Dobór mocy PC dla OZC = 5,0 kW;
OZC - dotyczy tylko CO ,
_John . http://forum.muratordom.pl/showthrea...quarea/page159
I. Trzeba mieć dobrze policzone OZC ,
II. Na jego podstawie robi się projekt podłogówki lub ilość i moc grzejników
Na podstawie OZC budynku , będziesz miał OZC dla poszczególnych pomieszczeń, oraz możliwość obliczenia zdolności akumulacyjnych wylewki ( dla grzejników - brak akumulacyjności ) w zależności od jej grubości i składu materiałowego, a tym samym sens inwestowania w PC znacznie przewymiarowaną ( rzędu 25 - 30 % )
-Zobacz uwagi na temat grubości wylewki " 30 cm styropianu pod wylewką - czy podłogówka będzie działać? " ; https://forum.budujemydom.pl/topic/2...%C5%82a%C4%87/
Poznasz od kiedy ( data ) będziesz grzał w budynku i kiedy skończysz grzać , czyli poznasz szczegółowo ilość dni grzewczych dla Twojego budynku .
Prawidłowo zaprojektowana podłogówka to najmniejsza możliwa Tz. Ona warunkuje rozstawy w poszczególnych pomieszczeniach oczywiście z uwzględnieniem pozostałych parametrów ; czyli strat, dT, rodzaju podłogi, pokrycia podłogi, temp wewn itd.
Prawa fizyki mówią, że korzystniej jest większa ilość pętli równych długości, ( aniżeli mniejsza ilość pętli a dłuższych ) to mniejszy opór maksymalny. Mniejszy opór to łatwiejszy przepływ.
Warunki jakie musi spełnić instalacja oraz budynek żeby grzać w większości w drugiej taryfie G 12 W ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...W-w-II-taryfie
Przy ogrzewaniu grzejnikowym , brak możliwości akumulacji ciepła w grzejnikach , ewentualnie duży bufor ciepła tj. > ok 500 l,
Forumowicz asaselllo ma opomiarowanego T-Cap'a na 300 m2 bez bufora, więc nie ma co generalizować. Poprawnie wykonana instalacja OP powinna się obronić bez tego zbędnego i kosztownego wynalazku; http://forum.muratordom.pl/showthrea...t-10st-C/page2
III. Na etapie projektu dobiera się źródło ciepła, bo to naczynia połączone i pracują razem ,
IV. Mając powyższe 3 nie potrzebne są żadne urządzenia pomiarowe bo podłogówka to najprostsza z możliwych instalacja. (nie ma zaworów pod pionowych, termostatycznych, wstępnych nastaw, NIC co może sprawić problem w obliczeniu maksymalnej straty ciśnienia.
Trzeba wyłącznie przemnożyć długość rury razy współczynnik strat przy obliczeniowym przepływie ( Matematyka - POZIOM PODSTAWOWY )
V. Rodzaj źródła ciepła jest kluczowy już na początku projektowania podłogówki.
Tylko wtedy można zaprojektować prosty układ grzewczy, bez dodatkowych buforów, sprzęgieł i pomp obiegowych.
Przepływy optymalne dla Panasonica ; przy Tz = 35 C i delta T= 5 C
12 kW/delta 5 st. przepływ optymalny 2,150 m3/h ; minimalny 19 L /min
09 kW/delta 5 st. przepływ optymalny 1,612 m3/h ; minimalny 10 L /min
07 kW/delta 5 st. przepływ optymalny 1,254 m3/h ; minimalny 10 L /min
05 kW/delta 5 st. przepływ optymalny 0.900 m3/h ; minimalny 5 L /min
Dla takich przepływów powinna być zaprojektowana instalacja grzewcza budynku .
Porządny instalator najpierw zmierzy przepływ lub go policzy a następnie
zaproponuje klientowi optymalne rozwiązanie z użyciem ciepłomierza
Przy wyborze " przewymiarowanej " pompy trzeba dobrze oszacować zdolność akumulacji naszego budynku, bo zbyt przewymiarowana pompa w " nieodpowiednim " budynku będzie taktować, co może w przyszłości wygenerować znacznie większy koszt niż ten związany z grzaniem w drogiej taryfie http://www.szkut.com/dom/wylewka_wykres.jpg
VI.Podstawowa sprawa - to kumaty/sprawdzony instalator, blisko domu, który wykona podłączenie PC zgodnie ze sztuką i prawami hydrauliki .
VII. Bardzo istotne jest aby średnica przewodów grzewczych od jednostki wewnętrznej do sprzęgła i zaworu 3-drożnego wynosiła 5/4' cala , czyli PC nie była dławiona na wyjściu i PC miała przepływy nominalne . Zobacz jak nie powinno być podłączenie ,jogi1978 ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...quarea/page250
VIII. Przy wyborze PC istotne jest czy 1f czy 3 f
a/ Ma to duże znaczenie w przypadku jak są znaczne różnicę napięcia między fazami w Twojej okolicy. Jeżeli te różnicę są znaczne to należy wybierać 1f . Korzystnie jest zamontować wersję jednofazową; np w starych sieciach lub gdy jest się na końcu linii , często występuje znaczna asymetria zasilania 3f . Czym większa asymetria zasilania tym sprężarka / silnik 3f mocniej się grzeje i ma mniejszą moc , co może doprowadzić do przyspieszonego zużycia się sprężarki. Cena pompy Panasonic 9 kW/3f jest droższa od pompy 9 kW/T-Cap /1f,
... przy awarii jednej fazy pompa 3f nie będzie działać,
... pompę 1f można przepiąć tylko na grzanie CO do momentu usunięcia usterki
b/ Jest też dylemat , czy SDC czy TCap ;
1/ SDC - pracuja do temperatur - 20 C - http://forum.muratordom.pl/attachmen...5&d=1491154223
2/ TCap - pracują do temperatur - 28 C - http://forum.muratordom.pl/attachmen...1&d=1491133036
c/ Zalecane bezpieczniki ; http://www.panasonicproclub.com/uplo...%20ATT_PL2.pdf
1 / Moc Cieplna Domu 4,6 kW;
http://forum.muratordom.pl/showthrea...16#post7096416
a Instalatorzy proponują pompy ; 5 ; 7 ; 9 kW .
Każda będzie działać i przy każdej będziesz miał 23 C w domu .
Reszta w gestii inwestora .
Instalator ma większy zysk
- jak zdoła przekonać Inwestora do mocniejszej PC
Czy pasuje Ci mniej kasy w inwestycje czy ;
a/ przy 5 kW - grzałka będzie pracować więcej godzin łącznie, więcej
w drogiej taryfie i z grzałką ,
b/ przy 7 kW - bez grzałki, ale konieczność grzania w drogiej I taryfie ,
c/ przy 9 kW - grzanie w 100% w taniej taryfie.., większa finansowo inwestycja na start, możliwość taktowania PC w temperaturze > 0 C ,
2/ Dla OZC 5 kW – Ogrzewanie Grzejnikowe , bez WM
2.1/ Asolt ;
Z praktyki (mojej) wynika ze projektowe obciążenie cieplne jest praktycznie zawsze przeszacowane, głownie z powodu zbyt dużych strat na wentylację o ok 15-20%.
Inaczej się ma rzecz z zapotrzebowaniem na ciepło tu różnice są zwykle na minus i wahają się od -15% do 5%. asolt. ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...ad%C4%99/page3
2.2/ Kalkulator Panasonic Aquarea - znajduje się na stronie ;
panasonicproclub/narzędzia/ AQuarea Designer / oprogramowanie
Patrz symulacja dla budynku OZC = 5 kW / Kraków ;
a/ http://forum.muratordom.pl/showthrea...quarea/page132
b/ http://www.blog.karbon.com.pl/pc-powietrzna/jak-madrze-wybrac-pompe-ciepla/
c/ aby skorzystać z kalkulatora należy znać ;
- projektowe obciążenie cieplne budynku w kW ,
- roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania w kWh ,
- zyski od słońca w kWh ,
- zyski wewnętrzne w kWh ,
- koszt energii w taryfie T1 i T2 ,
- Af - powierzchnie ogrzewaną w m2 , zgodnie z Polska Normą ;
....http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/376/1
Af ( m2 ) - Jest to powierzchnia użytkowa wyznaczana według Polskiej Normy dotyczącej właściwości użytkowych w budownictwie - określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych, a w przypadku pomieszczeń lub ich części w budynku mieszkalnym jednorodzinnym i lokalu mieszkalnym o wysokości w świetle:
1) równej lub większej od 2,20 m
.............................. powierzchnia ta jest zaliczana do obliczeń w 100%;
2) równej lub większej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m
.............................. powierzchnia ta jest zaliczana do obliczeń w 50%;
3) mniejszej od 1,40 m - powierzchnia ta jest pomijana całkowicie.
- dobrze by było znać też tzw. tsc - czyli łączny czas grzania w sezonie grzewczym dla danego budynku , lokalu
3/ Dane z prospektu Panasonica z 2011 r oraz wyniki symulacji ;
http://www.panasonicproclub.com/uplo...AREA_17_LR.pdf
a/ Pompa PC o mocy 5 kW ma niski próg modulacji ( 1,08 kW ) i będzie pracować 2504 h/rok/ 1819 zł . Będzie najmniej taktować w temperaturze > 0 C . Grzałka zużyje ok.15 kWh/rok .Przy temperaturze 0 C , PC będzie potrzebowała 50 % mocy , czyli 2,5 kW, a PC będzie dysponowała mocą ok.4,1 kW .
Należy zrobić
I/ wykres ;
- połączyć punkty mocy koniecznej dla budynku w zależności od temperatury zewnętrznej , oraz wykres mocy możliwej do uzyskania przez PC .
-mając te dwie krzywe , będziemy mieli obraz nadwyżki i braku mocy przy danej temperaturze
II/ lub zestawienie w tabelce jak w pkt. 3 d ,
; PC - PW / 5 kW
b/ ; PC - PW / 7 kW
PC o mocy 7 kW ma próg modulacji 1,59 kW i będzie pracować 1660 h/ rok/ 1879 zł,
Różnica w czasie pracy PC to ok. 800 h mniej . Grzałka zużyje ok. 2 kWh/rok .
Przy 0 C budynek potrzebuje 2,5 kW a PC będzie dysponować 6,0 kW mocy
c/ ; PC 9 kW /12 kW
....Dla pompy ;
......9kW/1f - 1512 h/ 1827 zł,
......9kW/3f - 1263h/ 1676 zł
d/ Przy OZC = 5 kW - Wartości zapotrzebowania , mocy uzyskanej i COP przy określonych temperaturach w zależności od wybranej mocy PC
*** Wartości mocy PC przy temperaturze - 20 C , to ok. o
......20 % - 25 % mniej niż przy temperaturze - 15 C
Dla ; wg. CNC_POMPY_CIEPLA
Panasonic T-CAP 9 kW 3 /1 faz przy - 20 st.C / 35 C ....... ma 8,9 kW
Panasonic SDC 9 kW / 3 faz przy - 20 st.C / 35 C ............ ma 7,1 kW
Panasonic SDC 9 kW / 1 faz przy - 20 st.C / 35 C ............ ma 5,5 kW
wg. CNC = http://forum.muratordom.pl/showthrea...95#post7463195
4/ Moc Minimalna PC – Istotna w Okresach Przejściowych ;
Przy doborze pompy pamiętajcie o mocy minimalnej z jaką ona może pracować , bo potem będzie " kłopot " w okresach przejściowych.
Obecnie w pompach PC PW wersji H, z inwerterową pompą obiegową, wartości minimalnych mocy są dużo niższe.
Minimalny poziom mocy ( modulacji ) poniżej, którego PC nie może pracować bez ryzyka uszkodzenia i sprężarka musi się zatrzymać . Przy minimalnym poziomie modulacji dla danej mocy pompy , występuje minimalna moc uzyskana przez pompę ciepła
Moc pompy ...........Minimalny poziom ....................Minimalna moc uzyskana
................................... modulacji
a/ 5 kW/1f ; ............. 0,30 kW .............................. 1,10 kW ??
b/ 7 kW/1f ; ............. 0,40 kW................................ 1,60 kW ??
c/ 9 kW/1f ; .............. 0,40 kW.................................. 2,20 kW
d/ 9 kW/3f ; ............. 1,00 kW ..............................3,00 - 3,50 kW dla tz temp; .......zewnętrznej < +2,0 C ; 4,0 - 4,5 kW dla tz > +2,0 C
e/ 9 kW/T-Cap .... .......1,00 kW .............................. 3,00 - 3,50 kW dla tz temp; .......zewnętrznej < +2,0 C ; 4,0 - 4,5 kW dla tz > +2,0 C
f/ 12 kW/1f/3f .............1,00 kW ............................. 3,00 - 3,50 kW dla tz temp; ......zewnętrznej < +2,0 C ; 4,0 - 4,5 kW dla tz > +2,0 C
- PC 9 kW/3f i PC 9 kW/1f/3f /TCap - nie da niższej mocy uzyskanej niż 3,0 kW przy mocy pobranej wynoszącej 1,0 kW [/B] ; https://forum.muratordom.pl/showthre...budynek/page15
- PC12kW/3f i PC 12 kW/1f/3f/TCap - moduluje się tak samo jak PC9 kW/3f ,
- Dla pomp 5 kW i 7 kW, wartości minimalnej mocy uzyskanej ustaliłem przez aproksymację wyników, nie miałem potwierdzenia tych danych.
-Moja SDC 7 kW/ wersja H, najmniejszą moc jaką pobiera to; 0,4 kW a produkcja 1,8 kW, wtedy chodzi na 20 hz - napisał Marcin34_Śl ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...quarea/page330
- Mój t-cap 9 kW/1f wersja H, najmniej pobierał jak zauważyłem to 1.2 kW - napisał marcin_u
http://forum.muratordom.pl/showthrea...quarea/page330 ,
5/ Najniższe temperatury powietrza to warunki sporadyczne. Przez większość czasu pracy pompa przewymiarowana pracuje na najniższej możliwej modulacji a co za tym idzie z niską (może nawet najniższą możliwą w danych warunkach) sprawnością.
6/ około 80 % energii na ogrzewanie przypada na temperatury powietrza > - 2 C i sukces odniesiemy wtedy, kiedy modulacja mocy pompy i sama jej moc), będzie tak dobrana, by osiągać najwyższe COP w tym właśnie zakresie temperatur. np;
Dla Katowic ilość godzin z temperaturą poniżej - 15 stopni to = 19;
http://www.blog.karbon.com.pl/pc-pow...pla/#more-2224 i tylko dla tej ilości godzin w sezonie będziesz potrzebował mocy maksymalnej dla temperatury wewnętrznej budynku 20 C. Różnicę tą pokryje moc uzyskana z grzałki elektrycznej . Poniżej adres odnośnie ilości godzin danej temperatury w sezonie grzewczym dla poszczególnych stacji meteorologicznych; http://portpc.pl/arkusze/
a/ http://www.blog.karbon.com.pl/pc-powietrzna/jak-optymalnie-dobrac-moc-powietrznej-pompy-ciepla/#more-2224 ,
b/ zmiany COP w zależności od obciążenia dla pomp inverterowych,
http://www.blog.karbon.com.pl/pc-powietrzna/cop-scop-i-etykiety-energetyczne/
7/ PC nieprzewymiarowana pracuje w większości z największym COP w zakresie > - 2 C .
W przypadku taryfy całodobowej możemy zastosować mniejszą, tańszą PC i różnica w cenie zakupie PC o mniejszej mocy, może być znacząca ,
8/ Niedobory mocy dla maksymalnych temperatur ujemnych PC pokrywa grzałką o mocy 3,0 kW ; ( dla PC od 3 do 9 kW ) wg.http://www.climamarket.bg/wp-content/uploads/Panasonic-A2W-2015.pdf .
Ważne ;
- aby moc całkowita PC ( razem z grzałkami ) była z lekkim zapasem.
Mój T-Cap przy - 20 C dawał 7.7 kW - napisał bobrow ( grzejniki )
(http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page10
a/ z reguły ogrzewanie odbywa się na samej pompie do -15 C.
a1/ Poniżej tej temperatury dogrzewanie grzałką, by nie przewymiarować urządzenia i nie ponosić nadmiernych kosztów inwestycyjnych .
a2/ Grzałka załączana jest po to, by sprężarka mogła pracować z mniejszą częstotliwościową , gdyż dla każdej sprężarki najlepsza jest praca ciągła z częściowym obciążeniem.
a3/ Najgorsza sytuacja to cykliczne załączanie zimnej sprężarki w temperaturach - 20 st.C.
Żeby PC wystartowała bez grzałki to temperatury czynnika grzewczego muszą być ;
> 25 C na zasilaniu ,
> 20 C na powrocie ,
W T-capie, ze sprężarką, nie włączysz na sztywno grzałki , muszą być warunki :
- włączony heater,
- musi być niższa temperatura od zadanej , kiedy może to działać ,
- musi być ok 8 K mniejsza temp z PC przez jakiś czas,
Możesz to łatwo sprawdzić;
- zadaj warunki i grzejąc np 40 st , zadaj na KG 55 i patrz .
bobrow. http://forum.muratordom.pl/showthrea...ym-domu/page16
a4/ Kolejnym aspektem jest:
Po co eksploatować DROGI układ chłodniczy w temperaturach gdzie jego sprawność wynosi 1.5, kiedy można eksploatować TANI układ z grzałką ze sprawnością 1.
