Jeśli się ze mną nie zgodzisz i przekonasz mnie argumentami do zmiany poglądu będę Ci wdzięczny za wyprowadzenie z błędu
Dostępne w wersji mobilnej
pytanie z innej beczki Panowie-
testuję ekogroszek bobrek- podobno - i zaskakuje mnie że mimo pracy na małych mocach okrutnie szybko zaczyna spiekać i tworzy dosyć spore konstrukcje które są wydalane z palnika niestety nim się dopalą- jak to spalać prawidłowo????
TERMO-ECO 19KW BRUCER ST37/ COBRA/SCORPION
Dokonaj czegoś niemożliwego, a szef zaliczy to do twoich obowiązków.
Jedynym sposobem by zmądrzeć jest gra z mądrzejszym przeciwnikiem
http://forum.muratordom.pl/showthrea...nik-dwustanowy
LINK DO PORADNIKA ZABLOKOWAŁ ADMINISTRATOR JAKO NIEZGODNY Z REGULAMINEM
Dostępne w wersji mobilnej
Nie Ty pierwszy masz problem z tym paliwem i nie Ty pierwszy piszesz o spiekach...
Zależy na jaką partię tego cuda trafiłeś. Czasami pomaga tylko tryb dwustanowy niestety.
Można też dokupić innego paliwa o mniejszej spiekalności, wymieszać i spalić
Ostatnio edytowane przez Jarecki79 ; 20-02-2012 o 19:28
Sterowniki - przegląd: http://forum.muratordom.pl/showthrea...C4%85d-rynkowy
http://forum.muratordom.pl/showthrea...sterownik-Puma
Szacunkowy dobór źródła ciepła: http://cieplowlasciwie.pl/
Spalajmy węgiel czysto!
Dostępne w wersji mobilnej
toś mnie pocieszył- ja chciałem tym palić bez mieszania- zastanawiam się nad mniejszym nadmuchem ale wtedy wywali jeszcze więcej poza palnik- a co jak wyciągnę przerwę dla mocy maksymalnej???
TERMO-ECO 19KW BRUCER ST37/ COBRA/SCORPION
Dokonaj czegoś niemożliwego, a szef zaliczy to do twoich obowiązków.
Jedynym sposobem by zmądrzeć jest gra z mądrzejszym przeciwnikiem
http://forum.muratordom.pl/showthrea...nik-dwustanowy
LINK DO PORADNIKA ZABLOKOWAŁ ADMINISTRATOR JAKO NIEZGODNY Z REGULAMINEM
Dostępne w wersji mobilnej
Sterowniki - przegląd: http://forum.muratordom.pl/showthrea...C4%85d-rynkowy
http://forum.muratordom.pl/showthrea...sterownik-Puma
Szacunkowy dobór źródła ciepła: http://cieplowlasciwie.pl/
Spalajmy węgiel czysto!
Dostępne w wersji mobilnej
Wiesz nie chciałem dopłacać bo nie zależało mi na bajerach ani na pięknym wyświetlaczu. Zależało mi na PID który miał zapewnić pracę ciąglą i inteligencję i to miał niby Ognik.
Gdyby zależało to miałbym Ogniwo Eko z Ecoalem , ale bałem się że jednak 15KW z dużym palnikiem nie byłby dobrym rozwiązaniem ...
Chciałem piec z nowszym palnikiem i bardziej "skrojonym na miarę" mojego domu ...
Na aktualizacji mi nie zależy. Na wiosnę odłączę sterownik i wyślę do producenta. Z tego co czytałem wgrywają za darmo i wysyłają na swój koszt , więc podchodzą do suportu własnego sterownika bardzo profesjonalnie ...
Od wczoraj testuję Ognika bez aktywnego sterownika pogodowego. Siłownik działa w trybie manualnym , więc nie zakłóca pracy zaworu czterodrogowego.
Od wczoraj sterownik działa na CO:45 , CWU:40 i przez pewien czas działał zupełnie inaczej (częściej modulował mocą , plynniej dochodził do żaanej temperatury i robił to na niższej mocy , mniej przewymiarowywał temp) , ale potem znów wrócił do normy , choć ciężko mi to stwierdzić bo nonstop w kotłowni nie siedzę ...
Ale wygląda że algorytm w Ogniku jest słaby i często głupieje ?
Nowoczesna stodoła w leśnej dziczy + komentarze
Zużycie prądu LG Therma V 9KW
Dom parterowy 117 m2 pow. użytkowej . Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 117 m2, . Ściany silikat 18 - 22 cm grafit , płyta fundamentowa z (15cm EPS200 + 10cm EPS100) ,duże przeszklenia, strop ocieplony celuoza Termofloc 40cm . Pompa LG Therma V 9KW.
Dostępne w wersji mobilnej
Boje się zniszczenia komina ...
