  1. #1

    Domyślnie

    ja bym wziął powietrzną 4 kW, bo nie mam możliwości wykonania poziomego dolnego źródła. dom ma obciążenie 3,2 kW i tak go planuję grzać prądem, chyba że udałoby mi się zorganizować pompę z montażem (kompletna kotłownia) w cenie do 10 tys. zł. te pompy Meeting akurat pasują, resztę dogrzałbym grzałką. myślałem jeszcze o Hewalex 3,8 kW
    grzane 123 m2 || 3,2 kW || bez urządzeń dymiących || COP 1 || PV

    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH || ZDECYDOWANIE NIE POLECAM KALORYFERÓW REGULUS

  2. #2

    Domyślnie

    napisałem do Meetinga z prośbą o wycenę kotłowni na powietrznej pompie, polecili kompletną kotłownię 6 kW z robocizną za kwotę około 16 tys. zł netto. także odpada
    grzane 123 m2 || 3,2 kW || bez urządzeń dymiących || COP 1 || PV

    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH || ZDECYDOWANIE NIE POLECAM KALORYFERÓW REGULUS

  3. #3
    ELITA FORUM (min. 1000)
    mkm silesia

    Zarejestrowany
    Jan 2013
    Skąd
    Ruda Śląska
    Kod pocztowy
    41-710
    Posty
    1.933

    Domyślnie

    Cytat Napisał imrahil Zobacz post
    napisałem do Meetinga z prośbą o wycenę kotłowni na powietrznej pompie, polecili kompletną kotłownię 6 kW z robocizną za kwotę około 16 tys. zł netto. także odpada
    I to jest ta taniość ?

  4. #4

    Domyślnie

    Cytat Napisał mkm silesia Zobacz post
    I to jest ta taniość ?
    nie wygląda, zostanę przy grzałce. w niewiele wyższej cenie miałem możliwość zakupu czegoś bardziej renomowanego.
    grzane 123 m2 || 3,2 kW || bez urządzeń dymiących || COP 1 || PV

    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH || ZDECYDOWANIE NIE POLECAM KALORYFERÓW REGULUS

  5. #5
    ELITA FORUM (min. 1000)
    mkm silesia

    Zarejestrowany
    Jan 2013
    Skąd
    Ruda Śląska
    Kod pocztowy
    41-710
    Posty
    1.933

    Domyślnie

    Cytat Napisał imrahil Zobacz post
    nie wygląda, zostanę przy grzałce. w niewiele wyższej cenie miałem możliwość zakupu czegoś bardziej renomowanego.
    to ile rocznie kwh na co z cwu
    Dane klimatyczne z Górnego Śląska szczegółowo
    http://www.andretti.pl/wxtempdetail.php
    sumarycznie
    http://www.andretti.pl/wxtempsummary...empsummary.php
    Ciekawa strona meteo
    https://www.windyty.com

  6. #6
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar wihajster
    Zarejestrowany
    Mar 2006
    Skąd
    Toruń
    Kod pocztowy
    87-100
    Posty
    2.679

    Domyślnie

    Cytat Napisał mkm silesia Zobacz post
    to ile rocznie kwh na co z cwu
    Na c.o. masz w stopce przecież. Przemnóż sobie przez metry kwadratowe (myślę że chałupy 300m2 nie zbudował jak OZC wyszło około 3kW).
    CWU to już zależy mocno indywidualnie, nie ma co patrzeć na projektowe.
    Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)

    ***** ***

  7. #7
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar wihajster
    Zarejestrowany
    Mar 2006
    Skąd
    Toruń
    Kod pocztowy
    87-100
    Posty
    2.679

    Domyślnie

    Jaka wężownica jest w tym zbiorniku (m2)?
    Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)

    ***** ***

  8. #8
    ELITA FORUM (min. 1000)
    mkm silesia

    Zarejestrowany
    Jan 2013
    Skąd
    Ruda Śląska
    Kod pocztowy
    41-710
    Posty
    1.933

    Domyślnie

    ta w stopce to może być 40kwh/m2 ale czy tak wybudują nasi budowlańcy jak zakłada ...
    Dane klimatyczne z Górnego Śląska szczegółowo
    http://www.andretti.pl/wxtempdetail.php
    sumarycznie
    http://www.andretti.pl/wxtempsummary...empsummary.php
    Ciekawa strona meteo
    https://www.windyty.com

  9. #9

    Domyślnie

    Cytat Napisał mkm silesia Zobacz post
    ta w stopce to może być 40kwh/m2 ale czy tak wybudują nasi budowlańcy jak zakłada ...
    dom 123 m2 powierzchni ogrzewanej. zakładam w sumie 8000 kWh = CO (5000) + CWU (3000). w OZC (liczone dla temp. wewnętrznej 22*C) nie miałem założonego GWC do rekuperatora, były okna o nieco gorszych parametrach niż zakupione oraz cieńsza izolacja między domem a garażem.

    budowlańców, szczególnie tych od izolacji, trzeba będzie przypilnować. zobaczymy jak wyjdzie, będę zadowolony, jeśli nie przekroczę wyliczeń z OZC o więcej jak 20 %
    grzane 123 m2 || 3,2 kW || bez urządzeń dymiących || COP 1 || PV

    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH || ZDECYDOWANIE NIE POLECAM KALORYFERÓW REGULUS

  10. #10
    ELITA FORUM (min. 1000)
    mkm silesia

    Zarejestrowany
    Jan 2013
    Skąd
    Ruda Śląska
    Kod pocztowy
    41-710
    Posty
    1.933

    Domyślnie

    Cytat Napisał imrahil Zobacz post
    dom 123 m2 powierzchni ogrzewanej. zakładam w sumie 8000 kWh = CO (5000) + CWU (3000). w OZC (liczone dla temp. wewnętrznej 22*C) nie miałem założonego GWC do rekuperatora, były okna o nieco gorszych parametrach niż zakupione oraz cieńsza izolacja między domem a garażem.

    budowlańców, szczególnie tych od izolacji, trzeba będzie przypilnować. zobaczymy jak wyjdzie, będę zadowolony, jeśli nie przekroczę wyliczeń z OZC o więcej jak 20 %
    to P 7kw z chłodzeniem zbiornikiem 200l będzie droższy (na gotowo) od mitinga o jakieś 4k zł
    ciekawostka P 5kw jest droższy o 1k zł od 7kw
    Dane klimatyczne z Górnego Śląska szczegółowo
    http://www.andretti.pl/wxtempdetail.php
    sumarycznie
    http://www.andretti.pl/wxtempsummary...empsummary.php
    Ciekawa strona meteo
    https://www.windyty.com

  11. #11
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar wihajster
    Zarejestrowany
    Mar 2006
    Skąd
    Toruń
    Kod pocztowy
    87-100
    Posty
    2.679

    Domyślnie

    A skąd ma wiedzieć w takim razie ile ma zapotrzebowania na energię jak nie z obliczeń?
    Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)

    ***** ***

  12. #12
    ELITA FORUM (min. 1000)
    mkm silesia

    Zarejestrowany
    Jan 2013
    Skąd
    Ruda Śląska
    Kod pocztowy
    41-710
    Posty
    1.933

    Domyślnie

    chodzi mi o margines błędu bo np. będzie chciał mieć 23oC albo często bramę garażową otworzy to chyba ma znaczenie przy takich małych obciążeniach
    jakieś cwu też chyba zakłada wie ilu obywateli zamieszkuje lokal mieszkalny
    Dane klimatyczne z Górnego Śląska szczegółowo
    http://www.andretti.pl/wxtempdetail.php
    sumarycznie
    http://www.andretti.pl/wxtempsummary...empsummary.php
    Ciekawa strona meteo
    https://www.windyty.com

  13. #13
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar wihajster
    Zarejestrowany
    Mar 2006
    Skąd
    Toruń
    Kod pocztowy
    87-100
    Posty
    2.679

    Domyślnie

    Na wszystko jest sensowny sposób.
    Auto można parkować na zewnątrz a w garażu postawić stół do tenisa na przykład, cwu - kąpiel tylko w weekend i już zużycie marginalne.

    To był żart, ale zapotrzebowanie na CWU tutaj pewnie będzie ostro goniło CO...
    I oczywiście na zawsze stres przy otwieraniu drzwi wejściowych...
    Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)

    ***** ***

  14. #14
    ELITA FORUM (min. 1000)
    mkm silesia

    Zarejestrowany
    Jan 2013
    Skąd
    Ruda Śląska
    Kod pocztowy
    41-710
    Posty
    1.933

    Domyślnie

    z tym stołem to sensowny pomysł jak człowiek poskacze to lepiej grzeje i już garaż ogrzany
    Dane klimatyczne z Górnego Śląska szczegółowo
    http://www.andretti.pl/wxtempdetail.php
    sumarycznie
    http://www.andretti.pl/wxtempsummary...empsummary.php
    Ciekawa strona meteo
    https://www.windyty.com

  15. #15
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    aleksus

    Zarejestrowany
    Oct 2010
    Skąd
    Pomorskie
    Posty
    208

    Domyślnie

    No dobra,a czy kupujący dostaje gwarancje na parametry podane w specyfikacji?.Chodzi mi o moc oraz pobór prądu?Nie mam na mysli pięciu cyferek po przecinku ale rzetelne dane.Nadmienię ze posiadałem pompę tej firmy ale gruntową
    Dom Hektor 136m2,ściany BK24 + 15cm styropian,25 dach,okna 3 szyby,
    kominek z rozprowadzeniem ciepła.
    Ogrzewanie PC stiebel eltron 5,9kw + podłogówka, Dz mieszany spiralno- liniowy 3x150m

  16. #16

    Domyślnie

    Cytat Napisał aleksus Zobacz post
    Nadmienię ze posiadałem pompę tej firmy ale gruntową
    a co się z nią stało?
    grzane 123 m2 || 3,2 kW || bez urządzeń dymiących || COP 1 || PV

    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH || ZDECYDOWANIE NIE POLECAM KALORYFERÓW REGULUS

  17. #17
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    jbloch

    Zarejestrowany
    Dec 2011
    Skąd
    Stargard Szczeciński
    Kod pocztowy
    73-110
    Posty
    983

    Domyślnie

    Dzisiaj uruchomiłem pc na ogrzewanie podłogowe (już dawno w moim domu nie ma potrzeby ogrzewać , izolacja to jednak najważniejsza jest) dla pomiaru parametrów .Zdjęć nie robiłem bo i po co .Więc tak :
    1 DZ zasilanie /powrót 9/7*C
    2 GZ zasilanie powrót 32/27*C
    3 Moc cieplna z ciepłomierza 6,37 kw
    4 Moc pobierana przez pc bez pompek obiegowych 1,48 kw
    5 6,37/1,48=4,30
    Na dzień dzisiejszy takie są fakty .
    142 m2 po podłodze,użytkowa 119, 45 cm styro w podłodze,20 styro ściana + beton komórkowy odm 350, strop JS, okna MS szyba 0,6 ,dach -skosy 40 cm wełny,sufit 60 cm wełny docelowo, WM, GWC rurowy, POŚ,
    PC gruntowy Meeting - obecnie zastąpiony inwerter gruntowy 5 kW ,,tymi recami"zrobiony SCOP 5,5-6, wszystko na prąd, brak kominów, projekt Mały D06 wariant 2.