John . http://forum.muratordom.pl/showthrea...ym-domu/page15 . Korzystnie dla trwałości PC jest zaprogramować prace sprężarki z włączoną grzałką od tzw.temperatury biwalentnej
b/ pozwólcie PC popracować w drogiej taryfę, jeśli tego potrzebuje i sterujcie ich pracę za pomocą termostatu, celem zachowania komfortu cieplnego w domu, a oszczędności rzędu 50 -100 zł rocznie nie są warte obniżeniu komfortu ,
9/Jeżeli dom ma gruba wylewkę ( ok.15 cm ) i ogrzewanie podłogowe to również nie ma potrzeby inwestować w przewymiarowaną PC aby korzystać tylko z II taryfy i maksymalnie wykorzystać możliwości PC. asaselllo . Większość inwestorów kupuje znacznie przewymiarowane PC, które w temperaturach > - 2 C ma tendencje do taktowania
10/ Koszty ; http://amigo-krakow.com.pl/
Większość inwestorów na forum ma PC przewymiarowane ponieważ ;
- nie posiada fachowego OZC ( wg. moich badan ok. 80 - 90 % ) i nie widzi potrzeby jego posiadania ,
- inwestor kupuje PC mając mętlik w głowie i słabe rozeznanie w istocie działania PC ,
- instalator ma większy zysk jeżeli namówi inwestora na PC dużo mocniejszą niż potrzeba ,
- instalator nie ma odpowiedniej wiedzy , przygotowania oraz oprzyrządowania więc dla ...świętego spokoju proponuje PC znacznie mocniejsze ,
a/ zakupu = 5 kW/1f
AQUAREA KIT-ADC5GE5 ALL IN ONE 5,0 kW ..........25090 zł ,
AQUAREA KIT-WC05C3E5 5,0 kW ........................ 16300 zł ,
a/ zakupu = 7 kW /1f
AQUAREA KIT-ADC7GE5 ALL IN ONE 7,0 kW ---------- 25590 zł ,
AQUAREA KIT-WC07F3E5 7,0 kW ---------------------- 16880 zł ,
b/ zakupu = 9 kW/1f
AQUAREA KIT-ADC9GE5 ALL IN ONE 9,0 kW/230 V ---------26290 zł
AQUAREA KIT-WC09F3E5 9,0 kW ---------------------------- 17900 zł
c/ zakupu = 9 kW/3f
AQUAREA KIT-ADC9GE8 ALL IN ONE 9,0kW/ 400V ----------- 37100 zł
AQUAREA KIT-WC09F3E8 9,0kW ------------------------------ 22 700 zł
Ponieważ różnica w cenie pomiędzy 7 kW /1f a 9 kW/1f jest znikoma , większość inwestorów wybiera mocniejszą PC. Ale czy słusznie ??
11/ Koszty eksploatacji całorocznej na ogrzewanie to ;
a/ wg. kalkulatora ;
- dla 5 kW/1f = 1819 zł, czas pracy PC 2504 h ,
- dla 7 kW/1f = 1879 zł ,czas pracy PC 1660 h,
- dla 9 kW/1f = 1827 zł, czas pracy PC 1512 h,
- dla 9 kW/3f = 1676 zł, czas pracy PC 1263 h - ale koszt zakupu PC o ponad 11000 zł ....większy
b/ PC - podobnie jak kocioł gazowy, przewidziany jest na okres eksploatacji 15 - 20 lat ,nie ....tylko ze wzgl. na zużycie, ale ze względu na postęp techniczny i spadek cen za nowe urządzenie ,
c/*COP nawet o 1,0 lepszy nie wpłynie jakoś zabójczo na koszty ogrzewania .
Natomiast koszt inwestycji, zwłaszcza w kredycie może być znaczący i trudno
będzie go zniwelować . Np. dla zapotrzebowania na ciepło w ilości 10000 kWh i średnie j ceny za energię w I i II taryfie równej 0,40 zł/kWh ;
10000 kWh /4 = 2500 kWh x 0,40 zł/kWh = 1000 zł/ rok ,
10000 kWh /3 = 3333 kWh x 0,40 zł/kWh = 1334 zł/ rok
12/ Pytanie zasadnicze dla inwestora , którą PC wybrać ??
a/ Oni wybrali tak;
tom80ek ------------dla OZC = 05,75 kW--------wybrał PC 9 kW / 1f ;
map78 -------------- dla OZC = 08,60 kW--------wybrał PC 9 kW / TCAP/ 3f ;
asaselllo -------------dla OZC = 11,00 kW--------wybrał PC 9 kW / TCAP/ 1f ;
Pratchawiec ---------dla OZC = 06,00 kW--------wybrał PC 9 kW / TCAP/ 1f ;
Maciejtoya -----------dla OZC = 09,65 kW -------wybrał PC 12 kW /TCAP/1 f ; będzie miał dużą niewykorzystana nadwyżkę mocy PC w temperaturach w pobliżu 0 C
b/ Zawsze polecam pompy z większymi parownikami i dwoma wentylatorami.
- Powietrze przechodzi przez nie wolniej i się rzadziej szronią.
- Zamiast pytać na forum proponuję odwiedzić parę osób, które mają pompę 7 kW i t-capa.
- Namiary można zdobyć dzwoniąc do przedstawiciela firmy napisał asaselllo http://forum.muratordom.pl/showthrea...pa-i-czy-warto
13/ Większość użytkowników podaje w stopce informacje nie istotne dla doboru mocy pompy.
