PDA

Zobacz pełną wersję : Rbr Ekouniwersal



Strony : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 [101] 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114

lestek27
11-10-2015, 12:03
Moc min. i max. 8kW wystarczy z pewnością. Moc dmuchawy myślę że dobrać dświadczalnie w zależności od opału.
Jak zaczniesz od 38!% to raczej nic strasznego sie nie stanie. Potem ewentualnie wprowadzisz korekty.
Na grupowym będzie ci przebijać tylko o 1 stopień to może sauny nie będzie.
Jest tu trochę doświadczonych użytkowników i napewno ktoś podpowie co zmienić i jak żeby było lepiej.
Najwyżej pstrykniesz fotkę i pokażesz jak to wygląda na palniku czy w szufladzie żeby było jaśniej.

joorg1
11-10-2015, 12:10
Moc min. i max. 8kW wystarczy z pewnością. Moc dmuchawy myślę że dobrać dświadczalnie w zależności od opału.
Jak zaczniesz od 38!% to raczej nic strasznego sie nie stanie. Potem ewentualnie wprowadzisz korekty.
Na grupowym będzie ci przebijać tylko o 1 stopień to może sauny nie będzie.
Jest tu trochę doświadczonych użytkowników i napewno ktoś podpowie co zmienić i jak żeby było lepiej.
Najwyżej pstrykniesz fotkę i pokażesz jak to wygląda na palniku czy w szufladzie żeby było jaśniej.

Przekonales mnie zastosuje sie do Twojej rady i sprobuje z grupowym mam nadzieje ze nie bedzie juz mnie tak doswiadczal temperatura jeszcze tylko przebrne przez ustawienie i zobaczymy mam nadzieje ze w razie " katastrofy " moge liczyc na dalsza pomoc .

joorg1
11-10-2015, 12:14
Czy zmiane na grupowe mozna ustawic z pozycji schematu na kompie czy trzeba na sterowniku przy piecu?

Delphion1
11-10-2015, 12:25
Czy zmiane na grupowe mozna ustawic z pozycji schematu na kompie czy trzeba na sterowniku przy piecu?
Można i tak wygodniej niż szukać w sterowniku:-)
Te moce w grupowym są umowne i nijak mają się do prawdziwej mocy.
Tam chodzi jak zauważysz tylko o większe podawania i moce dmuchawy,po prostu nie znaleziono innej nazwy.
Ja mam 8/8 i w większe mrozy 8/12resztę nie używam.
Ponadto zawsze możesz do fabrycznych ustawień wrócić więc nie obawiają się,możesz na nas liczyć:-)

joorg1
11-10-2015, 12:49
I słowo stało sie ciałem zminiłem na 8kw wg zalecen tylko nie wiem czy ustawiac cos w trybie podtrzymania w tych roznych czasach i ilosciach powtorzen.

lestek27
11-10-2015, 12:53
Podtrzymanie trzeba by trochę dostosować do opału. Zależy jakim grochem palisz. Czy bedzie się zapadał żar czy za dużo będzie.

joorg1
11-10-2015, 12:58
Podtrzymanie trzeba by trochę dostosować do opału. Zależy jakim grochem palisz. Czy bedzie się zapadał żar czy za dużo będzie.
To co zmienic jak sie bedzie zapadal a co jak bedzie przesypywal bo narazie mi koksowal i mialem duzo sadzy .

lestek27
11-10-2015, 13:14
To co zmienic jak sie bedzie zapadal a co jak bedzie przesypywal bo narazie mi koksowal i mialem duzo sadzy .

Masz tam ustawione 10 sek podawania jeden raz. Ja bym to podzielił na dwa lub trzy razy. Trochę zwiększył krótką przerwę w podtrzymania i wydłużyć czas postoju podajnika do przynajmniej 60 minut na początek. Ale jak się tak będzie ochładzać to potrzymanie nie będzie zbytnio potrzebne.

joorg1
11-10-2015, 13:23
Masz tam ustawione 10 sek podawania jeden raz. Ja bym to podzielił na dwa lub trzy razy. Trochę zwiększył krótką przerwę w podtrzymania i wydłużyć czas postoju podajnika do przynajmniej 60 minut na początek. Ale jak się tak będzie ochładzać to potrzymanie nie będzie zbytnio potrzebne.
Gdybys byl tak uprzejmy i zajrzal na ustawienia czy dobrze pozmienialem .
Dziekuje wszystkim ktorzy mi doradzali i mam nadzieje ze bede mogl liczyc na dalsza pomoc :) .

lestek27
11-10-2015, 13:38
Możesz zostawić na jakiś czas. Myślę że można by jeszcze zwiększyć czas krótkiej przerwy ale zobaczysz jak będzie. Może się jeszcze wypowiedzą mądrzejsi

lestek27
11-10-2015, 13:48
I nie zaglądaj za często. Niech sobie pracuje

joorg1
11-10-2015, 13:53
I nie zaglądaj za często. Niech sobie pracuje

OK dam mu spokoj do jutra zobaczymy co bedzie :) .

bobasxx
11-10-2015, 17:03
Sterownik mam podłaczony do neta .

Jakoś wcześniej nie zauważyłem ;)

Tak jak lestek radzi, daj mu popracować na grupowym, najpierw skup się na właściwych parametrach grzania, a potem ogarniesz przegrzewanie. Jak Ci na grawitacji to hula, to pozostaje przykręcić grzejniki albo zainwestować w głowice termostatyczne.

lestek27
11-10-2015, 17:12
Jakoś wcześniej nie zauważyłem ;)

Tak jak lestek radzi, daj mu popracować na grupowym, najpierw skup się na właściwych parametrach grzania, a potem ogarniesz przegrzewanie. Jak Ci na grawitacji to hula, to pozostaje przykręcić grzejniki albo zainwestować w głowice termostatyczne.

Ja bym zainwestował w głowice.

bobasxx
11-10-2015, 17:40
Ja bym zainwestował w głowice.

Warto to przemyśleć, bo oprócz komfortu pozwalają zaoszczędzić trochę opału.

karoka65
11-10-2015, 17:55
I nie dusić się w domu skoro idzie na grawitacji i na minimum jest za gorąco.

fenix2
11-10-2015, 18:44
Bardzo dziekuje za uwagi a co do pompy jest wylaczona instalacja chodzi na grawitacji :) jak juz pisalem troche boje sie narazie grzebac w sterowniku zeby tego na rakiete nie przerobic :)

Nie założyłeś jakiegoś zaworu 4D żeby sterować temperaturą?

lestek27
11-10-2015, 18:49
To też by było jakieś rozwiązanie. Nie wiem jak by to działało na grawitacji ale mogłoby rozwiązać problem przegrzewania

fenix2
11-10-2015, 19:07
To też by było jakieś rozwiązanie. Nie wiem jak by to działało na grawitacji ale mogłoby rozwiązać problem przegrzewania

Dał by taki ze 2 cale i powinno śmigać.
Jeśli nie to termostaty na grzejnikach i/lub regulacja pogodowa.

joorg1
11-10-2015, 20:02
Po zastosowaniu sie do rad i przejsciu na grupowe kociol juz tak nie przegrzewa i temp w domu sie unormowala. Co do zaworu 4D czy 3D instalator powiedzial ze przy mojej prostej instalacji jest raczej zbedny i niepotrzebnie wydawac kase, zrobił mi " baypas" 1" z zaworem i tym mozna regulowac .Zastanawiam sie dlaczego pompa ciagle pokazuje ze pracuje mimo wypiecia ze sterownika a jezeli juz to powinna pokazywac prace cykliczna a ciagle swieci na zielono moze cos ze sterownikiem nie teges.

lestek27
11-10-2015, 20:05
Spróbuj ustawić włączony regulator wewnętrzny.

fenix2
11-10-2015, 20:07
Po zastosowaniu sie do rad i przejsciu na grupowe kociol juz tak nie przegrzewa i temp w domu sie unormowala. Co do zaworu 4D czy 3D instalator powiedzial ze przy mojej prostej instalacji jest raczej zbedny i niepotrzebnie wydawac kase, zrobił mi " baypas" 1" z zaworem i tym mozna regulowac .Zastanawiam sie dlaczego pompa ciagle pokazuje ze pracuje mimo wypiecia ze sterownika a jezeli juz to powinna pokazywac prace cykliczna a ciagle swieci na zielono moze cos ze sterownikiem nie teges.
Widać jak zbędny sie okazał. Teraz niech przerobi instalację gratis.
Sterownik wyświetla tylko że załączył pompę a w zasadzie przekaźnik. Nie stwierdza samego faktu jej pracy.

joorg1
11-10-2015, 20:11
Spróbuj ustawić włączony regulator wewnętrzny.

Zrobione i pompa swieci na czerwono tylko czy teraz kociol bedzie pilnowal temperatury CO czy temp w domu?

lestek27
11-10-2015, 20:12
Zawór 4 drożny to fajna sprawa. Przydaje się z pewnością.
U mojego brata też "fachowiec" stwierdził że nie ma potrzeby montować takowego i teraz kociołek Defro pracuje na temperaturach CO rzędu 35 - 40 stopni, nie wspominając o temp. powrotu

lestek27
11-10-2015, 20:13
Zrobione i pompa swieci na czerwono tylko czy teraz kociol bedzie pilnowal temperatury CO czy temp w domu?

Będziepilnował temp. CO i gdyby instalacja pracowała na pompie a nie grawitacyjnie to pilnowalby równierż temp. wewn.

joorg1
11-10-2015, 20:17
Widać jak zbędny sie okazał. Teraz niech przerobi instalację gratis.
Sterownik wyświetla tylko że załączył pompę a w zasadzie przekaźnik. Nie stwierdza samego faktu jej pracy.


Coz on zaproponowal ja sie zgodzilem wiec nie bede teraz kombinowal , sprobuje troche wiecej otworzyc zawor na " baypasie " moze cos pomoze. Na instalcji CO nie bardzo sie znam ale czy przy tak prostej instalacji CO zawor xD jest niezbedny .

minertu
11-10-2015, 20:33
Joorg1 gdzie Ty mieszkasz dokładnie?

joorg1
11-10-2015, 20:36
Joorg1 gdzie Ty mieszkasz dokładnie?

Witam ziomala :)

minertu
11-10-2015, 20:41
Witam ziomala :)

Witaj.

czp01
11-10-2015, 20:41
minertu - opróżnij sobie skrzynkę pocztową :)

fenix2
11-10-2015, 20:47
Coz on zaproponowal ja sie zgodzilem wiec nie bede teraz kombinowal , sprobuje troche wiecej otworzyc zawor na " baypasie " moze cos pomoze. Na instalcji CO nie bardzo sie znam ale czy przy tak prostej instalacji CO zawor xD jest niezbedny .

Jak nie chcesz szybko wykończyć kotła to jest zalecany. Niby RBR jest odporny na zimy powrót ale kto to wie.

joorg1
11-10-2015, 20:52
Jak nie chcesz szybko wykończyć kotła to jest zalecany. Niby RBR jest odporny na zimy powrót ale kto to wie.