  18. #18
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar clarnet
    Zarejestrowany
    Sep 2010
    Skąd
    Rybnik
    Kod pocztowy
    44-200
    Posty
    635
    Karbon sp. z o.o. Ogrzewanie Wentylacja Klimatyzacja Altherma Partner Wykonujemy kompletne systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji oparte na pompach ciepła blog.karbon.com.pl Rybnik

    Domyślnie

    Cytat Napisał jbloch Zobacz post
    ..........
    5 6,37/1,48=4,30
    Na dzień dzisiejszy takie są fakty .
    Tak z ciekawości. Czy ten wynik odbierasz jako dobry czy zły?

  19. #19
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    jbloch

    Zarejestrowany
    Dec 2011
    Skąd
    Stargard Szczeciński
    Kod pocztowy
    73-110
    Posty
    983

    Domyślnie

    Cytat Napisał clarnet Zobacz post
    Tak z ciekawości. Czy ten wynik odbierasz jako dobry czy zły?
    To nie jest powiedzmy żadna rewelacja , ale też nie dramat .Taka pc kosztuje dzisiaj ok 4500 pln.
    Zadowolony to ja jestem z 1600kw zużyte przez pc tej zimy.Często tutaj pada ten koronny argument COP , chętnie używany prze instalatorów pc. Jak ten cop wpłynie na koszta eksploatacyjne w przypadku takiego domu jak mój? Jak kupiłbym pc z cop lepszy od mojej o powiedzmy 1, to zużycie miałbym większe o jakieś 500 kw , czyli w pln to jakieś 200 pln za sezon ,nie będę płacił 10000 pln więcej za pc po to aby oszczędzić 200 pln , to bezsens ekonomiczny.
    clarnet ,zdaje się że dwa lata temu mi pisałeś , że szybko się nacieszę tym meetingiem , na razie jakoś się nie sprawdziło.
    142 m2 po podłodze,użytkowa 119, 45 cm styro w podłodze,20 styro ściana + beton komórkowy odm 350, strop JS, okna MS szyba 0,6 ,dach -skosy 40 cm wełny,sufit 60 cm wełny docelowo, WM, GWC rurowy, POŚ,
    PC gruntowy Meeting - obecnie zastąpiony inwerter gruntowy 5 kW ,,tymi recami"zrobiony SCOP 5,5-6, wszystko na prąd, brak kominów, projekt Mały D06 wariant 2.

  20. #20
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar map78
    Zarejestrowany
    Jul 2013
    Skąd
    Gościcino
    Kod pocztowy
    84-241
    Posty
    3.031

    Domyślnie

    Cytat Napisał jbloch Zobacz post
    Dzisiaj uruchomiłem pc na ogrzewanie podłogowe (już dawno w moim domu nie ma potrzeby ogrzewać , izolacja to jednak najważniejsza jest) dla pomiaru parametrów .Zdjęć nie robiłem bo i po co .Więc tak :
    1 DZ zasilanie /powrót 9/7*C
    2 GZ zasilanie powrót 32/27*C
    3 Moc cieplna z ciepłomierza 6,37 kw
    4 Moc pobierana przez pc bez pompek obiegowych 1,48 kw
    5 6,37/1,48=4,30
    Na dzień dzisiejszy takie są fakty
    .
    To chyba za bardzo nie ma się czym chwalić
    COP 4,3 dla 9/32 i to bez pompek obiegowej w pompie gruntowej
    Porządna PW ma 4,7 dla 7/35 i to z pompką obiegową....
    Bliźniak, 190m2, ogrzewana kubatura 530m3. OZC: 8,6kW, 78kWh (m2/rok) dla -20/22. Parter -podłogówka, piętro -klimakonwektory Purmo Vido, garaż i kotłownia -grzejniki.
    Od 27.09.2013r. - Pompa ciepła Panasonic T-CAP 9kW 400V + Galmet Maxi 300l.
    Od 28.05.2021r. - PV 8,36kW (22xTrinaSolar380 + SolarEdge SE7K)

Strona 31 z 36

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony