@berdnard - jeszcze raz dzięki za poświęcony czas i przekazane informacje - jak do soboty piec się ustabilizuje i nie będzie problemów podam na forum parametry ustawienia RT09 .
Dostępne w wersji mobilnej
pawelo_pl - ja na szczęście miałem alarm tylko raz od momentu aktualizacji a to już chwila czasu minęła. Co ciekawe pojawił się on nie w ciągu nocy albo dziennej przerwy w grzaniu, ale jakąś godzinkę po porannej strefie grzania.
Zobaczymy jak pójdą Twoje testy i porównam wtedy swoje ustawienia do Twoich.
Tylko co będzie, jak na podajnik trafi "nowy" opał z tegorocznej dostawy... na ile te nastawienia będą ok?
Dywagacje nad kominkiem - Kominek Trocia
Dostępne w wersji mobilnej
Witam Szanownych forumowiczów .Dzisiaj około południa odpaliłem swój kociołek skamp p premium z sterownikiem RT 09.mam problem z ustawieniem parametrów ,eko groszek w palenisku szybko się wypala (zapada),Piec ustawiony na 55 st, dochodzi do 58 . po wychłodzeni załancza się dmuchawa,a podajnik znacznie rzadziej,dodam że eko się żużluje .Może któryś z bardziej doświadczonych kolegów podpowie mi jak ustawić to cudo
Dostępne w wersji mobilnej
Dostępne w wersji mobilnej
Dostępne w wersji mobilnej
dmuchawa Konwektor typ went.WBS6aAL
żeliwny palnik II-ej generacji BRUCER
ustawienia trochę pozmieniałem ,niewiem czy na dobre,teraz jest
15 ZAŁ
20 płynne
21 25%
22 20 %
22a4%
23 15sek
30 14sek
31 40sek
32 350sek
32a 500 s
33 1
Dostępne w wersji mobilnej
Ustawienie które podpowiedział mi @berdnard ( jeszcze raz dziękuję ) :
12b -60 min
14 -48 stopni
20 - płynnie
21 - 44%
22 - 37 %
22a - 10 %
23 - 20 s
30 - 4 s ---------> szok że tak mało - ale daje radę
31 - 40 s ( tu chyba berdnard proponował mniej ale podniosłem )
32 - 120 s
32 a - 400 s
33 - 2
41 - 3 min ( berdnard proponuje by było jak najmniej - niestety w domu robi się ciepło mimo że termostat pokojowy mówi stop z skolei jak jest długi czas to zdaje się że są wtedy problemy opisywane przeze mnie wyżej ) .
Piec temp usatwiona 52 stopnie .
Na tych ustawieniach jak na razie piec nie alarmuje .
Dostępne w wersji mobilnej
zibi465
Witam masz na tacy od kol pawelo ja mam inne nastawy bo mam inną dmuchawkę duzo słąbszą wpa03 na drugim biegu a to jest kolosalna różnica ja pale miałym-kruszunym z kostki no i palnik burner-s25kv -pieknie ten komplet sie sprawuje--- na dzień dzisiejszy testuje po przeróbkach palnik i inny sterownik no i musze sie pochwalic na 90% dorównuje rt09 pid który w mojej stajni uważany jest jako nr 1 pozdr
Dostępne w wersji mobilnej
PAwelo i Trociu, jak wiecie, Wasze obserwacje przekazałem także odpowiedniej osobie z Tatarka.
Pawelo dostałeś tą odpowiedź na priva, ale uważam,że innym może się przydać, więc zacytuję odpowiedź:
"Przeanalizowałem sytuację i przeprowadziłem stosowną symulacje, oto moje wnioski:
1* następuje długotrwałe przejście na niższą temperaturę (np przez termostat pokojowy)
2* regulator przechodzi do stanu podtrzymania
3* odbiór ciepła jest niewielki
4* temperatura na kotle powoli opada, aż do osiągnięcia obniżonej temperatury
5* regulator przechodzi ze stanu podtrzymania na moc minimalną
6* ta moc minimalna może (w zalezności od dynamiki obniżania temperatury) utrzymywać się
aż temperatura spadnie do TZzadana-4stC
7* od temperatury TZadana-5stC jest naliczany czas do alarmowego wyłączenia kotła
"Temperatura nie rośnie"
8* dla Tzadana-5stC moc kotła nieco wyższa ale nadal bliska minimalnej
9* jeśli parametry mocy minimalnej nie są wystarczające do wzrostu temperatury, a odbiór
ciepła przez instalację jest niewielki to taki stan może utrzymywać się, aż do
zadziałania alarmu.
Wnioski:
1* Użytkownik powinien nieco zwiększyć parametry dla mocy minimalnej
2* Ja ze swojej strony proponuję zmienić granicę do odliczania alarmu z TZ-5stC (w
pewnych sytuacjach moc kotła może być bliska minimalnej)
na TZ-8stC (w każdej sytuacji moc bliska maksymalnej)"
ps. punkt drugi z wniosków dotyczy zmian w oprogramowaniu sterownika na przyszłość i jest sugestią, zobaczymy, czy to będzie zmieniane.
Sterowniki - przegląd: http://forum.muratordom.pl/showthrea...C4%85d-rynkowy
http://forum.muratordom.pl/showthrea...sterownik-Puma
Szacunkowy dobór źródła ciepła: http://cieplowlasciwie.pl/
Spalajmy węgiel czysto!
Dostępne w wersji mobilnej
Dostępne w wersji mobilnej
Dostępne w wersji mobilnej
Sterowniki - przegląd: http://forum.muratordom.pl/showthrea...C4%85d-rynkowy
http://forum.muratordom.pl/showthrea...sterownik-Puma
Szacunkowy dobór źródła ciepła: http://cieplowlasciwie.pl/
Spalajmy węgiel czysto!
