    Cytat Napisał Liwko Zobacz post
    Z tego co pamiętam to chyba HenoK grzał drabinki wodą kotłową i chwalił sobie to rozwiązanie.
    A jeżeli przykręcimy zawory drabinki by temperatura była identyczna jak z podłogówki to jakie będą straty Pyxis?
    Ja nie mam wody kotlowej i miec nie zamierzam

    Ale o jakie straty pytasz?
    Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
    CO za sezon przy temp. w domu 22*C
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)

  2. #962

    Domyślnie

    Cytat Napisał lazior Zobacz post
    A jak z termostatami pokojowymi jest sens inwestować?
    Proponuję 1 termostat pokojowy w reprezentatywnym miejscu - tak, żeby wyłączał pompę, gdy w domu zrobi się za ciepło. Jest to lepsze rozwiązanie niż sama pogodówka, która nie widzi wzrostu temperatury w domu spowodowanego np. słońcem, gotowaniem, imprezą,itp.
    TU jest wątek na Forum "Instalacja pompy ciepła tymi ręcami robiona".
    Dom 200m2 po podłogach, dół podłogówka, góra grzejniki+podłogówka w łazience, 2 drabinki w łazienkach, zasilanie bezpośrednio z pc bez mieszacza. Ocieplenie: ściany 20cm, poddasze 30cm, podłoga 10cm, pc Stiebel Eltron 11kW, kolektor spiralny 4x200m. Reku

  3. #963

    Domyślnie

    Cytat Napisał lazior Zobacz post
    OZ tymi termostatami to chodzilo żeby wyrównać tem. w pomieszczeniach np.od południa bedzie cieplej niż od północy. Tak mi to tłumaczył.
    Ten efekt uzyskasz regulując podłogówkę - pomieszczenia które chcesz mieć cieplejsze będą miały większe przepływy (łazienka), a te zimniejsze (sypialnia) mniejsze. Wystarczy raz uregulować.
    TU jest wątek na Forum "Instalacja pompy ciepła tymi ręcami robiona".
    Dom 200m2 po podłogach, dół podłogówka, góra grzejniki+podłogówka w łazience, 2 drabinki w łazienkach, zasilanie bezpośrednio z pc bez mieszacza. Ocieplenie: ściany 20cm, poddasze 30cm, podłoga 10cm, pc Stiebel Eltron 11kW, kolektor spiralny 4x200m. Reku

  4. #964

    Domyślnie

    Cytat Napisał rwxw Zobacz post
    Proponuję 1 termostat pokojowy w reprezentatywnym miejscu - tak, żeby wyłączał pompę, gdy w domu zrobi się za ciepło. Jest to lepsze rozwiązanie niż sama pogodówka, która nie widzi wzrostu temperatury w domu spowodowanego np. słońcem, gotowaniem, imprezą,itp.
    Ja właśnie tak mam. Przy spadku temp na zewnątrz o kilka stopni mrozu, to pompa dłużej pracuje osiągając wyższą temp w obiegu CO, przez co powoduje, że temp w domu nie zmienia się. Przy wzroście temperatury na zewnątrz praca PC się skraca oraz w obiegu CO płynie woda o niższej temperaturze. Mój sterownik reaguje tylko i wyłącznie +/- 0,2'C od temperatury zadanej. Ja jestem na razie zadowolony z takiego sterowania. Oczywiście mogę go przełączyć na sterowanie pogodowe lub sterowanie w odpowiednich godzinach (przyda się przy 2 taryfach).
    Dom LMP61L 2+2 osoby,pow.130 m2. Pompa ciepła gruntowa z bezp. parowaniem 8KW+DZ płaskie. CWU 400L. Mieszkam od 6.2013
    Za rok 09.2017..08.2018 koszt CO+CWU 780 zł (2542 kWh, 1291 h)
    Za rok 09.2018..08.2019 koszt CO+CWU 893 zł (2941 kWh, 1577 h)
    Za rok 09.2019..08.2020 koszt CO+CWU 828 zł (2897 kWh, 1545 h)
    Za rok 09.2020..08.2021 koszt CO+CWU mam foto (3321 kWh, 1756 h)
    Średni COP 3,9. PV 9.5KW
    Dwie klimatyzacje: kanałowa + split na lato. PC 5KW AHU w warsztacie + basen.

  5. #965

    Domyślnie

    Wracając do sterownika pokojowego nie wyklucza on pogodówki. Jeśli pogodówka jest w standardzie danej pompy, to można też z niej korzystać - będzie ona dobierać temperaturę wody grzewczej w zależności od pogody, a sterownik pokojowy będzie wyłączać pc, gdy mimo wszystko zrobi się za ciepło. Takie sterowanie wydaje mi się najbardziej ekonomiczne gdy nie korzystamy z 2 taryf - pc będzie się wprawdzie włączać kilka razy na dobę, ale temperatura zasilania będzie na najniższym pożądanym poziomie. Gdy korzystamy z 2 taryf, to najbardziej się opłaca nie grzać w drogiej taryfie i do takiego rozwiązania najlepszy będzie sterownik pokojowy z odpowiednimi nastawami różnic temperatur tania/droga taryfa, włączający pc 2 razy na dobę. Przy dobrej izolacji i akumulacji budynku też jest komfortowo, bo temperatury wahają się w stosunkowo małym zakresie. Mój sterownik ma pogodówkę, ale z niej nie korzystam, steruję tylko serownikiem pokojowym.
    TU jest wątek na Forum "Instalacja pompy ciepła tymi ręcami robiona".
    Dom 200m2 po podłogach, dół podłogówka, góra grzejniki+podłogówka w łazience, 2 drabinki w łazienkach, zasilanie bezpośrednio z pc bez mieszacza. Ocieplenie: ściany 20cm, poddasze 30cm, podłoga 10cm, pc Stiebel Eltron 11kW, kolektor spiralny 4x200m. Reku

  6. #966

    Domyślnie

    rwxw Przy takim sterowaniu co piszesz na początku postu, to chyba są konieczne 2 czujniki: 1 na zewnątrz i 1 w pomieszczeniu. Ja mam tylko 1 czujnik i mogę go użyć albo na zewnątrz albo w pomieszczeniu. U mnie nie można tak sterować. Mam go umieszczony w ścianie w puszce elektrycznej na wysokości włączników oświetlenia w centrum parteru.
    Dom LMP61L 2+2 osoby,pow.130 m2. Pompa ciepła gruntowa z bezp. parowaniem 8KW+DZ płaskie. CWU 400L. Mieszkam od 6.2013
    Za rok 09.2017..08.2018 koszt CO+CWU 780 zł (2542 kWh, 1291 h)
    Za rok 09.2018..08.2019 koszt CO+CWU 893 zł (2941 kWh, 1577 h)
    Za rok 09.2019..08.2020 koszt CO+CWU 828 zł (2897 kWh, 1545 h)
    Za rok 09.2020..08.2021 koszt CO+CWU mam foto (3321 kWh, 1756 h)
    Średni COP 3,9. PV 9.5KW
    Dwie klimatyzacje: kanałowa + split na lato. PC 5KW AHU w warsztacie + basen.

  7. #967

    Domyślnie

    Cytat Napisał ferrit Zobacz post
    1 na zewnątrz i 1 w pomieszczeniu.
    Tak, oczywiście, sterowanie pogodowe wymaga czujnika na zewnątrz, sterownik pokojowy to czujnik w domu. Nie wiem jaki masz sterownik, ale jeśli jest w nim pogodówka, to zawsze można dorobić wyłączanie lub blokowanie pc sterownikiem pokojowym np. popularnym auratonem. Jeśli nie ma pogodówki, to trudno ją dorobić.
    TU jest wątek na Forum "Instalacja pompy ciepła tymi ręcami robiona".
    Dom 200m2 po podłogach, dół podłogówka, góra grzejniki+podłogówka w łazience, 2 drabinki w łazienkach, zasilanie bezpośrednio z pc bez mieszacza. Ocieplenie: ściany 20cm, poddasze 30cm, podłoga 10cm, pc Stiebel Eltron 11kW, kolektor spiralny 4x200m. Reku

