PDA

Zobacz pełną wersję : Rbr Ekouniwersal



Strony : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 [71] 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114

bartus825
08-02-2014, 22:18
bobasxx Moja sugestia,jak się ociepli opróżnij zasobnik i rozkręć w połowie korpus podajnika.Wewnątrz są za silikonowane 4 otwory przeciwdymne.Czasami ten silikon zostanie wypchany do kanału powietrznego i wtedy rośnie temp podajnika.
Rada albo zaspawać albo kupić sobie na allegro cement do tłumików (http://allegro.pl/versachem-cement-uszczelniacz-do-naprawy-tlumikow-i3874898149.html) (ja go stosuję) i dokładnie zakleić te otwory.
Dzięki!Jeden kłopot z głowy!

jazzy77
09-02-2014, 08:25
O co chodzi z tą ilością powtórzeń w nowej wersji sterownika przy sile nadmuchu? Mam rozumieć, że nie będzie mi tyle razy podawał w ramach jednego cyklu?

Novy!
09-02-2014, 08:25
Twój piec najczęściej podglądam i porównuję do swojego mimo, że u Ciebie zawsze chłodniej na zewnątrz i masz zadaną 60 zawsze wychodzi Ci przyzwoity okres między zaspami. Gdybym dzisiaj ustawił zadaną 60 st na mojej jedenastce to przy tych samych temperaturach wewnątrz czas mi się automatycznie skraca do 6-7 dni. Albo muszę obejrzeć u siebie te wszystkie pólki kierownice itp. i może coś znajdę albo ten model tak ma i nie ma co się szarpać nikt nikomu nie chce robić krzywdy.

Więc nie pisz proszę bzdur.Trzeba było zakupić sobie 100kW.Miałbyś zasyp raz na sezon :)

mark3k
09-02-2014, 08:42
O co chodzi z tą ilością powtórzeń w nowej wersji sterownika przy sile nadmuchu? Mam rozumieć, że nie będzie mi tyle razy podawał w ramach jednego cyklu?

Dziwne pytania zadajesz. Poda tyle razy ile wpiszesz w ramkę. Co Ci trzeba wyjaśnić ???

sylwek1974
09-02-2014, 08:49
Tak bylo wiele razy ale gdzie to teraz znalesc, to po pierwsze a po drugie nawet Tobie Zibi w tej zadymie umknela niedawna wiadomosc, ze jest taka mozliwosc, ze korona jest uszczelniona a z jednej strony niedopala.

Sylwek zrob tak jak napisal Zibi zdejmij korone bo ciezka jest i w transporcie mogla odskoczyc, przy okazji jak juz ja zdejmiesz to obejrzyj wszystko dokladnie bo byl niedawno przypadek u kolegi adama, ze spawy nie byly dokladnie doszlifowane po drugie w miejscu gdzie mu nie dopalalo nie bylo wogole otworow, po nawierceniu klopot znikl i mogl zmniejszyc nadmuch. Poszukaj na forum albo zwroc sie do adama.


Witam,

wracam do tematu bo uważam że warto. Kocioł RBR Ekouniwersal 11 kW mam od sierpnia, wygrzewam nim nowy dom w którym jeszcze nie mieszkam od końca września. Miałem ogromny problem ze spalaniem ekogroszku z kopalni Kazimierz Juliusz od zaprzyjaźnionego dostawcy od którego węgiel biorą również sąsiedzi.

Węgiel był owszem suchy, o prawidłowej granulacji, bez kamieni i innych niespodzianek, co najwyżej jakiś listek się trafił bo węgiel był sypany na składzie w worki jutowe.

Ale węgiel się nie dopalał, jakiekolwiek korekty dmuchawy nic nie dawały, w skrajnych przypadkach robił się popcorn. Za namową p.Daniela Bałki przeszedłem na grupowe 8/8 kW ale to też niewiele pomogło, może poza odrobinę mniejszym spalaniem. Kombinowałem na wszystkie sposoby z ustawieniami, trułem telefonicznie również p. Wieśkowi u którego piec kupiłem. I on i producent w końcu stwierdzili że po prostu muszę mieć kiepski węgiel w co rzecz jasna odrobinę powątpiewałem - w końcu sąsiedzi biorą i są zadowoleni. Nawet przez moment byłem skłonny za głosem tego forum rozebrać koronę z hydraulikiem i ją ponownie uszczelnić.

Ile wsypałem węgla tyle miałem niedopalonego na dole. Szufladę miałem pełną po jednej dobie. Jak zajrzałem do chałupy raz na 2 dni to jej nie mogłem wyciągnąć z pieca. Któregoś dnia zobaczyłem że obaj sąsiedzi wysypują z tego samego węgla takieej samej jakości "popiół" co ja. Wtedy za namową Pana Z.Janczara z Łodzi który tu również czasem zagląda a u którego oglądałem kocioł przed zakupem postanowiłem zajrzeć do pewnego składu opału 15 km ode mnie i kupić inny ekogroszek na próbę. Facet miał na składzie Pieklorza, Kazimierza Juliusza i Wesołą. Kupiłem po kilka worków i nie zmieniając nic a nic ustawień zasypywałem każdy z nich na próbę na kilka dni.

Pieklorz bardzo dobrze, popiołu mało, niedopałów naprawdę niedużo.
Kazimierz Juliusz po 4 dobach popiołu i pyło 2/3 szuflady, w tym może garść popcornów. Super.

A Wesoła workowana na kopalni bajka - przyjeżdzam na drugi dzień a tam w szufladzie 2 garści popiołu, muślę sobie: czy ktoś tu był i opróżniał szuflade???!


Do czego zmierzam: ano do tego że człowiek eksperymentuje z piecem, jego ustawieniami, psując czasami nieświadomie to co było dobrze ustawione, truje ludziom a do głowy mu nie przyjdzie że sypie do pieca po prostu BADZIEWIE które koło ekogroszku nawet nie leżało.

Mój wniosek jest jeden - nie eksperymentować zbytnio z kotłem i nie psioczyć na niego bo jest naprawdę ok (wszyscy którzy mnie odwiedzają dziwią się że taki mały kociołek ogrzewa moje 135 metrów, woda na piecu 50 C a w domu 21-24 stopnie przy spalaniu 14 kg teraz do 22 gdy było - 15 u mnie na dworzu) - tylko spróbować innego paliwa bo efekt może być tak jak w moim przypadku porażający!

Pozdrawiam panów Wieśka, Z. Janczara i Daniela Bałkę oraz wszystkich forumowiczów.

karoka65
09-02-2014, 09:24
Do czego zmierzam: ano do tego że człowiek eksperymentuje z piecem, jego ustawieniami, psując czasami nieświadomie to co było dobrze ustawione, truje ludziom a do głowy mu nie przyjdzie że sypie do pieca po prostu BADZIEWIE które koło ekogroszku nawet nie leżało.


Pouczający wpis Sławku :)
Może niektórym da trochę do myślenia.
To że znajomy, że polecają inni ?
W większości ludzie są nieświadomi jak powinno to wyglądać i są przekonani że tak jak jest musi być dobrze.
DLatego pisałem już kilka razy na tym forum, nie robić dużych zakupów na całą zimę od razu.
Kupić 2 czy 3 worki spalić, jak jest dobrze to wtedy jechać tylko nie za miesiąc bo na tej samej pryźmie może leżeć już całkiem co innego i zrobić zakup na zimę.
Nie mówić co chce się kupić bo zawsze to będą mieć tylko co mają na składzie.

SiNi
09-02-2014, 10:07
sylwek1974 Po ile stoi u Ciebie Wesoła i Pieklorz. U mnie dostępny jest tylko (u dobrego sprzedawcy) Pieklorz Bobrek. Wungiel daje ładnie, ale popiół nie za bardzo mi się podobał jak go widziałem (dawno, bo za granicą siedzę, a kocioł ojciec czyści i ładuje jak trzeba). Chciałbym zobaczyć jak cenowo mniej więcej w moich stronach wyjdzie Wesoła. Będę na Wielkanoc to jak finansowo będzie mi pasować to poszukam jej. Jak nie to tylko czecha będzie trzeba znaleźć bo Pieklorzem jak będzie ciepło wody nie zagrzeję (no chyba, że CO będzie około 90deg [tak będzie przebijać zadaną] i zasyp co 2 tygodnie ;p, bo Pieklorz w podtrzymaniu długo nie pociągnie).
Niech ktoś nie myśli, że tylko Wesołą będę brać. Wesoła ma być już na przyszły sezon grzewczy, a czech na lato i wiosenne oraz jesienne chłodne wieczory.

Zastanawiam się jak prowadzić kocioł coby za dużo na opale nie stracić jak będzie cieplej. W tym momencie sporo grochu idzie, ale chata ma zapotrzebowanie, do tego instalacja w piwnicy tak fajnie ją grzeje, że mam cieplutko. Przy śmieciuchu zawsze tam było zimno, ale teraz jak cały czas kociołek grzeje to ciepło tym bardziej, że śmieciuch też się nagrzewa. Nie wiem czemu, bo zawór różnicowy nie powinien puścić wody do niego, chyba że jakimś cudem przez powrót się nagrzewa. Rury oczywiście ocieplone.
Fajnie jakby założyć zawór na zasilaniu śmieciucha, ale nie chcę się paprać z tą robotą, bo nie ma miejsca, a stara instalacja tak zrobiona, że jak podłączaliśmy RBRa to zamiast 2 dni roboty były 4 bo wcinka na 1.5' i 1' była niezłym hardcorem. Mój instalator jeszcze nie miał takiej sytuacji by na 2 klucze wykręcając rurę 1' z mufy nie szło jej ruszyć przez dobre pół godziny. Dopiero po podgrzaniu dało się to ruszyć.

W tym momencie kocioł prowadzę na 50deg i temperaturę ciągnę w górę tylko jak jest ku temu potrzeba, ale jeszcze zastanawiam się co zrobić by mniej spalać. Od dziś będę jeszcze testował obniżoną CO na noc o 10deg, ale czekam na inne propozycje. Nie proponujcie wyższej temperatury CO bo wtedy więcej ciepła zostaje mi w piwnicy czego nie chcę.

minertu
09-02-2014, 10:32
Dzięki!Jeden kłopot z głowy!

Nie ma za co :)

sylwek1974
09-02-2014, 10:37
U mnie 25 km od Łodzi Pieklorz w workach forliowych 25 kg kosztuje 880 za tone, Wesoła w takich samych workach oryginalnie foliaowana podobno na kopalni z pełnym opisem też 880pln a Kazimierz Juliusz workowany foliowo na składzie po 920.

Chyba najbardziej przypadła mi do gustu Wesoła - mimo oznakowania na worku 25 kJ wydaje mi się że jest bardziej kaloryczna niż Kazimierz Jujiusz 26 kJ. No i ten popiół - zaglądam do pieca po 24 godzinach a tam w szufladzie 2 garście popiołu na dnie szuflady, ciarki mnie przeszły że może ktoś był w domu, do pieca zaglądał i popiół wynosił! :)

karoka65
09-02-2014, 10:45
Chyba najbardziej przypadła mi do gustu Wesoła - mimo oznakowania na worku 25 kJ wydaje mi się że jest bardziej kaloryczna niż Kazimierz Jujiusz 26 kJ. No i ten popiół - zaglądam do pieca po 24 godzinach a tam w szufladzie 2 garście popiołu na dnie szuflady, ciarki mnie przeszły że może ktoś był w domu, do pieca zaglądał i popiół wynosił! :)
Z tego co mi wiadomo Wesołej na kopalni nie workują a kaloryczność raczej między 28,5 do 30 nawet w porywach.
Kazek jest zawyżony, bo tam do 24 przy pomyślnych wiatrach :)

sylwek1974
09-02-2014, 10:58
Z tego co mi wiadomo Wesołej na kopalni nie workują a kaloryczność raczej między 28,5 do 30 nawet w porywach.
Kazek jest zawyżony, bo tam do 24 przy pomyślnych wiatrach :)

Nie wiem jak jest dokładnie ale gość prowadzący skład powiedział że Wesołą i Pieklorza bierze od różnych dealerów tych kopalni i zależy na jakiego dealera się trafi a ponadto w przypadku Wesołej można trafić na różne pokłady i węgiel jednego roku będzie super a drugiego roku już nie tak bardzo.

Osobiście najbardziej polecał mi Kazimierza Juliusza który bierze luzem bezpośrednio z kopalni, przesiewa i workuje u siebie i dlatego gwarantuje go w 100%.
No ale cena 920 zł za tone więć jak dla mnie Wesoła po 880 pln jest super.

karoka65
09-02-2014, 11:53
Powiem Ci że to nawet nie kwestia roku, parametry węgla mogą zmienić się nawet co dostawę niestety.

fenix2
09-02-2014, 12:43
Kombinowałem dzisiaj z tym i jednak pomimo odkręcenia 4d na maxa to zauważam, że długo to trwa. Poza tym zauważyłem jeszcze jedno, dziś pomimo, że pompka CO na 1 biegu a podłoga na 3 biegu to rurka od podłogi letnia. Wywaliłem wtyczkę z pompki CO rurka od pogłogi natychmiast ciepła (oczywiście za pompą). Włączyłem CO znowu rurka od pogłogi letnia. Spróbowałem jeszcze nie wyłączając pompy CO zamknąć jej dopływ wody poprzez zawór, który jest zaraz przed nią. Dla rurki od podłogi nic się to nie zmieniło, nadal była letnia. Naprawdę nie wiem już co robić. Chciałbym grzać normalnie równocześnie to i to.

Czyli co pompa od CO powoduje takie podciśnienie że ciepła woda nie ma siły przepłynąć przez 3D i w obiegu podłogówki krąży tylko zimna? Tak to wygląda.
A jaki masz ten zawór 3d nie za mała średnica/przepływ?

jazzy77
09-02-2014, 13:57
Czyli co pompa od CO powoduje takie podciśnienie że ciepła woda nie ma siły przepłynąć przez 3D i w obiegu podłogówki krąży tylko zimna? Tak to wygląda.
A jaki masz ten zawór 3d nie za mała średnica/przepływ?


Hmm, zawór na tych fotkach https://plus.google.com/photos/111618645553196561536/albums/5971805808279579809
A jaki rozmiar to nie wiem. Jak pompa CO jest wyłączona to wtedy ciepło płynie przez podłogę.

kniazio
09-02-2014, 14:00
Panowie troche ostatnio przespalem temat
Mam w tej chwili soft 0.3.1.7 a juz pojawil sie 0.3.1.8
Czy warto zmieniac?
Co nowego jest w tym sofcie? Czy ten poprzedni jest moze jakis wadliwy?

mark3k
09-02-2014, 14:23
Panowie troche ostatnio przespalem temat
Mam w tej chwili soft 0.3.1.7 a juz pojawil sie 0.3.1.8
Czy warto zmieniac?
Co nowego jest w tym sofcie? Czy ten poprzedni jest moze jakis wadliwy?

Poczytaj:
http://esterownik.pl/forum/posty,33/-oprogramowanie-wersje-testowe-

kniazio
09-02-2014, 14:47
No czytalem ale nic tam za bardzo nie jest wyjasnione albo ja nie umiem znalezc

fenix2
09-02-2014, 14:48
Hmm, zawór na tych fotkach https://plus.google.com/photos/111618645553196561536/albums/5971805808279579809 (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=https%3A%2F%2Fplus.google.com%2 Fphotos%2F111618645553196561536%2Falbums%2F5971805 808279579809)
A jaki rozmiar to nie wiem. Jak pompa CO jest wyłączona to wtedy ciepło płynie przez podłogę.

Coś mi się wydaje że ten zawór potrzebuje odpowiedniej temp. wody na wejściu. Załączenie pompy C.O. zwiększa przepływ przez 4D i schładza wodę. Co powoduje że 3D się nie otwiera tak jak należy. Taka moja teoria. Dodatkowo 3D masz daleko od kotła.
A tez zawór zwrotny to dlaczego jest przed pompą a nie za?
A instalacje masz otwartą czy zamkniętą??

fenix2
09-02-2014, 14:49
No czytalem ale nic tam za bardzo nie jest wyjasnione albo ja nie umiem znalezc

Zmiany są w spalaniu grupowym. Można zmieniać liczbę podań paliwa.

kniazio
09-02-2014, 15:13
Zmiany są w spalaniu grupowym. Można zmieniać liczbę podań paliwa.
No to to wiem bo juz w 0.3.1.7 byly
Mnie chodzi o roznice miedzy 0.3.1.7 a 0.3.1.8
Czytalem ze z czegos tam zrezygnowano ale ja nie bardzo sie znam na tym wiec pytam na forum
Moze ktos testowal obydwa i sie wypowie

zbigmaz01
09-02-2014, 15:23
...
Moze ktos testowal obydwa i sie wypowie

Brak przedmuchu wstępnego.

SiNi
09-02-2014, 15:31
Pomyłka Zbyszku. Usunęli wydłużony cykl dopalania. Dorzucili rozbujanie dmuchawy po wyjściu z trybu podtrzymania.
Coś było zrąbane w 0.3.1.7 z obsługą pompy podłogowej i to też naprawili.

Wszystko tyczy się spalania grupowego. Nie mogę się doczekać wizyty w PL, aby ten soft wgrać bo u mnie tylko grupowe śmiga (przy zużyciu 25kg na dobę w automacie, po zmianie na grupowe spalanie poszło o około 5kg na dobę:yes:)

pawko_
09-02-2014, 15:33
Nie wiem też się nie znam, ale ten nowy soft jest fajniejszy. Tak jakby lepsze dopalanie grochu, chyba że mam węgiel wymieszany.
U mnie w automacie więcej spalam niż w grupowym.

minertu
09-02-2014, 15:36
Hmm, zawór na tych fotkach https://plus.google.com/photos/111618645553196561536/albums/5971805808279579809 (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=https%3A%2F%2Fplus.google.com%2 Fphotos%2F111618645553196561536%2Falbums%2F5971805 808279579809)
A jaki rozmiar to nie wiem. Jak pompa CO jest wyłączona to wtedy ciepło płynie przez podłogę.