Mam nowy komin murowany z cegły i jak rozpoczęłem sezon grzewczy to na poddaszu niezużytkowym pojawily się najpierw 2 małe jasno brązowe śmierdzące plamy , potem zrobiły się większe , potem wyschły , ale wyszly na górze plamy które zamieniły sie w zacieki ...
Jak było bardzo mroźno to poszedłem na poddasze i wszystko ładnie powysychało ...
Po prostu boję się że jak piec jest na podtrzymaniu to mocno sie wychładza i wilgoć siię będzie wykraplała (kondensat) i znów pojawią się zacieki ,plamy ...
Mi nie przeszkadza , bo nawet teraz przy CO:45 , CWU40 piec wygląda na suchy ...
Na wiosne/ lato wylączam piec i bojler będzie dzialał na prąd.
Nowoczesna stodoła w leśnej dziczy + komentarze
Zużycie prądu LG Therma V 9KW
Dom parterowy 117 m2 pow. użytkowej . Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 117 m2, . Ściany silikat 18 - 22 cm grafit , płyta fundamentowa z (15cm EPS200 + 10cm EPS100) ,duże przeszklenia, strop ocieplony celuoza Termofloc 40cm . Pompa LG Therma V 9KW.
Dostępne w wersji mobilnej
Zobaczymy co będzie po aktualizacji softu.
Tak aktualizacja softu nie jest płatna. Musisz tylko wysłac sterownik do nich.
Ciężko tez cała dobę siedziec w kotłowni i patrzec co robi sterownik, to,że okresowo przereguluje to pikuś, grunt, aby w przekroju doby ładnie modulował i spalał.
eCoal jak przereguluje o 5st.c też idzie w przedmuch, RT09pid podobnie, każdy algorytm ma jakies granice działania.
Mały domek, wysokokaloryczny opał.
Zobaczymy co będzie po aktualizacji i zobaczymy także co będzie po tej zmianie paliwa, o której wspominałeś.
Sterowniki - przegląd: http://forum.muratordom.pl/showthrea...C4%85d-rynkowy
http://forum.muratordom.pl/showthrea...sterownik-Puma
Szacunkowy dobór źródła ciepła: http://cieplowlasciwie.pl/
Spalajmy węgiel czysto!
Dostępne w wersji mobilnej
I właśnie o tej inteligencji sterownika PID to chyba bajka. Ja dzisiaj zauważyłem że przy p15 /czy też p16/ pomimo że była przekroczona temp. o 1 st. od zadanej to nie zmniejszył mocy i dalej szedł na 16/16, dopiero reset mu pomógł. Czemu projektant tego sterownika nie dał możliwości ustawień; wzmocnienia, całki, różniczki oddzielnie i wtedy pięknie to można ustawić do regulowanego obiektu. I jeszcze pytanie z innej beczki - czy palnik Ekoenergi /ten do 25 KW/ można łatwo zmniejszyć? /przy paleniu miałem węglowym, powietrze ma problem dostać się w środek paleniska-kopczyka/
myślenie jest przyszłością
Dostępne w wersji mobilnej
U mnie kiedy kocioł pracuje z mocą około dwudziestu paru procent a temperatura spalin wynosi 50 stopni. Jestem zmuszony w ten sposób do rozszczelnienia dolnych drzwiczek od popielnika - daje mi to dodatkowe 20-25 stopni. Różnica na czopuchu jest ogromna - przy 50 stopniach czopuch jest letni, a w drugim przypadku nie mogę na nim utrzymać ręki. Zastanawiam się czy nie ograniczyć w jakiś sposób wymiany ciepła pomiędzy spalinami a wodą w instalacji np. poprzez wrzucenie jakiś cegieł na pułki wymiennika aby spaliny mogły iść mniejszym kanałem. Nie wiem tylko czy to coś da![]()
Dostępne w wersji mobilnej
Mam problem zbliżony do kilku innych osób i trochę już o tym czytałem
Otóż:
gdy tylko przyszły cieplejsze dni kocioł znowu zaczął skakać, w podtrzymaniu potrafi dojść do 70' C i później spaść do 44' C ( dosyć długo jest w podtrzymaniu i żar opada dosyć nisko)
w mrozy było ok, większość czasu pracował i temp. oscylowała w granicach 52-58'C
Próbowałem z mniej kalorycznym węglem i jest to samo
zmniejszałem również moc kotła na 75% i też to samo
do ogrzania 70m2 parter + 70m2 poddasze ale na pół gwizdka + woda 140l
są jeszcze jakieś możliwośći?
a i jeszcze jedno czy pompa CO powinna chodzic non-stop czy nie?
Dom 160m2. (100m2 podlogowka + grzejniki) 5 osób
PV 9.86kwp
Pompa ciepła Atlantic 8kw r32
Dostępne w wersji mobilnej
Dostępne w wersji mobilnej
To chwilowe i celowe działanie sterownika
Zmiana poprawki pid odbywa się w czasie nawrotu, czyli w momencie, gdy regulator wykrywa, że temp. po okresach wzrostu zaczyna maleć.