  8. #968

    Domyślnie

    rwxw Póki co to mi to wystarcza i nie potrzebuję nic dorabiać.
    Dom LMP61L 2+2 osoby,pow.130 m2. Pompa ciepła gruntowa z bezp. parowaniem 8KW+DZ płaskie. CWU 400L. Mieszkam od 6.2013
    Za rok 09.2017..08.2018 koszt CO+CWU 780 zł (2542 kWh, 1291 h)
    Za rok 09.2018..08.2019 koszt CO+CWU 893 zł (2941 kWh, 1577 h)
    Za rok 09.2019..08.2020 koszt CO+CWU 828 zł (2897 kWh, 1545 h)
    Za rok 09.2020..08.2021 koszt CO+CWU mam foto (3321 kWh, 1756 h)
    Średni COP 3,9. PV 9.5KW
    Dwie klimatyzacje: kanałowa + split na lato. PC 5KW AHU w warsztacie + basen.

  9. #969

    Domyślnie

    To jest najważniejsze że wszystko działa i jesteś zadowolony, ja Cię do niczego nie chcę namawiać, tylko opisuję jakie są możliwości.
    TU jest wątek na Forum "Instalacja pompy ciepła tymi ręcami robiona".
    Dom 200m2 po podłogach, dół podłogówka, góra grzejniki+podłogówka w łazience, 2 drabinki w łazienkach, zasilanie bezpośrednio z pc bez mieszacza. Ocieplenie: ściany 20cm, poddasze 30cm, podłoga 10cm, pc Stiebel Eltron 11kW, kolektor spiralny 4x200m. Reku

  10. #970
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA OD ENERGOOSZCZĘDZANIA Avatar HenoK
    Zarejestrowany
    May 2003
    Posty
    9.474
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    64

    Domyślnie

    Cytat Napisał Liwko Zobacz post
    Z tego co pamiętam to chyba HenoK grzał drabinki wodą kotłową i chwalił sobie to rozwiązanie.
    A jeżeli przykręcimy zawory drabinki by temperatura była identyczna jak z podłogówki to jakie będą straty Pyxis?
    Jak najbardziej polecam takie rozwiązanie. Oprócz swojego domu zastosowałem je z dobrym skutkiem w dwóch innych instalacjach.

  11. #971

    Domyślnie

    rwxw Spoko. Wszystko gra. Mam Compit R420.
    Dom LMP61L 2+2 osoby,pow.130 m2. Pompa ciepła gruntowa z bezp. parowaniem 8KW+DZ płaskie. CWU 400L. Mieszkam od 6.2013
    Za rok 09.2017..08.2018 koszt CO+CWU 780 zł (2542 kWh, 1291 h)
    Za rok 09.2018..08.2019 koszt CO+CWU 893 zł (2941 kWh, 1577 h)
    Za rok 09.2019..08.2020 koszt CO+CWU 828 zł (2897 kWh, 1545 h)
    Za rok 09.2020..08.2021 koszt CO+CWU mam foto (3321 kWh, 1756 h)
    Średni COP 3,9. PV 9.5KW
    Dwie klimatyzacje: kanałowa + split na lato. PC 5KW AHU w warsztacie + basen.