Zmierz proszę temperatury przed mieszaczem (3D) zasilania i powrotu.

zbigmaz01
09-02-2014, 15:49
A ten 3D nie jest źle zamontowany?

kniazio
09-02-2014, 15:50
Usunęli wydłużony cykl dopalania. Dorzucili rozbujanie dmuchawy po wyjściu z trybu podtrzymania.
To lepiej czy gorzej? Bo juz sam nie wiem
Skoro 0.3.1.7 byl z jakimis bledami to chyba raczej lepiej bedzie wgrac 0.3.1.8
Chociaz na tym poprzednim niby wszystko mi hula: wegiel dopalony nie przesypuje od strony podajnika
Sam nie wiem co zrobic.

minertu
09-02-2014, 15:53
To lepiej czy gorzej? Bo juz sam nie wiem
Skoro 0.3.1.7 byl z jakimis bledami to chyba raczej lepiej bedzie wgrac 0.3.1.8
Chociaz na tym poprzednim niby wszystko mi hula: wegiel dopalony nie przesypuje od strony podajnika
Sam nie wiem co zrobic.

A jak myślisz dlaczego wyszedł kolejny soft?

0degree
09-02-2014, 15:54
Hmm, zawór na tych fotkach https://plus.google.com/photos/111618645553196561536/albums/5971805808279579809
A jaki rozmiar to nie wiem. Jak pompa CO jest wyłączona to wtedy ciepło płynie przez podłogę.
Jazzy Ty masz źle podłączony powrót z podłogówki! W takim połączeniu nigdy to nie będzie działać, powrót musisz przepiąć do rury łączącej powrót kotła z zaworem 4d. Nikt z doradców tego nie widzi?

minertu
09-02-2014, 15:57
A ten 3D nie jest źle zamontowany?

Nie jest źle zamontowany tylko zasilanie podłogówki zrobił bym przed 4D.

fenix2
09-02-2014, 16:02
Jazzy Ty masz źle podłączony powrót z podłogówki! W takim połączeniu nigdy to nie będzie działać, powrót musisz przepiąć do rury łączącej powrót kotła z zaworem 4d. Nikt z doradców tego nie widzi?

Dlaczego? Skoro zasilanie ma z 4D to i powrót podpina pod 4D.

SiNi
09-02-2014, 16:02
To lepiej czy gorzej? Bo juz sam nie wiem
Skoro 0.3.1.7 byl z jakimis bledami to chyba raczej lepiej bedzie wgrac 0.3.1.8
Chociaz na tym poprzednim niby wszystko mi hula: wegiel dopalony nie przesypuje od strony podajnika
Sam nie wiem co zrobic.
Warto zmienić na nowszy, a jak Ci nie będzie pasować to spokojnie możesz wrócić do poprzedniego. Nic na tym nie tracisz.

0degree
09-02-2014, 16:02
Nie jest źle zamontowany tylko zasilanie podłogówki zrobił bym przed 4D.
Najlepiej jakby połączył powrót i zasilanie omijając 4 dr.

fenix2
09-02-2014, 16:04
Nie jest źle zamontowany tylko zasilanie podłogówki zrobił bym przed 4D.

Ale w takim układzie jak teraz tez powinno działać. Chyba że moja teoria jest słuszna i zawór potrzebuje 45-50 stopni na wejściu.


Najlepiej jakby połączył powrót i zasilanie omijając 4 dr.

Jakie argumenty za tym przemawiają? Bo przy takim podłączeniu tracimy zaletę zaworu 4D.

0degree
09-02-2014, 16:04
Dlaczego? Skoro zasilanie ma z 4D to i powrót podpina pod 4D.

Nie łączy się szeregowo zaworów mieszających jak i pomp bo mogą wychodzić takie kwiatki jak u jazzy

fenix2
09-02-2014, 16:09
Nie łączy się szeregowo zaworów mieszających jak i pomp bo mogą wychodzić takie kwiatki jak u jazzy

Nie łączy się bo? Konkretny augment proszę.

0degree
09-02-2014, 16:12
Nie łączy się bo? Konkretny augment proszę.
Jazzy na swojej instalacji ma te właśnie argumenty o które pytasz :)

fenix2
09-02-2014, 16:16
Jazzy na swojej instalacji ma te właśnie argumenty o które pytasz :)

To nie jest argument coś innego w instalacji jest skopane!
Przed chwilą pisałeś również że powrót jest źle podpięty i jakoś nie napisałeś dlaczego teraz znów tworzysz inne teorie.
Dziwne bo producent podaje co innego i dopuszcza stosowanie w szeregu zaworów mieszających:
241755

0degree
09-02-2014, 16:25
To nie jest argument coś innego w instalacji jest skopane!
Przed chwilą pisałeś również że powrót jest źle podpięty i jakoś nie napisałeś dlaczego teraz znów tworzysz inne teorie.
Dziwne bo producent podaje co innego i dopuszcza stosowanie w szeregu zaworów mieszających:
241755
Ale na załączonym przez Ciebie schemacie mieszacz z pompą (takie np jak stosuje się w szafkach z zintegrowanym rozdzielaczem podłogówki) jest za pompą przy kotle. U jazzy wygląda to inaczej tam jest kocioł-zawór 4d-zawór 3d- pompa podł.

fenix2
09-02-2014, 16:31
Ale na załączonym przez Ciebie schemacie mieszacz z pompą (takie np jak stosuje się w szafkach z zintegrowanym rozdzielaczem podłogówki) jest za pompą przy kotle. U jazzy wygląda to inaczej tam jest kocioł-zawór 4d-zawór 3d- pompa podł.

Jaki układ jest u jazzy to ja wiem.
Resztę zostawiam bez komentarza.

0degree
09-02-2014, 16:42
Jaki układ jest u jazzy to ja wiem.
Resztę zostawiam bez komentarza.
Gdyby jazzy miał podłączone zasilanie do zaworu termostatycznego podłogówki za pompą c.o i pomijając fakt że na schemacie który zamieściłeś jest zawór 3d a nie 4 d jak u jazzy to by działało, z tym że pompa c.o musi wtedy działać non stop. Dlatego jeśli zawory mieszające znajdują się w kotłowni przy kotle to łączy się równolegle i steruje się nimi niezależnie od innych.
Robisz instalacje i alarmy, tam chyba też się robi osobne obwody na oświetlenie inne na gniazda, są to równoległe obwody niezależne od siebie nie tak?

mpepe
09-02-2014, 18:13
hehe w resower kupiłeś eko??? już widzę te 27MJ :)

Tak w Resover (niestety) chociaż nie wiem jak jest gdziekolwiek indziej o tej porze roku być może też mokre. Samym miałem nie da się palić musiałem dosypać węgla bo miał zawieszał się w podajniku. Do końca sezonu mi to starczy a na wiosnę trzeba będzie zakupić coś suchego i miejmy nadzieję tańszego. Zakładając, że po takiej łagodnej zimie kopalnie spuszczą z cen bo jak na razie z kim nie pogadam to spalił o 30-40% mniej opału.

jazzy77
09-02-2014, 18:20
Zmierz proszę temperatury przed mieszaczem (3D) zasilania i powrotu.

CO i PP na 3 biegu
przed 3d temp. 28,9
powrot przed 3d 28,4

Powrót mam podłączony do 4D. W tym tygodniu będzie hydraulik (nowy, nie ten co instalacje robił), on też sugerował, że coś zawor jest dziwny.
W takim razie, jak powinno być to połączone? Sugestia była tutaj, że zasilanie podłogowki z osobnego krućca niż grzejniki.

Novy!
09-02-2014, 18:39
Dziwne pytania zadajesz. Poda tyle razy ile wpiszesz w ramkę. Co Ci trzeba wyjaśnić ???
Daj na priv.Coś to twoje grupowe nie tak chodzi :)

echelon
09-02-2014, 18:46
Tak się zastanawiam nad sensem biznesu, wie ktoś ile wynosi prowizja dla sprzedawcy RBR?
Stamdardowo mieści się w granicach 10 do 20 % ceny końcowej. Biorąc pod uwagę zarobki w JSW, po drobne się raczej człowiek nie schyla. Bo tam 5kzł na rękę to itak mało...

marek43
09-02-2014, 19:08
Pomyliłeś wątek

kobra64
09-02-2014, 19:38
Tak w Resover (niestety) chociaż nie wiem jak jest gdziekolwiek indziej o tej porze roku być może też mokre. Samym miałem nie da się palić musiałem dosypać węgla bo miał zawieszał się w podajniku. Do końca sezonu mi to starczy a na wiosnę trzeba będzie zakupić coś suchego i miejmy nadzieję tańszego. Zakładając, że po takiej łagodnej zimie kopalnie spuszczą z cen bo jak na razie z kim nie pogadam to spalił o 30-40% mniej opału. W kwietniu będzie obniżka cen grubych sortów. Znaczy - od groszku do kostki. Dla zainteresowanych groszkiem 8 - 31,5 ( w Waszych kotłach da się takim palić bez problemu ) to może być dobry czas - na przykład na groszek z Ziemowita ( parametry poza uziarnieniem takie jak Retopal, ciut cieplejszy nawet jest ) albo dla chcących palić Janką - na groszek z tej kopalni. Różnica będzie pewnie w okolicach 7 - 8 dyszek, a groszek i tak jest tańszy od ekogroszku więc pewnie z półtorej stóweczki na tonie by można zaoszczędzić decydując się na taki zakup w tym okresie. Obniżki sezonowe stosowane na kopalniach jeszcze nigdy za mojej pamięci nie objęły ekogroszku. To nie zmienia faktu, że w martwym sezonie sprzedawcy niejednokrotnie obniżają ceny - ale to nie są jakieś wielkie ruchy ( bo i skąd by mogły być, jeżeli na kopalni trzeba zapłacić tą samą cenę ). Czasami KW SA okazjonalnie na 2 - 3 tygodnie obniża cenę Retopalu, ale to byś musiał naprawdę polować na tą obniżkę i co miesiąc w okolicach pierwszego sprawdzać ceny na ich stronie.

Slawko123
09-02-2014, 19:50
kobra64 (http://forum.muratordom.pl/member.php?177297-kobra64) a po ile kopalnia sprzedaje węgiel? nie chodzi mi o dokładną cenę, ale rząd wielkości.
Nie wiem ile w tym prawdy , ale kopalnia podobno sprzedaje po 300-400zł/t.
---------------------------------

Czy mógłby ktoś zapodać zdjęcie albo link do takowego kotła rbr 17(jakieś najnowsze)? Nie wysyłajcie mnie do stron sprzedawców, bo te moga sie różnić.

fenix2
09-02-2014, 20:18
CO i PP na 3 biegu
przed 3d temp. 28,9
powrot przed 3d 28,4

Powrót mam podłączony do 4D. W tym tygodniu będzie hydraulik (nowy, nie ten co instalacje robił), on też sugerował, że coś zawor jest dziwny.
W takim razie, jak powinno być to połączone? Sugestia była tutaj, że zasilanie podłogowki z osobnego krućca niż grzejniki.


Czyli to co podejżewałem zaniska temeratura na zasilaniu. Pozostaje Ci się wpiąć z zasilaniem podłogówki przed zaworem 4D lub z drugiego króćca zasilającego RBR'a.

jazzy77
09-02-2014, 20:20
Czyli to co podejżewałem zaniska temeratura na zasilaniu. Pozostaje Ci się wpiąć z zasilaniem podłogówki przed zaworem 4D lub z drugiego króćca zasilającego RBR'a.

No czyli to co było już wcześniej proponowane przez karoke i innych.

fenix2
09-02-2014, 20:22
No czyli to co było już wcześniej proponowane przez karoke i innych.

Tak ale chodziło o znalezienie przyczyny zjawiska i dlaczego masz przed 3D tak niską temperaturę?! To na grzejniki też puszczasz 28,9*? BO na to wygląda.

minertu
09-02-2014, 20:24
Przerabialiśmy to już o ile pamiętam.

jazzy77
09-02-2014, 20:25
Tak ale chodziło o znalezienie przyczyny zjawiska i dlaczego masz przed 3D tak niską temperaturę?! To na grzejniki też puszczasz 28,9*?

No oczywiście, że nie. Ale ja już wcześniej pisałem o tym, że w momencie, gdy załączy się pompa od grzejników to wtedy rurka od podłogi się robi zimna.

kobra64
09-02-2014, 20:42
kobra64 (http://forum.muratordom.pl/member.php?177297-kobra64) a po ile kopalnia sprzedaje węgiel? nie chodzi mi o dokładną cenę, ale rząd wielkości.
Nie wiem ile w tym prawdy , ale kopalnia podobno sprzedaje po 300-400zł/t.
---------------------------------

Czy mógłby ktoś zapodać zdjęcie albo link do takowego kotła rbr 17(jakieś najnowsze)? Nie wysyłajcie mnie do stron sprzedawców, bo te moga sie różnić. Aktualne cenniki - na stronach Spółek Węglowych. Na KW SA, KHW, PKW SA. Nie wierz w legendy o 150% marżach sprzedawców. Ciężko jest 10 - 15% marży wyrobić po doliczeniu kosztów transportu z kopalni na plac.

mark3k
09-02-2014, 20:55
Aktualne cenniki - na stronach Spółek Węglowych. Na KW SA, KHW, PKW SA. Nie wierz w legendy o 150% marżach sprzedawców. Ciężko jest 10 - 15% marży wyrobić po doliczeniu kosztów transportu z kopalni na plac.

Koszt zakupu "pieklorza" z Bobrka z transportem na opolszczyznę (workowany na palecie) = 738,- brutto z 1T, a w miejscowym składzie ten sam Bobrek luzem = 860,- za 1T (workowany + 100 zł). Czy to jest 10 do 15% ???

kobra64
09-02-2014, 21:04
Groszek 5 - 25 z Bobrka loco kopalnia kosztuje luzem 660 PLN brutto. Koleją 2 dychy taniej - ale są jakieś koszty transportu z kopalni do siebie na plac, więc uznajmy że te 2 dychy na to starczą ( jak skład bliziutko ). Nie wiem, jak można go zworkować ( pracownicy, paleta, worki, stretch) i zawieźć przeszło 100 km za 78 PLN brutto na tonie. Może jakaś nowa ekonomia, ja nie ogarniam.

djhiq
09-02-2014, 21:10
Hej. Postanowiłem zdać relację z mojej walki z piecem ( i nie tylko z nim ). Z racji tego że kupiłem go pod koniec roku nie zaopatrzyłem się też wcześniej w węgiel i też już teraz wiem że to był błąd bo ciężko teraz o suchy opał. Kupiłem zatem tonę Retopala z Bartexu bo polecali na forum. Nikomu nie mogę tego węgla polecić i trzymajcie się od tej firmy z daleka. Mój węgiel tak strasznie się spieka że do popielnika leciała mi struga rozżarzonej lawy :) Więc załatwiłem sobie węgiel z chwałowic i się poprawiło ale nadal nie było idealnie. Pojawiały się spieki i mnóstwo koksu. No i w końcu doszedłem do wniosków że:
- za dużo w ten węgiel dmuchałem i za dużo chciałem spalić na raz. Temperaturę łapał ale koksy wypalałem w zasypowym ojca. W końcu zmniejszyłem nadmuch do ok 38% i wydłużyłem podania i zaczęło się robić normalnie (palę aktualnie na ręcznym - automat se nie radził a grupowe przyjdzie mi dopiero testować bo wcześniejsze testy to było nieporozumienie)
- w kotłowni otwarłem na stałe małe okienko bo nie wykonałem jeszcze tzw "zetki". Pomogło jak diabli. Węgiel nareszcie zaczął się spalać
- zapotrzebowanie trzeba powoli regulować aby się dowiedzieć co jest nie tak. Jeżeli przesypuje niedopały to wydłużać podania. Jeżeli po otwarciu drzwiczek kopci to dołożyć wiatru. Jeżeli tworzy dziurę w paliku to skrócić przerwę.
Tym oto sposobem doszedłem do stanu w którym w mairę dobrze mi sie ten węgiel spala. Prawdopodobnie czeka mnie jeszcze wiercenie otworów w koronie tam gdzie ich niema bo niestety nie da sie wyrównać tego palnika zeby się paliło na środku. U mnie ucieka w stronę tam gdzie nie ma dziur (zasobnik)

Ten szemarany retopal aktualnie chrzczę czechem którego zakupiłem pół tony i zaczęło sie to jako tako palić. Spieków praktycznie już niema. Czasem cos pociągnie z palnika. I teraz delikatne korekty. Bo jak widzicie zapotrzebowanie ma moc mam spore. Spalam ok 55 kg na dzień ale aktualnie podnoszę temperaturę podłogówki - dzis juz leci 40*C a jutro zabudowywuję 45*C. Potem jeszcze muszę wygrzac drugie piętro i kończę z ładowaniem mega mocy. Ta tona co mi zostałą powinna wystarczyć. Dla mnie jak narazie sprawdza sie jedynie dwustan. Grupowe sobie nie radziło albo ja nie radziłem sobie z nim :). ZObaczymy czy da radę w normalnej pracy - mam taką nadzieję bo nie chce mi się życia spędzać w kotłowni :)

Pozdrawiam i powodzonka. Chętnie służę pomocą :)

mark3k
10-02-2014, 05:25
Groszek 5 - 25 z Bobrka loco kopalnia kosztuje luzem 660 PLN brutto. Koleją 2 dychy taniej - ale są jakieś koszty transportu z kopalni do siebie na plac, więc uznajmy że te 2 dychy na to starczą ( jak skład bliziutko ). Nie wiem, jak można go zworkować ( pracownicy, paleta, worki, stretch) i zawieźć przeszło 100 km za 78 PLN brutto na tonie. Może jakaś nowa ekonomia, ja nie ogarniam.