Wprowadza różne poprawki, aby nie zawisnąć z pracą z dala od punktu równowagi. Robi to, gdy w ciągu ok.5minut nic się nie zmienia
Są zatem krótkie okresy, gdzie jego działanie może się wydawać irracjonalne.
Żaden ze sterowników nie jest idealny. Reagują w ramach swojego softu, każdy jeden.
Palnika łatwo zmniejszyć nie idzie, idzie natomiast np. zakleić wszystkie dziurki na około głowicy, jeżeli potrzebujesz mniejszej mocy
W tych żeliwnych brucerach/ekoenergiach często przy małej mocy układ się to tak, że pali się bliżej kosza zamiast na środku, wszystko jest ok, póki opał wypalony. Jeżeli nie, to w sterowniku masz opcję tego mocniejszego nadmuchu w chwili pracy podajnika plus czas przedłużenia nadmuchu. Tym możesz coś doregulować.
Sterowniki - przegląd: http://forum.muratordom.pl/showthrea...C4%85d-rynkowy
http://forum.muratordom.pl/showthrea...sterownik-Puma
Szacunkowy dobór źródła ciepła: http://cieplowlasciwie.pl/
Spalajmy węgiel czysto!
Dostępne w wersji mobilnej
Kaszpir przypomnij mi na priva swojego maila
Sterowniki - przegląd: http://forum.muratordom.pl/showthrea...C4%85d-rynkowy
http://forum.muratordom.pl/showthrea...sterownik-Puma
Szacunkowy dobór źródła ciepła: http://cieplowlasciwie.pl/
Spalajmy węgiel czysto!
Dostępne w wersji mobilnej
A u mnie pali się właśnie najlepiej po przeciwnej stronie kosza - co to może oznaczać? Co do zmniejszenia palnika to myślę jak fizycznie zmniejszyć przekrój miału znajdujący się na palniku, aby powietrze łatwiej go penetrowało. - coś jakby wstawić taki stożek w środek palnika, wierzchołkiem w stronę ślimaka i ten stożek odpychałby paliwo w stronę otworów nawiewowych powietrza. Tym sposobem wyłączamy środek paleniska i pali się po obwodzie. Pytanie z czego zrobić taki stożek aby wytrzymał temp. i jak go zamocować.Ma to sens ???
Ostatnio edytowane przez sacha ; 21-02-2012 o 13:44
myślenie jest przyszłością
Dostępne w wersji mobilnej
Możesz kupić takie gotowe ustrojstwo w Neo-Techu, oni takie cudo opatentowali.
Co prawda do innego palnika, ale sprzedają to też klientom indywidualnym.
Sterowniki - przegląd: http://forum.muratordom.pl/showthrea...C4%85d-rynkowy
http://forum.muratordom.pl/showthrea...sterownik-Puma
Szacunkowy dobór źródła ciepła: http://cieplowlasciwie.pl/
Spalajmy węgiel czysto!
Dostępne w wersji mobilnej
Ja palę Bobrkiem i działa bardzo dobrze na ustawieniach Bruli: podawanie/przerwa 3/50 nadmuch 29%, przesłona otwarta.
Przy Cobrze musiałem przełączyć na tryb dwustanowy, podawanie/przerwa 3/30 nadmuchu nie pamiętam.
W każdym razie najlepiej spalać go w trybie 2 stanowym z krótkim podawaniem, długą przerwą i słabym nadmuchem.
Jeśli się ze mną nie zgodzisz i przekonasz mnie argumentami do zmiany poglądu będę Ci wdzięczny za wyprowadzenie z błędu
Dostępne w wersji mobilnej
Ja także mam komin z cegieł - dodatkowo jest w ścianie korytarza, więc nawet nie chcę myśleć o jakichś plamach bo to byłaby katastrofa.
W podtrzymaniu nie ma skąd brać się kondensat bo wtedy są w nim znikome ilości spalin.
Już 3 sezony letnie grzałem samą CWU i na pewno w podtrzymaniu miałem temperatury niższe od 50 st i nic złego się nie dzieje, więc nadal zamierzam grzać kotłem CWU [prądem wychodziło drożej].
Bać się trzeba niskiej temp. spalin w czasie pracy kotła, a nie w podtrzymaniu.
Wracając do tematu wątku - u mnie od 16.02 średnie spalanie <10 kg/dobę - dokładne dane podam gdy skończy się zasobnik![]()
Jeśli się ze mną nie zgodzisz i przekonasz mnie argumentami do zmiany poglądu będę Ci wdzięczny za wyprowadzenie z błędu
Dostępne w wersji mobilnej
Dostępne w wersji mobilnej
Dostępne w wersji mobilnej