Dostępne w wersji mobilnej
no od razu lepiej
sprawdziłem u siebie - zarówno 32 jak i 32a mam ustawione na 600sek.
Więc zobaczę - jeżeli jeszcze raz raczy włączyć alarm mimo żaru na retorcie, to zmniejszy się ten parametr początkowo o 100sek, a potem się zobaczy.
Na szczęście w ostatnich dniach nie ma problemu, mimo że cały czas CO nie chodzi u mnie, bo kominek starcza. Ale zobaczymy jak się sprawdzi w momencie niższej temp. na zewnątrz.
Dywagacje nad kominkiem - Kominek Trocia
Dostępne w wersji mobilnej
Obniż do 120s - u mnie się sprawdza . Natomiast parametr 41 - na 3 min ten mnie boli bo co 3 min pompa obiegowa się włącza i jest dość ciepło w domu mimo że sterownik pokojowy robi stop dla pieca. Boję się że dłuższe przerwy spowodują jednak duże skoki temp wody w obiegu. Nie wiadomo co jest bardziej ekonomiczne no i czy znowu nie spowoduje alarmu na piecu - pozostaje po-testować w weekend - ech znowu się będę musiał z piecem napić piwa![]()
Dostępne w wersji mobilnej
Dostępne w wersji mobilnej
Do 120 nie mam co schodzić chyba bo za duża różnica. Jeżeli problem będzie się powtarzał, będę próbował powoli schodzić może co 100s.
Co do parametru 41 - ja mam ustawione na 15 minut a i tak chyba jeszcze to wydłużę, bo wczoraj wieczorem zauważyliśmy, że grzejnik w jednym pokoju był gorący w połowie, mimo że grzanie CO jest odłączone póki co.
Właśnie miałem tą sprawę poruszyć, bo sobotni zasyp już mi wciągło, czyli w niecałe 4 dni poszedł worek - to za dużo jak na samą wodę bez CO bo normalnie to jakieś 5 dni starczy (znaczy się w momencie gdy CO jest odłączone na stałe czyli zamknięty zawór i odłączone zasilanie od pompki).
Zobaczymy - zarzuciłem właśnie 3 kolejne worki i poczekam na ile starczy.
Dywagacje nad kominkiem - Kominek Trocia
Dostępne w wersji mobilnej
Po dwóch tygodniach od wprowadzenia zmian w sterowaniu ( dzięki @Berdnard i @Jarecki79 ) z piecem się nic nie dzieje. Idzie równiutko , małe skoki temperatury no i jak na razie zadowalające spalanie ( w tamtym tygodniu pięć wiaderek czyli około 60 kg ) . Muszę pochwalić programistów z Tatarka że naprawdę zrobili kawal dobrej roboty z PID w sterowniku ( poza tą wpadką z podkręceniem parametrów wygasania pieca) co w moim przypadku przeskok w wersji oprogramowania 5.12 na 5.20 jest jak jazda Polonezem a teraz Volkswagenem .
Dostępne w wersji mobilnej
Wydaje mi się,że dyskusja wyszła na plus.
Zostanie zatem jeszcze mała korekta softu do następnych wersji, aby ten spadek wykrywać przy TZ-8st.c a nie jak do tej pory przy TZ-5st.C
To pozwoli na ruszenie z wyższą mocą i zapobiegnie niepotrzebnemu pojawieniu się alarmu.
Sprawę jeszcze dyskutujemy z programistą, ale pewnie taki to będzie miało finał.
Sterowniki - przegląd: http://forum.muratordom.pl/showthrea...C4%85d-rynkowy
http://forum.muratordom.pl/showthrea...sterownik-Puma
Szacunkowy dobór źródła ciepła: http://cieplowlasciwie.pl/
Spalajmy węgiel czysto!
Dostępne w wersji mobilnej
A mi wczoraj znowu wywalił alarm. Ale nie przy pracy w podtrzymaniu, tylko przy grzaniu wody.
U mnie sytuacja jest taka, że do 6 rano mam STOP na grzanie CWU. Więc o 6 włączyło się dogrzanie bojlera. Koło 7 wziąłem kąpiel więc znowu zaczął grzać. Koło 8 rano usłyszałem charakterystyczny pisk z kotłowni.
Palnik cały czerwony od rozżażonego węgla. Na kotle 59 stopni. CWU na poziomie 51 stopni (dogrzewa do 55).
I o co kaman??
Zmniejszyłem więc o 60sek parametr 32 i zobaczymy co z tego wyjdzie. Najgorsze, że te alarmy nie są powtarzalne mimo powtarzalnego cyklu życia.
Dywagacje nad kominkiem - Kominek Trocia
Dostępne w wersji mobilnej
trociu
a na jakim masz biegu pompę od CWU???
może przestaw sobie o jeden bieg wyżej- wzrost prędkości przwepływu da lepszą wymiane i szybciej będzie odbierane ciepło z kociołka
ja tak mam u siebie. sprawdzałem kiedyś nawet i wiem choć nie zapisałem dokładnie ze na 1 biegu sporo dłużej mi sie CWU dogrzewało
TERMO-ECO 19KW BRUCER ST37/ COBRA/SCORPION
Dokonaj czegoś niemożliwego, a szef zaliczy to do twoich obowiązków.
Jedynym sposobem by zmądrzeć jest gra z mądrzejszym przeciwnikiem
http://forum.muratordom.pl/showthrea...nik-dwustanowy
LINK DO PORADNIKA ZABLOKOWAŁ ADMINISTRATOR JAKO NIEZGODNY Z REGULAMINEM
Dostępne w wersji mobilnej