    Domyślnie Kocioł nie dochodzi do zadanej

    Mam problem z kotłem ze sterownikiem Iryd pid.
    Nie znam się na tych sterownikach, monter założył piec ustawił i poszedł. Mówi, że jest ok, ale piec jest ustawiony na 55C i cały czas tak chodzi od 3 tygodni.
    Ani temperatura nawet o 1 C nie spada, ani o 1 C nie rośnie.
    Znajomi mówią, że pójdę z torbami, że mi piec zje tyle ekogroszku, że zbankruruje, bo powinno być tak, że piec grzeje np do 60C a potem przestaje dmuchać i podawać węgiel np. przez godzinę. A u mnie wentylator praktycznie cały czas dmucha i podajnik podaje.

    W sumie nie spalam tego węgla dużo, ale chyba jest coś źle ustawione?

  2. #2
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar timon120777
    Zarejestrowany
    Feb 2011
    Skąd
    Rawa Mazowiecka
    Kod pocztowy
    96-200
    Posty
    3.561

    Domyślnie

    tak ma być
    sterownik pracuje w taki sposób aby była utrzymywana temperatura w okolicy zadanej z niewielkimi odchyleniami. przy znikomym odbiorze ciepła temperatura zostanie "przeciągnięta" i kocioł się odstawi , teraz gdy zapotrzebowanie na ciepło jest nieco wyższe kocioł pracuje w trybie ciągłym w okolicy ustawionej temperatury. na poziom zużycia ma wpływ sprawność procesu, kaloryczność opału i straty domu a nie to czy kocioł osiągnie zadaną lub się odstawi
    możesz spać spokojnie jeśli w popielniku nie ma niedopału i wielkich spieków
    TERMO-ECO 19KW BRUCER ST37/ COBRA/SCORPION
    Dokonaj czegoś niemożliwego, a szef zaliczy to do twoich obowiązków.
    Jedynym sposobem by zmądrzeć jest gra z mądrzejszym przeciwnikiem
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...nik-dwustanowy
    LINK DO PORADNIKA ZABLOKOWAŁ ADMINISTRATOR JAKO NIEZGODNY Z REGULAMINEM

  3. #3

    Domyślnie

    Dodam tylko,że algorytm PID dąży do pracy ciągłej, ciągle jednak koryguje wydajność dmuchawy oraz ilość paliwa
    W sterowniku Iryd PID ma po lewej stronie guzik INFO, pyknij sobie jeden raz i na dole masz podgląd na aktualną moc, widzisz od tyłu sekundy do dawki paliwa i chwilowo jak mocno dmucha

    Praca ciągła przy dobrze ustawionym pid (nie za mocny nadmuch) to wyższe sprawności i niższe emisje
    Sterowniki - przegląd: http://forum.muratordom.pl/showthrea...C4%85d-rynkowy
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...sterownik-Puma
    Szacunkowy dobór źródła ciepła: http://cieplowlasciwie.pl/
    Spalajmy węgiel czysto!

  4. #4

    Domyślnie

    Cytat Napisał Jarecki79 Zobacz post
    Dodam tylko,że algorytm PID dąży do pracy ciągłej, ciągle jednak koryguje wydajność dmuchawy oraz ilość paliwa
    W sterowniku Iryd PID ma po lewej stronie guzik INFO, pyknij sobie jeden raz i na dole masz podgląd na aktualną moc, widzisz od tyłu sekundy do dawki paliwa i chwilowo jak mocno dmucha

    Praca ciągła przy dobrze ustawionym pid (nie za mocny nadmuch) to wyższe sprawności i niższe emisje
    Przeglądałem trochę ten sterownik, ale nic nie przestawiałem - nie chciałem popsuć. Moc kotła trochę się waha między 30-34%, temperatura na kotłe stała cały czas 55C. Nigdy nie zauważyłem w ciągu tych 3 tygodni pracy kotła aby się zmieniła. Moc dmuchawy to "3" (wyświetlane pod klawiszem "info").

    Popiół jest taki jasnoszary, ale nie jest jak pył z papierosa - jest troche takich kamieni białych, jak się je ściśnie w palcach to się rozsypują na płatki, rozdzielają jak tektura. Napalenisku nic się nie spieka, widac wyraźne osobne kawałeczki groszku.

    Podsumowując - mówicie, że tak ma być? Nie muszę wołać montera do poprawek?
    Tylko czemu znajomi mi doradzal żeby piec gonić do wysokiej temperatury a potem czekać aż ostygnie?