Powrot mam 37* wiec tragedi nie ma chyba :) a z tego co zauwazylem to to regulacja zaworem daje efety i podnosi temp na powrocie ( wiec po co przeplacac :D )

minertu
11-10-2015, 20:56
minertu - opróżnij sobie skrzynkę pocztową :)

Już

minertu
11-10-2015, 20:57
Powrot mam 37* wiec tragedi nie ma chyba :) a z tego co zauwazylem to to regulacja zaworem daje efety i podnosi temp na powrocie ( wiec po co przeplacac :D )

Otwórz ten zaworek bardziej.

minertu
11-10-2015, 21:01
A i przystaw lekko odcinający powinien zdusić grawitację.

fenix2
11-10-2015, 21:03
Powrot mam 37* wiec tragedi nie ma chyba :) a z tego co zauwazylem to to regulacja zaworem daje efety i podnosi temp na powrocie ( wiec po co przeplacac :D )

Troszkę mało. Ale twój cyrk i twoje 'małupy'.

joorg1
11-10-2015, 21:04
Otwórz ten zaworek bardziej.

Zrobione, jest otwarty gdzies na 70%.

joorg1
11-10-2015, 21:09
Fenix2 ciagle pracuje nad tym moim "cyrkiem" a ze jestem poczatkujacym "żąglerem" to czasem roznie bywa, ale do kazdej pomocy podchodze z pelnym szacunkiem.

minertu
11-10-2015, 21:11
Zrobione, jest otwarty gdzies na 70%.

Otwórz go na całego.

joorg1
11-10-2015, 21:18
Otwórz go na całego.

Zrobione jest na full.

minertu
11-10-2015, 22:18
Ustaw pompę na wyłączona i włóż wtyczkę do gniazda.

lestek27
12-10-2015, 16:52
Zrobione jest na full.

No i jak to dziś wygląda na palniku?
Temp wewn lekko spadła widzę

joorg1
12-10-2015, 16:54
Pompa podłączona

joorg1
12-10-2015, 17:04
Temp. jest juz ok , a ma palniku lekko ponad korone ( nie wiem ile powinno byc ponad korone ) i troche koksu ale z tego co widac w popielniku to koks spada na przednia strone szyflady ( tj od strony drzwiczek ) z tylu szyflady popiol prawie jak z papierosa, z tego co troche tu przeczytalem to moze byc wina nieszczelnej korony .

lestek27
12-10-2015, 17:08
Czyli nie taki diabeł straszny.
Kopczyk powinien być właśnie lekko powyżej korony.

joorg1
12-10-2015, 17:10
Zapomniałem dopisac ze jest dosyc duzo sadzy.

mark3k
12-10-2015, 17:32
Musisz dokonać cudów, aby z tym sterem pozbyć się sadzy. Może spalanie typ: retortowy-ręczny ???

lestek27
12-10-2015, 17:35
U mnie sadzy zbytnionie widać. Pojawia się latem jak grzeję samo CWU.
Jak często dogrzewa to w komorze spalania jest szaro

joorg1
12-10-2015, 17:41
Musisz dokonać cudów, aby z tym sterem pozbyć się sadzy. Może spalanie typ: retortowy-ręczny ???

No to skoro sadza jest w pakcie to musze sie z tym zgodzic da sie z tym zyc ,a co do retortowy-reczny to jestem za cienki w te klocki dopiero zaczolem
1 sezon z tym kotlem wiec bez wyczynow narazie ;) .

joorg1
12-10-2015, 17:43
U mnie sadzy zbytnionie widać. Pojawia się latem jak grzeję samo CWU.
Jak często dogrzewa to w komorze spalania jest szaro

To u mnie wszedzie czarno :P .

lestek27
12-10-2015, 17:48
Ja mam komorę ceramiczną i może to dzięki niej nie ma sadzy ale mimo wszystko nie powinieneś mieć tyle sadzy.

zbigmaz01
12-10-2015, 17:48
Można jeszcze się pokusić o zaktualizowanie softu stera do wersji 0.3.1.8 a wtedy masz jeszcze możliwość sterowania dawką grochu i to też może polepszyć sytuację.
Nadmuch 37% to troszkę za mało i na początek to bym zmienił bym soft, podniósł nadmuch o 2% i zmniejszył podawanie do 3 powtórzeń (nowy soft). W tym kotle sadza jest na własne żądanie.

mark3k
12-10-2015, 18:11
No to jestem za cieniutki, skoro sadza w tym kotle z tym sterownikiem to wyjątek. :)
Na innym algorytmie procesu spalania zero sadzy. Dziwne ???.
Zostawmy to. Najlepiej komorę wyłożyć ceramiką i nagrzany korpus ceramiczny wypali sadzę, która to sadza jest w "pakiecie" (jak to określił jorg1). Ster w miarę poprawnie prowadzi kocioł przy sporym odbiorze ciepła. Mały odbiór ciepła = sadza w kotle.
Dobra już więcej nie piszę bo mnie koledzy zajadą ochami i achami.
Pozdrawiam zadowolonych i tych mniej zadowolonych także.
Nadal czekam na zmniejszenie (najlepiej regulowane) dawek paliwa w kolejnych podaniach w grupowym i oczywiście kickstart dla dmuchawy.
Może na gwiazdkę, gwiazdka spadnie z nieba, o przepraszam z ES-a. :)

zbigmaz01
12-10-2015, 18:12
Wilgotny zrobi mu bałagan na palniku, sadza to brak powietrza. Jak wygląda napowietrzenie kotłowni? Czy wentylator ma dość powietrza do wtłoczenia? Czy kotłownia to nie pomieszczenie zamknięte (hermetyczne) bez nawiewu nowego powietrza potrzebnego do wtłoczenia?

zbigmaz01
12-10-2015, 18:19
No to jestem za cieniutki, skoro sadza w tym kotle z tym sterownikiem to wyjątek. :)
...
...
Jak dasz odpowiednią ilość powietrza to dlaczego ma być sadza? Wiadomo że za dużo to w komin, za mało to sadza. Tylko znaleźć ten środek a ma jeszcze wiele możliwości do wykorzystania.
Przy małym odbiorze podobnie jak przy dużym i jak w każdym kotle i przy każdym sterowniku. Kiedy ma grzać to grzeje, jak nie ma grzać to stoi a tu trzeba też dopracować podtrzymanie. Jak masz większą ilość takiego samego węgla to zrobisz to raz na cały czas tego opału. I to przy każdym sterowniku.

lestek27
12-10-2015, 18:31
Ja bym podniósł jeszcze trochę zadaną CO. To co jest to chyba troszeczkę mało. Może to by cos pomogło

joorg1
12-10-2015, 18:41
Dmuchawa podniesiona o 2% wg zalecen, opal napewno suchy , kotlownia jest pomieszczeniem otwartym wiec ma swobodny dostem do swierzego powietrza, mark3k ja nie mam pretensji do sterownika tutaj problemem jest bardziej moja niewiedza ( palenie w smieciuchu bylo proste i tam sadza czy rozne inne takie to normalka) ,zbigmaz01 zmiana softu czy ty zbyt wiele odemnie nie wymagasz :) Panowie pale dopiero pare dni a wiedzy trzeba przyswoic jak na prace magisterska :rolleyes: temperature moge podnies ale do tej pory staralem sie zeby spadla ;) ,

lestek27
12-10-2015, 18:45
Gdyby to hulało na pompoie to byłoby łatwiej. A tak, jak podniesiesz temp CO to sie cieplej w domku zrobi:-)

joorg1
12-10-2015, 18:55
Gdyby to hulało na pompoie to byłoby łatwiej. A tak, jak podniesiesz temp CO to sie cieplej w domku zrobi:-)

Pompe moge zalaczyc tylko jak wylaczylem to na grawitacji spadla mi tem w domu jak podniose temp CO to czy na pompie czy bez pompy cieplej bedzie ( tak mi sie wydaje ) ale jestem otwarty na rozne propozycje .

zbigmaz01
12-10-2015, 18:55
Zmiana softu jest śmiesznie łatwa :)
Poczytaj a sam stwierdzisz że dasz radę. Jedyna trudność co może cię spotkać to połączenie stera z kompem a jak to masz to reszta sama się zrobi. Ściągasz soft ze strony ES, podpinasz kompa pod ster, odpalasz pobrany soft i po minucie masz po robocie.
Satysfakcja gwarantowana
http://emotikona.pl/emotikony/pic/0slonce.gif (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Femotikona.pl%2Femo tikony%2F)
Będzie pan zadowolony
http://emotikona.pl/emotikony/pic/0slonce.gif (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Femotikona.pl%2Femo tikony%2F)

joorg1
12-10-2015, 19:07
Zmiana softu jest śmiesznie łatwa :)
Poczytaj a sam stwierdzisz że dasz radę. Jedyna trudność co może cię spotkać to połączenie stera z kompem a jak to masz to reszta sama się zrobi. Ściągasz soft ze strony ES, podpinasz kompa pod ster, odpalasz pobrany soft i po minucie masz po robocie.
Satysfakcja gwarantowana
http://emotikona.pl/emotikony/pic/0slonce.gif (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Femotikona.pl%2Femo tikony%2F)
Będzie pan zadowolony
http://emotikona.pl/emotikony/pic/0slonce.gif (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Femotikona.pl%2Femo tikony%2F)
Jezeli uwazasz ze zmiana softu pomoze to sie moze za to zalapie ale napewno nie dzisiaj pewnie dopiero w sobote (bedzie czas piwo ) :) a poza tym trzeba to teoretycznie przerobic ;).

zbigmaz01
12-10-2015, 19:10
A ty CWU nie grzejesz kotłem?

joorg1
12-10-2015, 19:16
A ty CWU nie grzejesz kotłem?

Mam prosta inst CO kiedys pracowala tylko na grawitacji, wode grzeje gazem.

lestek27
12-10-2015, 19:26
Zmiana softu jest śmiesznie łatwa :)
Poczytaj a sam stwierdzisz że dasz radę. Jedyna trudność co może cię spotkać to połączenie stera z kompem a jak to masz to reszta sama się zrobi. Ściągasz soft ze strony ES, podpinasz kompa pod ster, odpalasz pobrany soft i po minucie masz po robocie.
Satysfakcja gwarantowana
http://emotikona.pl/emotikony/pic/0slonce.gif (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Femotikona.pl%2Femo tikony%2F)
Będzie pan zadowolony
http://emotikona.pl/emotikony/pic/0slonce.gif (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Femotikona.pl%2Femo tikony%2F)

Tylko czy kolega ma przejściówkę. Bo do kotła nie jest dołączona w zestawie. Chyba że się coś pozmieniało.

lestek27
12-10-2015, 19:28
Mam prosta inst CO kiedys pracowala tylko na grawitacji, wode grzeje gazem.

Trochę szkoda. Palisz w kocioł a CWU grzejesz gazem. Taniej byłoby węglem.

joorg1
12-10-2015, 19:31
Tylko czy kolega ma przejściówkę. Bo do kotła nie jest dołączona w zestawie. Chyba że się coś pozmieniało.