Uwierz na słowo, gdzieś mam FVAT na zakup węgla (groszek 5-25 - pewnie to ten przeceniony groszek z Bobrka Centrum - 24T). Dokładnie do mnie ok 170km. Transport powrotny - stąd taniej.

fenix2
10-02-2014, 08:14
No oczywiście, że nie. Ale ja już wcześniej pisałem o tym, że w momencie, gdy załączy się pompa od grzejników to wtedy rurka od podłogi się robi zimna.

A może trzeba przed zaworem 3D dać zawór zwrotny. Może pompa CO zasysa zimną wodę przez 3D.

prz3kus
10-02-2014, 08:33
Otwory antyspalinowe zaślepione. Klapka na dmuchawę zainstalowana (o zgrozo).

Zajęło mi to 5 godzin, z czego klapka 3 godziny :confused:

Niestety chyba w moim przypadku producent zapomniał zaślepić te otwory antyspalinowe, coś próbował przy pierwszym z lewej, ale jednak słabo to wyszło... Silikonu ani śladu. Zdjęcie nr 1.

Klapka, hmm...
Tu podziękowania dla kolegi Novy za podesłanie mi klapki i informacji o komplikacjach jakie napotkam :) Niestety miał rację, przejściówka pomiędzy palnikiem, a dmuchawą okazała się pancerna (jakieś tworzywo nieziemsko twarde). Szlifowałem ją dwie godziny, żeby klapka się swobodnie otwierała (aż mi się czasy technikum przypomniały i obróbka ręczna na praktykach ;) ). Zdjęcia 2 i 3.

Na szczęście udało mi się temat ogarnąć, po konsultacji z serwisantem ekoenergii, otwory zaspawałem. Mam nadzieję że temperatura podajnika w końcu się unormuje.

Ze swojej strony mogę tylko dodać, że po prawie roku użytkowania "małej ekoenergii", nie stwierdzam żadnych oznak zużycia, wszystko prawie jak nówka, no właśnie prawie... Zdjęcie nr 4, idę o zakład, że jeszcze rok i w miejscu niezaślepionych otworów, ślimak by klęknął, bo już się ładnie przegrzał :(

Mam pytanie do Panów Karoka, Minertu jak często mieliście styczność z pękniętym ślimakiem w małej ekoenergii?

kobra64
10-02-2014, 09:12
mark3k, 660 brutto to jest około 536 netto. Plus netto 20 na worki ( bardzo tanie by musiały być - 0,5 PLN netto za sztukę ), 20 na człowieka z obciążeniami, 15 paleta i niech będzie piątka na koszty placowe - prąd do maszyny, zgrzewarki i taśmociągu, ropa do ładowarki, do wózka który palety załaduje na auto, stretch na paletę i takie tam inne. Jest 596 PLN, czyli z VAT-em 733 Zeta, Nie ma w tych pieniądzach jeszcze transportu z kopalni na plac sprzedawcy i od sprzedawcy do Ciebie. Nie wspominam o zysku sprzedawcy - na razie o jego kosztach mówimy. Albo Twój Bobrek jest z Rosji, albo z Sobieskiego, albo Twoja tona waży 900 kilogramów. Nie ma więcej opcji.

echelon
10-02-2014, 09:16
mark3k, 660 brutto to jest około 536 netto. Plus netto 20 na worki ( bardzo tanie by musiały być - 0,5 PLN netto za sztukę ), 20 na człowieka z obciążeniami, 15 paleta i niech będzie piątka na koszty placowe - prąd do maszyny, zgrzewarki i taśmociągu, ropa do ładowarki, do wózka który palety załaduje na auto, stretch na paletę i takie tam inne. Jest 596 PLN, czyli z VAT-em 733 Zeta, Nie ma w tych pieniądzach jeszcze transportu z kopalni na plac sprzedawcy i od sprzedawcy do Ciebie. Nie wspominam o zysku sprzedawcy - na razie o jego kosztach mówimy. Albo Twój Bobrek jest z Rosji, albo z Sobieskiego, albo Twoja tona waży 900 kilogramów. Nie ma więcej opcji.

Kobra jest jeszcze opcja rozwodnienia lub wzbogacenia piaskiem i kamieniami, ewentualnie jak sprzedawca litościwy, znacznie tańszym węglem ...

kobra64
10-02-2014, 09:18
Jak mnie nie dowierzasz, niech Ci Karoka może jeszcze przeliczy. Bo mnie wychodzi, że do Twojego ( przy założeniu że masz to za co zapłaciłeś i waga się zgadza )sprzedawca dołożył jakieś 8 dych netto na tonie lekko licząc.

grzeh2000
10-02-2014, 09:29
Czy granulacja eko-grochu ma jakies znaczenie?,mam 2 rodzaje 1.duzo wiekszy i taki szklisty,drugi mniejsze uziarnienie i b.czarny.Ten 1 860zlT,2 740zlT

minertu
10-02-2014, 09:31
Mam pytanie do Panów Karoka, Minertu jak często mieliście styczność z pękniętym ślimakiem w małej ekoenergii?Ja ani razu.

kobra64
10-02-2014, 09:34
Z Bobrka, Chwałowic i Piekar jest większy ( niewiele najdrobniejszego ziarna, raczej większość w okolicach tych 25 mm ) i z połyskiem - takim bardziej grafitowym niż czarnym. Bardziej czarny i drobniejszy ( sporo ziarna o granulacji w okolicach 5 - 10mm ) zazwyczaj bywa na przykład Retopal.

bobasxx
10-02-2014, 10:18
bobasxx Moja sugestia,jak się ociepli opróżnij zasobnik i rozkręć w połowie korpus podajnika.Wewnątrz są za silikonowane 4 otwory przeciwdymne.Czasami ten silikon zostanie wypchany do kanału powietrznego i wtedy rośnie temp podajnika.
Rada albo zaspawać albo kupić sobie na allegro cement do tłumików (http://allegro.pl/versachem-cement-uszczelniacz-do-naprawy-tlumikow-i3874898149.html) (ja go stosuję) i dokładnie zakleić te otwory.

Prawie dwie doby palenia po zaślepieniu otworów. Opał ten sam. Umiejscowienie czujnika podajnika bez zmian.
Temperatura podajnika spadła o 20 stopni i w końcu jest w miarę stabilna. Musiałem wprowadzić korektę ustawień, bo palnik dostał jakiegoś "kopa".

Wielkie podziękowania dla minertu za zdiagnozowanie problemu. :)

mark3k
10-02-2014, 10:19
Jak mnie nie dowierzasz, niech Ci Karoka może jeszcze przeliczy. Bo mnie wychodzi, że do Twojego ( przy założeniu że masz to za co zapłaciłeś i waga się zgadza )sprzedawca dołożył jakieś 8 dych netto na tonie lekko licząc.

Ja nie wiem co kupiłem. Jest czarne i się pali. Co mi sprzedano wie tylko Bartex i nikt więcej. Na grudkach węgla nie mam żadnej cechy. :)
Co do ceny zakupu: tak jest i koniec. Ja zapłaciłem, ktoś inny wycenił i sprzedał. Bimbrem groszek nie śmierdzi to chyba nie rusek.... :lol2::lol2::lol2:

minertu
10-02-2014, 10:36
Prawie dwie doby palenia po zaślepieniu otworów. Opał ten sam. Umiejscowienie czujnika podajnika bez zmian.
Temperatura podajnika spadła o 20 stopni i w końcu jest w miarę stabilna. Musiałem wprowadzić korektę ustawień, bo palnik dostał jakiegoś "kopa".

Wielkie podziękowania dla minertu za zdiagnozowanie problemu. :)
Jak widać zmiany dość duże.Grunt,że pomogło.

bobasxx
10-02-2014, 10:44
Jak widać zmiany dość duże.Grunt,że pomogło.

Jak widać pomogło ;)
Mam nadzieję że problem już nie powróci.

djhiq
10-02-2014, 11:05
Ja nie wiem co kupiłem. Jest czarne i się pali. Co mi sprzedano wie tylko Bartex i nikt więcej. Na grudkach węgla nie mam żadnej cechy. :)
Co do ceny zakupu: tak jest i koniec. Ja zapłaciłem, ktoś inny wycenił i sprzedał. Bimbrem groszek nie śmierdzi to chyba nie rusek.... :lol2::lol2::lol2:

Kupiłęm "Retopal" z BARTEXU. I wiem ze to nie jest retopal bo się tak piecze że muszę czechem to rozcieńczać pół na pół bo jest masakra. A nawet z tym czechem sie to piecze ale już lepsza kultura palenia. W dalszym ciągu produkuję koks :)

jazzy77
10-02-2014, 12:25
A może trzeba przed zaworem 3D dać zawór zwrotny. Może pompa CO zasysa zimną wodę przez 3D.

Zasugeruje hydraulikowi. Może będzie to na początek prostsze niż przekładanie całości.

Novy!
10-02-2014, 13:43
Jak widać pomogło ;)
Mam nadzieję że problem już nie powróci.
Dlaczego nie zrobił tego serwis?

bobasxx
10-02-2014, 13:52
Dlaczego nie zrobił tego serwis?

W sumie to nie wiem, podczas rozmowy z serwisantem nie pytałem czy oni to zrobią, tylko czy mogę zaspawać te otwory :)

Może mój błąd, ale korona mi z głowy nie spadła ;)

Novy!
10-02-2014, 14:25
W sumie to nie wiem, podczas rozmowy z serwisantem nie pytałem czy oni to zrobią, tylko czy mogę zaspawać te otwory :)

Może mój błąd, ale korona mi z głowy nie spadła ;)
Nie w tym rzecz.Jeden z serwisantów znał odpowiedź.Dobry serwis nie pozwoliłby na to aby klient nie mógł spać spokojnie nękany alarmami i usunąłby usterkę sam.Nie chodzi tu o to czy korona z głowy Ci spadła czy nie,tylko o pewne standardy.

bobasxx
10-02-2014, 14:47
Nie w tym rzecz.Jeden z serwisantów znał odpowiedź.Dobry serwis nie pozwoliłby na to aby klient nie mógł spać spokojnie nękany alarmami i usunąłby usterkę sam.Nie chodzi tu o to czy korona z głowy Ci spadła czy nie,tylko o pewne standardy.

Nie zgłaszałem konkretnej usterki do serwisu. Dzwoniłem do nich dopiero po informacji od Minertu co może być przyczyną tego grzania się podajnika, a dzwoniłem żeby się podpytać o jakieś blachy zaślepiające otwory (dowiedziałem się przez priva, że Ekoenergia coś takiego stosuje). Pewnie jakbym powiedział, że nie umiem/nie mam czasu/nie chce mi się spawać, to musieliby przyjechać.

marek43
10-02-2014, 17:42
Minertu piszesz,że te otwory to kanały przeciwdymne- po zatkaniu już tej roli nie pełnią to w końcu poco producent je wykonuje a Instalko nie zatyka proszę wyjaśnij

karoka65
10-02-2014, 17:58
Minertu piszesz,że te otwory to kanały przeciwdymne- po zatkaniu już tej roli nie pełnią to w końcu poco producent je wykonuje a Instalko nie zatyka proszę wyjaśnij
Powietrze dostarczane przewodem osuszacza przejmuje ich rolę.
Dlatego producent palnika je robi ?
Ponieważ dosuszanie paliwa jak wiesz Marku to rzadkość a nie tylko Instalco montuje te palniki.
Dlaczego je kleją a nie spawają tego Ci nie powiem.

minertu
10-02-2014, 18:00
Minertu piszesz,że te otwory to kanały przeciwdymne- po zatkaniu już tej roli nie pełnią to w końcu poco producent je wykonuje a Instalko nie zatyka proszę wyjaśnij

INSTALCO je zakleja silikonem z czasem jednak ten silikon zostaje wypchany.

fenix2
10-02-2014, 18:05
Zasugeruje hydraulikowi. Może będzie to na początek prostsze niż przekładanie całości.

Napisz jak się sprawa zakończyła.

karoka65
10-02-2014, 18:09
Mam pytanie do Panów Karoka, Minertu jak często mieliście styczność z pękniętym ślimakiem w małej ekoenergii?
Również jak i minertu nie słyszałem jeszcze ani nie miałem zgłaszanego takiego przypadku.

jazzy77
10-02-2014, 18:26
Napisz jak się sprawa zakończyła.

Oczywiście.

marek43
10-02-2014, 19:05
Dzięki za odpowiedż.U mnie temperatura podajnika jest w normie to jest około 40 stopni mniemam,że silikon trzyma.Zapytam jeszcze czym uszczelnić klapkę na rurze odprowadzającej spaliny , dotychczasowe uszczelnienie z czegoś zostało wypalone przy brzegach co prawda nie na całym obwodzie wole mieć to uszczelnienie na 100%

zbigmaz01
10-02-2014, 19:41
Dzięki za odpowiedż.U mnie temperatura podajnika jest w normie to jest około 40 stopni mniemam,że silikon trzyma.Zapytam jeszcze czym uszczelnić klapkę na rurze odprowadzającej spaliny , dotychczasowe uszczelnienie z czegoś zostało wypalone przy brzegach co prawda nie na całym obwodzie wole mieć to uszczelnienie na 100%Ja przykręcam a potem palcem delikatnie silikonem tym co koronę. Po ponownym odkręceniu lekko pukasz i odchodzi a z boków dekla palcami się wykruszy to co pozostało.

bobasxx
10-02-2014, 19:42
Dzięki za odpowiedż.U mnie temperatura podajnika jest w normie to jest około 40 stopni mniemam,że silikon trzyma.Zapytam jeszcze czym uszczelnić klapkę na rurze odprowadzającej spaliny , dotychczasowe uszczelnienie z czegoś zostało wypalone przy brzegach co prawda nie na całym obwodzie wole mieć to uszczelnienie na 100%

Proponuję dokładnie wyczyścić klapkę, nanieść cienką równą warstwę silikonu czerwonego, poczekać aż wyschnie i przykręcić.

marek43
10-02-2014, 20:17
Proponuję dokładnie wyczyścić klapkę, nanieść cienką równą warstwę silikonu czerwonego, poczekać aż wyschnie i przykręcić.

Dziękujeza odpowiedż:-)

Novy!
10-02-2014, 21:32
Również jak i minertu nie słyszałem jeszcze ani nie miałem zgłaszanego takiego przypadku.

Ponawiam pytanie.Jakie otwory, w jakim palniku ekoenergii powinny być zaślepione.Nie interesuje mnie to że właściciel instalco to hobbysta i zaślepia ala tunning-inaczej a niżeli producent palnika.Chce odpowiedzi,jasno i wyraźnie.Dosyć mam SMS nocami o zbyt wysokiej temp.podajnika.

minertu
10-02-2014, 21:43
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?181350-Rbr-Ekouniwersal&p=6353210&viewfull=1#post6353210

karoka65
10-02-2014, 21:52
Ponawiam pytanie.Jakie otwory, w jakim palniku ekoenergii powinny być zaślepione.Nie interesuje mnie to że właściciel instalco to hobbysta i zaślepia ala tunning-inaczej a niżeli producent palnika.Chce odpowiedzi,jasno i wyraźnie.Dosyć mam SMS nocami o zbyt wysokiej temp.podajnika.

nie tylko Instalco montuje te palniki.

Jak myślisz ? w jakim celu producent pozostawiałby te otwory ?
Żeby je później zaklejać ?

fenix2
10-02-2014, 22:07
Zaklejanie otworów, certyfikaty.
Na światło dzienne wychodzi coraz więcej 'perełek'.
Czego się jeszcze można spodziewać? :P
Chłopaki się rozkręcą. :cool:

Novy!
10-02-2014, 22:08
Jak myślisz ? w jakim celu producent pozostawiałby te otwory ?
Żeby je później zaklejać ?

Pytanie jest jasne. Będzie odpowiedź?
Ja wiem,dlaczego inni dowiadują się teraz?

Novy!
10-02-2014, 22:16
Zaklejanie otworów, certyfikaty.
Na światło dzienne wychodzi coraz więcej 'perełek'.
Czego się jeszcze można spodziewać? :P
Chłopaki się rozkręcą. :cool:

Drobnostki.To jeden z lepszych kotłów na rynku.Może nie 11kW,ale 17kW to caculo -na odpowiedni metraż oczywiście-i nie z palnikiem ekoenergii:)

karoka65
10-02-2014, 22:24
Pytanie jest jasne. Będzie odpowiedź?
Ja wiem,dlaczego inni dowiadują się teraz?
No chyba jeszcze tylko dla Ciebie coś jest niejasne.
Jaką znowu atrakcję chcesz znaleźć ?
Pokaż te alarmy które nękają CIę nocami.
Ja mam słonia w karafce, żywego.

karoka65
10-02-2014, 22:29
Zaklejanie otworów, certyfikaty.
Na światło dzienne wychodzi coraz więcej 'perełek'.
Czego się jeszcze można spodziewać? :P
Chłopaki się rozkręcą. :cool:
Co zaklejałeś ?
Czy któryś z producentów się tłumaczy dlaczego coś zrobił tak a nie inaczej ?
Tym bardziej ja za niego nie będę się tłumaczył dlaczego zrobił dosuszanie paliwa i jak widać sprawdza się dobrze.

Novy!
10-02-2014, 22:38
No chyba jeszcze tylko dla Ciebie coś jest niejasne.
Jaką znowu atrakcję chcesz znaleźć ?
Pokaż te alarmy które nękają CIę nocami.
Ja mam słonia w karafce, żywego.
Czy pisałem że moje alarmy?Dobrze wiesz ,że mam pod opieką druga jednostkę 11kW. Stary palnik ekoenergii,dlatego chcę wiedzieć.