  5. #5

    Domyślnie

    Cytat Napisał janusz70 Zobacz post

    Podsumowując - mówicie, że tak ma być? Nie muszę wołać montera do poprawek?
    Tylko czemu znajomi mi doradzal żeby piec gonić do wysokiej temperatury a potem czekać aż ostygnie?
    tak ma być, to jest sterownik z pid-em

    a znajomy tak się zna...., ma pewnie zwykły kłecioł pewnie mocniej przewymiarowany "dla zapasu", ze zwykłym dwustanowym sterownikiem, niezbyt szczęśliwie ustawionym, to wychodzi z założenia,że inni też tak muszą
    Sterowniki - przegląd: http://forum.muratordom.pl/showthrea...C4%85d-rynkowy
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...sterownik-Puma
    Szacunkowy dobór źródła ciepła: http://cieplowlasciwie.pl/
    Spalajmy węgiel czysto!

  6. #6
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    karoka65

    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Stary Grodków
    Kod pocztowy
    48-319
    Posty
    11.077

    Domyślnie

    Cytat Napisał janusz70 Zobacz post
    Nie znam się na tych sterownikach, monter założył piec ustawił i poszedł. Mówi, że jest ok, ale piec jest ustawiony na 55C i cały czas tak chodzi od 3 tygodni.
    Ani temperatura nawet o 1 C nie spada, ani o 1 C nie rośnie.
    Dla mnie to byłby raczej powód do radości a nie narzekań
    Poważnie piszę.
    Znajomi mówią, że pójdę z torbami, że mi piec zje tyle ekogroszku, że zbankruruje, bo powinno być tak, że piec grzeje np do 60C a potem przestaje dmuchać i podawać węgiel np. przez godzinę. A u mnie wentylator praktycznie cały czas dmucha i podajnik podaje.

    W sumie nie spalam tego węgla dużo, ale chyba jest coś źle ustawione?
    Znajomi po prostu nie słyszeli o takich sterownikach z modulacją mocy i tak sobie bajdużą
    To że im hajcuje jak opętany a później wchodzi w podtrzymanie a Twój pracuje non-stop nie znaczy że spali więcej, ba, śmię twierdzić że spali nawet mniej bo będzie palił z większą sprawnością, kocioł nie będzie się tak syfił i o komin możesz być spokojniejszy bo ma ciągle ciepełko.
    Pal i ciesz się że instalatorowi udało się wstrzelić dobrze z nastawami
    Pozostaję: otwarty, elastyczny i ciekawy.
    TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy i nic nie działa
    PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a my nie wiemy dlaczego
    My łączymy Teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego

  7. #7
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    karoka65

    Zarejestrowany
    Feb 2010
    Skąd
    Stary Grodków
    Kod pocztowy
    48-319
    Posty
    11.077

    Domyślnie

    Cytat Napisał janusz70 Zobacz post
    Podsumowując - mówicie, że tak ma być? Nie muszę wołać montera do poprawek?
    Tylko czemu znajomi mi doradzal żeby piec gonić do wysokiej temperatury a potem czekać aż ostygnie?
    Oczywiście że wołaj "montera" tyle że nie do poprawek a na dobry kieliszek chleba
    O tych znajomych nie pisz już więcej i niech oni sobie żyją dalej w nieświadomości jak Jarek napisał.
    Niech się cieszą że Ty masz źle a oni super

  8. #8
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    Mario1969/1

    Zarejestrowany
    Sep 2013
    Skąd
    Wałbrzych
    Kod pocztowy
    58-300
    Posty
    250

    Domyślnie

    A tak z ciekawości ile spalasz tego węgla (od kogo ten węgiel jaka kaloryczność) na jaki metraż jak ocieplonego mieszkania czy domu (ściany podłoga poddasze)? czy dopiero się wprowadziłeś czy lokum jest użytkowane dłużej? Jaki kociołek posiadasz i jakiej mocy?
    Pozdrawiam
    Mieszkanie nieociepl. 90m w tym 30m pralnia i piwnica z temp 18-22 stC rurki bez izolacji. Budynek 2/2..Podłogówka 23m trzyma ciepło od 8-24 godz.rozgrzew.max temp. z kotła 47stC (4D). Zębiec Wenus 10KW.Od 15.03 średnia 8stC zasyp 1x dziennie do 3 kg stało-palność do 4-5h .