Dostalem ja w zestawie z kotlem, przyzwoity sprzedawca mi sie trafil ;) .

joorg1
12-10-2015, 19:36
[QUOTE=lestek27;6965560]Trochę szkoda. Palisz w kocioł a CWU grzejesz gazem. Taniej byłoby węglem.[/QUOTE

Wiesz najpierw mialem CO na gaz wiec kazda kondygnacja miala swoj piecyk na ciepla wode teraz mi sie nie kalkuluje zmieniac tego bo zbyt duzo roboty z tym :)

zbigmaz01
12-10-2015, 19:51
Czuję że do wiosny zmienisz zdanie i czeka cię mały remont. To jest tylko pociągnięcie rury CWU (bo zimną masz) do kotłowni a tam jakiś zbiornik. Po co płacić dwa razy za to co masz z ogrzewania?Jedna opłata (gaz) odpadnie a i same podgrzewacze nie są wieczne i jakiejś obsługi wymagają a to też dodatkowy wydatek.
No i jeszcze pewnie podgrzewacze CWU są w łazienkach :) Dotknij rury spalinowej w tym podgrzewaczu przy samym wyjściu spalin z podgrzewacza i porównaj z tym co masz przy kotle. Tylko porównuj podczas pracy, Co bardziej puszcza w komin?

zbigmaz01
12-10-2015, 19:54
Dostalem ja w zestawie z kotlem, przyzwoity sprzedawca mi sie trafil ;) .Jak tą przejściówkę zainstalujesz na kompie (sterowniki) i komp się połączy ze sterem po podpięciu to już jesteś bezrobotny :) Przejściówka przyjęta przez kompa to potem niecała minuta i po robocie :)

joorg1
12-10-2015, 19:58
Czuję że do wiosny zmienisz zdanie i czeka cię mały remont. To jest tylko pociągnięcie rury CWU (bo zimną masz) do kotłowni a tam jakiś zbiornik. Po co płacić dwa razy za to co masz z ogrzewania?Jedna opłata (gaz) odpadnie a i same podgrzewacze nie są wieczne i jakiejś obsługi wymagają a to też dodatkowy wydatek.
No i jeszcze pewnie podgrzewacze CWU są w łazienkach :) Dotknij rury spalinowej w tym podgrzewaczu przy samym wyjściu spalin z podgrzewacza i porównaj z tym co masz przy kotle. Tylko porównuj podczas pracy, Co bardziej puszcza w komin?
Kalkulowalem to i to co place za gaz nie pokryje wydatkow na remont gdybym chcial to zrobil bym to juz przy smieciuchu :) malych dzieci nie mam i mal nie bede ;) .

joorg1
12-10-2015, 20:02
Jak tą przejściówkę zainstalujesz na kompie (sterowniki) i komp się połączy ze sterem po podpięciu to już jesteś bezrobotny :) Przejściówka przyjęta przez kompa to potem niecała minuta i po robocie :)

Mam ndzieje ze slowo stanie sie cialem i bedzie to zywe cialo a nie zimny trup znaczy sie kociol :)

zbigmaz01
12-10-2015, 20:05
Dlaczego nie wprowadzisz czasu podajnika do opróżnienia zasobnika? Będziesz widział na ile opał starczy a i każde zmiany na sterowniku uwidocznią czy ten czas się skraca czy wydłuża? Przyjmując średnio 0,34kg/ min obliczasz dla zasypu tyle wpisujesz. Korektę zrobisz jak opał zejdzie do końca i będzie wiadomo ile jest kg/min. Drobna rzecz a cieszy i daje dobrą wiedzę o spalaniu

Co do trupa - wszystko zależy ile browarów weźmiesz do tej roboty i od czego zaczniesz :P

lestek27
12-10-2015, 20:06
Jak masz przejściówkę to nie ma się co zastanawiać. Dasz radę. Sprzedawca faktycznie bardzo ok.

zbigmaz01
12-10-2015, 20:07
Kalkulowalem to i to co place za gaz nie pokryje wydatkow na remont gdybym chcial to zrobil bym to juz przy smieciuchu :) malych dzieci nie mam i mal nie bede ;) .
Za jaki okres była kalkulacja?

Nie kracz :P

joorg1
12-10-2015, 20:14
Dlaczego nie wprowadzisz czasu podajnika do opróżnienia zasobnika? Będziesz widział na ile opał starczy a i każde zmiany na sterowniku uwidocznią czy ten czas się skraca czy wydłuża? Przyjmując średnio 0,34kg/ min obliczasz dla zasypu tyle wpisujesz. Korektę zrobisz jak opał zejdzie do końca i będzie wiadomo ile jest kg/min. Drobna rzecz a cieszy i daje dobrą wiedzę o spalaniu

Co do trupa - wszystko zależy ile browarów weźmiesz do tej roboty i od czego zaczniesz :P
Dopiero pierwszy raz zasypalem go do pelna wiec dopiero bede wiedzial ile czasu potrzebuje do oproznienia a to chyba podstawa do dalszych poczynan a z tymi kg to nie wiem o co chodzi :)

joorg1
12-10-2015, 20:16
Za jaki okres była kalkulacja?

Nie kracz :P

Rozmiawialismy na ten temat z instalatorem i obydwaj doszlismy do wniosku ze to sprawa nieoplacalna.

lestek27
12-10-2015, 20:21
Dopiero pierwszy raz zasypalem go do pelna wiec dopiero bede wiedzial ile czasu potrzebuje do oproznienia a to chyba podstawa do dalszych poczynan a z tymi kg to nie wiem o co chodzi :)

Jak zasypałeś do pełna do sprawdź ile minut będzie pracował podajnik do momentu jak trzeba będzie zasypać ponownie.
Cały zasobnik to zdaje się 125 kg węgla

zbigmaz01
12-10-2015, 20:22
Przykładowo 100kg / 0,34kg/min = 294 min pracy podajnika i tyle możesz wpisać. Jak zasypujesz 120kg / 0,34kg/min = 353 min pracy podajnika. Różnice mogą wystąpić w zależności od wielkości grochu, przy miale będzie to więcej kg/min np. 0,38kg/min a gruby groszek mniej np 0,31kg/min.
Jest to czas podawania grochu przez podajnik a po wpisaniu tego do stera wylicza ci datę kiedy nastąpi następny zasyp i jak tego nie dopilnujesz to wyśle ci SMS`a :)

lestek27
12-10-2015, 20:29
Zbyszku iledokładnie wchodzi do zasobnika? 120 czy 125 kg? I do której krawedzi? Do samej góry rownoz zamknięciem czy do tej dolnej?

joorg1
12-10-2015, 20:29
Przykładowo 100kg / 0,34kg/min = 294 min pracy podajnika i tyle możesz wpisać. Jak zasypujesz 120kg / 0,34kg/min = 353 min pracy podajnika. Różnice mogą wystąpić w zależności od wielkości grochu, przy miale będzie to więcej kg/min np. 0,38kg/min a gruby groszek mniej np 0,31kg/min.
Jest to czas podawania grochu przez podajnik a po wpisaniu tego do stera wylicza ci datę kiedy nastąpi następny zasyp i jak tego nie dopilnujesz to wyśle ci SMS`a :)
Ale w wpisywanie w trakcie oprozniania zasobnika to bez sensu trzeba czekac az bedzie pusty . ( chyba ) .

zbigmaz01
12-10-2015, 20:40
Dlatego na początek wsypujesz dwa woreczki lub jeden i obserwujesz licznik :)
Możesz dosypać 3 woreczki (a 20kg) do pełna i wpisać np. 350 lub czekać i tylko patrzeć.
Jak wsypiesz i wpiszesz to już wiedza na temat spalania się pogłębia :P

PS
Jak był pełny a licznik wyzerowany to też możesz wpisać to 350 :)

minertu
12-10-2015, 20:42
joorg1 możesz mi udostępnić ster z pełnymi prawami?

joorg1
12-10-2015, 20:55
joorg1 możesz mi udostępnić ster z pełnymi prawami?

Jasne tylko gdzie i co zaznaczyc .
No teraz to bedzie torpeda :rolleyes: .

joorg1
12-10-2015, 20:56
Dlatego na początek wsypujesz dwa woreczki lub jeden i obserwujesz licznik :)
Możesz dosypać 3 woreczki (a 20kg) do pełna i wpisać np. 350 lub czekać i tylko patrzeć.
Jak wsypiesz i wpiszesz to już wiedza na temat spalania się pogłębia :P

PS
Jak był pełny a licznik wyzerowany to też możesz wpisać to 350 :)

Moze pytanie dziwne ale gdzie mam wpisac te 350 .:o

joorg1
12-10-2015, 21:02
joorg1 możesz mi udostępnić ster z pełnymi prawami?

Jezeli wszystko dobrze zrobilem to mozesz dzialac .

zbigmaz01
12-10-2015, 21:24
Moze pytanie dziwne ale gdzie mam wpisac te 350 .:oUstawienia, użytkownika, inne parametry, czas pracy do opróżnienia zasobnika [min]

joorg1
12-10-2015, 21:28
Ustawienia, użytkownika, inne parametry, czas pracy do opróżnienia zasobnika [min]

Dziekuje wpisalem :)

karoka65
12-10-2015, 21:32
Ale żeście się dzisiaj rozklechali :)

lestek27
12-10-2015, 21:33
Wreszcie daje się to czytać. Nie wiem czyja to zasługa ale jest ok

joorg1
12-10-2015, 21:38
W porownaniu do tego co sie tu wczesniej dzialo to jest spokojnie i mozna rozwiazac problemy z kotlem .

karoka65
12-10-2015, 21:39
Bo wydaje mi się że do tego jest to forum a już przede wszystkim ten wątek ale niektórym gul widać skacze i nie mogą tego znieść :)

lestek27
12-10-2015, 21:42
Jakoś nie wierzę że sami zrozumieli. Czyżby im ktoś pomógł?

minertu
12-10-2015, 21:42
Nie mam wszystkich ale ok.
Wejdź w statystyki kliknij zdarzenia i zrób zakup paliwa bo go nie widzę i wpisz zakup paliwa .

Czas zmykać do pracy.

zbigmaz01
12-10-2015, 21:44
Długo mnie nie było ale jak poczytałem to co było to wychodzi ze nic nie stracilem

joorg1
12-10-2015, 21:45
Nie mam wszystkich ale ok.
Wejdź w statystyki kliknij zdarzenia i zrób zakup paliwa bo go nie widzę i wpisz zakup paliwa .

Czas zmykać do pracy.

zaznaczylem uprawnienia uzytkownika

minertu
12-10-2015, 21:46
zaznaczylem uprawnienia uzytkownika
Pełne prawa .

minertu
12-10-2015, 21:47
A ok tam nie ma wszystkich funkcji dostępnych.
Zrobimy to w swoim czasie.

joorg1
12-10-2015, 22:00
A ok tam nie ma wszystkich funkcji dostępnych.
Zrobimy to w swoim czasie.

Dalem pelne prawa .

joorg1
12-10-2015, 22:01
Nie mam wszystkich ale ok.
Wejdź w statystyki kliknij zdarzenia i zrób zakup paliwa bo go nie widzę i wpisz zakup paliwa .

Czas zmykać do pracy.