Novy!
10-02-2014, 22:39
Tym bardziej ja za niego nie będę się tłumaczył dlaczego zrobił dosuszanie paliwa i jak widać sprawdza się dobrze.

Nie świruj.Nie da się dosuszyć 100kg opału w "zejściu" do palnika nawet jak czas do zasypu to 7 dni.Wiesław,przestań.
To złuda.Jest jeden ciekawy motyw w moim palniku.Zatykam dosuszanie,i mam skrzepy na palniku.

karoka65
10-02-2014, 22:47
Nie świruj.Nie da się dosuszyć 100kg opału w "zejściu" do palnika nawet jak czas do zasypu to 7 dni.Wiesław,przestań.
To złuda.Jest jeden ciekawy motyw w moim palniku.Zatykam dosuszanie,i mam skrzepy na palniku.
Zapewniam że da się i to dużo szybciej.
Widziałem na targach w Sosnowcu jaki groszek wsypał p. Daniel w piątek do zasobnika ( ciekło z niego ), jak wyglądał w sobotę i jak wyglądał w niedzielę czyli na drugi dzień po zasypie.
Po co zatykasz ?
Bratu powiedziałem jak ma być.

karoka65
10-02-2014, 22:52
Czy pisałem że moje alarmy?Dobrze wiesz ,że mam pod opieką druga jednostkę 11kW.
Możesz podesłać link do kotła który pracuje u Brata ?

karoka65
10-02-2014, 23:04
17kW to caculo -na odpowiedni metraż oczywiście-i nie z palnikiem ekoenergii:)
W takim razie który palnik wg. Ciebie powinien być montowany ?
Z tego co wywnioskowałem Burner-S nie, Ekoenergia też nie, to który ?

fenix2
10-02-2014, 23:09
Co zaklejałeś ?
To chyba Ty się zaczynasz tu rozkręcać.
Czy któryś z producentów się tłumaczy dlaczego coś zrobił tak a nie inaczej ?
Tym bardziej ja za niego nie będę się tłumaczył dlaczego zrobił dosuszanie paliwa i jak widać sprawdza się dobrze.

bobasxx Moja sugestia,jak się ociepli opróżnij zasobnik i rozkręć w połowie korpus podajnika.Wewnątrz są za silikonowane 4 otwory przeciwdymne.Czasami ten silikon zostanie wypchany do kanału powietrznego i wtedy rośnie temp podajnika.
Rada albo zaspawać albo kupić sobie na allegro cement do tłumików (http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fallegro.pl%2Fversa chem-cement-uszczelniacz-do-naprawy-tlumikow-i3874898149.html) (ja go stosuję) i dokładnie zakleić te otwory.

Czy ja napisałem że coś zaklejałem? Napisał:

Prawie dwie doby palenia po zaślepieniu otworów. Opał ten sam. Umiejscowienie czujnika podajnika bez zmian.
Temperatura podajnika spadła o 20 stopni i w końcu jest w miarę stabilna. Musiałem wprowadzić korektę ustawień, bo palnik dostał jakiegoś "kopa".
Wielkie podziękowania dla minertu za zdiagnozowanie problemu. :)
2. Producent się nie musi tłumaczyć, producent ma to zrobić tak że by nie trzeba było poprawiać.
3. Nie pisałem do ciebie. Więc dlaczego mnie zaczepisz? Czy ja Ci się każe tłumaczyć z czegoś? Mój post w ogóle NIE był do Ciebie!

Novy!
10-02-2014, 23:38
W takim razie który palnik wg. Ciebie powinien być montowany ?
Z tego co wywnioskowałem Burner-S nie, Ekoenergia też nie, to który ?

Napisałem o kotle 17kW.Jak dla mnie z palnikiem Grenia.Dlaczego?Ma taką modulację mocy jakiej nie mają pozostałe.
Coś jeszcze?

Novy!
10-02-2014, 23:40
Możesz podesłać link do kotła który pracuje u Brata ?

Po co Ci link,bobasxx się męczył,i kilku innych-za mało?Linków się zachciało?

Novy!
10-02-2014, 23:43
Widziałem na targach w Sosnowcu jaki groszek wsypał p. Daniel w piątek do zasobnika ( ciekło z niego ), jak wyglądał w sobotę .
To że P.Daniel to czarodziej,powiedziano mi w Ekoenergii,tam też dowiedziałem się że robi tuning ich palnika.I to z Instalco trzeba o palniku w RBR rozmawiać....

prz3kus
11-02-2014, 08:07
Podsumowując:
- producenta ekoenergii nie stać robić wiele odlewów i robią seryjnie uniwerslane wersje pod wiele pieców
- firma Instalco leci w balona i łata otwory na odpierdziel(pomimo, że Minertu napisał sam, że można lepiej, proponuje zasugerować to firmie :D) [co by nie było to nie atak na sprzedawców tylko na firmę produkującą, dzięki Panu Minertu dowiedziałem się jak to naprawić :cool:]

Co do przypadków z pękniętym ślimakiem wygląda na to, że na razie Panowie Minertu i Karoka mają albo wielkie szczęście, albo krótkie doświadczenie z palinkami typu mała-ekonenergia :popcorn:

kobra64
11-02-2014, 08:36
Napisałem o kotle 17kW.Jak dla mnie z palnikiem Grenia.Dlaczego?Ma taką modulację mocy jakiej nie mają pozostałe.
Coś jeszcze?
Można wnioskować ze widziałeś ten palnik w akcji z różnymi paliwami, pracujący na różnych mocach i przy różnym zapotrzebowaniu na ciepło, spalający 3 kg; na dobę i 30 też? Czy raczej że znów coś Ci się uwidziało i piszesz, bo myślisz że dobrze piszesz? Jak jesienią o 11 kW Ceramic?

minertu
11-02-2014, 09:01
Panowie aby znowu jakaś burza się tutaj nie wywołała.
Generalnie palniki ekoenergia są seryjnie produkowane z nacięciami pionowymi dyszy oraz otworami .W kanale powietrznym są odlewane otwory oddymiające.Te palniki są stosowane u różnych producentów kotłów a nie tylko u INSTALCO.
Pomysł z wierconą a nie nacinaną dyszą wyszedł ode mnie z racji tego ,że złoże jest lepiej napowietrzane.Nie widzę problemu aby było fabrycznie czyli jak ekoenergia produkuje.
Przyznaję,że nie u wszystkich ale też nie mało klientów ma problem z przegrzewaniem palnika (ja w brucerze też miałem a to inny palnik).
Niezależnie czy to mała czy duża ekoenergia.Cały problem leży w tych otworach oddymiających.
Jesteśmy już po wstępnej rozmowie i otwory te będą zaspawywane w firmie INSTALCO.

minertu
11-02-2014, 09:03
Podsumowując:
- producenta ekoenergii nie stać robić wiele odlewów i robią seryjnie uniwerslane wersje pod wiele pieców
- firma Instalco leci w balona i łata otwory na odpierdziel(pomimo, że Minertu napisał sam, że można lepiej, proponuje zasugerować to firmie :D) [co by nie było to nie atak na sprzedawców tylko na firmę produkującą, dzięki Panu Minertu dowiedziałem się jak to naprawić :cool:]

Co do przypadków z pękniętym ślimakiem wygląda na to, że na razie Panowie Minertu i Karoka mają albo wielkie szczęście, albo krótkie doświadczenie z palinkami typu mała-ekonenergia :popcorn:

A kogo dziś na to stać?
Doświadczenie? Skoro jest tak źle to musiał bym sie z tym przypadkiem zetknąć w ciągu tych prawie 3 lat serwisowania.
Raz ślimak wygięło i to tyle ale nigdy nie pękł.

minertu
11-02-2014, 09:05
To że P.Daniel to czarodziej,powiedziano mi w Ekoenergii,tam też dowiedziałem się że robi tuning ich palnika.I to z Instalco trzeba o palniku w RBR rozmawiać....

Ciekawe kto ci to powiedział ot tak oficjalnie.
Dla ścisłości ekoenergia nawet nie wie jak to robimy.

minertu
11-02-2014, 09:09
Napisałem o kotle 17kW.Jak dla mnie z palnikiem Grenia.Dlaczego?Ma taką modulację mocy jakiej nie mają pozostałe.
Coś jeszcze?

Palniki GRENIA maja tylko 2 RBR-y a są nimi 11kW (obecny 12kW) oraz mój 17kW.
Co ciekawe palniki niczym się nie różnią bo to te same 15kW palniki.
Tak ,są zmienno mocowe , jak kiedys o nich pisałem to mnie wyśmiano i wciskano mi słomę w buty.

prz3kus
11-02-2014, 09:26
Panowie aby znowu jakaś burza się tutaj nie wywołała.
Generalnie palniki ekoenergia są seryjnie produkowane z nacięciami pionowymi dyszy oraz otworami .W kanale powietrznym są odlewane otwory oddymiające.Te palniki są stosowane u różnych producentów kotłów a nie tylko u INSTALCO.
Pomysł z wierconą a nie nacinaną dyszą wyszedł ode mnie z racji tego ,że złoże jest lepiej napowietrzane.Nie widzę problemu aby było fabrycznie czyli jak ekoenergia produkuje.
Przyznaję,że nie u wszystkich ale też nie mało klientów ma problem z przegrzewaniem palnika (ja w brucerze też miałem a to inny palnik).
Niezależnie czy to mała czy duża ekoenergia.Cały problem leży w tych otworach oddymiających.
Jesteśmy już po wstępnej rozmowie i otwory te będą zaspawywane w firmie INSTALCO.
Jeżeli mogę mam jeszcze jedno pytanie bo coś tutaj nie rozumie.
Ekoenergia robi odlewy i na obecną chwile sprzedaje albo z nacięciami podłużnymi,albo odlewy bez otworów.
Wy kupujecie bez otworów i nawiercacie(sam piszesz że twój pomysł), potem piszesz że będziecie spawać otwory, to po co je wiercić?

Cieszę się przynajmniej, że przyznałeś(może nie oficjalnie) błędy ze strony instalco które będą poprawione, no ale w końcu życie weryfikuje różne sprawy więc może nie ma się o co czepiać(jednak z 2 strony wiedzą że jest źle bo zaślepiają tylko że na odpierdziel :p).

Pytam tylko informacyjnie to nie jest żaden atak bo tutaj często tak są posty odbierane, osobiście jestem bardzo zadowolony z pieca

Pozdrawiam

lestek27
11-02-2014, 09:29
Panowie aby znowu jakaś burza się tutaj nie wywołała.
Generalnie palniki ekoenergia są seryjnie produkowane z nacięciami pionowymi dyszy oraz otworami .W kanale powietrznym są odlewane otwory oddymiające.Te palniki są stosowane u różnych producentów kotłów a nie tylko u INSTALCO.
Pomysł z wierconą a nie nacinaną dyszą wyszedł ode mnie z racji tego ,że złoże jest lepiej napowietrzane.Nie widzę problemu aby było fabrycznie czyli jak ekoenergia produkuje.
Przyznaję,że nie u wszystkich ale też nie mało klientów ma problem z przegrzewaniem palnika (ja w brucerze też miałem a to inny palnik).
Niezależnie czy to mała czy duża ekoenergia.Cały problem leży w tych otworach oddymiających.
Jesteśmy już po wstępnej rozmowie i otwory te będą zaspawywane w firmie INSTALCO.

Jaka temp. podajnika można uznać za zbyt wysoką i zabrać się do zaślepienia w jakiś sposób tych otworów?
Palę Pieklorzem i Wesołą z Bartexu a temp. podajnika oscyluje w okolicach od 43 do 60 stopni.

prz3kus
11-02-2014, 09:34
Jaka temp. podajnika można uznać za zbyt wysoką i zabrać się do zaślepienia w jakiś sposób tych otworów?
Palę Pieklorzem i Wesołą z Bartexu a temp. podajnika oscyluje w okolicach od 43 do 60 stopni.
zobacz sobie u mnie po zaspawaniu też jest max 60 więc myślę że masz OK
https://remote.esterownik.pl:8080/device/3579/

lestek27
11-02-2014, 09:34
Jeżeli mogę mam jeszcze jedno pytanie bo coś tutaj nie rozumie.
Ekoenergia robi odlewy i na obecną chwile sprzedaje albo z nacięciami podłużnymi,albo odlewy bez otworów.
Wy kupujecie bez otworów i nawiercacie(sam piszesz że twój pomysł), potem piszesz że będziecie spawać otwory, to po co je wiercić?

Cieszę się przynajmniej, że przyznałeś(może nie oficjalnie) błędy ze strony instalco które będą poprawione, no ale w końcu życie weryfikuje różne sprawy więc może nie ma się o co czepiać(jednak z 2 strony wiedzą że jest źle bo zaślepiają tylko że na odpierdziel :p).

Pytam tylko informacyjnie to nie jest żaden atak bo tutaj często tak są posty odbierane, osobiście jestem bardzo zadowolony z pieca

Pozdrawiam

Koledze Minertu chodzi zdaje się o otwory w korpusie podajnika (oddymiające) jesli chodzi o zaślepianie a nie te w koronie.

karoka65
11-02-2014, 09:35
Po co Ci link,bobasxx się męczył,i kilku innych-za mało?Linków się zachciało?
A ty się na czytałeś co jest u innych i się kocioł zaraził ?
ja wierzę w to co widzę.
jak to mówią, papier wszystko przyjmie.

lestek27
11-02-2014, 09:36
zobacz sobie u mnie po zaspawaniu też jest max 60 więc myślę że masz OK
https://remote.esterownik.pl:8080/device/3579/

W takim razie chyba mogę spokojnie czekać do wiosny i może wtedy zabiorę się za jakiś zaklejenie.

minertu
11-02-2014, 09:36
Jeżeli mogę mam jeszcze jedno pytanie bo coś tutaj nie rozumie.
Ekoenergia robi odlewy i na obecną chwile sprzedaje albo z nacięciami podłużnymi,albo odlewy bez otworów.
Wy kupujecie bez otworów i nawiercacie(sam piszesz że twój pomysł), potem piszesz że będziecie spawać otwory, to po co je wiercić?

Cieszę się przynajmniej, że przyznałeś(może nie oficjalnie) błędy ze strony instalco które będą poprawione, no ale w końcu życie weryfikuje różne sprawy więc może nie ma się o co czepiać(jednak z 2 strony wiedzą że jest źle bo zaślepiają tylko że na odpierdziel :p).

Pytam tylko informacyjnie to nie jest żaden atak bo tutaj często tak są posty odbierane, osobiście jestem bardzo zadowolony z pieca

Pozdrawiam

Otwory napowietrzające a oddymiające to całkiem inne otwory i w całkiem innym miejscu się znajduję.
I to nie są błędy ze strony INSTALCO..

kobra64
11-02-2014, 09:37
E Minertu, nie przesadzaj - pisałem przecież kiedy po raz pierwszy pokazałeś ten palnik że ciekawie wygląda konstrukcja ( szczególnie dystrybucja powietrza ) i chciałbym zobaczyć przy pracy - mam pod opieką kilka Greniów ale wciąż żadnego z tym palnikiem. Twoja opinia o palniku ma znaczenie - również dla mnie. Ale opinia kogoś co go widział na zdjęciach i zna z opisów już jakoś jakby mniej. Wiarygodność osoby wygłaszającej opinie oparte na takich podstawach pozostawię bez komentarza. Prz3kus - to nie te otwory. Wiercone zamiast podłużnych - to do podawania powietrza na palnik. Spawane mają być te antyspalinowe.

minertu
11-02-2014, 09:39
Jaka temp. podajnika można uznać za zbyt wysoką i zabrać się do zaślepienia w jakiś sposób tych otworów?
Palę Pieklorzem i Wesołą z Bartexu a temp. podajnika oscyluje w okolicach od 43 do 60 stopni.

Nie u wszystkich temp podajnika będzie taka sama przy tych samych kotłach z tym samym palnikiem.

minertu
11-02-2014, 09:40
E Minertu, nie przesadzaj - pisałem przecież kiedy po raz pierwszy pokazałeś ten palnik że ciekawie wygląda konstrukcja ( szczególnie dystrybucja powietrza ) i chciałbym zobaczyć przy pracy - mam pod opieką kilka Greniów ale wciąż żadnego z tym palnikiem. Twoja opinia o palniku ma znaczenie - również dla mnie. Ale opinia kogoś co go widział na zdjęciach i zna z opisów już jakoś jakby mniej. Wiarygodność osoby wygłaszającej opinie oparte na takich podstawach pozostawię bez komentarza. Prz3kus - to nie te otwory. Wiercone zamiast podłużnych - to do podawania powietrza na palnik. Spawane mają być te antyspalinowe.
A z czym przesadzam?
Palnik MULTI ma zaledwie rok więc ...

lestek27
11-02-2014, 09:43
Nie u wszystkich temp podajnika będzie taka sama przy tych samych kotłach z tym samym palnikiem.

Zdaję sobie z tego sprawę ale chcę wiedzieć kiedy zacząć myśleć o rozkręcaniu podajnika w celu zaślepienia otworów.
Przy większych mrozach zdarzało mi się i 70 stopni. Wiem że to jest uwarunkowane wieloma czynnikami.

kobra64
11-02-2014, 09:43
Z tą słomą w butach - pamiętam że jeszcze kilku było zainteresowanych tym palnikiem i ciekawych opinii. Pamiętam też jakieś zdjęcie ze spalania Chwałowic i mocno przychylne komentarze co do efektów.

minertu
11-02-2014, 09:46
Z tą słomą w butach - pamiętam że jeszcze kilku było zainteresowanych tym palnikiem i ciekawych opinii. Pamiętam też jakieś zdjęcie ze spalania Chwałowic i mocno przychylne komentarze co do efektów.