  12. #972
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar aadamuss24
    Zarejestrowany
    Aug 2009
    Skąd
    Poznań
    Posty
    3.373
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    189

    Domyślnie

    Cytat Napisał rwxw Zobacz post
    Przy dobrej izolacji i akumulacji budynku też jest komfortowo, bo temperatury wahają się w stosunkowo małym zakresie. Mój sterownik ma pogodówkę, ale z niej nie korzystam, steruję tylko serownikiem pokojowym.
    Grzałem długo tylko w drugiej taryfie ale jednak komfort ciepłej podłogi był dużo gorszy. O ile temperatura powietrza za dużo się nie zmieniała to jednak podłoga zmieniała temperaturę z 29 stopni na 21 i to juz było mało komfortowe. Teraz mam jeszcze dwie taryfy ale grzeję tak jak mi wygodnie i podłogę mam ciepłą wtedy kiedy chcę a nie wtedy kiedy jest tania taryfa. Wychodzi kilka stówek więcej na rok ale różnica w komforcie olbrzymia.
    pozdr adam
    Dziennik Karii http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157129
    Komentarze http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157130
    dom piętrowy 155m2+nieogrzewany garaż w gruncie, pompa ciepła 6,4 kW; WM-Brink Renowent, GWC żwirowy, solary płaskie, okna 0,6; ocieplenie: ściany 33cm szary styropian, płyta fundamentowa styropian biały 20cm +8 cm, strop 63cm wełny cieplejszej, ściany 24cm siporex jakiś podły

  13. #973
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Liwko
    Zarejestrowany
    Jan 2010
    Posty
    22.512

    Domyślnie

    Cytat Napisał HenoK Zobacz post
    Jak najbardziej polecam takie rozwiązanie. Oprócz swojego domu zastosowałem je z dobrym skutkiem w dwóch innych instalacjach.
    Ło matko! Wszelki duch Pana Boga chwali

  14. #974
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Zarejestrowany
    Mar 2011
    Skąd
    Strzegom
    Kod pocztowy
    58-150
    Posty
    14.349

    Domyślnie

    Cytat Napisał aadamuss24 Zobacz post
    Grzałem długo tylko w drugiej taryfie ale jednak komfort ciepłej podłogi był dużo gorszy. O ile temperatura powietrza za dużo się nie zmieniała to jednak podłoga zmieniała temperaturę z 29 stopni na 21 i to juz było mało komfortowe.
    Ale mierzyles faktycznie wylewke, czy temp zasilania/powrotu GZ?
    Ja mam u siebie wahania mierzonej temperatury wylewki w mrozy pomiedzy 25,5 a 23,0*C. Po 7h przerwy.
    Grzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
    CO za sezon przy temp. w domu 22*C
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2015/16 - 576 zł (3313 kWh) - promocja Duon
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)

  15. #975

    Domyślnie

    Cytat Napisał aadamuss24 Zobacz post
    Grzałem długo tylko w drugiej taryfie ale jednak komfort ciepłej podłogi był dużo gorszy.
    Mnie ten obniżony komfort nie przeszkadza, bo u góry nie mam podłogówki, więc u góry podłoga zawsze jest denerwująco zimna
    Można też sobie rozłożyć godziny ogrzewania dokładając kilka godzin w drogiej taryfie ale tak, żeby priorytet był na tanią dogrzewając się w drogiej tylko wtedy gdy uważamy to za stosowne, np. temperatura podniesiona w taniej 21-7 oraz 13-15 + np. w drogiej 15-16, 19-20. Na pewno to zmniejszy wahania temperatur, a tania taryfa dalej będzie dobrze wykorzystana. Ja nie twierdzę, że 100% taniej to rozwiązanie idealne dla wszystkich - każdy musi sobie dobrać sposób ogrzewania do własnych potrzeb - po to jest wiele różnych taryf tanich, drogich, weekendowych, żeby było w czym wybierać. Gorzej gdy nie ma jak wybrać, bo pc jest za mała i trzeba się dogrzewać grzałkami lub kominkiem.
    TU jest wątek na Forum "Instalacja pompy ciepła tymi ręcami robiona".
    Dom 200m2 po podłogach, dół podłogówka, góra grzejniki+podłogówka w łazience, 2 drabinki w łazienkach, zasilanie bezpośrednio z pc bez mieszacza. Ocieplenie: ściany 20cm, poddasze 30cm, podłoga 10cm, pc Stiebel Eltron 11kW, kolektor spiralny 4x200m. Reku