Skoro do pracy to: szczyśliwyj

zawijan
13-10-2015, 08:46
Wreszcie daje się to czytać. Nie wiem czyja to zasługa ale jest ok
To wyłącznie wasza zasługa. Przestaliście wypisywać różne głupoty, to i macie spokój. Tak trzymać!

kniazio
13-10-2015, 13:29
Trochę szkoda. Palisz w kocioł a CWU grzejesz gazem. Taniej byłoby węglem.

Ja bym dobrze policzyl:)

lestek27
13-10-2015, 13:48
Ja bym dobrze policzyl:)

U mnie nie ma co liczyć. Miałem tego roku sytuację że rozciekł mi się bojler CWU latem i przez ponad miesiąc grzałem gazem. Zamiast ok 50zł rachunek opiewał na ok 180zł. A latem CWU wychodzi mi jakieś 60zł to na moje oko miesięcznie oszczędzam ok. 70zł minus koszt prądu jaki pobiera kociołek.
Zakładam że miesięczny pobór prądu nie oscyluje koło 70zł więc raczej jest taniej. Przynajmniej u mnie.

joorg1
13-10-2015, 15:00
Oswajanie kotła ciag dalszy ;) zapadł sie żar poniżej korony a to podobno zle wpływa na podajnik, moze jakies rady zeby temu zaradzic?

karoka65
13-10-2015, 15:07
To wyłącznie wasza zasługa. Przestaliście wypisywać różne głupoty, to i macie spokój. Tak trzymać!
A kto wypisywał jakieś głupoty ? użytkownicy którzy chcą spokojnie sobie pogadać ?
To może Ty ze swoim kolegą niedoli za dużo mundrości wypisywaliście ?
Ten cały bajzel to była właśnie Wasza zasługa, pieprzenie w kółko jedno i to samo.

joorg1
13-10-2015, 15:53
A kto wypisywał jakieś głupoty ? użytkownicy którzy chcą spokojnie sobie pogadać ?
To może Ty ze swoim kolegą niedoli za dużo mundrości wypisywaliście ?
Ten cały bajzel to była właśnie Wasza zasługa, pieprzenie w kółko jedno i to samo.

Panowie znowu dacie sie podpuscic i znowu bedzie bajzel a nie kolezenska atmosfera .Sorry za uwage ale.....................czy warto.

bobasxx
13-10-2015, 16:40
Oswajanie kotła ciag dalszy ;) zapadł sie żar poniżej korony a to podobno zle wpływa na podajnik, moze jakies rady zeby temu zaradzic?

Podnieś kopiec "ręcznie" i odejmij jedno oczko z dmuchawy. A jak tam sadza, jest czy nie ma ?
Najlepiej wrzuć zdjęcia palnika, przed i po zakończeniu cyklu grzania.

karoka65
13-10-2015, 16:45
Panowie znowu dacie sie podpuscic i znowu bedzie bajzel a nie kolezenska atmosfera .Sorry za uwage ale.....................czy warto.
Nie masz za co przepraszać bo masz rację :)
Nie warto.

karoka65
13-10-2015, 16:49
Przydałby się nowszy soft ze zmianą liczby podań, miałbyś prawie "brzeszczot ala Verb" :)

joorg1
13-10-2015, 16:52
Podnieś kopiec "ręcznie" i odejmij jedno oczko z dmuchawy. A jak tam sadza, jest czy nie ma ?
Najlepiej wrzuć zdjęcia palnika, przed i po zakończeniu cyklu grzania.

Sadza ciagle jest bez zmian ani wiecej ani mniej, a jak zdejme z dmuchawy to wiecej koksu bedzie bo troche juz mam ide podnies kopiec.

junior77
13-10-2015, 18:57
witam,koledzy mam problem z podajnikiem przestał działać rbr 17kw nowa wersja resetowałem kilka razy seter też kilka razy i nic,pomocy

Delphion1
13-10-2015, 19:08
witam,koledzy mam problem z podajnikiem przestał działać rbr 17kw nowa wersja resetowałem kilka razy seter też kilka razy i nic,pomocy
Sprawdź najpierw rzeczy najprostsze czyli wtyczke w sterze i pytanie masz jeszcze gwarancję?
Mi kiedyś podczas ruszenia czyszczakiem zahaczyło się o wiszący przewód i też przestał działać,wystarczyło wtyczke poprawic.

minertu
13-10-2015, 19:10
witam,koledzy mam problem z podajnikiem przestał działać rbr 17kw nowa wersja resetowałem kilka razy seter też kilka razy i nic,pomocy
Zapala sie kontrolka z podajnika?
Jak tak to dociśnij wtyczkę z dołu sterownika.

karoka65
13-10-2015, 19:14
Jak tak to dociśnij wtyczkę z dołu sterownika.
Rozwiązuje problem w 99% przypadków "zepsutych" podajników czy wentylatorów :)
W razie gdyby nie pomogło przepnij podajnik np. pod gniazdo pompy CO i spróbuj uruchomić w ręcznym

junior77
13-10-2015, 19:18
tak wszystko sprawdziłem jest ok, kontrolka nie zapala się,to kocioł u mojego wujka od początku są problemy ze sterownikiem nie działa poprawnie serwis ma być jutro lub w czwartek ja mam starszy model i działa ok u brata nowy rbr 12kw też wszystko ok,myślę że jakaś wada sterownika

Delphion1
13-10-2015, 19:27
To napisz co wykryli sam jestem ciekaw ,spróbuj jak Wiesiek radzi przełączyć wtyczke w inne gniazdo np.co i włącz pompę co recznie.
Jak padł ster to sprobowalbym jeszcze soft zmienić ale z tego co piszesz bez interwencji serwisu chyba się nie obedzie?

junior77
13-10-2015, 19:33
ok dam znać jutro jeszcze zobacze pod tym gniazdem od pompy co

karoka65
13-10-2015, 19:54
To napisz co wykryli sam jestem ciekaw
Grzesiu, obawiam się że Twoja ciekawość nie będzie zaspokojona :)
Nic nie wykryją na miejscu poza tym że padło gniazdo na płycie, wymienią ją i pojadą w siną dal :)
W E-S dopiero jakiś elektronik za nią się weźmie.

Delphion1
13-10-2015, 20:38
No zobaczymy :)

bobasxx
13-10-2015, 20:38
Sadza ciagle jest bez zmian ani wiecej ani mniej, a jak zdejme z dmuchawy to wiecej koksu bedzie bo troche juz mam ide podnies kopiec.

Widzę że kopiec podniesiony, zostaw tak do rana bez zmian, a rano aparat i do kotła. ;)

joorg1
13-10-2015, 20:56
Widzę że kopiec podniesiony, zostaw tak do rana bez zmian, a rano aparat i do kotła. ;)

Rano slabo ale po pracy ok ;)

joorg1
14-10-2015, 17:11
Witam, czy jest jakas " sztuczka" zeby dodac fotke do postu bo morduje sie i jakos mi nie wychodzi ;)

lestek27
14-10-2015, 17:15
Normalnie dodaj zdjecie z komputera z pozycji pisania posta

joorg1
14-10-2015, 17:29
Normalnie dodaj zdjecie z komputera z pozycji pisania posta

Opcja normalnienie wychodzi mi bo wyskakuje mi komunikat ze " zalozenie grupy nie powiodlo sie itd " nie rozumie tego komunikatu.

lestek27
14-10-2015, 17:54
Może zbyt duzy rozmiar pliku? Nie pamiętam jaka może być maksymalna wielkość

joorg1
14-10-2015, 18:02
Może zbyt duzy rozmiar pliku? Nie pamiętam jaka może być maksymalna wielkość

Mozliwe ale nigdzie nie znalazlem jaki rozmiar powinien miec.

lestek27
14-10-2015, 18:11
Popróbuj trochę zmniejszać rozmiar pliku i może się wresscie uda

bobasxx
14-10-2015, 18:18
Witam, czy jest jakas " sztuczka" zeby dodac fotke do postu bo morduje sie i jakos mi nie wychodzi ;)

Odpowiedz - zaawansowana edycja - zarządzaj załącznikami, wybierasz z dysku i wstawiasz, jak będzie za duże to się nie załaduje.

junior77
14-10-2015, 18:49
witam,dziś był człowiek z elektro-systemu wymienił płytę główną w sterowniku i wszystko ok,uszkodzone było gniazdo od podajnika,duży plus za szybki serwis

karoka65
14-10-2015, 18:52
Grzesiu, obawiam się że Twoja ciekawość nie będzie zaspokojona :)
Nic nie wykryją na miejscu poza tym że padło gniazdo na płycie, wymienią ją i pojadą w siną dal :)
W E-S dopiero jakiś elektronik za nią się weźmie.
Czyli jak wyżej :)

joorg1
14-10-2015, 19:03
334067 334068 334069

Kopiec znowu musialem podnieść , koks mam nadal i sadze, na zdjeciach slabo to widac ale na palniku od tylu kotla kopiec zapadl sie ponizej otworow z tego by wynikalo ze trzeba na nowo wkleic korone, z tego co widac w szufladzie to od tylu popiol jak z papierosa a z przodu koks ale mimo wszystko troche go duzo.

bobasxx
14-10-2015, 19:15
Ewidentnie widać i sadzę (nawet palnik pod koroną jest obklejony) i niedopał w popielniku.
Pierwsze pytanie, kiedy ostatnio czyściłeś kocioł, wszystko jest drożne ? Pionowy kanał z tyłu, czopuch ?
Drugie, czy czujniki są skalibrowane prawidłowo ?

joorg1
14-10-2015, 19:25
Ewidentnie widać i sadzę (nawet palnik pod koroną jest obklejony) i niedopał w popielniku.
Pierwsze pytanie, kiedy ostatnio czyściłeś kocioł, wszystko jest drożne ? Pionowy kanał z tyłu, czopuch ?
Drugie, czy czujniki są skalibrowane prawidłowo ?

Kociol czyscilem trzy dni temu dzisiaj znowu wyczyszczony, kanal pionowy z tylu tez wyczyscilem co do czopucha to nie zagladalem ale kociol chodzi dopiero ok tygodnia. Czujniki kalibrowalem wg termometru rteciowego.

bobasxx
14-10-2015, 19:48
Kociol czyscilem trzy dni temu dzisiaj znowu wyczyszczony, kanal pionowy z tylu tez wyczyscilem co do czopucha to nie zagladalem ale kociol chodzi dopiero ok tygodnia. Czujniki kalibrowalem wg termometru rteciowego.
A te zdjęcia to przed, czy po czyszczeniu ? ;) Mój po 40 dniach grzania samej CWU tak nie wygląda...

Profilaktycznie odkręć dwie nakrętki na rurze łączącej kocioł z kominem i sprawdź czy tam wszystko jest drożne.

A jakim węglem palisz, znasz jego parametry ?

daamiann88
14-10-2015, 20:06
Panowie, według strony ciepłowłaściwe.pl zapotrzebowanie mojego domu (180 m2) wyszło na poziomie 10/11kW (przy wyliczeniach podałem optymalną temperaturę w pomieszczeniach 22C)
Ma któryś z Was dom o podobnych parametrach? Chciałbym się dowiedzieć ile mniej więcej ten piec zużyje mi groszku w sezonie grzewczym.

joorg1
14-10-2015, 20:10
A te zdjęcia to przed, czy po czyszczeniu ? ;) Mój po 40 dniach grzania samej CWU tak nie wygląda...