- Szukałem w temacie ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...4%85du/page473 i obraz wyłania się taki ;
( ze wzgl. na ewentualne błędy ; w dokładności obliczeń, w wykonaniu budynku , w założeniach - większość inwestorów decyduje się na PC nieco mocniejsze niż wynika z OZC )
- dla 3 kW < OZC < 5 kW ----- wybierana jest PC 7 kW / 1f
- dla 5 kW < OZC < 7 kW ----- wybierana jest PC 9 kW / 1 f ,
- dla 7 kW < OZC < 9 kW ----- wybierana jest PC 9 kW / 3 f / TCAP / 1f / 3f
14/ Przy ogrzewaniu grzejnikowym / klimakonwektorowym, nie ma mowy o akumulacji ciepła w podłodze. map78
a/ niemniej jednak u mnie w domu grzanie w okienkach vs samopas to różnice rzędu 20-30 %, więc już nie bagatela, napisał map78 http://forum.muratordom.pl/showthrea...y-wg-OZC/page8 ,
b/ przy optymalnie dobranej krzywej grzewczej pompa powinna zbliżać się do zadanej temperatury dopiero pod koniec cyklu grzewczego, inaczej będzie taktować.
To czy pompa osiąga w krótkim czasie zadaną temperaturę czy nie, nie ma żadnego znaczenia. Ważne żeby w domu było ciepło http://forum.muratordom.pl/showthrea...09#post7357009 ,
c/ Timer ma pilnować tylko CWU, żeby było w II taryfie, poza tym ma być cały czas Heat. Termostat ma pilnować temperatury w domu i taryf. I wtedy od Ciebie zależy, czy godzisz się na chłodek w domu, czy nie.
c1/Jak chcę mieć cały czas ciepło, więc ustawiasz małą histerezę na termostacie 0,5 C co oznacza, że gdy temp spadnie o te 0,5 C to termostat załączy pompę niezależnie od taryfy. Sposób sprawdzony na tyle, że 80-90 % sezonu pędzę w taniej taryfie.
c2/Jeżeli natomiast chcesz grzać tylko w taniej to ustawiasz tą histerezę np na 2-3 C, godzisz się wtedy na gorszy komfort cieplny, ale za to masz taniej ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...quarea/page192
d/ Próbowałem wytrzymać z grzaniem tylko w taniej taryfie, ale nie ma szans.K@mil_Wieczorem nie że zimno, ale po prostu nieprzyjemnie / niekomfortowo i o 21 PC musi gonić z podłogówką z 21*C. Teraz ładuję podłogę w nocy, po staremu, ale w ciągu dnia dogrzewam z obniżoną KG mniej więcej od 9.30 do 17 ej. Komfort zdecydowanie lepszy. Stosunek poboru kWh w II i w I taryfie to jakieś 75 % do 25 %. http://forum.muratordom.pl/showthrea...y-wg-OZC/page8 ,
e/ map78. W weekendy ładowałem więcej kWh w dom to później w poniedziałek zdecydowanie spadał komfort, bo się pompa w ogóle nie załączała. Teraz komfort jest zachowany identyczny każdego dnia, a przy temp poniżej - 5 st pompa i tak mi wchodzi w drogą taryfę i tak, bo nie jest przewymiarowana. W skali roku jest tego zaledwie kilkadziesiąt godzin 10-15 % sezonu http://forum.muratordom.pl/showthrea...00#post7035200
f/ Polecam sterownik Eurostera 2026RxTx bezprzewodowy, bo bardzo ułatwia sterowanie ( wybór odpowiedniego miejsca).
Co do krzywej grzewczej . Ja mam system ogrzewania mieszany i dla mnie osiągnięcie temperatury zasilania 35 C to 20-30 min,
a przy ogrzewaniu grzejnikowym pewnie tyle zajmie osiągnięcie 45 C. Natomiast przy podłogówce jest to nie możliwe.
Tam osiągnięcie temperatury 35 C, potrwa wiele godzin.
15/ Taktowanie Sprężarki Pompy
Taktowanie ; Podłoga/grzejniki ma za małą zdolność do odbioru ciepła a pompa ciepła ma za wysoki próg modulacji , czyli nie daje rady zejść z mocą, żeby się dopasować do aktualnej mocy GZ. ( czyli zbyt przewymiarowana moc pompy ciepła ) ;
Taktowanie pompy ciepła zależy ;
A/ pojemności cieplnej górnego źródła ; im większa pojemność tym tendencja mniejsza,
B/ wydajności pompy cyrkulacyjnej - najlepiej inverterowa ,
C/ histerezy nastaw, im większa tym tendencja mniejsza,
D/ programu grzania dzień/noc - b.dużo zależy od ustawień użytkownika i jego preferencji,
...a/ http://forum.muratordom.pl/showthrea...quarea/page134 - CNC -dwa rodzaje defrostu , temperatura powrotu > 27 C ;
...b/ http://forum.muratordom.pl/showthrea...uwagi/page1386
...c/ jeżeli PC popracuje przez dzień na 20 Hz, to w nocy nie wkręca się na 70 Hz,
.......tylko np.na 30 Hz,
E /Pratchawiec - schodzenie z temperaturą wyjściową niżej 30 C, zwłaszcza w okresach ....przejściowych powodowało częstsze cykle pracy sprężarki - nawet co kilkanaście minut,
F/ mocy pompy ; Generalnie lepiej mieć PC szytą na miarę bo PC nie lubi startów, bo ma ....problem ze smarowaniem. Z mocą wiąże się ; wysokość progu modulacji sprężarki ( im ....większa moc PC tym próg wyższy i tym samym wzrost tendencji do taktowania w ....temperaturach > 0 C
G/ brak taktowania ; może być spowodowany niższą mocą pompy wynikającą ze zbyt .....małego przepływu ( przydałaby się pompa wodna inverterowa ) ,