Nigdzie nie napisałem,że to Ty mi tę słomę w buty wciskałeś.
Tak jest nawet filmik w sieci nagrany prze zemnie.

minertu
11-02-2014, 09:49
A filmik jest tutaj.
Komentarzy brak.
(http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fyoutu.be%2FBK4idd-h02k)

bobasxx
11-02-2014, 12:32
Po co Ci link,bobasxx się męczył,i kilku innych-za mało?Linków się zachciało?


A ty się na czytałeś co jest u innych i się kocioł zaraził ?
ja wierzę w to co widzę.
jak to mówią, papier wszystko przyjmie.

Panowie spokojnie, męczył się to za dużo powiedziane. alarmy wywalało mi zawsze podczas dużych wiatrów, no bo jak normalna temperatura podajnika oscylowała około 70-80 stopni, to już nie daleko do alarmu.
Nawet Wiesiek do mnie dzwonił w tej sprawie.

To głównie przez te alarmy zdecydowałem się na montaż RCK i klapki na dmuchawę. A że po drodze wyszła sprawa otworów "antyspalinowych", to tylko lepiej bo przy jednym wygaszeniu załatwiłem oba tematy.

Faktem jest też, że skoro Instalco wie że te otwory w RBR-ach są niepotrzebne, to powinni je od razu zaspawać i problemu by nie było.

bobasxx
11-02-2014, 12:35
Zdaję sobie z tego sprawę ale chcę wiedzieć kiedy zacząć myśleć o rozkręcaniu podajnika w celu zaślepienia otworów.
Przy większych mrozach zdarzało mi się i 70 stopni. Wiem że to jest uwarunkowane wieloma czynnikami.

Ja zauważyłem, ze temperatura podajnika jest ściśle powiązana z węglem jaki spalasz.

Jak zasypałem zeszłoroczną oryginalną "wesołą", to temperatura podajnika skoczyła do góry, czyli chyba im "mocniejszy" opał, tym ona wyższa.

prz3kus
11-02-2014, 13:02
Ja zauważyłem, ze temperatura podajnika jest ściśle powiązana z węglem jaki spalasz.

Jak zasypałem zeszłoroczną oryginalną "wesołą", to temperatura podajnika skoczyła do góry, czyli chyba im "mocniejszy" opał, tym ona wyższa.

Ktoś tu niedawno pisał że pieklorz jest nieciekawy, albo to Minertu mi mówił przez tel. juz nie pamiętam, ale widać że czynników może być wiele, a wydaje się na pierwszy rzut oka że to taka błaha sprawa :D

zbigmaz01
11-02-2014, 14:55
A ja napiszę tylko tyle że nie zamierzam zaklejać ani spawać tych otworów antyspalinowych. Wolę mieć temp. lekko podwyższoną od niskiej. Wolę aby opał jeszcze dosychał w podajniku niż miał wilgotny do niego docierać, i drugie to wolę aby ślimak był ciepły i poruszał się w suchym grochu niż w wilgoci.
Skoro producent je zrobił to do czegoś są potrzebne i je zostawiam. Ale to jest moja decyzja i inni nie muszą się z nią zgadzać.

zbigmaz01
11-02-2014, 15:04
Spaliłem tonę Wesołej, kończę spalanie dwóch ton Pieklorza i oba spaliłem (dla mnie) ładnie. Różnica w popiele to taka że Pieklorz robił mi popcorn a Wesoła popiołek. Następna różnica to na palniku była taka że Wesoła mi spadała do środka palnika i musiałem zwiększyć podawanie nie ruszając wiatru ale to może wina wiatrów (u mnie cały czas wieje) a nie mam (jeszcze) RCK. Druga różnica między tymi groszkami to taka że Wesołą dmuchałem 37 a Pieklorza 43.
Następna różnica to temp. podajnika, dla Wesołej o około 20*C więcej.
Oba grochy z Bartexu.

Novy!
11-02-2014, 17:05
Palniki GRENIA maja tylko 2 RBR-y a są nimi 11kW (obecny 12kW) oraz mój 17kW.
Co ciekawe palniki niczym się nie różnią bo to te same 15kW palniki.
Tak ,są zmienno mocowe , jak kiedys o nich pisałem to mnie wyśmiano i wciskano mi słomę w buty.

Na pewno nie ja.
W grudniu rozmawiałem z (chyba to ojciec właściciela) o ewentualnym montażu w moim kotle tego palnika.Wiem ,że masz go Ty i Stan.Obserwuje je dość długo,od początku jak u Was działają.Może spróbuje go zaadoptować na swoje potrzeby jak mi go sprzedasz,lub ktokolwiek inny.Tak czy siak,ten pan zapytał mnie też cyt:"A widział Pan ten palnik?Bo jak montowaliśmy go do jednostki 11kW z dużymi problemami,to ja go widziałem,i darmo bym nie chciał"-tak to jakoś brzmiało.
Palnik jest OK,bardzo ok.To moje zdanie.
Do kobra 64.
Mnie nie interesuje jak ten palnik wygląda,wystarczy że "widzę" ile przewala opału u minertu.

Novy!
11-02-2014, 17:13
Twoja opinia o palniku ma znaczenie - również dla mnie. Ale opinia kogoś co go widział na zdjęciach i zna z opisów już jakoś jakby mniej. Wiarygodność osoby wygłaszającej opinie oparte na takich podstawach pozostawię bez komentarza. .
Nie obraź się ,ale takie myślenie zalatuje mi czasami komuny.Zero nowatorstwa,jak coś produkowali to takie samo,od początku do końca -przez ponad 40lat.Wszystko co masz w domu kupiłeś po latach obserwacji u sąsiadów lub innych użytkowników?
Co do opinii i wiarygodności .Widzę ile spala minertu na tym palniku.Ile kg/dobę.To mi wystarcza.Ty potrzebujesz lat świetlnych,jak faktu że węgiel,czy Ci się to podoba czy nie, odchodzi do lamusa.Nie wierzysz,bo sprzedajesz węgiel-i tak być nie może.
Ja potrzebuje trochę mniej czasu.Chcę spróbować ,ot tak z czystej ciekawości.

Novy!
11-02-2014, 17:21
A ty się na czytałeś co jest u innych i się kocioł zaraził ?
ja wierzę w to co widzę.
jak to mówią, papier wszystko przyjmie.

Wystarczy telefon do brata.Mówię jak było.A że go często nie ma,SMS-y przychodzą do mnie.Dlatego pytał ile tych otworów ma być zaślepione,pamiętasz.Pomogło zredukowanie dosuszania paliwa.

kobra64
11-02-2014, 17:26
Nie obraź sie, ale w ciągu 4 lat masz drugi kocioł, oba z tych polecanych i z sukcesami użytkowanych przez innych, ze sterownikiem dającym sobie doskonale radę u baaaardzo wielu innych. Nie wiem jak to było z Ogniwem, ale od Twoich zachwytów RBR -em nie minęło jeszcze pół roku - i już w stopce masz nie polecam i hejtujesz każdym wpisem na tym wątku. To samo czeka każdy kocioł, ster i palnik jaki dostaniesz w swoje łapki. Twoje zachowanie zalatuje mi - czasami przedszkola. I to nie starszaków. Coś sobie wydumasz, uznajesz że skoro wydumałeś to tak ma być - i jak nie jest to się na świat obrażasz, wymyślasz niedawnym przyjaciołom, żenada. Pora zrzucić krótkie majtasy. Albo w nie kupę nawalić.

Novy!
11-02-2014, 17:38
Nie obraź sie, ale w ciągu 4 lat masz drugi kocioł, oba z tych polecanych i z sukcesami użytkowanych przez innych, ze sterownikiem dającym sobie doskonale radę u baaaardzo wielu innych. Nie wiem jak to było z Ogniwem, ale od Twoich zachwytów RBR -em nie minęło jeszcze pół roku - i już w stopce masz nie polecam i hejtujesz każdym wpisem na tym wątku. To samo czeka każdy kocioł, ster i palnik jaki dostaniesz w swoje łapki. Twoje zachowanie zalatuje mi - czasami przedszkola. I to nie starszaków. Coś sobie wydumasz, uznajesz że skoro wydumałeś to tak ma być - i jak nie jest to się na świat obrażasz, wymyślasz niedawnym przyjaciołom, żenada. Pora zrzucić krótkie majtasy. Albo w nie kupę nawalić.

Przestałeś być miły od czasu dyskusji na temat oszustów handlujących opałem.Trudno.
Zamontowałeś przewymiarowaną jednostkę do swego domu-co sam przyznałeś-tak bardzo znając się na kotłach.Amen.
Ja mogę sobie robić co chcę,to moja kasa.Nie jestem zależny od Ciebie,węgla i opinii innych użytkowników.Bo,jak powtarza jeden z userów-co pasuje jednemu-drugiemu już nie pasuje.
A standardy wyznacza każda pojedyncza opinia,nie zbiorowy krzyk.
W stopce mam:RBR Ekouniwersal 11kW Ceramic-nie polecam !!!!!
Bo takiego kotła nie ma :)
Ok,bez żartów.Nie polecam z tych kotłów z ceramiką.I tyle.Nic więcej.
Mam pod opieką non stop taki sam,bez ceramiki-w zbliżonych warunkach.Jest o niebo lepiej.
BTW.Myślę ,że widziałem dużo więcej kotłów w "akcji" niż ty rodzai opału :)
Kończmy,bo to nie miejsce.A wielu,pewnie i tobie-nie pasują opinie takich jak ja,zwykłych userów-co piszą tak jak jest,bez chęci zysku i interesu.Bo to forum userów a nie handlarzy i sprzedawców.

jazzy77
11-02-2014, 18:12
A filmik jest tutaj.
Komentarzy brak.
(http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fyoutu.be%2FBK4idd-h02k)

To jakaś pokazowa kotłownia? Czysto, jak na sali operacyjnej.

Zbigmaz, kiedy kupowałeś z Bartexu? Mam próbne z Kareny Wesołą Iskrę, jutro wsypuje i zobaczę. Obecnie na próbę poszła Wesoła od lokalnego dostawcy, ale tych lokalnych to bym pozamykał wszystkich najlepiej, choć nie jest źle od tego na szczęście. Jedynie nie mogę poradzić sobie ze skokami w temp. CO.

zbigmaz01
11-02-2014, 18:22
To jakaś pokazowa kotłownia? Czysto, jak na sali operacyjnej.

Zbigmaz, kiedy kupowałeś z Bartexu? Mam próbne z Kareny Wesołą Iskrę, jutro wsypuje i zobaczę. Obecnie na próbę poszła Wesoła od lokalnego dostawcy, ale tych lokalnych to bym pozamykał wszystkich najlepiej, choć nie jest źle od tego na szczęście. Jedynie nie mogę poradzić sobie ze skokami w temp. CO.Zamawiałem jakoś na początku lipca a dostałem chyba (nie pamiętam) dwa tyg. później.

bobpoz
11-02-2014, 19:00
Witam,

Panowie, czy z nowym sofcie są roblemy z cykliczną pracą pompy CO? Na poprednim działało ok, teraz wydaje mi się, że pomimo właczenia pracy cyklicznej pompa pracuje w trybie ciągłym.

Pytanie 2 W jak najprostszy sposób ograniczyć maksymalną temperaturę w domu? Czujnik wewnętrzny mam zainstalowany.

karoka65
11-02-2014, 19:00
Wystarczy telefon do brata.Mówię jak było.A że go często nie ma,SMS-y przychodzą do mnie.Dlatego pytał ile tych otworów ma być zaślepione,pamiętasz.Pomogło zredukowanie dosuszania paliwa.
Przecież można zobaczyć ile było tych SMSów, wystarczy link wstawić i zobaczyć dlaczego się pojawiły, co tam grzebałeś.
Jakoś brat niema problemów, a Tobie na okrągło coś nie pasuje i wiemy od kiedy i dlaczego, nie ?
Znając życie po miesiącu użytkowania p. Greń dostanie całą listę poprawek i będziesz chciał żeby Ci palnik zrobił jak Tobie się przyśni.
Niestety tak dobrze niema żeby indywidualnie pod czyjeś chwilowe widzi-mi się ktoś robił palnik czy oprogramowanie jak próbowałeś to wymusić Swoimi wpisami.
Poczytaj jak pięknie skwitowało Defro następnego co mu nic nie pasuje i w każdym poście podobnie jak Ty próbuje tylko wady wytykać.
Na szczęście jest Was tylu że na palcach jednej ręki można policzyć także jak Zawijan_2 kiedyś to fajnie nazwał "mieścicie się w granicy błędu statystycznego"
Aaaa, pamięć mam jeszcze dobrą, bynajmniej tak mi się wydaje :)
Jak wiem że coś komuś obiecałem i mogę zapomnieć to proszę o przypomnienie za jakiś czas gdyby mi się przydarzyło.

Piotrek42
11-02-2014, 19:13
Z ciekawości co defro napisało bo gdzies mi uleciało...

Novy!
11-02-2014, 19:16
Przecież można zobaczyć ile było tych SMSów, wystarczy link wstawić i zobaczyć dlaczego się pojawiły, co tam grzebałeś.
Jakoś brat niema problemów, a Tobie na okrągło coś nie pasuje i wiemy od kiedy i dlaczego, nie ?
Ok,jak tak to zgłosimy to do Instalco.Przyjedziesz,naprawisz.


Niestety tak dobrze niema żeby indywidualnie pod czyjeś chwilowe widzi-mi się ktoś robił palnik czy oprogramowanie jak próbowałeś to wymusić Swoimi wpisami.

Ale zostało zmienione.Nie pisze że to w 100% moja zasługa,ale jako jeden z niewielu zgłaszałem przesypywanie opału w grupowym.Chcesz się założyć ,że 3 sek podawanie też wprowadzą? ;)

Na szczęście jest Was tylu że na palcach jednej ręki można policzyć także jak Zawijan_2 kiedyś to fajnie nazwał "mieścicie się w granicy błędu statystycznego"

Chciałbyś by było takich jak najmniej,to zrozumiałe.Mógłbyś podawać półprawdziwe informacje.Tak jak np.ze swoim spalaniem.Dlaczego po moich kąśliwych uwagach&wyliczeniach kolegi w84u-po tylu latach zniknęły statystyki spalania Twego kotła? :)
Panie Wiesławie,ma Pan jakieś dziwne wyobrażenie o mnie,że coś tam grzebię w swoim i brata kotle.Zaręczam Panu,że na 100% kotły są nietykane,za wyjątkiem ponownego wklejenia korony w moim kotle.Nikt nie ingerował w ich konstrukcję w żadnym stopniu.Jak dostanę pisemna zgodę,zdejmę część ceramiki w moim.
Pan wie za co mam żal.Za brak "dostatecznych" informacji jakich mnie i bratu powinien Pan udzielić.I nie chodzi tu o to czy pytaliśmy czy nie.Pamiętam,że o 11kw mówił Pan ,że to 100% nowa konstrukcja,a tak przecież nie jest.Niech Pan robi swoje.Ja Panu nie wróg.Opisuję jedynie co obserwuję.I tyle.
A o RBR 11kW mam dobrą opinię,tylko o ceramice w nim już nie.Gdybym wiedział od Pana ,że 11kW to wykastrowana 17kW-miałbym teraz 17kW.Pamięta Pan,że omyłkowo 17kW do nas trafiło?Widocznie tak miało być.Trzeba było ją zostawić :)

zbigmaz01
11-02-2014, 19:25
Z ciekawości co defro napisało bo gdzies mi uleciało...http://forum.muratordom.pl/showthread.php?210733-DEFRO-przerost-formy-nad-tre%C5%9Bci%C4%85-czyli-jak-pogoni%C4%87-klienta-z-rekmacj%C4%85

Piotrek42
11-02-2014, 19:27
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?210733-DEFRO-przerost-formy-nad-tre%C5%9Bci%C4%85-czyli-jak-pogoni%C4%87-klienta-z-rekmacj%C4%85

hehe , oooooo nawet to nasz znajomy z wątku o rbr ;)

berdnard
11-02-2014, 19:28
Ale zostało zmienione.Nie pisze że to w 100% moja zasługa,ale jako jeden z niewielu zgłaszałem przesypywanie opału w grupowym.Chcesz się założyć ,że 3 sek podawanie też wprowadzą?

Witam
BRAWO NOVY-załatw jeszcze ilość podań nawet i 10 od 8 kw w zwyż
może zdąże się załapać w tym sezonie
:)

zbigmaz01
11-02-2014, 19:29
Witam,

Panowie, czy z nowym sofcie są roblemy z cykliczną pracą pompy CO? Na poprednim działało ok, teraz wydaje mi się, że pomimo właczenia pracy cyklicznej pompa pracuje w trybie ciągłym.

Pytanie 2 W jak najprostszy sposób ograniczyć maksymalną temperaturę w domu? Czujnik wewnętrzny mam zainstalowany.
ad1 teraz jest tak samo jak przedtem, jeżeli nie osiągnie temp. zadanej to ma pracę ciągłą, potem przechodzi na cykliczną.
ad2 praca cykliczna zamiast ciągłej, obniżenie temp. CO, termostaty na grzejnikach. To tak najprościej.

kobra64
11-02-2014, 19:36
.....
Zamontowałeś przewymiarowaną jednostkę do swego domu-co sam przyznałeś-tak bardzo znając się na kotłach.Amen.
......