Profilaktycznie odkręć dwie nakrętki na rurze łączącej kocioł z kominem i sprawdź czy tam wszystko jest drożne.

A jakim węglem palisz, znasz jego parametry ?

Przed czyszczeniem, pale grochem 27MJ mieszany 1:1 z flotem

Arturo72
14-10-2015, 20:28
Panowie, według strony ciepłowłaściwe.pl zapotrzebowanie mojego domu wyszło na poziomie 10/11kW (przy wyliczeniach podałem optymalną temperaturę w pomieszczeniach 22C)
Ma któryś z Was dom o podobnych parametrach? Chciałbym się dowiedzieć ile mniej więcej ten piec zużyje mi groszku w sezonie grzewczym.
:D
Jak dom 300m2 to max.3t

Mój dom 118m2 potrzebuje 3,5kW sąsiada dom 108m2 potrzebuje 6kW.
Widzisz różnicę ?

karoka65
14-10-2015, 20:29
Czyli mamy chyba przyczynę sadzy i tego syfienia kotła.

lestek27
14-10-2015, 20:29
334067 334068 334069

Kopiec znowu musialem podnieść , koks mam nadal i sadze, na zdjeciach slabo to widac ale na palniku od tylu kotla kopiec zapadl sie ponizej otworow z tego by wynikalo ze trzeba na nowo wkleic korone, z tego co widac w szufladzie to od tylu popiol jak z papierosa a z przodu koks ale mimo wszystko troche go duzo.

Jak tak wygląda komora spalania po trzech dniach to marnie. Strasznie syfi ten opał
Warto by było sprawdzić to co bobasxx pisze. Zwłaszcza czopouch. To co u mnie było po dwóch latach opuściło mi szczękę do samej podłogi:-)

Andrzej_M_
14-10-2015, 20:31
,,,, pale grochem 27MJ mieszany 1:1 z flotem

No ja, u nos na Śląsku wszystko co je czorne do sie spolić.

Arturo72
14-10-2015, 20:34
No ja, u nos na Śląsku wszystko co je czorne do sie spolić.
Nawet opony,chociaż opony ryle zostawiają na palenie pod sejmem bo za mało zarabiają i żeby im deputat zostawili.

daamiann88
14-10-2015, 20:34
.

daamiann88
14-10-2015, 20:35
:D
Jak dom 300m2 to max.3t


Raczej coś ponad 180 m2 ;)

joorg1
14-10-2015, 20:38
No ja, u nos na Śląsku wszystko co je czorne do sie spolić.

Flot to pozostalosc po smieciuchu trzeba to spalic i tyle ;)

joorg1
14-10-2015, 20:41
Nawet opony,chociaż opony ryle zostawiają na palenie pod sejmem bo za mało zarabiają i żeby im deputat zostawili.

Panie Arturo72 wypraszam sobie tego typu uwagi .

bobasxx
14-10-2015, 20:54
Przed czyszczeniem, pale grochem 27MJ mieszany 1:1 z flotem

Oby to nie był "flot" podlewany H20.
Sprawdź czopuch i podaj resztę parametrów groszku, jeśli takowe znasz.

Arturo72
14-10-2015, 20:54
Raczej coś ponad 180 m2 ;)
Dalej to nic nie daje,sąsiad spalił nie całe 3t a gdybym palił syfem spalilbym(?) 800kg ;)

joorg1
14-10-2015, 20:59
Oby to nie był "flot" podlewany H20.
Sprawdź czopuch i podaj resztę parametrów groszku, jeśli takowe znasz.

Flot suchy jak pieprz a innych parametrow groszku nie mam ;) wiem ze z Chwalowic ale jezeli te moje klopoty spowodowane sa flotem to chyba dalsze kombinowanie jest bez sensu trzeba to przemeczyc :P .

daamiann88
14-10-2015, 21:00
Arturo72, a przeczytałeś moje pytanie? Pytam w temacie o kotle RBR, ludzi którzy go posiadają i mają dom o parametrach zbliżonych do mojego...
Wiem, że masz super hiper oszczędny termosik i pompkę itd. Ale niestety, mnie nie stac na nowy dom, jestem w trakcie remontu starego... Kiedyyyyś tam ocieplonego 5cm styro. Będę teraz robił dach i tam już pakuje 30cm wełny, bo póki co calutkie ciepło ucieka z pokoi poprzez poddasze i dach...

bobasxx
14-10-2015, 21:09
Flot suchy jak pieprz a innych parametrow groszku nie mam ;) wiem ze z Chwalowic ale jezeli te moje klopoty spowodowane sa flotem to chyba dalsze kombinowanie jest bez sensu trzeba to przemeczyc :P .

Kopiec Ci się zapada, wywala Ci niespalony groch, koksowych figurek na palniku nie widać, kocioł zasyfiony po trzech dniach, dziwne to. Masz dopływ świeżego powietrza do kotłowni ?

Arturo72
14-10-2015, 21:12
Arturo72, a przeczytałeś moje pytanie? Pytam w temacie o kotle RBR, ludzi którzy go posiadają i mają dom o parametrach zbliżonych do mojego...
Wiem, że masz super hiper oszczędny termosik i pompkę itd. Ale niestety, mnie nie stac na nowy dom, jestem w trakcie remontu starego... Kiedyyyyś tam ocieplonego 5cm styro. Będę teraz robił dach i tam już pakuje 30cm wełny, bo póki co calutkie ciepło ucieka z pokoi poprzez poddasze i dach...
Dlatego Ci mówię,że ilość spalonego syfu zależy od strat ciepła domu a straty ciepła domu zależą od izolacji czyli ochronie przed stratami ciepła.
U Ciebie nic nie wiadomo oprócz mocy urzadzenia i pow.domu.
I sam sobie odpowiedziałeś że u Ciebie to jedna Wielka niewiadoma ile energii potrzebuje dom na ogrzewanie a tym samym ile syfu dom zuzyje.

joorg1
14-10-2015, 21:14
Kopiec Ci się zapada, wywala Ci niespalony groch, koksowych figurek na palniku nie widać, kocioł zasyfiony po trzech dniach, dziwne to. Masz dopływ świeżego powietrza do kotłowni ?

Tak powierza jest dosyc dzisiaj dolozylem na dmuchawie 1% zobaczymy a co do syfu to moze fatyczne duchawa goni popiol z flotu z palnika :)

karoka65
14-10-2015, 21:15
Artek, nie wcinaj się jak mężczyźni rozmawiają :)

Arturo72
14-10-2015, 21:18
Artek, nie wcinaj się jak mężczyźni rozmawiają :)
Zatem chłopie z jajami odpowiedz na pytanie zadane gdzie mając dom 180m2 i potrzebną moc 10/11kW ile spali się syfu.
Czekam na odpowiedź fachmana z jajami.

Andrzej_M_
14-10-2015, 21:19
Flot suchy jak pieprz .,,,,

Synek a ty wiesz, że do spolenio tego czornego potrzebny jest jeszcze luft.
Jak on mo sie przedrzeć przez ten suchy pieprz.


,,,, jezeli te moje klopoty spowodowane sa flotem to chyba dalsze kombinowanie jest bez sensu trzeba to przemeczyc :P .

A kubła na śmieci nie mosz.

lestek27
14-10-2015, 21:20
Artek, nie wcinaj się jak mężczyźni rozmawiają :)

:yes:

Arturo72
14-10-2015, 21:22
:yes:
Następny chłop z jajami.
A może z wydmuszkami bo odpowiedzi dalej nie widzę na zadane pytanie przez forumowicza.

daamiann88
14-10-2015, 21:24
I sam sobie odpowiedziałeś że u Ciebie to jedna Wielka niewiadoma ile energii potrzebuje dom na ogrzewanie a tym samym ile syfu dom zuzyje.

Według strony którą podałem, jest to dokładnie 10,4 kW.... Więc jaka znów wielka niewiadoma? A średnia z ostatniej zimy to 4(z groszem) kW

Czyba, że podałem za mało danych?
Nie chciałem poznać bardzo dokładnych wyników co do 1kg zużytego opału, a jedynie opinie użytkowników którzy posiadają RBRa ;)

Arturo72
14-10-2015, 21:25
Według strony którą podałem, jest to dokładnie 10,4 kW.... Więc jaka znów wielka niewiadoma?
Totalna niewiadoma.
Ale chłopaki z jajami zaraz Ci odpowiedzą,jeden sprzedawca RBR a drugi użytkownik RBR;)

joorg1
14-10-2015, 21:25
Synek a ty wiesz, że do spolenio tego czornego potrzebny jest jeszcze luft.
Jak on mo sie przedrzeć przez ten suchy pieprz.



A kubła na śmieci nie mosz.
Mom ale to by bylo zbyt latwe trzeba stawiac czola przeciwnoscia losu ;)

karoka65
14-10-2015, 21:26
Następny chłop z jajami.
A może z wydmuszkami bo odpowiedzi dalej nie widzę na zadane pytanie przez forumowicza.
A widzisz tu jakąś wróżkę ?
Uruchom swoje cud liczydło i policz :)
"Panie pompka, zjeżdżaj pan z wątka"
Ale mi się zapamiętało :)

Arturo72
14-10-2015, 21:29
A widzisz tu jakąś wróżkę ?

No jak,przecież mam się nie wcinać bo Ty chcesz odpowiedzieć na to pytanie:

Według strony którą podałem, jest to dokładnie 10,4 kW.... Więc jaka znów wielka niewiadoma? A średnia z ostatniej zimy to 4(z groszem) kW

minertu
14-10-2015, 21:38
Jorguś czy te 2 dni po mojej wizycie paliłeś samym grochem czy odrazu mieszanke zgotowałeś?

joorg1
14-10-2015, 21:41
Jorguś czy te 2 dni po mojej wizycie paliłeś samym grochem czy odrazu mieszanke zgotowałeś?

Samym grochem, mieszanką pale od piatku .

minertu
14-10-2015, 21:47
Samym grochem, mieszanką pale od piatku .
A jak to wyglądało od środy ?
Uważam,że palenie mieszanką zrobiłeś za wcześnie.
Zmykam do pracy.Dobranoc.

joorg1
14-10-2015, 21:50
A jak to wyglądało od środy ?
Uważam,że palenie mieszanką zrobiłeś za wcześnie.
Zmykam do pracy.Dobranoc.
Koksu i sadzy bylo zawsze duzo.

joorg1
14-10-2015, 21:53
A jak to wyglądało od środy ?
Uważam,że palenie mieszanką zrobiłeś za wcześnie.
Zmykam do pracy.Dobranoc.
Ok to nastepny zasyp zrobie tylko grochem .

karoka65
14-10-2015, 22:06
Koksu i sadzy bylo zawsze duzo.
Przyczyną mógł być wtedy za mały nadmuch, ostatnio podniosłeś chyba ze 2% o ile dobrze doczytałem ? a to czasami wystarczyć może.

joorg1
14-10-2015, 22:10
[QUOTE=karoka65;6967734]Przyczyną mógł być wtedy za mały nadmuch, ostatnio podniosłeś chyba ze 2% o ile dobrze doczytałem ? a to czasami wystarczyć może.[/QUO
Jak go zasypie grochem to wtedy postaram sie kociol ustabilizowac przy pomocy tutejszych fachowcow a pozniej bede eksperymentowal . ;)

malina321
15-10-2015, 08:16
Jorguś a skąd mosz ten flot pewnie z Marcela ?

joorg1
15-10-2015, 10:04
A tego to już nie pamiętam cóż stary juz jestem :p

raf1.
15-10-2015, 19:59
Widze u wiekszości kolegów spalanie grupowe i moje pytanie czy lepsze od spalania w automacie? Jakie wady i zalety zauważyliście przy tym sposobie pracy kotła. Za wszelkie info. będę wdzięczny

lestek27
15-10-2015, 20:09
Co prawda nie paliłem na automacie wcale poza kilkoma dniami na początku mojej kariery z tego typu kociołkiem ale automat przebija zadaną CO o 5 stopni a grupowe o 1 st. W moim przypadku te 5 st to sporo za dużo bo ceremika jeszcze to podbija.
U jednych spalanie jest większe u inych mniejsze. Trzeba wyprobować żeby się przekonać.

fenix2
15-10-2015, 20:41
No ja, u nos na Śląsku wszystko co je czorne do sie spolić. Da, da ,da....

fenix2
15-10-2015, 20:50
Widze u wiekszości kolegów spalanie grupowe i moje pytanie czy lepsze od spalania w automacie? Jakie wady i zalety zauważyliście przy tym sposobie pracy kotła. Za wszelkie info. będę wdzięczny Automat trochę przebija. Ale jak masz zawory 4D i 3D to nie problem chyba, zawsze można ustawić te 3-4 stopnie mniej. Plus taki że dajesz Auto i nic cie nie interesuje. No może korektę nadmuchu wprowadzić. Może trochę więcej spalić, ale to by trzeba sprawdzić samemu.

joorg1
17-10-2015, 13:00
Witam.
Zasypałem dzisiaj kociol wyzerowalem czas pracy podajnika wpisalem czas pracy podajnika do opróżnienia zasobnika [min] i nie pokazala mi sie przewidywana data zasypu. Cos zrobilem nie tak ?

karoka65
17-10-2015, 13:08
Witam.
Zasypałem dzisiaj kociol wyzerowalem czas pracy podajnika wpisalem czas pracy podajnika do opróżnienia zasobnika [min] i nie pokazala mi sie przewidywana data zasypu. Cos zrobilem nie tak ?
Wszystko zrobiłeś jak trzeba :)
Musisz tylko poczekać aż troszkę popracuje to data się pojawi, tak od razu niema do czego się odwzorować i jak liczyć.

joorg1
17-10-2015, 13:08
Witam.
Zasypałem dzisiaj kociol wyzerowalem czas pracy podajnika wpisalem czas pracy podajnika do opróżnienia zasobnika [min] i nie pokazala mi sie przewidywana data zasypu. Cos zrobilem nie tak ?
Cos nie pasuje w liczeniu tego czasu zasypu bo teraz mi pokazal ze za 4 dni spali mi 130 kg grochu :no:

bobasxx
17-10-2015, 13:44
Cos nie pasuje w liczeniu tego czasu zasypu bo teraz mi pokazal ze za 4 dni spali mi 130 kg grochu :no:

No ja widzę że za 7 dni, a ile wpisałeś podawania na minutę przy wpisie o zakupie paliwa ?

karoka65
17-10-2015, 13:45
Cos nie pasuje w liczeniu tego czasu zasypu bo teraz mi pokazal ze za 4 dni spali mi 130 kg grochu :no:
Dlaczego źle ? :)
Jest to możliwe jakby hajcował cały czas.
Jak dogrzeje i się odstawi czy palnik zejdzie z mocą to czas będzie dalej korygowany.

bobasxx
17-10-2015, 13:45
P.S. Dopiero dwie minuty przepracował, poczekaj chociaż z 1 godzinę ;)

joorg1
17-10-2015, 15:16
Bardzo dziekuje za szybka odpowiedz, zaczyna sie to normalizowac coz jestem " świerzakiem" to roznie bywa. Zasypałem teraz samym grochem bez flotu to sie zobaczy jak kociol bedzie dawal rady .

minertu
17-10-2015, 15:22
Bardzo dziekuje za szybka odpowiedz, zaczyna sie to normalizowac coz jestem " świerzakiem" to roznie bywa. Zasypałem teraz samym grochem bez flotu to sie zobaczy jak kociol bedzie dawal rady .

Jeszcze musi go ze ślimaka wypalić, a to jakieś 8 min pracy.

joorg1
17-10-2015, 15:51
P.S. Dopiero dwie minuty przepracował, poczekaj chociaż z 1 godzinę ;)

Spoko do jutra dam mu spokoj niech sie oswoi z dobrobytem :lol2:

mchomen
17-10-2015, 18:31
Cos nie pasuje w liczeniu tego czasu zasypu bo teraz mi pokazal ze za 4 dni spali mi 130 kg grochu :no:

Tak naprawdę spali ile musi , nic na to nie poradzisz .Musisz się do tego przyzwyczaić i nie liczyć ,że będzie Ci palił 5kg na dzień.Mi już teraz spala po 15 kg/dzień.Ja na początku też fiksowałem ale z czasem ci przejdzie,jak dojdziesz do wniosku ,że taki kociołek to super sprawa i twoim problemem będzie nie to ile pali ale to ,że np: trzeba od czasu do czasu go zasypać i wywalić popiół.Bo przy takim piecu nawet o tym można zapomnieć hehe

joorg1
17-10-2015, 19:51
Tak naprawdę spali ile musi , nic na to nie poradzisz .Musisz się do tego przyzwyczaić i nie liczyć ,że będzie Ci palił 5kg na dzień.Mi już teraz spala po 15 kg/dzień.Ja na początku też fiksowałem ale z czasem ci przejdzie,jak dojdziesz do wniosku ,że taki kociołek to super sprawa i twoim problemem będzie nie to ile pali ale to ,że np: trzeba od czasu do czasu go zasypać i wywalić popiół.Bo przy takim piecu nawet o tym można zapomnieć hehe

Ze musi spalic to wszyscy tu wiemy i ze te wyliczenia sa przybliżone ale to fajny bajer jak widac kiedy ( w przybliżeniu ) trzeba nakarmic smoka ;)

bobasxx
17-10-2015, 20:00
Spoko do jutra dam mu spokoj niech sie oswoi z dobrobytem :lol2:

Już się ładnie unormowało, zasyp za około 10 dni.

Swoją drogą, jak Ty tam wcisnąłeś 138 kg ekogrochu ? Miału owszem, ale nie ekogroszku :confused:

mchomen
17-10-2015, 20:20
Ze musi spalic to wszyscy tu wiemy i ze te wyliczenia sa przybliżone ale to fajny bajer jak widac kiedy ( w przybliżeniu ) trzeba nakarmic smoka ;)
No właśnie i o to mi chodziło ,bo jak z czasem to ogarniesz i będzie to tak ,że dopiero jak dostaniesz esa o braku wungla to sobie przypomnisz ,że masz kocioł.I jak piszesz jest to fajna zabawa , przy kompie albo tel. ,a nie jakieś tam walczenie z kupą drzewa przez dwa albo trzy tygodnie.Tak bynajmniej było w moim przypadku.

joorg1
17-10-2015, 20:22
Już się ładnie unormowało, zasyp za około 10 dni.

Swoją drogą, jak Ty tam wcisnąłeś 138 kg ekogrochu ? Miału owszem, ale nie ekogroszku :confused:

11 wiader po 12,5kg =137,5 kg zaokraglilem do 138 zeby bylo jasne wiadro zważyłem ;) wiec pełna profeska :lol2:

lestek27
17-10-2015, 20:39
Kurcze to powiększyli zasobnik? Nie wiedziałem. Myślałem że mieści się 120 czy 125kg

mchomen
17-10-2015, 20:52
Kurcze to powiększyli zasobnik? Nie wiedziałem. Myślałem że mieści się 120 czy 125kg

A ja dziś wrąbałem 120 i jeszcze został luz ,a przed zasypem jeszcze było troche grochu ,bo nawet nie było widać ślimaka.Także moim zdaniem 130 albo troche więcej jest osiągalne.

lestek27
17-10-2015, 21:41
Ja przyjąłem że na full jest 125 i już przestałem ważyć. To nie apteka. Wiem mniej wiecej ile kuouję na zimę więc i tak się dowiem ile spaliłem przez sezon. To tak jak pisałeś. Na początku się waży liczy porównuje a potem myśli o tym zeby o tym nie myśleć. I leci kolejne dwa tygodnie inpasowałoby wyczyścić trochę kociołek a nie chce się jak cholera.
Człowiek się robi leniwy:-)

TwojPan
17-10-2015, 21:47
A ja dziś wrąbałem 120 i jeszcze został luz ,a przed zasypem jeszcze było troche grochu ,bo nawet nie było widać ślimaka.Także moim zdaniem 130 albo troche więcej jest osiągalne.

Zasobnik pewnie jest bez zmian ilościowo/wagowych.Zamiast bić posty z lestkiem-zważ opał w workach.

lestek27
17-10-2015, 21:56
Novy Ty masz taki kociołek jak ja to wiesz pewnie ile Ci wchodzi groszku do zasobnika. Ja trochę nie mam jak zważyć. W sumie to miałeś taki kocioł jak ja bo zdaje się że się cersmiki poozbyłeś ale nie ma to woływu na zasobnik więc może odpowiesz.

zbigmaz01
17-10-2015, 21:59
U mnie 5 worków a 25kg od ślimaka do samego dekla bez miejsca wolnego z rozgarnięciem aby siłownik się schował. Wszystko zależy od wielkości grochu, miał wagowo dużo a objętościowo mało.
Może jednak zasobnik jest większy? Kiedyś była opcja z większym zasobnikiem ale wtedy o tym nie wiedziałem :(

lestek27
17-10-2015, 22:08
Czyli mozna przyjąc 125kg na full z rozgarnięciem pod silownik:-)
Tak też mniej więcej przyjmuję.

joorg1
17-10-2015, 22:09
U mnie 5 worków a 25kg od ślimaka do samego dekla bez miejsca wolnego z rozgarnięciem aby siłownik się schował. Wszystko zależy od wielkości grochu, miał wagowo dużo a objętościowo mało.
Może jednak zasobnik jest większy? Kiedyś była opcja z większym zasobnikiem ale wtedy o tym nie wiedziałem :(
Zasobnik standardowy conajmniej nie zamawialem wiekszego, czysty groch sypalem tym razem bez wynalazkow ;)

mchomen
17-10-2015, 22:26
Zasobnik pewnie jest bez zmian ilościowo/wagowych.Zamiast bić posty z lestkiem-zważ opał w workach.