H/ Sprężarka pracuje stabilnie, jeżeli ilość startów wynosi < 2 na godzinę ;
http://www.blog.karbon.com.pl/ogrzew...-pompy-ciepla/
...a/ Przy tzw.małym zładzie wodnym ( grzejniki ) konieczny jest montaż bufora na powrocie .......Panasonic zaleca bufor 50 l, wykorzystywany do defrostu tzw I stopnia; PAW-BTANK50L,
...b/ wybór bufora/sprzęgła wg.CNC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...wd%C4%99/page6
..c/Każda podłogówka liczona na niską temperaturę zasilania
.....30-35C spełnia warunek ; objętości i akumulacji i bufor jest zbędny ,
..d/ Przy optymalnie dobranej krzywej grzewczej pompa powinna zbliżać
......się do zadanej temperatury dopiero pod koniec cyklu grzewczego,
......inaczej będzie taktować - napisał map78; http://forum.muratordom.pl/showthrea...quarea/page192
...e/ Praca PC w dłuższym czasie ale z niższą mocą, powoduje rzadsze
......Defrosty w wyniku wolniejszego przepływu powietrza przez duży
......parownik, oraz mniejszą tendencję do taktowania ,
f / dT na PCmax = 5 C - przy Pełnej Mocy,
....dT się zmniejsza ....... - przy Mniejszej Mocy ,
g/ musiałem podnieść krzywą grzewczą z 28 C na 31C. PC zaczęła pracować
... normalnie.Inaczej za szybko powrót osiągał zadaną temperaturę i PC
....wyłączał się. Patrz ;"Taktowanie pompy ciepła w wysokich temperaturach ''
http://forum.muratordom.pl/showthrea...-temperaturach ,
h/ zamontowałem grzejnik w garażu na zewnętrznej ścianie blisko bramy i
....potrafi on " przetrawić " każdą ilość ciepła.Jak temperatura jest na plusie
... to grzejnik mam otwarty na maxa, a jak przychodzi mróz to go
....przykręcam na termostacie. Widać czasem warto "zmarnować " troszkę
....ciepełka żeby podnieść ogólną sprawność instalacji i wydłużyć życie
....sprężarce ; napisał map78 ,
i / o godzinie 02. 00 włączam grzanie CWU - zapobiega zbyt długiej pracy
....ciągłej dla CO i taktowaniu ,
j/ zmodyfikowałem krzywkę pod kątem wyższych temperatur powietrza :
...Podniosłem z 37 C do 40 C na CO od temperatury zewnętrznej > 7 C ,
k/zastosowałem parę tzw. okienek w procesie grzania i jest OK ,
l/ o tym czy się PC uruchomi decyduje wyłącznie termostat wewnętrzny,
...czyli wartość temperatury w domu. Ustawioną mam temperaturę 22,7 C
.. .w drogich godzinach i 23,2 C w tanich. W praktyce wygląda to tak, że
... temperatura oscyluje cały czas wokół tych 23 C. Nie ma żadnego efektu
... przegrzewania nocą i taktowania – napisał map78. U mnie pompa grzeje
... w drogiej, choć w skali roku to i tak wychodzi nie więcej niż 15 %
....ogólnego zużycia, ale zapewnia duży komfort cieplny .
ł/ w największe mrozy dorzucałem 1-2 h grzania w drogiej taryfie ,
m/ im gęściej rurki w podłodze , tym niższa temperaturę Tz ,
n/ jeżeli PC popracuje przez dzień na 20 Hz to w nocy
.... nie wkręca się na 70 Hz , tylko np. na 30 Hz ,
o/ całe "taktowanie" to ewentualnie wył/wł sprężarki PC wg .
....określonego bezpiecznego algorytmu w sterowaniu. Ja u siebie
... to wyeliminowałem poprzez specjalny sterownik (wył PC na ok
... 40 min jeśli dT = ok 2 K ). http://forum.muratordom.pl/showthrea...quarea/page271
16/ Grzałka w jednostce wewnętrznej
a/ Grzałka 3 kW jest po to, by ;
- sprężarka mogła pracować z mniejszą częstotliwościową,
- dla każdej sprężarki najlepsza jest praca ciągła z częściowym
...obciążeniem ,
- najgorsza sytuacja to cykliczne załączanie zimnej sprężarki
... w temperaturach - 20 C http://forum.muratordom.pl/showthrea...ym-domu/page15 .
...Dla każdej sprężarki najlepsza jest praca ciągła z częściowym obciążeniem.
...Żeby PC wystartowała bez grzałki to temperatury czynnika muszą być ;
...Tz > 25 C - na zasilaniu : Tp > 20 C - na powrocie ,
b/ Kolejnym aspektem jest:
....-Po co eksploatować DROGI układ chłodniczy w temperaturach
....gdzie jego sprawność wynosi 1.5, kiedy można eksploatować TANI
.... układ z grzałką ze sprawnością 1. _John
c/ Grzałką jest uruchamiana automatycznie w momencie, gdy układ
....sprężarkowy nie jest w stanie zapewnić żądanej temperatur zasilania,
d/ Warto, uruchomić grzałkę samemu znacznie wcześniej ;
http://forum.muratordom.pl/showthrea...25#post7374125 ; ( temperatura biwalentna w kalkulatorze ) Pratchawiec.
e/ Mimo, że OZC mam na poziomie ok. 6 kW a pompę T_Cap 9 w przypadku spadku temperatury poniżej -18* zamierzam wesprzeć jej pracę wbudowaną grzałką.
...To, że PC da radę w tych warunkach pracować na samej sprężarce, nie oznacza,
....że jest to dla tejże pompy zdrowe.
f/ Nawet przy dodatniej temperaturze możesz spowodować uruchomienie
... grzałki sprężarki -ustawiasz tylko niższą temperaturę od zewnętrznej
... w ustawieniach z SET.
....Jeśli w podłogówce masz temperaturę bieżącą ok 30 st , to zadajesz
....w KG te 50-55 st i to wszystko (plus przycisk Heater)- podłogówka ma
....dużą bezwładność- nie zdąży szybko dobić temp. http://forum.muratordom.pl/showthrea...ym-domu/page16
-... W T-capie ze sprężarką nie włączysz na sztywno grzałki , muszą być warunki :
1/włączony heater,
2/ musi być niższa temperatura od zadanej , kiedy może to działać
...a/ musi być ok 8 K mniejsza temp z PC przez jakiś czas ,
...b/ zadaj warunki i grzejąc np 40 st , zadaj na KG 55 i patrz .,bobrow ;http://forum.muratordom.pl/showthrea...ym-domu/page16
17/ Przykłady rozwiązań ;
a/ Kenda .
T-Cap/9 kW/1f / galmet maxi 300 l,/ bufor ciepła 200 l / z wpiętym vitopend 100, ogrzewanie tylko grzejnikowe, dom 170 m2, kiepskie ocieplenie ). Pojemności układu; 70 l + 200 l.
Sezon 2014/2015 , COP 3,7 na grzejnikach.
Mam ustawioną krzywą przy ; https://forum.muratordom.pl/showthre...Aquarea/page43
- 15 C + 42 C
0 C + 37 C
+ 3 C + 35 C
> 8 C + 35 C - pompa trochę taktuje
- Największą to 85 Hz , tylko raz przy defroście, przy zimnym buforze i bez grzałki ( wyłączona ). http://forum.muratordom.pl/showthrea...Aquarea/page44
-Cykl pracy PC ;
( w temperaturze + 7 C i temperaturze wody na grzejniki + 37 C ) ;
- od załączenia PC - jakieś 2 – 2,5 h pracy ,
- następnie off ,
- 30 min postoju ,
- start i tak w kółko http://forum.muratordom.pl/showthrea...56#post7036656
Ustawienie PC przez Kenda 2 - http://forum.muratordom.pl/showthrea...Aquarea/page50
- Oszczędności; https://forum.muratordom.pl/showthre...Aquarea/page49
-Sezon 2013/14 zużycie /gaz ;
2100 m3 razy 1.95 zł = tj ok.4200 + opłaty ok 600 zł .
Razem 4800 zł = CO + CWU .
-Sezon 2014/15 zużycie /prąd;
PC 4600 kWh X 0,40 zł ( zużycie pół na pół, I taryfa= 0,52 zł, II taryfa = 0,28 zł ,ceny brutto,
więc średnia to = 0,40 zł ) . Razem 1840 zł + 60 zł opłaty stałe,
Razem CWU + CO = 1900 zł
b/ reksgildo .Ja mam T-CAP-a 1 fazowego i najniższa wartość jaką zaobserwowałem to ;
22-23 Hz a zabezpieczenie 25 A /14 kW http://forum.muratordom.pl/showthrea...quarea/page197
c/ bobrow. W Panasie (9 kW/T-Cap) modulacja jaką zaobserwowałem to od 19 Hz do 85Hz, a moc od 3,4 kW do 11 kW - http://forum.muratordom.pl/showthrea...y-wg-OZC/page7 z zabezpieczenie 32 A ,
d/ przy ustawianiu parametrów PC b.przydatny jest przepływomierz np;
http://products.kamstrup.com/ajax/do...a36f&display=1
http://products.kamstrup.com/ajax/do...ace9&display=1
18/ Przy opracowaniu tematu " Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne) i rozmowach telefonicznych z niektórymi właścicielami PC wynika , że PC musi być szyta na miarę, aby pracowała na parametrach optymalnych ;
- asaselllo -
ogrzewanie podłogowe; 300 m2 ; Bez bufora/wywalony, OZC 11 kW /20.000 kWh;PC/9 kW/TCap/1f ; wylewka 15 cm; podłogówka całość; 95 % w II taryfie, temp.zasilania 32 C ; temp. wew; 22-23 C, zużycie energii ok 5000-5300 kWh/rok. Scop od 4 lat waha się 3,97- 4,1. Taktowania nie ma, Ustawione mam widełki czasowe. Mam ; WM frapola classic 550; okna 0,7; 20 cm styro na ścianach;15 cm w podłodze i od 20 cm do 35 cm wełny na górze. Dom szczelny. http://forum.muratordom.pl/showthrea...ad%C4%99/page3
- map78 -
http://forum.muratordom.pl/showthrea...y-wg-OZC/page8
190 m2 ; T-CAP 9 kW/ 400 V + Galmet Maxi 300 l ; ( podłogówka + klimakonwektory + garaż i kotłownia - grzejniki ) , bez bufora ; OZC 8,6 kW/15000 kWh ; COP 3,1; 85 % w II taryfie ; temp wew; 22,7- 23,2 C ; temp zasilania ; 33 C do + 10 i 37 C dla -10, oszczędności z przejścia z eko-groszku na PC rzędu 50 % , wylewka gr.10 cm .
Używa Eurostera 2026 RxTx, który obsługuje chłodzenie, dostarcza informację o ilości godzin pracy pompy w sezonie ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...Aquarea/page67
U mnie na jednym obiegu pracują 3 klimakonwektory ( wstawione w miejsce zlikwidowanych grzejników), 2 grzejniki i 2 drabinki bez bufora i wszystko działa czwarty sezon znakomicie,
- Pratchawiec
142 m2 pow. użytkowej ; całość podłogówka ; pompa T-Cap 9/1-faza ; klimakonwektor sufitowy Aermec FCL 62 , kominek BG SD 442, dotychczas nieużywany. Bez bufora ;COP 3,56 ; OZC 6 kW ; wylewka 9 cm ; całość podłogówka; 70 % w II taryfie, temp wew ;22,2 C -minimum ;Temperatur zasilania 30 C. Przy spadku temp. zewn.do - 5 C podnoszę ją do 31 C. Poniżej -10 C temp. zasilania wynosi 32 C. Raz, przy -17 podniosłem do 33 C.