Gdybyś czasem szybciej używał mózgu jak klawiatury, nie napisałbyś tych słów. Zamontowałem przewymiarowany kocioł, bo wiedziałem czym różni się od niego mniejszy. Dokładnie wiedziałem na czym polega różnica i jakie będą skutki zamontowania słabszej jednostki. Ty jako że tego nie wiedziałeś, przekonujesz się doświadczalnie. Na etapie budowy mojego komina i projektowania mojej instalacji wszystko zostało odpowiednio przygotowane dla przewymiarowanego kotła. Mam w domu od blisko 10 lat przez wielu obśmiewanego kloca Defro, w dodatku 28 kW. Przez chwilę było widać na forum jak pracuje - w dodatku w trudnych dla przewymiarowanego kotła warunkach okresu przejściowego, kiedy ta wielka stara maszyna paliła po 5 - 6 kilogramów na dobę. Potrafię go prawidłowo poprowadzić. Nie widzę co można by zarzucić działaniu mojego przewymiarowanego Skama - w kwestii zużycia, stabilności temp. kotła i temp. wewnętrznej. A Ty potrafiłeś napluć na Ogniwo, teraz plujesz na Instalco i charczysz na Elektro System. Niespecjalnie imponujące osiągnięcia. Może i rzeczywiście właściwy portret Twojej persony zamieszcza od kilku postów kol. Beata i Sławek...

Piotrek42
11-02-2014, 19:47
A Ty potrafiłeś napluć na Ogniwo, teraz plujesz na Instalco i charczysz na Elektro System. Niespecjalnie imponujące osiągnięcia. Może i rzeczywiście właściwy portret Twojej persony zamieszcza od kilku postów kol. Beata i Sławek...

Nie jesteś na fm od poczatku, to nie znasz historii...nowy kupił ogniwo z praktycznie prototypem nowego palnika (chociaż kilka osób proponowało mu żeby zakupił ze sprawdzonym brucerem, miał kocioł o ile mnie pamiec nie myli 25 kw , pozniej chlopaki doradzali mu rbr 17kw , on kupił 11 jeszcze na dodatek z ceramiką,(znowu jakby nie patrzeć prototyp) teraz znowu zachwala 17 kw z palnikiem grenia (ciekawe skad wie że to taki nr 1??) ( kiedyś napisałem ze on lubi testować kotły-może tak jest ) są ludzie którzy nie powinni miec kotłów na eko .... eko chcą spalać jak gaz, a płacić jak za miał. a ze płuł na wszystko i na wszystkich to zdązyliśmy już przywyknać, ( nie ma chyba usera na którego by nie bluzgał jadem) a o producentach czy to palników, kotłów, czy sterowników nie wspomnę..

pawko_
11-02-2014, 20:04
hehe Beata masz poczucie humoru :)

Novy!
11-02-2014, 20:09
BRAWO NOVY-załatw jeszcze ilość podań nawet i 10 od 8 kw w zwyż
może zdąże się załapać w tym sezonie
:)
Hej Rajmund.
Jak kilka tygodni temu pisałem o zmianie sposobu podawania w grupowym to był śmiech.Teraz takie zmiany są w nowym sofcie.Pisałem o też 3 sek.podawaniu,prędzej czy później się pojawi.Nie mówię ,że to tylko moja zasługa,ale jak zacząłem pisać że przesypuje opał,to nagle znalazło się jeszcze kilku którzy to potwierdzili.

minertu
11-02-2014, 20:30
To jakaś pokazowa kotłownia? Czysto, jak na sali operacyjnej.

Zbigmaz, kiedy kupowałeś z Bartexu? Mam próbne z Kareny Wesołą Iskrę, jutro wsypuje i zobaczę. Obecnie na próbę poszła Wesoła od lokalnego dostawcy, ale tych lokalnych to bym pozamykał wszystkich najlepiej, choć nie jest źle od tego na szczęście. Jedynie nie mogę poradzić sobie ze skokami w temp. CO.

Nie pokazowa tylko moja :)

karoka65
11-02-2014, 20:30
Novy, nie chcę już cytować tych "tasiemców", powiedziałem ile zdołałem i prosiłem żeby pytać o co chcecie.
O badaniach też mówiłem, jakoś zapomniałeś i piszesz że nie ale teraz Ci tego nie udowodnię że mówiłem a Ty mi nie że nie mówiłem i co chcesz to napiszesz.
Obejrzeliście kocioł ekspozycyjny, widzieliście mój prawie tylko w tym okresie grał tylko CWU.
Czy przyjadę naprawić ? Co naprawić ? co się zepsuło ? jak mnie o to poproszą to tak, jeśli nie to przyjedzie ktoś inny.
Nie będę też już przytaczał mojego wpisu o tym że chciałem zamienić na swój koszt kotły, Twój ceramik za mój stalowy, wymyślałeś jakieś dziwne wymówki o gankach i nie pamiętam co jeszcze.
Twoja sprawa, nie chciałeś to dla czego chlapiesz jedno i to samo, bez żadnej roboty i kosztów chciałem Ci ulżyć w cierpieniach, napisałem Ci nie raz że jak nie chcesz mi go dać to bierz młotek i wał po tej ceramice i masz stalowy.
Napisałem Ci również że nie stracisz gwarancji i jak chcesz to możesz dostać to na piśmie ode mnie, jeśli jestem dla Ciebi8e za malutki to dostaniesz taki dokument z Instalco.
To czego chłopie się szczypiesz ?
Wystarczyło raz napisać i dostałeś kierownicę spalin oraz deflektor także w czym masz jeszcze problem, młotka w chałpie nie masz ?
Co do statystyk ja nie mam czasu siedzieć w kotłowni jak Ty i szukać czego by się tu jeszcze czepić czy jakąś nową atrakcję na forum rozkręcić.
Tam chodzą moi synowie, nie wiem ile sypią i czego, tego trzeba pilnować i to bardzo żeby było dokładnie, trafia się jakiś groszek czy miał z jakiejś oferty do przetestowania także ja nie mam zamiaru być niewolnikiem statystyk i żeby ktoś miał się czym karmić.
Ty mi nie dosypiesz jak więcej spali ani nie wyciągniesz z zasobnika jak spali mniej.
Pamiętasz miałeś obawy że jak mróz ściśnie i jak piec nie wwyrobi miałeś uruchomić klimatyzatory żeby go wspomóc, pamiętasz ? powiedziałem panie Marku myślę że nie będzie takiej potrzeby, czy była ?
Nie mogę za bardzo czasem pojąć o co Ci chodzi, raz marudzisz jak nawiedzony a za chwilę piszesz znowu że w sumie to jesteś nawet zadowolony.
W sumie to o coś Cię zapytam ale nie tutaj i nie jest to jakaś moja złośliwość z Twoim kierunku.

karoka65
11-02-2014, 20:37
Nie mówię ,że to tylko moja zasługa,ale jak zacząłem pisać że przesypuje opał,to nagle znalazło się jeszcze kilku którzy to potwierdzili.
Ty po prostu nie wiem co chcesz zrobić z pieca węglowego.
Pamiętasz jak Ci pisałem jesienią że przy moim domu który widziałeś, przejadę całą zimę nawet w największe mrozy w grupowym 8/8 bez kręcenia, na starym sofcie z 5 podaniami i dopalę węgiel ?
Przyjrzyj czy coś kręciłem, mój sterownik cały czas jest dostępny, także to nie tylko słowa.
Powiem Ci że tak samo może pracować całe lato przy grzaniu tylko CWU,
Pewnie trzeba będzie coś nowego przetestować i nie będę Ci tego teraz obiecywał.

minertu
11-02-2014, 20:40
Softy z powtórzeniem dla grupowego 3x i 4x mam od kwietnia 2013 wtedy Ty jeszcze chyba nawet RBR-a nie miałeś.

berdnard
11-02-2014, 20:53
Softy z powtórzeniem dla grupowego 3x i 4x mam od kwietnia 2013 wtedy Ty jeszcze chyba nawet RBR-a nie miałeś.

i co z tego wyszło-jak dmuchawka waliła bez trzymanki 5 minut -taaa w twoim palnika ok
ale tu jest mowa o bruceropodobnych kol G

minertu
11-02-2014, 21:07
i co z tego wyszło-jak dmuchawka waliła bez trzymanki 5 minut -taaa w twoim palnika ok
ale tu jest mowa o bruceropodobnych kol G

Paliłeś na ekoenergii?

Novy!
11-02-2014, 21:13
i co z tego wyszło-jak dmuchawka waliła bez trzymanki 5 minut -taaa w twoim palnika ok
ale tu jest mowa o bruceropodobnych kol G

Rajmund,na tym wątku są prawie sami najmądrzejsi.Reszta to sprzedawcy i handlarze(Ci od dobrych rad,bez płatnych profili).I kilka procent takich jak Beata&Sławek,co nie mają pojęcia o temacie.Tu się nielubi niezadowolonych.Ale mnie to już ...Propoonuje Ci to samo.
Pozdrawiam.

djhiq
12-02-2014, 09:44
Powiedzcie mi jak to zrobić żeby się paliło na tzw kopczyku. U mnie jest tak że najczęściej pali się ledwo co na takiej góreczce ok 1 cm powyżej korony a tak naprawdę wszystko dzieje się w przestrzeni wewnątrz palnika. Palę teraz mieszanką gówna ala Retopal z Bartexu przemieszanego z Czechem gdyż strasznie się piekł i nie dało rady tego utylizować inaczej. Ciężko mi z tego uzyskać odpowiednią temperaturę na kotle chociaż spaliny mam coraz wyższe a temp CO niekoniecznie. Już znalazłem optymalne ustawienie moim zdaniem czyli 3/18 z nadmuchem 40%. Przy tych ustawieniach nie przesypuje mi zbytnio niedopałów z którymi walczę na innym froncie :) Co zasyp czyszczę kocioł z sadzy (lekka warstewka się pojawia na wszystkich ściankach). Macie jakąś poradę co z tym zrobić czy to tylko kwestia węgla?

bobasxx
12-02-2014, 11:30
Powiedzcie mi jak to zrobić żeby się paliło na tzw kopczyku. U mnie jest tak że najczęściej pali się ledwo co na takiej góreczce ok 1 cm powyżej korony a tak naprawdę wszystko dzieje się w przestrzeni wewnątrz palnika. Palę teraz mieszanką gówna ala Retopal z Bartexu przemieszanego z Czechem gdyż strasznie się piekł i nie dało rady tego utylizować inaczej. Ciężko mi z tego uzyskać odpowiednią temperaturę na kotle chociaż spaliny mam coraz wyższe a temp CO niekoniecznie. Już znalazłem optymalne ustawienie moim zdaniem czyli 3/18 z nadmuchem 40%. Przy tych ustawieniach nie przesypuje mi zbytnio niedopałów z którymi walczę na innym froncie :) Co zasyp czyszczę kocioł z sadzy (lekka warstewka się pojawia na wszystkich ściankach). Macie jakąś poradę co z tym zrobić czy to tylko kwestia węgla?

A kierownicę spalin masz dobrze włożoną ? Bo przy nadmuchu 40% taka temperatura spalin to rzadkość.
Przy czechu zawsze trochę więcej syfu się odkłada, jesteś pewien że to sadza ?

Co do kopczyka, wrzuć zdjęcia jak to teraz na palniku wygląda, może ktoś coś podpowie ;)

djhiq
12-02-2014, 11:35
Kierownica gitara jest. Zdjęcia wrzucę wieczorem. Noe niestety takie spaliny u mnie idą bo tam wiatr hula na tym palniku. To się robi takie mocno luźne wszystko ale jak mniej dmuchne to temperatury nie idzie z tego uzyskać i dodatkowo zaczyna kopcić

bobasxx
12-02-2014, 11:40
Kierownica gitara jest. Zdjęcia wrzucę wieczorem. Noe niestety takie spaliny u mnie idą bo tam wiatr hula na tym palniku. To się robi takie mocno luźne wszystko ale jak mniej dmuchne to temperatury nie idzie z tego uzyskać i dodatkowo zaczyna kopcić

A jaką może masz inną dmuchawę :confused:

djhiq
12-02-2014, 11:43
Dmuchawa 37W

djhiq
12-02-2014, 11:47
Tylko ja mam tam też niezły odbiór musisz pamiętać czyli na jedno piętro pompuję w podłogi 40*C a na pozostałe dwa ok 30*C zatem ma ten piec co grzać. Chociaż widzę że zaczyna się to nagrzewać. A ta mieszanka to jak ma razem 21 MJ to jest max także muszę tego spalić trochę żeby dostarczyć tyle energi. A zeby jakos spalić ten opał to trzeba też trochę w to dmuchnąć i się robi spalina 190*C. Zauważyłem ze jak wyczyszczę dokładnie piec po załadunku to spaliny na tych samych ustawieniach są znacznie niższe. Ale później ich temperatura ciągle rośnie a temperatura kotła już niekoniecznie. Mozesz przeanalizować moje wykresy

djhiq
12-02-2014, 13:12
Puściłem piec w automacie. Patrzcie co się dzieje. Spaliny 200*C :)

prz3kus
12-02-2014, 13:17
Będzie fajny przykład zobaczymy ile wyciągnie :popcorn:

zbigmaz01
12-02-2014, 13:46
Puściłem piec w automacie. Patrzcie co się dzieje. Spaliny 200*C :)Jak wyczyściłeś kocioł to wyczyść jeszcze rurę od czopucha do komina i czujnik. Przy czechu to tam będziesz miał fajnie.

djhiq
12-02-2014, 14:10
Wczoraj czyściłem piec i czujnik. Było prawie 240 *C i nadmuch 58% - dałem sobie spokój :) Muszę to jakoś inaczej podnieść na nogi

mark3k
12-02-2014, 14:14
Na 17-tce taka temperatura spalin to kosmos. Przy -15-tu miałem max 150oC.

bobasxx
12-02-2014, 14:19
Dmuchawa 37W

WPA 07 ? Moja ma 34 W.
Ja rozumiem, że jak palisz z większą mocą to temperatura spalin może być wyższa, ale u mnie przy nadmuchu 40% to maksymalnie 120-140 stopni miałem. A może czujnik źle skalibrowany ?

djhiq
12-02-2014, 14:32
No ja nie wiem ale jak widzicie teraz mam 200* C a temperatura CO sie nie podnosi. Poprostu na obecny odbiór ciepła i dodatkowo mało kaloryczny opał ten piec sobie nie radzi :)

prz3kus
12-02-2014, 14:57
Łeee nie doszedłeś nawet do nominalnej mocy pieca na wykresie:p

minertu
12-02-2014, 14:57
No ja nie wiem ale jak widzicie teraz mam 200* C a temperatura CO sie nie podnosi. Poprostu na obecny odbiór ciepła i dodatkowo mało kaloryczny opał ten piec sobie nie radzi :)

Radzi radzi tylko weź pod uwagę jakie masz pogody a TY domek dopiero wygrzewasz.

zbigmaz01
12-02-2014, 15:07
Wczoraj czyściłem piec i czujnik. Było prawie 240 *C i nadmuch 58% - dałem sobie spokój :) Muszę to jakoś inaczej podnieść na nogi
Ok, kocioł i czujnik masz czyste a ja pisałem o rurze między kotłem a kominem. To też czyste?

PS
Odkręcałeś klapkę?

grzeh2000
12-02-2014, 17:35
Witam,mając zawo 4d najkorzystniej jest ustawic cwu,czy cwu+mieszajaca?,chodzi mi zw jak chce ustawic powrót o temp ok 40C to ok 30C idzie mi na CO,wtedy musiałbym kocioł podnies z ok 48C na powiedzmy ok56-58C

karoka65
12-02-2014, 17:51
Cwu

jazzy77
12-02-2014, 19:27
Napisz jak się sprawa zakończyła.

Modyfikacja wykonana. Podłoga i CWU z jednego, CO z drugiego. Teraz czas na testy.
Co do sterownika to hydraulik się dziwił, że taki sterownik, a nie ma sterowania temperaturą podłogówki - chodziło mu o sterowanie temperaturą, jaka idzie w rurę.

Arturo72
12-02-2014, 19:40
Podłoga i CWU z jednego, CO z drugiego.
A podłoga to nie jest c.o ?
Czegoś nowego się dowiedziałem i w takim razie nie mam c.o ;)

karoka65
12-02-2014, 19:40
Modyfikacja wykonana. Podłoga i CWU z jednego, CO z drugiego. Teraz czas na testy.
Co do sterownika to hydraulik się dziwił, że taki sterownik, a nie ma sterowania temperaturą podłogówki - chodziło mu o sterowanie temperaturą, jaka idzie w rurę.
Ma sterowanie poprzez czujnik wewnętrzny.
Chodziło mu o sterowanie zaworem N-drożnym z siłownikiem, siłownik utrzymywałby Ci temp. czynnika wychodzącego na instalację i w zależności od warunków na zewnątrz musiałbyś tą temperaturę zasilania zmieniać, obecnie stałą temp. utrzymuję Ci termostat a temp. w pomieszczeniu może utrzymywać czujnik.
Zależy co się komuś podoba.

minertu
12-02-2014, 19:41
Modyfikacja wykonana. Podłoga i CWU z jednego, CO z drugiego. Teraz czas na testy.
Co do sterownika to hydraulik się dziwił, że taki sterownik, a nie ma sterowania temperaturą podłogówki - chodziło mu o sterowanie temperaturą, jaka idzie w rurę.

A po co ci sterowanie skoro masz mieszacz?
Czy to ten sam instalator?

minertu
12-02-2014, 19:44
A podłoga to nie jest c.o ?
Czegoś nowego się dowiedziałem i w takim razie nie mam c.o ;)

Powalasz na kolana!!!
Cała instalacja to C.O. jednak tutaj chodzi o podłogówkę osobno i o grzejniki (czytaj CO) osobno.

jazzy77
12-02-2014, 19:45
Czy to ten sam instalator?

Broń Boże, nie.

Arturo chodziło mi o grzejniki.

bobasxx
12-02-2014, 19:46
A podłoga to nie jest c.o ?
Czegoś nowego się dowiedziałem i w takim razie nie mam c.o ;)

A widziałeś schemat eCoala ?

Arturo72
12-02-2014, 19:55
Arturo chodziło mi o grzejniki.
To już bardziej precyzyjnie,bo myślałem,że podłogówkę traktujecie jako "szatański" wyrób ;)
Swoją drogą dziwie się inwestorom,że w nowych domach budowanych na przyszłość cofają się od razu do przeszłości z lat PRL-u lub dalej instalując grzejniki.