Wiesz co a przy następnym zasypie zważe o ile będe miał tyle chęci i ochoty na taką zabawe.

bartus825
18-10-2015, 06:06
Tak naprawdę spali ile musi , nic na to nie poradzisz .Musisz się do tego przyzwyczaić i nie liczyć ,że będzie Ci palił 5kg na dzień.Mi już teraz spala po 15 kg/dzień.Ja na początku też fiksowałem ale z czasem ci przejdzie,jak dojdziesz do wniosku ,że taki kociołek to super sprawa i twoim problemem będzie nie to ile pali ale to ,że np: trzeba od czasu do czasu go zasypać i wywalić popiół.Bo przy takim piecu nawet o tym można zapomnieć hehe

Święte słowa!Trzy lata temu też liczyłem,liczyłem.Teraz aby popiół i zasyp.A swoją drogą,to te SMS-y to dobra rzecz hehe
Pozdrawiam

bartus825
18-10-2015, 06:07
Czyli mozna przyjąc 125kg na full z rozgarnięciem pod silownik:-)
Tak też mniej więcej przyjmuję.
Też tak liczę.

bobasxx
18-10-2015, 08:19
Święte słowa!Trzy lata temu też liczyłem,liczyłem.Teraz aby popiół i zasyp.A swoją drogą,to te SMS-y to dobra rzecz hehe
Pozdrawiam

ES też to wie, dlatego będziemy za nie bulić ;)

minertu
18-10-2015, 08:34
No 1 piwko za cały rok to naprawdę szalona kasa :D

bobasxx
18-10-2015, 08:50
Nie twierdzę, że to źle czy dużo.
Ale są tacy co flaszkę będą musieli na sms-y poświęcić ;) i to dobrą:lol2:

lestek27
18-10-2015, 09:01
Jak trochę lepiej ogarną sytuację to też im wyjdzie piwko

joorg1
18-10-2015, 09:42
Panowie pytanie, czy jest mozliwosc wymiany w starym zaworze samej glowicy na glowice termostatyczna czy trzeba caly zawor .

TwojPan
18-10-2015, 11:06
Novy Ty masz taki kociołek jak ja to wiesz pewnie ile Ci wchodzi groszku do zasobnika. Ja trochę nie mam jak zważyć. W sumie to miałeś taki kocioł jak ja bo zdaje się że się cersmiki poozbyłeś ale nie ma to woływu na zasobnik więc może odpowiesz.

Lestek...do Elity Forum dotarłeś przez smarowanie głupich pytań,czy jak.
Chcesz wiedzieć ile "wchodzi" kg opału do podajnika,to musisz go sobie zważyć.Może się tak stać,że raz wsypiesz 100kg i będą to np.4 worki.A raz ,że wsypiesz 4, 5 worka-i to będzie 100kg....
Chyba ,że jako miarę przyjmiesz sobie zasypany na full podajnik-a wtedy,informujesz innych własnym systemem metrycznym np:
Spaliłem 154,5 podajnika tej zimy.Zostało mi jeszcze 100 podajników zapasu.
:)

lestek27
18-10-2015, 11:23
Lestek...do Elity Forum dotarłeś przez smarowanie głupich pytań,czy jak.
Chcesz wiedzieć ile "wchodzi" kg opału do podajnika,to musisz go sobie zważyć.Może się tak stać,że raz wsypiesz 100kg i będą to np.4 worki.A raz ,że wsypiesz 4, 5 worka-i to będzie 100kg....
Chyba ,że jako miarę przyjmiesz sobie zasypany na full podajnik-a wtedy,informujesz innych własnym systemem metrycznym np:
Spaliłem 154,5 podajnika tej zimy.Zostało mi jeszcze 100 podajników zapasu.
:)
Nie wiem czy wiesz ale forum służy wymianie doświadczeń a także luźniejszym rozmowom np. między użytkownikami takiego samego kotła. Ja w przeciwieństwie do Ciebie po pojawieniu się na forum sporo pytałem żeby się dowiedzieć jak palić w takim kotle ponieważ nigdy takowego nie użytkowałem. Ty z tego co pamiętam zawsze miałeś się za najmądrzejszego choć twoje zachowanie o tym nie zawsze swiadczy. A to że ktoś sobie wymyślił licznik postów i nazewnictwo uzależnione od ich ilości to ja mam głeboko w d....e. Można tu na forum znaleźć przykłady oświeconych gór nie rozumiejących podstawowych pojęć więc co kto ma napoisane pod nickiem jest chyba g......o warte.

karoka65
18-10-2015, 11:55
Jeśli chodzi o pojemności zasobników to w starszych wersjach można uśrednić że pod klapę wchodzi około 125kg, w obecnych zasobniki są trochę przeprojektowane, kiedyś zasobniki były do prawych i lewych kotłów, producent musiał robić jakby dwie wersje bo kanały dosuszacza musiały być po różnych stronach, teraz kanał jest po środku zasobnika żeby pasował i do prawego i do lewego.
Ze względu na to że większość zamawia teraz kotły z palnikami Batory a w przekładniach które są w nich montowane silnik musi być montowany do góry zasobniki też trochę zmieniły kształt ( silnik w górę ) a także zwiększyła się trochę ich pojemność, na plus, także jorguś mógł tyle wsypać :)

lestek27
18-10-2015, 11:57
I to jest konkret.
Dzięki:-)

joorg1
18-10-2015, 14:26
No kurde czlowiek napisze ile grochu wsypie i odrazu zamieszki :p a czy mozna zamienic glowice to nikt nie odpisze :P

bobasxx
18-10-2015, 15:54
A jakie zawory masz teraz ?
Jeśli zwykłe, to przed montażem głowic, musisz wymienić na takie z wkładką i dodatkowo warto też na powrocie dołożyć takie zawory na imbus, przy poźniejszej ewentualnej wymianie grzejnika lub malowaniu, nie trzeba spuszczać całej wody z układu.

joorg1
18-10-2015, 15:58
A jakie zawory masz teraz ?
Jeśli zwykłe, to przed montażem głowic, musisz wymienić na takie z wkładką i dodatkowo warto też na powrocie dołożyć takie zawory na imbus, przy poźniejszej ewentualnej wymianie grzejnika lub malowaniu, nie trzeba spuszczać całej wody z układu.
Zwykłe 3/4" jakie kiedys zakładalo sie na grzejniki wiec pewnie po herbacie.

bartus825
18-10-2015, 16:00
Panowie pytanie, czy jest mozliwosc wymiany w starym zaworze samej glowicy na glowice termostatyczna czy trzeba caly zawor .
Zależy jakie masz.Na moje akurat programowalne danfossy pasowały.Są też różne adaptery.

bobasxx
18-10-2015, 16:04
Zwykłe 3/4" jakie kiedys zakładalo sie na grzejniki wiec pewnie po herbacie.

Kulowe, czy jakie ?

joorg1
18-10-2015, 16:10
Kulowe, czy jakie ?
Nie kulowe , z tego co teraz troche poszujalem w necie to trzeba caly zawor wymienic .

joorg1
19-10-2015, 10:30
Witam.
Panowie zasypalem kociol samym grochem i wszystko ok, popiol ok tylko pare koksow to czepial sie nie bede ale ciagle sadza w kotle.Moze jakies sugestie troche probowałem powietrzem manewrowac ale zadnej reakcji ale zaznaczam slabo lub nawet wogole sie nie znam na tych kotlowych " czarach " :) i mam wrazenie ze trocher szybko grochu ubywa jak na sytuacje ktora jest za oknem.

lestek27
19-10-2015, 10:42
Witam.
Panowie zasypalem kociol samym grochem i wszystko ok, popiol ok tylko pare koksow to czepial sie nie bede ale ciagle sadza w kotle.Moze jakies sugestie troche probowałem powietrzem manewrowac ale zadnej reakcji ale zaznaczam slabo lub nawet wogole sie nie znam na tych kotlowych " czarach " :) i mam wrazenie ze trocher szybko grochu ubywa jak na sytuacje ktora jest za oknem.

Ile tego grochu Ci spala?

joorg1
19-10-2015, 11:12
Ile tego grochu Ci spala?
A tak dokładnie okreslic nie potrafie ale po tempie w jakim ubywa w zasobniku, poziom spadł o jakies 7cm/24h ale to moje subiektywne odczucie.

lestek27
19-10-2015, 12:28
A tak dokładnie okreslic nie potrafie ale po tempie w jakim ubywa w zasobniku, poziom spadł o jakies 7cm/24h ale to moje subiektywne odczucie.

Może gdybyś podniósł temp. zadaną na kotle to coś by pomogło na sądzę tylko będzie ci przegrzewać pomieszczenia. Co do spalania to nie jest chyba tragicznie.
Może fachowcy się wypowiedzą i coś doradzą

joorg1
19-10-2015, 12:33
Może gdybyś podniósł temp. zadaną na kotle to coś by pomogło na sądzę tylko będzie ci przegrzewać pomieszczenia. Co do spalania to nie jest chyba tragicznie.
Może fachowcy się wypowiedzą i coś doradzą

No wlasnie jak podniose zadana to bedzie ukrop w domu to juz chyba wole ta sadze ;)

zbigmaz01
19-10-2015, 13:42
Jak koks i sadza to dwa oczka wiatru do góry.

joorg1
19-10-2015, 13:49
Jak koks i sadza to dwa oczka wiatru do góry.

jak tak bede tym wiatrem dokladal to powoli groch na dachu bede mial :lol2:

zbigmaz01
19-10-2015, 14:00
Jeżeli masz koks to za mało wiatru, może jeszcze zmniejszyć dawkę na podawanie x3

joorg1
19-10-2015, 14:17
Jeżeli masz koks to za mało wiatru, może jeszcze zmniejszyć dawkę na podawanie x3

To w tryb grzanie- ilosc powtorzen dac 3?

minertu
19-10-2015, 14:18
Jeżeli masz koks to za mało wiatru, może jeszcze zmniejszyć dawkę na podawanie x3

To raz a po drugie kocioł się na dość długo odstawiamy żar przygaśnie i po przejściu w grzanie nie zdąży go rozżarzyć. Ustaw jorg x3 a nadmuchu na razie nie ruszaj.

minertu
19-10-2015, 14:19
To w tryb grzanie- ilosc powtorzen dac 3?

W grupowym dla mocy 8kW daj ilość powtórzeń x3.

joorg1
19-10-2015, 14:20
W grupowym dla mocy 8kW daj ilość powtórzeń x3.
Ok zmienie i dam mu spokoj do jutra zobaczymy jak bedzie .

zbigmaz01
19-10-2015, 14:29
Drapnij po tej sadzy aby było widać czy nową się odkłada czy starej jeszcze nie pokryła, zostaw sobie takiego świadka ):

zbigmaz01
19-10-2015, 15:01
Zobacz wieczorem czy żar na palniku się nie obniża

joorg1
19-10-2015, 16:23
Kocioł wyczyscilem popiół wyrzucony teraz czekać na efekty .

joorg1
19-10-2015, 16:25
Zobacz wieczorem czy żar na palniku się nie obniża

Sprawdzę oczywiście jak będzie nie tak to wrócę po radę :yes:

Maher
19-10-2015, 19:26
Sprawdzę oczywiście jak będzie nie tak to wrócę po radę :yes:

Nie wiem jaki masz schemat instalacji CO, ale nie powinieneś mieć tak aby temperatura CO miała wpływ na temperaturę w kaloryferach (nie masz zawororu 3-4D?). Jeżeli jest tak źle zrobione to zawsze możesz obniżyć temperaturę na kaloryferach włączając cyklicznie pompę CO w ustawieniach (nie powinieneś mieć takiej niskiej temperatury na CO i na powrocie).

joorg1
19-10-2015, 19:44
Nie wiem jaki masz schemat instalacji CO, ale nie powinieneś mieć tak aby temperatura CO miała wpływ na temperaturę w kaloryferach (nie masz zawororu 3-4D?). Jeżeli jest tak źle zrobione to zawsze możesz obniżyć temperaturę na kaloryferach włączając cyklicznie pompę CO w ustawieniach (nie powinieneś mieć takiej niskiej temperatury na CO i na powrocie).

Instalacja CO chodzi na grawitacji wg mojej wiedzy do wlaczenie pompy w jakiejkolwiek konfiguracji podnienie temp w grzejnikach.Kociol jest podlaczony do starej instalacji CO, a brak zaworu xD to moja decyzja wiec bede sobie radzil bez ,a kilku forumowiczow mi w tym pomaga :yes: .

joorg1
19-10-2015, 20:11
Zobacz wieczorem czy żar na palniku się nie obniża
Jak do tej pory żar sie nie obniza co do sadzy to za malo czasu zeby zauwazyc.

bobasxx
20-10-2015, 08:00
Nie wiem jaki masz schemat instalacji CO, ale nie powinieneś mieć tak aby temperatura CO miała wpływ na temperaturę w kaloryferach (nie masz zawororu 3-4D?). Jeżeli jest tak źle zrobione to zawsze możesz obniżyć temperaturę na kaloryferach włączając cyklicznie pompę CO w ustawieniach (nie powinieneś mieć takiej niskiej temperatury na CO i na powrocie).

Jeśli w instalacji jest zwykły zawór 4D, to na nim ustawiasz stopień zmieszania "na stałe" i wzrost temperatury CO spowoduje także wzrost temperatury za zaworem.
Chyba że na zaworze jest siłownik i to on pilnuje temperatury za zaworem.

zbigmaz01
20-10-2015, 08:22
On nie ma zaworów xD

bobasxx
20-10-2015, 08:47
On nie ma zaworów xD

Wiem, tylko z tego co Maher pisze można wywnioskować, że jak wzrost temperatury CO powoduje wzrost temperatury za zaworem 4D to oznacza że w instalacji jest jakiś błąd, a tak może się dziać.

zbigmaz01
20-10-2015, 09:37
#25253 pisze że nie ma xD

Pulse
20-10-2015, 11:25
Witam,

Mam RBRa 12kw.
CWU 140l, rodzina 5 osob. W lecie na wode schodzilo mi ok 4kg wegla.
Temperatura dol 21st - podlogowka, gora lazienka 22st - podlogowka, reszta 20st - grzejniki
Powierzchnia 190m2, w tym 30m2 garaz i kotlownia (ogrzewane troche), dom nowy 15cm grafitowego styro, skosy 24cm do stropu, strop 28cm, ponad stropem 14cm.
Temperatura na podlogowke regulowana przez oventropa regumat grundfos.
Dol dwa regulatory do podlogowki, salon i kuchnia razem oraz lazienka. Gora regulator podlogowki w lazience.
Mobilny regulator temperatury wlaczajacy pompe w pokoju ktory najpozniej osiaga temperature. Na grzejnikach w pokojach progarmowane elektroniczne zawory.

Pale weglem 25.000 kJ - suchy, na moje rzetelny testowalem kilka rodzajow ten sie najladniej spala moze poza Kazimierze Juliuszem, ale to byl za ciezki i za drogi groch i juz chyba nie dostepny.
Popiol wyglada ladnie.

https://esterownik.pl/statystyki/8047
https://esterownik.pl/device/8047

Pytanie czy tu mozna jeszcze cos zejsc z iloscia spalanego wegla?

boluslolusj23
20-10-2015, 12:30
jak tak bede tym wiatrem dokladal to powoli groch na dachu bede mial :lol2:

Jorg,

przepraszam, że się wchrzaniam w tą "jakże twórczą dyskusję" między tobą, a "fachowcami", ale najpierw spytaj szanownych panów skąd się bierze sadza i dlaczego powstaje w procesie cioolatego spalania. Masz rację. Jeszcze trochę i groszek wraz z sadzą będziesz zbierał na dachu przy takim podnoszeniu nadmuchu.
Jeszcze jeden i jeszcze raz.

Sadza w procesie spalania, to produkt gwałtownego schłodzenia spalin zawierających jeszcze produkty palne. AQ dlaczego zbyt szybko schlodzone? Bo za dużo, dużo za dużo zimnego powietrza.

Ale przepraszam: ja nic nie mówiłem. Panowie "wiedzą" lepiej.

Maher
20-10-2015, 12:56
Wiem, tylko z tego co Maher pisze można wywnioskować, że jak wzrost temperatury CO powoduje wzrost temperatury za zaworem 4D to oznacza że w instalacji jest jakiś błąd, a tak może się dziać.

Pisałem że prawdopodobnie ma źle zrobioną instalacje lub zrobiona po-kosztach najtaniej, tylko czy na dłuższy okres będzie to taniej. Po pierwsze jak widziałeś temperatury CO (ok. 42C) i powrotu (ok. 30C) są poniżej bezpiecznego minimum, a piszę że się w domu gotuje (ok. 25C), a zejść niżej już nie jest w stanie i ciekawe jak długo piec z takim niskim powrotem pociągnie. Pewnie jak się w domu gotuje to musi otwierać okna aby zjechać temperaturą czyli oszczędności w spalaniu w RBR-ęże wypuści oknem. Sadza mu się wytwarza nie przez dmuchanie bo na palniku jest wysoka temperatura tylko przez niską temperaturę wymiennika.
Odnośnie zaworu 4D to jest po to aby właśnie wyeliminować wszystkie w/w niedogodności, to że producent RBR-a nie wymusza jego montażu jak inni producenci to nie znaczy że instalacja będzie działać prawidłowo przez cały rok i właśnie zawór 4D jest najlepszym rozwiązanie na okresy przejściowe aby zachować w kotle bezpieczną i wysoką temperaturę, a na instalacje puścić obniżoną aby nie gotować się w domu. Nie sterowany zawór 4D działa proporcjonalnie czyli jeżeli na piecu jest np.50C to można ustawić że za zaworem na instalacji będzie 30C i automatyczne zwiększanie temperatury CO spowoduje proporcjonalne zwiększanie temperatury na instalacji.

raf1.
20-10-2015, 15:40
U mnie taki problem z wyświetlaniem wykresu np. prawidłowo jest wyświetlana temp. wewnetrzna natomiast z przerywaniami temp. zadana. Też u was tak jest?

joorg1
20-10-2015, 18:42
Jorg,

przepraszam, że się wchrzaniam w tą "jakże twórczą dyskusję" między tobą, a "fachowcami", ale najpierw spytaj szanownych panów skąd się bierze sadza i dlaczego powstaje w procesie cioolatego spalania. Masz rację. Jeszcze trochę i groszek wraz z sadzą będziesz zbierał na dachu przy takim podnoszeniu nadmuchu.
Jeszcze jeden i jeszcze raz.

Sadza w procesie spalania, to produkt gwałtownego schłodzenia spalin zawierających jeszcze produkty palne. AQ dlaczego zbyt szybko schlodzone? Bo za dużo, dużo za dużo zimnego powietrza.

Ale przepraszam: ja nic nie mówiłem. Panowie "wiedzą" lepiej.

Spokojnie bez emocji bo zaczniemy z palenia w kotłach robic krucjate. Panowie jako ze obsługa tego sterownika i kotla troche mi nastrzecza klopotow to pytam i nie podejrzewam ze ktos dziala w zlej wierze wiec nie podejrzewam o zle intencje a mylic moze sie kazdy , dzialajac wspolnie pomylek bedzie mniej :yes:

joorg1
20-10-2015, 19:44
U mnie taki problem z wyświetlaniem wykresu np. prawidłowo jest wyświetlana temp. wewnetrzna natomiast z przerywaniami temp. zadana. Też u was tak jest?
Ja mam wszystkie wykresy bez przerw .

zbigmaz01
20-10-2015, 20:40
U mnie taki problem z wyświetlaniem wykresu np. prawidłowo jest wyświetlana temp. wewnetrzna natomiast z przerywaniami temp. zadana. Też u was tak jest?
Jeżeli chodzi o wczorajszy dzień między 11 a 21 to ma to związek z temp. auto-lato które masz ustawione na 10ºC

mpepe
20-10-2015, 20:51
Witam wszystkich po dłuższej przerwie,
mam nadzieje, że koty sprawują się wam nienagannie.

Kilka dni temu zmieniłem ustawienia z manuala na grupowe i statystyki na esterownik.pl przestały się zapisywać zrobiłem backup do manuala i też nie zapisuje.
Czy problemem leży po stronie "mojej" np. zapełniona karta pamięci? błąd w sterowniku?
czy Elektro-System s.c.

mpepe
20-10-2015, 21:29
Zadziałało,
dzięki adkwapniewski, nie wiem dlaczego zostało to zmienione zawsze paliwo dodawało się automatycznie. A nawiasem mówiąc na jak długo (ile sezonów) wystarcza pojemność karty pamięci przy załączony kotle tylko w sezonie grzewczym?

raf1.
20-10-2015, 21:39
Jeżeli chodzi o wczorajszy dzień między 11 a 21 to ma to związek z temp. auto-lato które masz ustawione na 10ºC

jak to rozumieć?

zbigmaz01
21-10-2015, 04:04
jak to rozumieć?
W trybie auto-lato masz ustawione 10ºC i jeżeli temp. zewnętrzna będzie wyższa to kocioł przechodzi w tryb lato i grzeje tylko CWU a wtedy nie masz zadanej wewnętrznej. Spada temp. poniżej tej temp. kocioł przechodzi w tryb zima i wtedy wszystko grzeje i masz temp. zadane.

75max
21-10-2015, 08:30
witam może ktoś zerknąć na mój palnik i wykresy bo coś mi się wydaje że mam za dużą różnice miedzy zasilaniem a powrotem wczoraj poszła podłogówka w ruch filmik z palnika poniżej

https://www.youtube.com/watch?v=poKVNEoKXjM

raf1.
21-10-2015, 08:40
witam może ktoś zerknąć na mój palnik i wykresy bo coś mi się wydaje że mam za dużą różnice miedzy zasilaniem a powrotem wczoraj poszła podłogówka w ruch filmik z palnika poniżej

https://www.youtube.com/watch?v=poKVNEoKXjM

tak wydaje mi się na 1 rzut oka że korona na nowo do uszczelnienia (widać z lewej strony na palniku niedopalony eko)