- bobrow
http://forum.muratordom.pl/showthrea...quarea/page306
T-cap 9 kW/ 3f /mod F + ciepłomierz ; grzanej pow; 200 m2, bez reku, grzejniki 90 % + 10 % podłóg, sprzęgło 35 l, pojemność układu wodnego 220 l ; temperatura w lokalu ok; 23 C, SCOP ok. 3,0 ; U mnie temperatura na grzejnikach jest od 37 C do 45 C . Na grzejnikach wychodzi mi średnio 1 kWh = 0,41 zł do 0,44 zł ( T1 + T2 ) / 2 , oszczędności z przejścia z eko-groszku na PC rzędu 50 % , . Używa Euroster 2026 bezprzewodowy
miireek
http://forum.muratordom.pl/showthrea...19#post6985119
9kW/3f/zwykła ; 120 m2 ; 85 % grzejniki + 15 % podłogówka, układ wodny ok > 30 l ; bez bufora, COP = 3,25 z podbiciem o 3 st. w taniej taryfie pomiędzy godz; 13-15, w lokalu termostat utrzymuje ; 22,0 - 22,5 st , 90 % w T2. Wyszło mi niespełna 1200 zł za sezon grzewczy ( CO + CWU ), jestem bardzo zadowolony, nie będę już nic zmieniał i poprawiał.
marcin_u
https://forum.muratordom.pl/showthre...19#post7547319 ,
http://forum.muratordom.pl/showthrea...quarea/page271
160 m2 po podłodze do ogrzania, suporex 24 + 12 cm styro, podłoga 10 cm styro, skosy 25 cm wełna, wentylacja grawitacyjna.
PC Panasonic T-CAP/ 9 kW /wersja H/ 1f , 100 % grzejniki, bufor/sprzęgło C.O = 300 l , zbiornik CWU 300 l Termet, nierdzewna, COP = 3,5 ; temperatura w domu ok.21 C ; 3 szt kolektory słoneczne płaskie hewalax, PV 5 kW. W bufor przez wężownice wpięty Stary śmieciuch. Napalony, to woda w buforze 300 l o temp 70 C, starczała na kilka godzin.
- Koszt ogrzewania w sezonie 2017/2018 - to 1800 zł (CO + CWU ).
- Wcześniej był węgiel, ok 3-3,5 t, czyli koszt był ok; 2800 zł + etat palacza,
https://forum.muratordom.pl/showthre...energii/page11
- Trzymam temperatury czynnika około 40 C
- Jak duże mrozy daje 45 C.
- Grzeje generalnie 24 h/dobę,
- Na grzejnikach termostaty i one pilnują też temperaturę,
- Zużycie mniejsze niż na węglu i bez obsługi ; https://forum.muratordom.pl/showthre...79#post7714179 ;
- Grzeje z krzywą grzewczą ;+35/ +10 ; 45 C /-15 C i nie było
......problemu utrzymać temperaturę w domu około 21 st,
- Moc moich grzejników przy zasilaniu 45 st w sumie miały trochę
...ponad 7 kW a mój dom potrzebuje według wyliczeń trochę ponad
... 7 kW przy -18 C,
zimar
PC-PW, monoblok Exotherm on/off 14 kW-EVI ; bufor CO = 1000 l; Grzejniki + 20 % podłoga ; pow. użytkowa 160 m2 ; ( OZC; 8,5 kW; 19332 kWh/rok/22 C; poj. układu ok 100 l ; zasobnik CWU 300 l Fish 15/3,4 m2; PV - 6,7 kW; ) http://forum.muratordom.pl/showthrea...4%85du/page562
Na zewnątrz 9.5'C. Podgrzanie wody z 40 C do 45 C , trwa ok 15 minut, pompa wciąga ok 1 kWh . Zgromadzonej energii starcza na ok 1-2 h, nie mam jeszcze podłączonego sterownika do zaworu 4 d, ustawiony jest manualnie na ok 35 - 37 C ,
link2jack
160 m2*użyt. Reksio2G ; OZC = 6.6 kW ; 12,8 MWh/rok ( obliczenia dla:*23*C), w domu: 21,5-22,5*C ; G12W - PGE; Panasonic T-CAP/F9 kW, Krzywa: -15/+40@ + 15/+28. Sterowanie: Euroster Q7, CWU (ermet) raz dziennie do 47*C ; WM.; 100 % podłogówki 4,5 cm. + Jotul I570 ; Zużycie 2016/1 7= 4700 kWh
plusfoto
200,6 m2 ,OZC; 5112 W, 7860 kWh/rok, EAH 39,2 kWh/(m2*rok) . Garaż w bryle budynku ~35 m2 nieogrzewany. Reku Thesla 300. PC T-Cap 3 fazy 9 kW wersja H - żadnych sprzęgieł, buforów, dodatkowych pompek, sterowników. Krzywa; -15/36 i +15/27.
Grzeje tylko w T2.
Wylewka;
20 cm EPS 200,
25 cm płyta betonowa,
5 cm anhydrytu na płycie,
Boki płyty 10 cm EPS 200 + opaska pozioma.
U mnie jest pod nogami 35 cm betonu i to starcza gdzieś na 6 do 8 godzin. Potem robi się nieprzyjemnie. http://forum.muratordom.pl/showthrea...uwagi/page1423
Zużycie w 2019 r ;
CO; 55 kWh w I -taryfie i 2085 kWh w II taryfie,
oraz CWU ; 43 kWh w I i 485 kWh w II taryfie.