Napisał
Jarecki79
Włodku co do grzania CWU
Porównam sobie jak działa u mnie, bo jeszcze tego nie robiłem.
Ze względu na swoją instalację, gdzie teraz mam podłączony bliższy bojler i mam sterownik iryd ze sterowaniem zaworu mieszającego 3d...
Dla cwu ustawiłem nadwyżkę 0st.C, bo czujnik jest na rurze... - kocioł nie idzie wyżej jak 1st.c nad temp. bojlera i mam nagrzaną wodę, wybieg mam 4minuty, bo u mnie tak się sprawdza, aby było stabilnie
Nie mam tez problemu z wypalaniem paliwa, mimo, że jest siłownik zaworu, bawię się tym raz z włączonym zaworem a raz z jego ręcznym ustalaniem pozycji.
Fakt,że przy ręcznym ustawieniu obiekt jest mniej rozchwiany i temp. stale podawana, jak chodzi automatyka zaworu, to temp. na kotle falują, ale nie jakoś bardzo extremalnie, do 4-5st.c nad nastawę, podczas gdy przy pracy bez siłownika 1-2st.C nad nastawę... Muszę jeszcze wgrać świeższy oft, bo poprawiono współpracę z zaworem, ale u mnie wielkich problemów nie ma, więc nowego softu wgrywac mi się nie chce
Co do temp. spalin, nie będę się wielce wdrażał, miałes Włodku swój pomysł na algorytm i tyle mogę stwierdzić, inni mieli koncepcje różne od standardu z tym czujnikiem po jego wybór jako opcję (np. plum,)
Po co? - a choćby z ludzkiej ciekawości, czy soft dobrze na danej instalacji chodzi i nie wali spalin na 300st.C, gdy nie musi....
W gazowych najczęściej tego klient nie widzi, ale skoro kilku producentów dało taki czujnik i chcemy także pilnować spalin, to czemu nie?
Może to byc dodatkowe narzędzie do korygowania algorytmu na danych instalacjach, aby się tak nie rozpędzał pod 300st.C, bo można łagodniej.....
Tyle moich przemyśleń.