  16. #976
    ELITA FORUM (min. 1000)
    rwojtek

    Zarejestrowany
    Jan 2013
    Skąd
    Białystok
    Kod pocztowy
    15-509
    Posty
    1.403

    Domyślnie

    Tylko chyba steowniki we wszystkich PC nie obsługują tyle zakresów, w których ma być podbita temperatura.

  17. #977

    Domyślnie

    W moim sterowniku można dobę podzielić na 6 przedziałów czasowych dowolnych godzin i możesz sobie podbijać i obniżać o kilka 'C. Koniec poprzedniego przedziału jest początkiem kolejnego przedziału czasowego.
    Dom LMP61L 2+2 osoby,pow.130 m2. Pompa ciepła gruntowa z bezp. parowaniem 8KW+DZ płaskie. CWU 400L. Mieszkam od 6.2013
    Za rok 09.2017..08.2018 koszt CO+CWU 780 zł (2542 kWh, 1291 h)
    Za rok 09.2018..08.2019 koszt CO+CWU 893 zł (2941 kWh, 1577 h)
    Za rok 09.2019..08.2020 koszt CO+CWU 828 zł (2897 kWh, 1545 h)
    Za rok 09.2020..08.2021 koszt CO+CWU mam foto (3321 kWh, 1756 h)
    Średni COP 3,9. PV 9.5KW
    Dwie klimatyzacje: kanałowa + split na lato. PC 5KW AHU w warsztacie + basen.

  18. #978
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar 1igor1
    Zarejestrowany
    Sep 2005
    Skąd
    Pszczyna
    Posty
    1.335
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    1

    Domyślnie

    po ponad roku nieobecności
    Dziennik + komentarze mój komfort-owy
    136m2 , ogrzewanie nadmuchowe oparte na powietrznej PC
    Ściany: szkieletowe 15 wełny +5 styropianu, Podłoga: 12cm wełny, Poddasze 20cm wełny,
    Zużycie na cele CO średnia z 10 sezonów 2090kWh oraz około 0,5m3 drzewa na sezon
    PV 9,9kWp południe 30st

  19. #979

    Domyślnie

    Cytat Napisał rwojtek Zobacz post
    Tylko chyba steowniki we wszystkich PC nie obsługują tyle zakresów, w których ma być podbita temperatura.
    Rzeczywiście, zależy to od sterownika, jedne maja więcej inne mniej zakresów. Zwykły pokojowy Auraton 2005 jak piszą w instrukcji umożliwia 24 przełączeń na dobę, czyli 168 w tygodniu. Powinno wystarczyć.
    TU jest wątek na Forum "Instalacja pompy ciepła tymi ręcami robiona".
    Dom 200m2 po podłogach, dół podłogówka, góra grzejniki+podłogówka w łazience, 2 drabinki w łazienkach, zasilanie bezpośrednio z pc bez mieszacza. Ocieplenie: ściany 20cm, poddasze 30cm, podłoga 10cm, pc Stiebel Eltron 11kW, kolektor spiralny 4x200m. Reku

  20. #980
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA OD ENERGOOSZCZĘDZANIA Avatar HenoK
    Zarejestrowany
    May 2003
    Posty
    9.474
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    64

    Domyślnie

    Cytat Napisał adiqq Zobacz post
    fajnie że wróciłeś HenoK
    Wolę jednak uprzedzić, że jestem teraz po tej "ciemnej stronie mocy": projektanci, kierownicy budów, instalatorzy .
    No i z tej też przyczyny będę tu raczej gościem, niż stałym bywalcem (jak to drzewiej bywało ).

Strona 49 z 209

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony