O to to to!
Ale o tym będę pamiętał przy budowie kolejnego domu.
Teraz Vitodens 300-W z mocą min 1,9 kW kosztuje ponad 10 000 PLNÓW, a to trochę za dużo, bo to moje czteroletnie koszta ogrzania CO i CWU, a i mojej przechodzonej 200tki (ponad 50 000 startów w dwa lata) nikt by nie chciał.
Pytam o H1 bo mam takie cuś:
Krzywa dla M2 to 0,2 przesunięcie +1, krzywa dla A1 0,8 z przesunięciem -4.
Przy temperaturze zewnętrznej (załóżmy, że aktualnie to jest skumulowana) -2, i wewnętrznej nastawie 22C, powinno być (poprawcie mnie jeśli się mylę): 20 + 0,2(22 -(-2)) +1, czyli po zaokrągleniu 26, a ja mam
stale podawane na podłogę 28-29 C, co powoduje, że na parterze mam 23,6 C. Fajnie ciepło... Ale ja chciałbym 22.
.