A widziałeś schemat eCoala ?
Nie.

kalio
12-02-2014, 20:33
Co wy tak z tą temperaturą spalin - jak moc potrzebna to i temperatura bedzie wysoka

wiekszość kotłów ma moc ok 5kw i temp 120deg to przy 17kW też byście chcieli mieć 120 ??

Nikt z nas nie wie na jakim paliwie kotły RBR osiągają moc nominalną i przy jakich temp spalin - bo to dane ściśle tajne

Moc mogą osiągać na czechu a może na orzechu.

jack18
12-02-2014, 20:36
To już bardziej precyzyjnie,bo myślałem,że podłogówkę traktujecie jako "szatański" wyrób ;)
Swoją drogą dziwie się inwestorom,że w nowych domach budowanych na przyszłość cofają się od razu do przeszłości z lat PRL-u lub dalej instalując grzejniki.

Nie.

Ty się zawsze dziwisz- młody to zdziwiony....

karoka65
12-02-2014, 20:43
Co wy tak z tą temperaturą spalin - jak moc potrzebna to i temperatura bedzie wysoka
Tu trochę zmądrzałeś


wiekszość kotłów ma moc ok 5kw i temp 120deg to przy 17kW też byście chcieli mieć 120 ??
Tutaj już nie bardzo się popisałeś


Nikt z nas nie wie na jakim paliwie kotły RBR osiągają moc nominalną i przy jakich temp spalin - bo to dane ściśle tajne
Nie wiesz i nigdy się chyba nie dowiesz.
Pokaż mi który producent podaje takie dane ?
Widziałem tylko jeden raz jak Zawijan podał takie dane o OEP 16kW, czy to jeszcze gdzieś jest, nie wiem i jak on sam podkreśla on nic nie produkuje.

kalio
12-02-2014, 20:46
Tu trochę zmądrzałeś


Tutaj już nie bardzo się popisałeś


Nie wiesz i nigdy się chyba nie dowiesz.
Pokaż mi który producent podaje takie dane ?
Widziałem tylko jeden raz jak Zawijan podał takie dane o OEP 16kW, czy to jeszcze gdzieś jest, nie wiem i jak on sam podkreśla on nic nie produkuje.

A jak Ci pokażesz to zdradzisz ta tajemnice ???

A może chcesz powiedzieć że 17 czy 12 ma jednakową temperaturę w całym zakresie mocy

bobasxx
12-02-2014, 20:49
Nie.
Czytasz wątek regularnie, a schematu www nie widziałeś ? Nie wierzę :lol2:

kaszpir007
12-02-2014, 21:34
Na 17-tce taka temperatura spalin to kosmos. Przy -15-tu miałem max 150oC.

Czemu ?

Zależy od dawki i nawiewu i mocy ...

Ja na Skampie 12KW grzejąc dom 100m2 w pierwszym sezonie i częściowo drugim miałem spaliny nawet 300-350 stopni !!!
Problemem był sterownik (Ognik) który głupiał u mnie i źle działał ...

djhiq
12-02-2014, 21:36
Dobra Panowie kociołek wyczyszczony na 100%. Karoka65 namówił mnie na przejście na automat ecoal więc kto chce może podglądać bo nie będę nic zmieniał co najmniej do jutra tej godziny. Ciekawe jaką temperaturę wyciągnie i kiedy dojdzie do zadanych 48*C

Piotrek42
12-02-2014, 21:38
djhiq a klepnij kierownice młotkiem zeby dobrze doszła..... tak dla sprawdzenia....

minertu
12-02-2014, 21:42
Co tam klepać skoro idzie średnio na 10kW.

Piotrek42
12-02-2014, 21:43
Co tam klepać skoro idzie średnio na 10kW.

NO własnie zerknełem....

piotrek57
13-02-2014, 07:36
Witam,mając zawo 4d najkorzystniej jest ustawic cwu,czy cwu+mieszajaca?,chodzi mi zw jak chce ustawic powrót o temp ok 40C to ok 30C idzie mi na CO,wtedy musiałbym kocioł podnies z ok 48C na powiedzmy ok56-58C

Witam.
Ja ostatnio skreciłem troche 4drozny (wiecej ciepła na instalacje) i załączyłem cwu+mieszajaca (35C). W efekcie piec na krócej sie odstawia, ale też szybciej dochodzi do zadanej. Zadana dla CO - 48C, w zbiorniku wody ok 52C. Mam taka teorie, że zbiornik CWU staje się troche buforem ciepła. Sprawdzam jak to wpływa na spalanie.

piotrek57
13-02-2014, 08:12
Jaka jest różnica w działaniu algorytmów spalania dla typu kotła 15kW czy 16kW ecoplus? Co ustawiamy dla RBR-a 17kW?

djhiq
13-02-2014, 08:21
Patrzcie jak się pięknie ułożył automat. Żre ile musi/ spaliny 170-180* ale zadaną już prawie trzyma. Weźcie pod uwagę że palę bardzo ChU*&^%m opałem :)

djhiq
13-02-2014, 08:22
Ustawiamy 15 kW. 16kW ecoplus jest przeznaczony dla kotła Ogniwo Ecoplus

minertu
13-02-2014, 08:31
Patrzcie jak się pięknie ułożył automat. Żre ile musi/ spaliny 170-180* ale zadaną już prawie trzyma. Weźcie pod uwagę że palę bardzo ChU*&^%m opałem :)

Za dwa tyg pogadamy jak troche tej wilgoci wygonisz :)

djhiq
13-02-2014, 08:47
Nie no ja już tam chwile palę i wilgoć też już wyszła przynajmniej w tynków chociaż jeszcze trochę zostało. Jak wygrzewałem górę to miałem w pomieszczeniach 26*C. Ale wiem ze to zajmie jeszcze trochę ton :) Ale mam namiary na dobrego dostawcę groszku :) także nie boję się tego tak bardzo. A o rzeczywistym paleniu to możemy pogadać na przyszłą zimę jak już będzie wysuszone i docieplone. Narazie to opalam smoka energetycznego :)

kobra64
13-02-2014, 09:12
djhiq a popiół Ci się coś poprawił? No bo wg. statystyki żre jednak nieziemsko. Już całą chatę masz załączona do grzania?

Wojtek_mazury
13-02-2014, 09:20
Nie no ja już tam chwile palę i wilgoć też już wyszła przynajmniej w tynków chociaż jeszcze trochę zostało. Jak wygrzewałem górę to miałem w pomieszczeniach 26*C. Ale wiem ze to zajmie jeszcze trochę ton :) Ale mam namiary na dobrego dostawcę groszku :) także nie boję się tego tak bardzo. A o rzeczywistym paleniu to możemy pogadać na przyszłą zimę jak już będzie wysuszone i docieplone. Narazie to opalam smoka energetycznego :)


Ponieważ ciekawi mnie sprawność spalania w kotłach więc posiłkując się danymi statystycznymi udostępnionymi przez kolegę pokusiłem się o wykonanie przeliczeń dla dnia 10.02.14. Jest tam płaski wykres , którego dane są następujące: moc około 10,7 kW a zużycie groszku około 67,7 kg/dobę.
Zakładając wartość opałową 26MJ/kg otrzymuję sprawność 52% zaś zakaładając wartość opałową 22MJ/kg otrzymuję sprawność 67%.
Czy ktoś może zweryfikować te obliczenia?

djhiq
13-02-2014, 09:48
djhiq a popiół Ci się coś poprawił? No bo wg. statystyki żre jednak nieziemsko. Już całą chatę masz załączona do grzania?

Popiół po mieszaniu z czechem się poprawił ale nadal wynoszę ojcu do piwnicy a on to utylizuje w zasypowym. No żre nieziemsko bo widocznie takie zapotrzebowanie a węgiel lichy bo pół na pół z czechem w dodatku nie wiadomo co to jest. Narazie idzie automat nie otwieram drzwiczek. Ale i tak będę w koronie robił dodatkowe otwory bo widzę że z jednej strony nie ma tych bocznych płomieni i to chyba wina nierównego nadmuchu w palniku. Chatę grzeję całą. Wygrzałęm juz jedno piętro (puszczałem mu 45*C na podłogę przez 24 H i teraz schodzę. Aktualnie na górę leci ok 35*C a na dół i piwnicę ok 30*C. DOm nieocieplony to też wszystko ucieka przez ściany

djhiq
13-02-2014, 09:50
Ponieważ ciekawi mnie sprawność spalania w kotłach więc posiłkując się danymi statystycznymi udostępnionymi przez kolegę pokusiłem się o wykonanie przeliczeń dla dnia 10.02.14. Jest tam płaski wykres , którego dane są następujące: moc około 10,7 kW a zużycie groszku około 67,7 kg/dobę.
Zakładając wartość opałową 26MJ/kg otrzymuję sprawność 52% zaś zakaładając wartość opałową 22MJ/kg otrzymuję sprawność 67%.
Czy ktoś może zweryfikować te obliczenia?

To czym teraz palę nie ma napewno nawet 22MJ To jest mix pół na pół pseudo retopalu z Bartexu który nim na pewno nie jest (niby 24-25 MJ) oraz czecha który będzie miał ze 17-19 MJ

zbigmaz01
13-02-2014, 11:20
Ponieważ ciekawi mnie sprawność spalania w kotłach więc posiłkując się danymi statystycznymi udostępnionymi przez kolegę pokusiłem się o wykonanie przeliczeń dla dnia 10.02.14. Jest tam płaski wykres , którego dane są następujące: moc około 10,7 kW a zużycie groszku około 67,7 kg/dobę.
Zakładając wartość opałową 26MJ/kg otrzymuję sprawność 52% zaś zakaładając wartość opałową 22MJ/kg otrzymuję sprawność 67%.
Czy ktoś może zweryfikować te obliczenia?Skoro oglądałeś tabelkę gdzie są podane wartości spalania to też przeczytaj dla jakiej sprawności jest to liczone. Pod tabelką drobnym drukiem pisze jaka sprawność jest liczona dla spalania w zimie a jaka dla spalania w lecie.

djhiq
13-02-2014, 11:42
Boję się dziś zaglądnąć do popielnika. Myślę że będzie mega dużo niedopałów. Paliłem na podobnym nadmuchu i ładowałem mniejsze dawki a miałem niedopały. Teraz to będzie jazz

zbigmaz01
13-02-2014, 11:46
Boję się dziś zaglądnąć do popielnika. Myślę że będzie mega dużo niedopałów. Paliłem na podobnym nadmuchu i ładowałem mniejsze dawki a miałem niedopały. Teraz to będzie jazz
Masz możliwość korekty na + :P

djhiq
13-02-2014, 11:56
Masz możliwość korekty na + :P

Karoka zabronił otwierać piec przez 24H. Trzymam się zatem tego. Obadamy późnym wieczorem co tam naprodukował z tych ok 75 spalonych kilogramów :) Korektami mogę się bawić później

zbigmaz01
13-02-2014, 12:09
Temp. podajnika nie wzrasta czyli nic takiego się nie dzieje coby było źle :)

Wojtek_mazury
13-02-2014, 15:44
Skoro oglądałeś tabelkę gdzie są podane wartości spalania to też przeczytaj dla jakiej sprawności jest to liczone. Pod tabelką drobnym drukiem pisze jaka sprawność jest liczona dla spalania w zimie a jaka dla spalania w lecie.

Doczytałem, że : "Przyjęta sprawność kotła dla trybu Lato: 45%, dla trybu Zima: 65%".

Czy te sprawności są ustawiane przez użytkownika, czy przez firmę produkującą kotły RBR czy przez twórców sterownika eCoal?

zbigmaz01
13-02-2014, 15:58
Doczytałem, że : "Przyjęta sprawność kotła dla trybu Lato: 45%, dla trybu Zima: 65%".

Czy te sprawności są ustawiane przez użytkownika, czy przez firmę produkującą kotły RBR czy przez twórców sterownika eCoal?Wiesz gdzie to przeczytałeś czyli wiesz kto to ustalił. a czy masz wpływ na wartości pokazywane w tabelkach ?
Orientacyjnie ustalone przez twórców sterownika dla wszystkich kotłów.

bobasxx
13-02-2014, 16:55
Doczytałem, że : "Przyjęta sprawność kotła dla trybu Lato: 45%, dla trybu Zima: 65%".

Czy te sprawności są ustawiane przez użytkownika, czy przez firmę produkującą kotły RBR czy przez twórców sterownika eCoal?

Po prostu moc pokazywana w statystykach jest wyliczana na podstawie czasu pracy ślimaka. Użytkownik wpisuje ile ślimak podaje opału na minutę pracy, a reszta jest wyliczana automatycznie przy założonych sprawnościach.
Tylko tyle albo aż tyle ;)

zbigmaz01
13-02-2014, 17:16
Ponieważ ciekawi mnie sprawność spalania w kotłach więc posiłkując się danymi statystycznymi udostępnionymi przez kolegę pokusiłem się o wykonanie przeliczeń dla dnia 10.02.14. Jest tam płaski wykres , którego dane są następujące: moc około 10,7 kW a zużycie groszku około 67,7 kg/dobę.
Zakładając wartość opałową 26MJ/kg otrzymuję sprawność 52% zaś zakaładając wartość opałową 22MJ/kg otrzymuję sprawność 67%.
Czy ktoś może zweryfikować te obliczenia?


Doczytałem, że : "Przyjęta sprawność kotła dla trybu Lato: 45%, dla trybu Zima: 65%".

Czy te sprawności są ustawiane przez użytkownika, czy przez firmę produkującą kotły RBR czy przez twórców sterownika eCoal?


Po prostu moc pokazywana w statystykach jest wyliczana na podstawie czasu pracy ślimaka. Użytkownik wpisuje ile ślimak podaje opału na minutę pracy, a reszta jest wyliczana automatycznie przy założonych sprawnościach.
Tylko tyle albo aż tyle ;)

Czyli teraz można skorygować twoje liczenie z jaką mocą pracuje kocioł znając jeszcze co jest w zasobniku?

Wojtek_mazury
13-02-2014, 17:38
Czyli teraz można skorygować twoje liczenie z jaką mocą pracuje kocioł znając jeszcze co jest w zasobniku?

Wydaje mi się, że oprócz ilości węgla jaka podawana jest w ciągu minuty wpisuje się także wartość opałową! Biorąc pod uwagę moje poprzednie wyliczenia ta wartość wpisana przez kolegę wynosi 21MJ/kg. Te statystyki to w takim razie wstęp do rzeczywistych pomiarów, które mogą być oparte jedynie na ciepłomierzu.

bobasxx
13-02-2014, 17:54
Wydaje mi się, że oprócz ilości węgla jaka podawana jest w ciągu minuty wpisuje się także wartość opałową! Biorąc pod uwagę moje poprzednie wyliczenia ta wartość wpisana przez kolegę wynosi 21MJ/kg. Te statystyki to w takim razie wstęp do rzeczywistych pomiarów, które mogą być oparte jedynie na ciepłomierzu.

To fakt. Bez tego trudno byłoby wyliczyć przybliżoną moc.

jack18
13-02-2014, 18:21
Wiesz gdzie to przeczytałeś czyli wiesz kto to ustalił. a czy masz wpływ na wartości pokazywane w tabelkach ?
Orientacyjnie ustalone przez twórców sterownika dla wszystkich kotłów.

chyba dla kotłów przez nich przebadanych bo na bank nie dla wszystkich....

zbigmaz01
13-02-2014, 18:32
chyba dla kotłów przez nich przebadanych bo na bank nie dla wszystkich....eCoal.pl jest tylko z nielicznymi :)

mpepe
13-02-2014, 19:18
http://uwaga.tvn.pl/65369,wideo,434963,skladyweglapl__najwiekszy_detal iczny_sprzedawca_opalu_w_polsce__w_tarapatach_czes c_1,skladyweglapl__najwiekszy_detaliczny_sprzedawc a_opalu_w_polsce__w_tarapatach,reportaz.html


http://uwaga.tvn.pl/65369,wideo,435061,skladyweglapl__najwiekszy_detal iczny_sprzedawca_opalu_w_polsce__w_tarapatach_czes c_2,skladyweglapl__najwiekszy_detaliczny_sprzedawc a_opalu_w_polsce__w_tarapatach,reportaz.html

jazzy77
13-02-2014, 19:59
obecnie stałą temp. utrzymuję Ci termostat a temp. w pomieszczeniu może utrzymywać czujnik.
.

Czy ten 3D do podłogówki powinien być na takiej samej zasadzie działania, jak 4D, czy też ten 3D powinien być termostatyczny?

minertu
13-02-2014, 20:13
Czy ten 3D do podłogówki powinien być na takiej samej zasadzie działania, jak 4D, czy też ten 3D powinien być termostatyczny?
3D działa inaczej niż 4D
Tutaj masz przykłady. (http://www.defro.pl/serwis/materialy/zawor4drogowy)

djhiq
14-02-2014, 08:59
U mnie już spalanie sięgnęło 90 kg/ dobę :) Chyba lideruję w spalaniu

zbigmaz01
14-02-2014, 09:04
U mnie już spalanie sięgnęło 90 kg/ dobę :) Chyba lideruję w spalaniuA przelicznik kg/min masz dobrze wyliczony i wpisany?

kobra64
14-02-2014, 09:18
Ile z tego wynosisz do śmieciucha? Co prawda dom nieocieplony, ale to i tak kosmos. Ja na wygrzewaniu paliłem 30 - 35 kilogramów Jareta z Janki. Chyba w 3 - 4 dniu w chacie było już ponad 25 stopni. Wietrzone było intensywnie a rzecz się odbywała w połowie października - chyba nawet zimniej było niż teraz. A teraz miodzik - między 8 a 10 kilo mojego wynalazka na dobę wciąga.

bobasxx
14-02-2014, 09:20
U mnie już spalanie sięgnęło 90 kg/ dobę :) Chyba lideruję w spalaniu

A jak to wyglądało na palniku i w popielniku ?
Wcześniej pisałeś o niedopałach a dmuchawę masz na -2.
I cały czas zastanawia mnie ta temperatura spalin.

kveldulv
14-02-2014, 09:23
Na czym polega zmiana mocy pieca w grupowym?
Rozumiem, że na proces spalania ma wpływ głównie dmuchawa. Im więcej i częściej dmucha, tym większa temperatura.
Ale w jaki sposób zmienia się moc pieca? Co dokładnie się dzieje gdy ustawi się dwu-stan w grupowym np. min. 8kW max. 12kW?

minertu
14-02-2014, 09:30
Na czym polega zmiana mocy pieca w grupowym?
Rozumiem, że na proces spalania ma wpływ głównie dmuchawa. Im więcej i częściej dmucha, tym większa temperatura.
Ale w jaki sposób zmienia się moc pieca? Co dokładnie się dzieje gdy ustawi się dwu-stan w grupowym np. min. 8kW max. 12kW?

8kW to 5s podawania co 20s (krotność ustawiasz) później jest dopalanie
12kW to 7s podawanie
16kW to 9s
20kW to 11s

kobra64
14-02-2014, 09:31
Jak ten Retopal ma rzeczywiście Retopal, to przy takim przerobie niedopał mu się może łączyć ze spiekającym się popiołem, wygląda to wtedy jak bryły koksu ale wewnątrz jest dużo szlaki. Im mocniej dmucha tym bardziej popiół płynie i tym więcej koksu z brzegów złoża ze sobą zlepia i zabiera do popielnika. PS - to było o paleniu djhiq

bobasxx
14-02-2014, 09:36
Jak ten Retopal ma rzeczywiście Retopal, to przy takim przerobie niedopał mu się może łączyć ze spiekającym się popiołem, wygląda to wtedy jak bryły koksu ale wewnątrz jest dużo szlaki. Im mocniej dmucha tym bardziej popiół płynie i tym więcej koksu z brzegów złoża ze sobą zlepia i zabiera do popielnika. PS - to było o paleniu djhiq

Tez wcześniej kolega pisał o "płynącej lawie" do popielnika.

djhiq
14-02-2014, 10:05
A jak to wyglądało na palniku i w popielniku ?
Wcześniej pisałeś o niedopałach a dmuchawę masz na -2.
I cały czas zastanawia mnie ta temperatura spalin.

No niedopały mam cały czas tylko z tą różnicą że jak to spalam z tym czechem to sie to nie skleja i z palnika nie leci pasta colgate w kolorze lawy :) tylko rozżarzone koksy do popielnika. Ten koks jest twardy i ostry zatem jest za bardzo dmuchany zatem zrobiłem korektę nadmuchu -2%. Zrobiło się bardziej stabilnie z temperaturą ale spalanie poszło do góry. Ogólnie dom jest ostro zawilgocony. W narożach i na elementach żelbetowych woda nie umie wyjść z tynków. Ogólnie weźcie też pod uwagę że kubatura mojego budynku to ponad ok 920m3. Jedynie docieplony jest dach (bo jest płaski i betonowy :) ) Spaliny są jakie są ale to nie wiem dlaczego. Ale myślę że jakbyś swój piec rozhulał do 15kW to też miałbyś spaliny 170*C. Piec czyszczę co zasyp bo ten czech strasznie syfi piec

kobra64
14-02-2014, 10:25
Jak to jest ewidentny i nieposklejany koks ( czarny, stosunkowo lekki, o porowatej powierzchni ) bez szlaki pozlepianej w przeróżne kształty tylko każdy oddzielnie spadający do popielnika - to dmuchasz za mało i korektę dla automatu trzeba było robić ale w górę. Powinien wtedy dopalać się lepiej. Może i zacznie bardziej szarpać temperaturą, ale więcej z tego co wsypiesz wykorzystasz.

bobasxx
14-02-2014, 10:37
No niedopały mam cały czas tylko z tą różnicą że jak to spalam z tym czechem to sie to nie skleja i z palnika nie leci pasta colgate w kolorze lawy :) tylko rozżarzone koksy do popielnika. Ten koks jest twardy i ostry zatem jest za bardzo dmuchany zatem zrobiłem korektę nadmuchu -2%. Zrobiło się bardziej stabilnie z temperaturą ale spalanie poszło do góry. Ogólnie dom jest ostro zawilgocony. W narożach i na elementach żelbetowych woda nie umie wyjść z tynków. Ogólnie weźcie też pod uwagę że kubatura mojego budynku to ponad ok 920m3. Jedynie docieplony jest dach (bo jest płaski i betonowy :) ) Spaliny są jakie są ale to nie wiem dlaczego. Ale myślę że jakbyś swój piec rozhulał do 15kW to też miałbyś spaliny 170*C. Piec czyszczę co zasyp bo ten czech strasznie syfi piec

Jestem pewien że przy nadmuchu do 42 % takiej temperatury spalin nie uzyskam, a mam jak to mówią "wykastrowaną" 17-tkę ;)
Dlatego pytałem Cię wcześniej jaką masz dmuchawę ?

djhiq
14-02-2014, 10:54
Jak to jest ewidentny i nieposklejany koks ( czarny, stosunkowo lekki, o porowatej powierzchni ) bez szlaki pozlepianej w przeróżne kształty tylko każdy oddzielnie spadający do popielnika - to dmuchasz za mało i korektę dla automatu trzeba było robić ale w górę. Powinien wtedy dopalać się lepiej. Może i zacznie bardziej szarpać temperaturą, ale więcej z tego co wsypiesz wykorzystasz.

Jakbym ja wiedział co mi to zostaje to było by mi łatwiej. Zrobie dziś zdjęcia i wrzuce na temat to może coś poradzicie. Ogólnie nie kupujcie nic w Bartexie :)

djhiq
14-02-2014, 10:55
Pisałem ze mam dmuchawkę 37 W

kobra64
14-02-2014, 11:06
Jakbym ja wiedział co mi to zostaje to było by mi łatwiej. Zrobie dziś zdjęcia i wrzuce na temat to może coś poradzicie. Ogólnie nie kupujcie nic w Bartexie :) Zrób rzeczywiście fotki - palnika w czasie pracy i tego co leci do popielnika.

djhiq
14-02-2014, 11:33
Weźcie jeszcze pod uwagę że dziś zwiększę jeszcze obciążenie bo będę podwyższał temperaturę wody do podłogi na 40*C (aktualnie leci 35*C) a pojutrze na 45*C zatem myślę że przekroczę spalanie 100 kg/dobę :)

zyzolek
14-02-2014, 11:51
8kW to 5s podawania co 20s (krotność ustawiasz) później jest dopalanie
12kW to 7s podawanie
16kW to 9s
20kW to 11s

Jesteś pewien tych ustawień? Bardzo bogato jak na 8KW
Wg tabelki orientacyjnych nastaw z klimosza podawanie 5s i przerwa 20s to 17KW.
8KW to podawanie 5s i przerwa 53s.

242726

prz3kus
14-02-2014, 12:02
Jesteś pewien tych ustawień? Bardzo bogato jak na 8KW
Wg tabelki orientacyjnych nastaw z klimosza podawanie 5s i przerwa 20s to 17KW.
8KW to podawanie 5s i przerwa 53s.

242726
Ale ręczne to nie grupowe, na grupowym jest 5s podawania 20s przerwy razy ilosc powtórzeń i po tych powtórzeniach jest bardzo długa przerwa na dopalanie :lol2:(edit i właśnie ciekawe na jakiej zasadzie ta przerwa jest wyliczana?)

zyzolek
14-02-2014, 12:36
Ale ręczne to nie grupowe, na grupowym jest 5s podawania 20s przerwy razy ilosc powtórzeń i po tych powtórzeniach jest bardzo długa przerwa na dopalanie :lol2:(edit i właśnie ciekawe na jakiej zasadzie ta przerwa jest wyliczana?)

No ale jeżeli krzywe i stosunek podawania do przerwy się nie spotkają to ta moc będzie albo za duża, albo za mała.

djhiq
14-02-2014, 12:41
Jesteś pewien tych ustawień? Bardzo bogato jak na 8KW
Wg tabelki orientacyjnych nastaw z klimosza podawanie 5s i przerwa 20s to 17KW.
8KW to podawanie 5s i przerwa 53s.

242726

Chłopie ale to jest ustawienie grupowego. Daje 5x5sek co 20 sek i później dopala przez siebie określony czas zalezny od węgla (analizując temperaturę spalin) Tu chodzi o dawkę paliwa 5x5 sek podawania. To co podałeś to jest dla spalania ręcznego w dwustanie

zyzolek
14-02-2014, 13:24
Chłopie ale to jest ustawienie grupowego. Daje 5x5sek co 20 sek i później dopala przez siebie określony czas zalezny od węgla (analizując temperaturę spalin) Tu chodzi o dawkę paliwa 5x5 sek podawania. To co podałeś to jest dla spalania ręcznego w dwustanie

Coś jest chyba nie tak z tym grupowym, albo z podajnikiem kotła. Właśnie luknąłem na Twoje statystyki i oczom nie wierzę.
Średnia moc kotła 11,13KW, średnie spalanie 66,95kg/doba.
U mnie na kotle 35KW dla testów co lepsze, klasyczny dwustan, czy praca ciągła, w tym tygodniu mam ustawione na sztywno 5 krotność, czyli podawanie 5sek, przerwa 25sek. Dom 385m2 grzanych podłóg. Przy tych ustawieniach orientacyjna moc kotła 15KW, ale u mnie w ogóle się nie odstawia. Czyli praca ciągła 24h/dobę bez żadnego podtrzymania, podajnik i dmuchawa non stop. Dobowe spalanie przy takich ustawieniach 37,5kg/doba, inaczej 3 worki 25kg na 2 dni.
Teraz zastanów się, co jest nie tak, że u Ciebie idzie 66,95kg/doba, i na jakich mocach chodzi kocioł.
Coś mi się wydaje, że w okolicach 30KW

djhiq
14-02-2014, 13:29
Coś jest chyba nie tak z tym grupowym, albo z podajnikiem kotła. Właśnie luknąłem na Twoje statystyki i oczom nie wierzę.
Średnia moc kotła 11,13KW, średnie spalanie 66,95kg/doba.
U mnie na kotle 35KW dla testów co lepsze, klasyczny dwustan, czy praca ciągła, w tym tygodniu mam ustawione na sztywno 5 krotność, czyli podawanie 5sek, przerwa 25sek. Dom 385m2 grzanych podłóg. Przy tych ustawieniach orientacyjna moc kotła 15KW, ale u mnie w ogóle się nie odstawia. Czyli praca ciągła 24h/dobę bez żadnego podtrzymania, podajnik i dmuchawa non stop. Dobowe spalanie przy takich ustawieniach 37,5kg/doba, inaczej 3 worki 25kg na 2 dni.
Teraz zastanów się, co jest nie tak, że u Ciebie idzie 66,95kg/doba, i na jakich mocach chodzi kocioł.
Coś mi się wydaje, że w okolicach 30KW

Muszę cię nieco bardziej zaskoczyć :) Od dwóch dni jadę na automacie i moje średnie spalanie z tych dwóch dni to jest 90 kg/dobę a dziś jak dowalę to napewno osiagnę 100 kg/dobę :)

kveldulv
14-02-2014, 13:35
8kW to 5s podawania co 20s (krotność ustawiasz) później jest dopalanie
12kW to 7s podawanie
16kW to 9s
20kW to 11s

Żartujesz chyba?
Dłuższy czas podawania? To jedyna różnica?
Więc czemu to się nazywa MOC i jest określane w kilowatach? :lol2:

Piec dostając większe ilość paliwa pracuje z większą mocą?

djhiq
14-02-2014, 13:58
Żartujesz chyba?
Dłuższy czas podawania? To jedyna różnica?
Więc czemu to się nazywa MOC i jest określane w kilowatach? :lol2:

Piec dostając większe ilość paliwa pracuje z większą mocą?

Kolego ale dla większych dawek dobierasz odpowiednio większy nadmuch więc moc jest wyższa. Większa ilość jednorazowo spala się z większym nadmuchem zatem więcej ciepłą uzyskasz w tym samym czasie

zyzolek
14-02-2014, 14:07
Muszę cię nieco bardziej zaskoczyć :) Od dwóch dni jadę na automacie i moje średnie spalanie z tych dwóch dni to jest 90 kg/dobę a dziś jak dowalę to napewno osiagnę 100 kg/dobę :)

U mnie takie coś jest możliwe przy podawaniu 5sek przerwa 8sek, dmuchawa 100%.
Na zewnątrz musi być -25st, a temp w domu +28st

djhiq
14-02-2014, 14:12
U mnie takie coś jest możliwe przy podawaniu 5sek przerwa 8sek, dmuchawa 100%.
Na zewnątrz musi być -25st, a temp w domu +28st

No z tego co tu widzę to u mnie podaje 3/12 z nadmuchem 38 lub 40 % a w domu będzie już ok 22*C. Na podłogi pompuję ok 35*C i wraca to co jest u mnie CWU (tam wpiąłem czujnik dla kontroli) Jak zauważysz wraca coraz cieplejsza czyli oddaje coraz mniej. Wygrzewam podłogówki kolego - 1800mb rurki. Czego ty się spodziewasz. Dodatkowo pale słomą z jakimś ruskim gównem pomieszaną zatem nie dziw się spalaniem rzędu 100 kg/dobę :)

kobra64
14-02-2014, 14:17
Ej Zyzolek chyba Ci się coś pokręciło jednak. Przy takich nastawach ( 5 podawanie, 25 przerwa ) i pracy ciągłej to podajnik przepracuje jakieś 4 godziny na dobę. Czyli nawet skromnie licząc tych 25 deko na minutę pracy ( a to już jest naprawdę bardzo skromnie ) musi wciągnąć 60 kilo na dobę - i nie ma innej opcji. Grubego czecha mój Ewmar Ness w Defro podawał 21 deko na minutę - a to już jest chyba najmniejszy ślimak na rynku ( niewielki skok i 1 obrót na minutę ), wszelakie Pancerpole, Ekoenergie, Ardeo i Brucery dają sporo więcej od niego. Ale nawet dla takiego podajnika wyjdzie przy Twoich nastawach i pracy ciągłej w okolicach 50 kilo na dobę. Czyli albo Twój kocioł się jednak odstawia i to na czas prawie równy czasowi pracy, albo z tymi nastawami coś nie tak. PS. No chyba że to PID i rozciąga przerwę.

zyzolek
14-02-2014, 14:27
Ja mam klimosza i tyle bierze bez żadnego odstawiania i pracy ciągłej przy 5 krotności podawania. Dokładnie 1,56kg na 1 godzinę pracy.
Czeskie eko kormorany

kobra64
14-02-2014, 14:40
Godzina w takich nastawach przy pracy bez odstawiania to jest 10 minut pracy ślimaka. Czyli przesyp by wychodził 15,6 deko na minutę. Powiem szczerze - jeszcze nie spotkałem takiego ślimaka. Cóż, człowiek się całe życie uczy.

minertu
14-02-2014, 16:56
Żartujesz chyba?
Dłuższy czas podawania? To jedyna różnica?
Więc czemu to się nazywa MOC i jest określane w kilowatach? :lol2:

Piec dostając większe ilość paliwa pracuje z większą mocą?

Bo to jest tak tylko zdefiniowane i nazwane.
Były już sugestie jak nazwać daną dawkę np: grupa 8 , grupa 12 itd ale pozostawiono to w wersji jaka jest.
BYło to już tutaj opisywane.

zyzolek
14-02-2014, 17:16
Godzina w takich nastawach przy pracy bez odstawiania to jest 10 minut pracy ślimaka. Czyli przesyp by wychodził 15,6 deko na minutę. Powiem szczerze - jeszcze nie spotkałem takiego ślimaka. Cóż, człowiek się całe życie uczy.

Dobrze liczysz. Po 1 minucie pracy podajnika na sucho mniej więcej taka garść suchego węgla jest do wybrania z popielnika;)

Novy!
14-02-2014, 19:30
Żartujesz chyba?
Dłuższy czas podawania? To jedyna różnica?
Więc czemu to się nazywa MOC i jest określane w kilowatach? :lol2:

Piec dostając większe ilość paliwa pracuje z większą mocą?
Nie do końca.

Novy!
14-02-2014, 19:33
Kolego ale dla większych dawek dobierasz odpowiednio większy nadmuch więc moc jest wyższa.
Tak,ale to cos nazwane "algorytmem spalania grupowego" nie do końca "pracuje" jedynie wraz ze "wzrostem" spalin.

Większa ilość jednorazowo spala się z większym nadmuchem zatem więcej ciepłą uzyskasz w tym samym czasie
Mogę się mylić.Dla każdej z mocy procent nadmuchu ma kolosalne znaczenie.Chodzi mi o czas dopalania.Dla mniejszego nadmuchu jest on dłuższy....Znacznie dłuższy.
Takie są moje obserwacje.

zyzolek
14-02-2014, 19:36
A teraz zagadka,
ustawiam 3 krotność podawania, tradycyjny sztywny ręczny 2-stan i spalanie 25kg/doba.
Dlaczego jest mniejsze od podawania 5-krotności i pracy ciągłej?

Novy!
14-02-2014, 19:39
A teraz zagadka,
ustawiam 3 krotność podawania, tradycyjny sztywny ręczny 2-stan i spalanie 25kg/doba.
Dlaczego jest mniejsze od podawania 5-krotności i pracy ciągłej?
Nie porównuj grupowego do manuala.Nie ta liga :)

zyzolek
14-02-2014, 19:43
Nie porównuj grupowego do manuala.Nie ta liga :)

A co sugerujesz?
Że grupowe jest dobre, czy dwustan bee