  1. #1041
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar vr5
    Zarejestrowany
    Nov 2017
    Skąd
    Sosnowiec
    Kod pocztowy
    41-200
    Posty
    2.492

    Domyślnie

    To jest Kamstrup Multical 402, podobno jeden z lepszych o nominalnym przepływie 1500 l/h, a więc do 3 m3 max na godzinę. Ten bez legalizacji ma przepływ 0,6 m3/h więc maksymalny dla pomiarów bez błędów 1,2 m3/h. Będzie w obwodzie wężownicy c.w.u.
    Podlicznik z Ali.., a więc pewnie będą wartości przybliżone. Ciepłomierz deltę wskazuje dobrze - dochodzi do 5 st., a pokazuje nawet jak jest 0,1 st.
    Zobaczę czy to się sprawdzi w działaniu.
    Ogrzewanie: Bez węgla. Gaz z rury, 4 klimy. PC PW 8,0 kW (Daikin Altherma na R32).

  2. #1042

    Domyślnie

    Cytat Napisał vr5 Zobacz post
    To jest Kamstrup Multical 402, podobno jeden z lepszych o nominalnym przepływie 1500 l/h, a więc do 3 m3 max na godzinę. Ten bez legalizacji ma przepływ 0,6 m3/h więc maksymalny dla pomiarów bez błędów 1,2 m3/h. Będzie w obwodzie wężownicy c.w.u.
    Podlicznik z Ali.., a więc pewnie będą wartości przybliżone. Ciepłomierz deltę wskazuje dobrze - dochodzi do 5 st., a pokazuje nawet jak jest 0,1 st.
    Zobaczę czy to się sprawdzi w działaniu.
    No ale sprawdż sobie z tą deltą jeśli masz mniejsze niż 3K bo nawet chyba na obudowie masz zakres pomiarowy od 3K,nieraz może tak byc że deltę będzie pokazywał tylkonie będzie naliczał energi na liczydło .Ale to łatwe do sprawdzenia.
    Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
    /dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
    2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)

  3. #1043

    Domyślnie

    Cytat Napisał vr5 Zobacz post
    Mam same grzejniki (aluminiowe) głównie Alice 500. Dom około 130 m2 - ponad 200 grzejników. Przepływ około 1000 litrów na godzinę, delta do 5 st.C. Na zasilaniu przy -8 st.C miałem ustawione 37 st.C. Pompa pracowała z mocą do 5 kW. Żadnych szumów.

    Nie martw się na zapas.
    Pozdrawiam!
    Widząc moje zapotrzebowanie brać t-cap 9kw czy 12kw ? Ja uważam , ze rozsądniejszy i efektywniejsza będzie 9kw , ale może przy 12kw będzie w stanie ogrzać dom w niższych temperaturach niż słabsza jednostka to samo z grzałkami załącza się dopiero w ostateczności , a nie przy -10 czy -15 st. ?

  4. #1044

    Domyślnie

    Cytat Napisał Program93 Zobacz post
    Ja uważam , ze rozsądniejszy i efektywniejsza będzie 9kw
    Masz grzejniki, więc nie masz możliwości akumulacji ciepła
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  5. #1045
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Pitrekkk
    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Kod pocztowy
    42-200
    Posty
    337

    Domyślnie

    Jest sens ładować sie w pompę ciepła do małego domu. Dom 89m2, z tym że grzane będzie mniej lub do temperatury 18 stopni, bo i tak tam nie siedzę. 30 metrów podlogówku(kuchnia, przedsionek, łazienka spiżarka). Reszta grzejniki, które mogę maksymalnie przewymiarować bo jeszcze ich nie mam(póki co grzeje klima, ale wkurza mnie rozkład temperatur). Tak więc do ogrzania do 21 - 22 stopni 50m2, reszta może być 17-18 stopni. Z ciepła właściwego 65kwh/m2, z ozc 110kwh/m2, ale średnio wierzę w to co policzone. Ile uzbrojenie oprócz pompy ciepła, czyli rureczki, pompki itd trzeba liczyć. Na ile szacujecie żywotność pomp ciepła. Jakieś propozycje sensownej pompy po kosztach.

  6. #1046
    Lider FORUM (min. 2800)
    Pytajnick

    Zarejestrowany
    Jan 2018
    Skąd
    Lubuskie Lasy
    Posty
    2.938

    Domyślnie

    Cytat Napisał Pitrekkk Zobacz post
    Jest sens ładować sie w pompę ciepła do małego domu. Dom 89m2, z tym że grzane będzie mniej lub do temperatury 18 stopni, bo i tak tam nie siedzę. 30 metrów podlogówku(kuchnia, przedsionek, łazienka spiżarka). Reszta grzejniki, które mogę maksymalnie przewymiarować bo jeszcze ich nie mam(póki co grzeje klima, ale wkurza mnie rozkład temperatur). Tak więc do ogrzania do 21 - 22 stopni 50m2, reszta może być 17-18 stopni. Z ciepła właściwego 65kwh/m2, z ozc 110kwh/m2, ale średnio wierzę w to co policzone. Ile uzbrojenie oprócz pompy ciepła, czyli rureczki, pompki itd trzeba liczyć. Na ile szacujecie żywotność pomp ciepła. Jakieś propozycje sensownej pompy po kosztach.
    Serio? Masz supernowoczesne ogrzewanie klimą a chcesz ogrzewać "średniowieczną" podłogówką z grzejnikami?? Toż to szok


    Jak ma być najtaniej to chińczyki - hajery itp - używki/powypadkowe. PC którą mam, chodzi u pewnego gościa 16ty sezon ale jak to w życiu, różnie bywa
    Chatka Z7L GL 82+24 m2 100% podłogówka, ogrzewane PCPW Atlantic 6kW. Kubatura ogrzewana 288 m3. Zero kominów, WM z reku Izzifast. Termoizolacja - podłoga -15cm styro 036, ściany- 20cm 031, strop 30cm PUR Synthesia, nad garażem 20cm. PV 6,4kWp na glebie. Całkowite zużycie prądu w 2021r na CO+CWU+media - 4720kWh (w tym PC - 2387) Na CO, CWU i CHŁODZENIE :
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh

  7. #1047
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Pitrekkk
    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Kod pocztowy
    42-200
    Posty
    337

    Domyślnie

    A co tu nowoczesnego jak mi to wieje nad głową, szumi, a że wszystkiego najcieplej przy suficie?

    To że wieje i szumi jeszcze zaakceptuje, ale denerwuje mnie rozkład temperatur.

    Myslałem też puścić na te podłogówkę jakaś grzałkę 2kw i czystym prądem grzać.

  8. #1048
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Pitrekkk
    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Kod pocztowy
    42-200
    Posty
    337

    Domyślnie

    Ps. Choć domyślam się że to sarkazm był patrząc a stopkę.

  9. #1049

    Domyślnie

    Cytat Napisał Andrzej5101 Zobacz post
    Masz grzejniki, więc nie masz możliwości akumulacji ciepła
    Czyli 12 ? Bo nie rozumiem .

  10. #1050

    Domyślnie

    Raczej 9 kW - bo nadmiar mocy nie wykorzystasz,
    Poczytaj przypadek asaselllo ; https://forum.muratordom.pl/showthre...ad%C4%99/page3
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  11. #1051

    Domyślnie

    Ok dzięki . Właśnie przerabiam katalog Panasa , będzie to raczej Split . Dopłata do jednostki super-cichej jest dość spora ,nie mam wprawdzie sąsiadów działka spora więc to tylko dla mojego komfortu . Na filmie widziałem ,że to kwestia dodatkowego wygłuszenia i przestrzeni nic więcej . Zobaczymy jak u sprzedawcy pokrycie i różnica względem katalogu .

  12. #1052

    Domyślnie

    pierwszy pełny miesiąc kalendarzowy za mną. trochę danych za marzec (dane z pompy):
    - pobór prądu: CO 637kWh; CWU 192kWh (powinno być około 155kWh, ale testy wciąż trwają);
    - SCOP: CO 4,1; CWU 3,2;
    - czas pracy: CO 308h; CWU 60h;
    - stary: 236x - średnio co 94minuty
    dom 210m2, kaloryfery 100%, PV: {5,25kW: qcells 15x350Wp+sofar5.5} + {4,56kW od 06.2021 (huawei4.4+12xjinko 380Wp)}; zapotrzebowanie moc 11,5kW, 55W/m2; 22000kWh; PC Stiebel HPA-O 13 Premium, moc 13kW

  13. #1053
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    bobrow

    Zarejestrowany
    Jun 2015
    Skąd
    Jelenia Góra
    Posty
    5.207

    Domyślnie

    Witam,
    u mnie marzec podobnie jak w zeszłym roku (choć było wyraźniej chłodniej) tak wygląda :
    -zużycie CO+CWU 972kWh
    -czas pracy CO 383h
    -SCOP=2,93
    Pzdr

    PS
    Wszystkie dane z zewnętrznych "liczydeł"
    Wiata PV 9,92kWp 32xLongi 310W+Sofar 11KTL-X,T-cap 9kW 3f mod F,opomiarowany,22-23 st w domu ,sprzęgło hydr+ CWU 300L 3,4m2 , grzejniki 65%+35% podłogówka, dom piętrowy z garażem , kubatura ogrzew 437m3 (pow ogrzew ok 200m2)+nieogrz 154m3 ,bez reku ,wentyl mech +grawit, okna PCV z roletami ociepl, dach 30cm wełny , ściany pustak ceram 24 cm+10 cm styro. Koszty PC CO+CWU:2017-7590kWh/3263pln,2018-6858kWh/2922pln,2019-6649kWh/2792pln,2020-7033kWh/wartość 3064pln-fizycznie 0,00pln

  14. #1054
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    jacek.1971

    Zarejestrowany
    Oct 2017
    Skąd
    Siemianowice
    Kod pocztowy
    41-100
    Posty
    176

    Domyślnie

    Marzec 681kWh

  15. #1055

    Domyślnie

    Marzec
    - na CO - 494 kWh - SCOP 4,6
    - na CWU - 59,5 kWh - prawdopodobny SCOP 2,6


    codix - może z tydzień temu pytałeś jakie mam przepływy podczas grzania CWU. Dzisiaj przyłapałem PC na grzaniu.
    Przepływ wody 25 L/min.

    Dobrze to, czy źle? - nie wiem.
    Zaskoczyło mnie, że PC podnosiła temp. grzania krokowo, wyprzedzając temp. w bojlerze o +7*C.
    W momencie gdy zajrzałem do panelu sterowania, woda w bojlerze miała +34*C, temp. zasilania PC ustawiła na +41*C i w miarę jak temp. wody w bojlerze się podnosiła, tak PC podnosiła temp. zasilania na bieżąco utrzymując te +7*C powyżej temp. CW.

    Początkowo mnie to zdziwiło, ale jak tak myślę, to dochodzę do wniosku, że to nawet poprawia SCOP grzania CWU. Może wydłuża czas grzania, ale niższa początkowa temp. pozwala grzać z lepszym COP'em.

    Nie czekałem do końca, to nie wiem do jakiej temp. na zasilaniu doszła w końcowej fazie grzania. Grzanie mam ustawione na +51*C (w szczycie produkcji prądu przez fotowoltaikę), tak by starczyło na całą dobę bez dogrzewania.
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 02-04-2021 o 20:22
    Dom z 1910r., pow. ogrzewana 160 m2 ; OZC 7,2kW dla -20°C (i +22°C w domu), 100% grzejniki, częściowe podpiwniczenie, cegła klinkierka 50cm z pustką dylatacyjną +10cm styro., strop 32cm wełny, skosy 17-20 cm. "U" przegród - podłoga na gruncie U=0,62-0,86; mury zew. U=0,34; skosy U=0,25; strop U=0,11; okna U=1,6 +rolety zewn. Fotowoltaika 8,31 kWp (4,56kWp poli; wschód -73°) + (3,75kWp mono; zachód +107°), rekuperacja <300m3/h. Od 15.10.2020r. PC-PW Daikin Altherma III R32 - 6 kW z grzałką 9 kW.

  16. #1056

    Domyślnie

    Cytat Napisał Marco36 Zobacz post
    Marzec
    - na CO - 494 kWh - SCOP 4,6
    - na CWU - 59,5 kWh - prawdopodobny SCOP 2,6


    codix - może z tydzień temu pytałeś jakie mam przepływy podczas grzania CWU. Dzisiaj przyłapałem PC na grzaniu.
    Przepływ wody 25 L/min.

    Dobrze to, czy źle? - nie wiem, zaskoczyło mnie, że PC podnosiła temp. grzania krokowo, wyprzedzając temp. w bojlerze o +7*C.
    W momencie gdy zajrzałem do panelu sterowania, woda w bojlerze miała +34*C, temp. zasilania PC ustawiła na +41*C i w miarę jak temp. wody w bojlerze się podnosiła, tak PC podnosiła temp. zasilania na bieżąco utrzymując te +7*C powyżej temp. CW.

    Początkowo mnie to zdziwiło, ale jak tak myślę, to dochodzę do wniosku, że to nawet poprawia SCOP grzania CWU. Może wydłuża czas grzania, ale niższa początkowa temp. pozwala grzać z lepszym COP'em.

    Nie czekałem do końca, to nie wiem do jakiej temp. na zasilaniu doszła w końcowej fazie grzania. Grzanie mam ustawione na +51*C (w szczycie produkcji prądu przez fotowoltaikę), tak by starczyło na całą dobę bez dogrzewania.
    Panas znowu obniza obroty obiegowki do minimum co akurat przy mojej wezownicy i instalacji daje okoli 13l/min i nie idzie tego zmienic.
    Co do temp zasilania przy grzaniu cwu to tak jest nie wbija sie odrazu na np.55st tylko stopniowo podnosi temp zasilania aby jak najdluzej oracowac na najnizszej temp zasilania co polepsza cop.
    U mnie leci chyba ze 4-5 st ponad ta co ma w baniaku,musi tak trzymac bo jak na srodku jest z 40st to na górze jest pewnie te 4-5st wiecej

    edit sprawdziłem idzie 7-8-9 st więcej
    Ostatnio edytowane przez codix ; 02-04-2021 o 20:46
    Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
    /dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
    2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)

  17. #1057

    Domyślnie

    czy ktoś z Was korzysta z taryfy G12 w pge? zastanawiam się, czy zmieniać na G12W czy G12 - tańsza wydaje się G12, zakładam, że fotowoltaika powinna pokryć całość lub prawie całość t1.
    dom 210m2, kaloryfery 100%, PV: {5,25kW: qcells 15x350Wp+sofar5.5} + {4,56kW od 06.2021 (huawei4.4+12xjinko 380Wp)}; zapotrzebowanie moc 11,5kW, 55W/m2; 22000kWh; PC Stiebel HPA-O 13 Premium, moc 13kW

  18. #1058

    Domyślnie

    Cytat Napisał JacekRze Zobacz post
    czy ktoś z Was korzysta z taryfy G12 w pge? zastanawiam się, czy zmieniać na G12W czy G12 - tańsza wydaje się G12, zakładam, że fotowoltaika powinna pokryć całość lub prawie całość t1.
    Raczej duuuużo braknie tych kWh na pokrycie CO+CWU +bytowy Miałem G12 obecnie mam G12W
    PV-9,96kW Dach- kąt 35*, Kierunek 0 południe

    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC

    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh


    Ogrzewanie : PC T-Cap 9kW gen.H ( od 30.10 2020r) W rezerwie piec elektryczny własnej konstrukcji
    Sterowanie automatyczne bezobsługowe.

  19. #1059

    Domyślnie

    Cytat Napisał -voymar- Zobacz post
    Raczej duuuużo braknie tych kWh na pokrycie CO+CWU +bytowy Miałem G12 obecnie mam G12W
    mógłbyś podać, ile wychodziła kWh w G12 ze wszystkimi opłatami w t1 i w t2?
    wydaje się, że w t1 G12 i G12w są prawie takie same ceny, ale tańsza jest t2. natomiast różnica to weekend - dużo więcej godzin t2 w G12w.
    dom 210m2, kaloryfery 100%, PV: {5,25kW: qcells 15x350Wp+sofar5.5} + {4,56kW od 06.2021 (huawei4.4+12xjinko 380Wp)}; zapotrzebowanie moc 11,5kW, 55W/m2; 22000kWh; PC Stiebel HPA-O 13 Premium, moc 13kW

  20. #1060

    Domyślnie

    Cytat Napisał JacekRze Zobacz post
    mógłbyś podać, ile wychodziła kWh w G12 ze wszystkimi opłatami w t1 i w t2?
    wydaje się, że w t1 G12 i G12w są prawie takie same ceny, ale tańsza jest t2. natomiast różnica to weekend - dużo więcej godzin t2 w G12w.
    Jest to bardzo trudne. PC mam od października 20r. Wczesniej na grzałkach chodziło (CO) Po za tym prąd bytowy to też osobna sprawa. Jeden tylko oświetla dom drugi ma różne maszyny które pracują czy to hobbystycznie czy zawodowo. Ja jak zmieniałem z G12 na G12W to adekwatnie I tar nie bardzo pamietam( około 0,60) lecz IItar to--.028 G12 i dla G12W 0,32 brutto A jak jest dziś to nie wiem.
    Ps. coś mi zaświtało różnica w I tar była 2 gr. droższa w G12W a w IItar G12W droższa o 4gr.Z tym że godz.w tygodniu mamy 168 i w G12W jest ich (98 w IItar ) a w I tar-(70) choć teraz to mi nie zależy ile i jak jest. Trzymam G12W na wypadek awarii PV Choć odpukać 6-ty rok śmiga aż miło.
    Ostatnio edytowane przez -voymar- ; 07-04-2021 o 20:38
    PV-9,96kW Dach- kąt 35*, Kierunek 0 południe

    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC

    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh


    Ogrzewanie : PC T-Cap 9kW gen.H ( od 30.10 2020r) W rezerwie piec elektryczny własnej konstrukcji
    Sterowanie automatyczne bezobsługowe.

Strona 53 z 96

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony