Rozebrałem wszystko w cholerę.
I tak kinetic ma na wyrzucie poza dom (między wymiennikiem a styro) klapki którą steruje sterownik silnikiem ( zamyka/otwiera) za pomocą menu serwisowego włączyłem SBS Test i w pewnym reku zamknął te klapki wtedy na anemostacie temperatura nawiewu to 15,3 stopni, jednak w pewnym momencie otwiera te klapki i temperatura spada do 12 stopni.
Mierzyłem na wyciągu z mieszkania (króciec reku)i mam 18 stopni minimum.
Na nawiewie do mieszkania przy rekuperatorze 12,9 stopnia.
Nie widzę tutaj odzysku. Ewidentnie coś jest w wymienniku. Jutro wzywam WENT-DOM do naprawy z tytułu rekojmi. Niech dają reku zastępczy a ten odsyłają na testy.
A niech spróbują mi wcisnąć kit że kanały źle ocieplone. Aktualnie mam na wyrzutni/czerpni kanał sonoduct w ociepleniu, kanały nawiewu i wyciągu do domu ocieplone 10cm wełną w strech, skrzynki również ocieplone wełną z 15 cm.
Jestem ciekaw jak się sprawy potoczą, ale jak widać nie jest tu błędęm instalacja za rekuperatorem, a ewidentnie coś " w nim" skoro ciągnie około 18 stopni, a oddaje 13...