Strony : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 [148] 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177

_artur_
06-01-2016, 10:00
@Artur
Czyli w rok prąd "zdrożał" o prawie 100%?

Wybacz, ale rozumiem pytania..
Mam wrażenie, ze pytasz o różnice pomiędzy 0.11 netto u sprzedawcy a 0.25 brutto razem..
Otóż operator / dostawca (u mnie PGE Skarżysko) - to jedno - na swojej fakturze masz to jako opłaty przesyłowe, jakościowe itp. I operator to ten czyj wisi licznik - z reguły na danym terenie jest tylko jeden.
A sprzedawca prądu przesyłanego liniami operatora to może być inna firma (u mnie to Duon - sporo tańszy od PGE). I na fakturze masz jako osobną pozycję cenę za energię.. I to w Duonie jest od początku 0.11 netto.. A w PGE przesył to coś około 0,09 pln netto jakościowa 0.01 - w cennikach znajdziesz dokładnie, - taryfa G12w u mnie.. Dostajesz dwie faktury - ja mam jedną od PGE Obrót (operator) a drugą z Duonu (sprzedawca).
W każdym razie razem daje to łącznie 0.2424 pln brutto - w nocnej/taniej/drugiej taryfie.
Poszło mi 8282 kWh za sezon czyli dokładnie 2007zł brutto za ogrzewanie.. Do tego CWU 450 zł..

imrahil
06-01-2016, 11:23
@Artur
Czyli w rok prąd "zdrożał" o prawie 100%?

ja też mam prąd od Duon za 11 gr netto + dystrybucja. w sumie wychodzi w taniej taryfie niecałe 19 gr brutto po tegorocznej podwyżce cen dystrybucji w moim rejonie.

mieczyslaw79
06-01-2016, 11:37
u mnie temperatury podobne - wczoraj w nocy -20*, w dzień -9*, wcześniej w dzień -8* noc -15*. dzięki zyskom słonecznym do wczoraj zużycie było na dość niskim poziomie . Dopiero wczoraj słońca było mniej i kable poszły na całość i hulały niemal całe 10 godzin zużywając prawie 60kwh.
.

mag pytanie do ciebie. jaki masz wspolczynnik g okien? bo widze, ze wam wszystkim podnosi w sloneczne dni temperature do 24-25, a u mnie sie ruszy maks 1 stopien. ale ja mam pakiety z g=37. za to latem, nawet w te upaly, nie mialem wiecej niz 26 st w chacie.

_artur_
06-01-2016, 13:04
co to za współczynnik g? sprawdziłem u siebie i u mnie mam tylko że szklenie HiThermo k=0.5..

oszczednyGrześ
06-01-2016, 14:13
mag pytanie do ciebie. jaki masz wspolczynnik g okien? bo widze, ze wam wszystkim podnosi w sloneczne dni temperature do 24-25, a u mnie sie ruszy maks 1 stopien. ale ja mam pakiety z g=37. za to latem, nawet w te upaly, nie mialem wiecej niz 26 st w chacie.

O znalazłem coś co raz czytałem na temat okien 2 czy 3 szyby.

http://www.drewnozamiastbenzyny.pl/okna-energooszczedne-czy-warto/

asolt
06-01-2016, 14:16
co to za współczynnik g? sprawdziłem u siebie i u mnie mam tylko że szklenie HiThermo k=0.5..

Wsp. gG wspólczynnik przepuszczalnosci promieniowania słonecznego, zakres=0.01-1.00
Im wiecej szyb w pakiecie tym mniejszy i dlatego pakiety 3-szybowe o wsp > 0,5 są odpowiednio drozsze i w zasadzie wykonywane na zamówienie

M.A.G.
06-01-2016, 14:28
Wsp. gG wspólczynnik przepuszczalnosci promieniowania słonecznego, zakres=0.01-1.00
Im wiecej szyb w pakiecie tym mniejszy i dlatego pakiety 3-szybowe o wsp > 0,5 są odpowiednio drozsze i w zasadzie wykonywane na zamówienie

@ asolt
chyba przesyłałem Ci kiedyś tą plakietkę.
342373
Nie mogę znaleźć całej specyfikacji moich okien więc może Ty będziesz wiedział...

Barth3z
06-01-2016, 18:05
Wsp. gG wspólczynnik przepuszczalnosci promieniowania słonecznego, zakres=0.01-1.00
Im wiecej szyb w pakiecie tym mniejszy i dlatego pakiety 3-szybowe o wsp > 0,5 są odpowiednio drozsze i w zasadzie wykonywane na zamówienie

Ja zaserwowałem sobie okna trzyszybowe z g=62%. Potwierdzam, są drogie. Ale że montowałem samodzielnie same pakiety to zaszalałem ;)

mieczyslaw79
06-01-2016, 20:23
Ja zaserwowałem sobie okna trzyszybowe z g=62%. Potwierdzam, są drogie. Ale że montowałem samodzielnie same pakiety to zaszalałem ;)

a roznice np. dla mojego domu ok. 3 litrowego dla szyb g62 i g37 to ok. 900kWh. czyli znaczaco ok. 5kWh/m2.

tyle, ze co w zimie wiecej slonca, to latem wiecej slonca... takze chyba nie zaluje, zima wiecej kWh w nocnej taryfie, ale w lecie jak w te upaly mialem maks 25-26 st. a klimy nie mam.

oszczednyGrześ
06-01-2016, 20:46
a roznice np. dla mojego domu ok. 3 litrowego dla szyb g62 i g37 to ok. 900kWh. czyli znaczaco ok. 5kWh/m2.

tyle, ze co w zimie wiecej slonca, to latem wiecej slonca... takze chyba nie zaluje, zima wiecej kWh w nocnej taryfie, ale w lecie jak w te upaly mialem maks 25-26 st. a klimy nie mam.

A jak wilgotność latem w domu? Temperatura to nie wszystko.

mieczyslaw79
07-01-2016, 05:00
A jak wilgotność latem w domu? Temperatura to nie wszystko.

bylo w domu bardzo ok, odczuwalnie, jak z wilgotnoscia nie wiem, nie mialem higrometru, teraz mam i wew i zew to bede mogl powiedziec, dla mnie bardziej liczylo sie to, ze ustawilem noca wieksza wymiane powietrza by lekko chlodzic, w dzien mniejsza, i cale lato dalo sie przezyc bez problemu, a wiadomo jakie upaly byly

scrabie
09-01-2016, 10:26
A ja właśnie stalem się ofiarą domu energooszczędnego szkieletowego. Po Pierwsze te durne grzejniki adax neo nadają się do ogrzewania małych pomieszczeń, przy dużym salonie nie ma bata, grzeją sobie tylko najbliższe otoczenie i cześć, po drugie nie czuć komfortu cieplnego nawet jak jest 21,5 stopnia, jest po prostu jakoś tak chłodno. Teraz kupiłem sobie głupi biokominek za 240 zł, rozpalam go na małym ogniu i momentalnie jest w salonie ciepło, 1800w adaxów przez 8 godzin nie robi takiej roboty, co ten mały biokominek w 20 minut. Ciągle zastanawiam się jak poprawić komfort cieplny na stałe, jakieś pomysły? Ktoś używał tych paneli na podczewrwień? Mi to jakąś lipą zajeżdża. Rachunek za prąd od 14.12 do 8.01 450 zł, z czego 250 druga taryfa. 95% grzania przypada na drugą taryfę, w pierwszej chodzą dwa grzejniki jakoś po godzinie dziennie.
Pozdrawiam Krzysiek

oszczednyGrześ
09-01-2016, 11:28
A ja właśnie stalem się ofiarą domu energooszczędnego szkieletowego. Po Pierwsze te durne grzejniki adax neo nadają się do ogrzewania małych pomieszczeń, przy dużym salonie nie ma bata, grzeją sobie tylko najbliższe otoczenie i cześć, po drugie nie czuć komfortu cieplnego nawet jak jest 21,5 stopnia, jest po prostu jakoś tak chłodno. Teraz kupiłem sobie głupi biokominek za 240 zł, rozpalam go na małym ogniu i momentalnie jest w salonie ciepło, 1800w adaxów przez 8 godzin nie robi takiej roboty, co ten mały biokominek w 20 minut. Ciągle zastanawiam się jak poprawić komfort cieplny na stałe, jakieś pomysły? Ktoś używał tych paneli na podczewrwień? Mi to jakąś lipą zajeżdża. Rachunek za prąd od 14.12 do 8.01 450 zł, z czego 250 druga taryfa. 95% grzania przypada na drugą taryfę, w pierwszej chodzą dwa grzejniki jakoś po godzinie dziennie.
Pozdrawiam Krzysiek


Jakie masz izolacje w tym domu? Wszystko na pewno szczelne? Coś to podejrzanie wygląda. ja nie jestem fanem adax'ów wolę atlantic'ki. Chociaż wiadomo, że tak piękne jak adaxy one nie są ale według mnie lepiej robotę robią. Szkoda że nie myślałeś o kanałówce. U mnie w mrozy w słabo izolowanym domu świetnie wspomaga grzanie. W zasadzie do -8C poddasze nie muszę dogrzewać atlanticami co innego dół na 5 cm styropianiu ale i tak jest bdb. Wczoraj było -4C za dnia i pompa grzała dół i gór.e

karolek75
09-01-2016, 13:12
A ja właśnie stalem się ofiarą domu energooszczędnego szkieletowego. Po Pierwsze te durne grzejniki adax neo nadają się do ogrzewania małych pomieszczeń, przy dużym salonie nie ma bata, grzeją sobie tylko najbliższe otoczenie i cześć, po drugie nie czuć komfortu cieplnego nawet jak jest 21,5 stopnia, jest po prostu jakoś tak chłodno. Teraz kupiłem sobie głupi biokominek za 240 zł, rozpalam go na małym ogniu i momentalnie jest w salonie ciepło, 1800w adaxów przez 8 godzin nie robi takiej roboty, co ten mały biokominek w 20 minut. Ciągle zastanawiam się jak poprawić komfort cieplny na stałe, jakieś pomysły? Ktoś używał tych paneli na podczewrwień? Mi to jakąś lipą zajeżdża. Rachunek za prąd od 14.12 do 8.01 450 zł, z czego 250 druga taryfa. 95% grzania przypada na drugą taryfę, w pierwszej chodzą dwa grzejniki jakoś po godzinie dziennie.
Pozdrawiam Krzysiek

Wg mnie grzanie w 2 taryfie to tylko przy domu z akumulacja, szkieletowka to ew. z podlogowka z duza akumulacja. Ustaw je jak dla G11, nastaw termostaty i wtedy zobacz.

oszczednyGrześ
09-01-2016, 14:17
Wg mnie grzanie w 2 taryfie to tylko przy domu z akumulacja, szkieletowka to ew. z podlogowka z duza akumulacja. Ustaw je jak dla G11, nastaw termostaty i wtedy zobacz.

Nie, no na akumulacje nie ma co liczyć, trzeba trzymać temperaturę cały czas. Mam tylko nadzieję tak jak pisałem że dom szczelny bdb. Co do paneli na podczerwień...to pamiętać należy że one powietrza bezpośrednio nie grzeją tylko wszystko wokół te lepsze panele nie są złe. Folie tez ciekawe rozwiązanie.

scrabie
09-01-2016, 14:34
W weekend grzeją cały czas, niewiele to zmienia, załatałem dziurę w mojej rekuperacji, nawiewa cieplejsze powietrze, może teraz komfort się zwiększy.

oszczednyGrześ
09-01-2016, 15:06
W weekend grzeją cały czas, niewiele to zmienia, załatałem dziurę w mojej rekuperacji, nawiewa cieplejsze powietrze, może teraz komfort się zwiększy.

Jaką dziurę? Raz jeszcze jakie masz izolacje w podłodze, ścianach i dachu? Przy jakich temp. pojawiają Ci się problemy ze złym komfortem cieplnym? Mówisz o 21,5C powinno być dobrze. Czy może jak było powyżej -15C nie dobijało do 21-22C? Coś jest nie tak. Pytałem o szczelność...bo niektórzy ją bagatelizują a ja jak obserwuje ma ona niezwykle znaczenie. Ostatnio uszczelniam nawet i najmniejsze "przecieki" i ziarnko do ziarnka...

mieczyslaw79
09-01-2016, 15:28
post z 04.01.2016


U mnie od 29.11 do dziś w drugiej taryfie poszło 1058kWh, grzanie, pranie, zmywanie, cwu oraz wszystko w weekendy ( w domu wszystko na prąd). 350 zł za miesiąc piękna sprawa, nigdy więcej węgla.

post z 09.01.2016


Rachunek za prąd od 14.12 do 8.01 450 zł, z czego 250 druga taryfa. 95% grzania przypada na drugą taryfę, w pierwszej chodzą dwa grzejniki jakoś po godzinie dziennie.

kroles
09-01-2016, 18:19
Jaką dziurę? Raz jeszcze jakie masz izolacje w podłodze, ścianach i dachu? Przy jakich temp. pojawiają Ci się problemy ze złym komfortem cieplnym? Mówisz o 21,5C powinno być dobrze. Czy może jak było powyżej -15C nie dobijało do 21-22C? Coś jest nie tak. Pytałem o szczelność...bo niektórzy ją bagatelizują a ja jak obserwuje ma ona niezwykle znaczenie. Ostatnio uszczelniam nawet i najmniejsze "przecieki" i ziarnko do ziarnka...
Potwierdzam, u mnie też "energooszczędnie" z założenia, komfort cieplny przy 20 stopniach jak nic nie pizga po rękach jest lepszy, niż przy 21.5 jak wiało z gniazdek itd.
Musiałem od nowa pouszczelniać po fachowcach przejścia instalacji i pokleić rozłażącą się tu i ówdzie na łączeniach paroizolację. Trzy dni we dwóch na leżąco na strychu z nosem w wełnie, fajnie nie było ale efekty przyniosło, mimo, że nie wszystko się udało poprawić.

Barth3z
09-01-2016, 20:01
post z 04.01.2016

post z 09.01.2016

Pewnie przez te 5 dni zapomniał zamknąć drzwi wejściowych lub tarasowych ;)

Barth3z
09-01-2016, 20:05
Musiałem od nowa pouszczelniać po fachowcach przejścia instalacji i pokleić rozłażącą się tu i ówdzie na łączeniach paroizolację. Trzy dni we dwóch na leżąco na strychu z nosem w wełnie, fajnie nie było ale efekty przyniosło, mimo, że nie wszystko się udało poprawić.

U mnie na termowizji wyszły różnice nawet na piankach, którymi uszczelniałem połączenia styropianu.

_artur_
09-01-2016, 21:41
Dzisiaj wszedłem na piętro i na kamerze termowizyjnej wychodą nawet szpary w niezaszpachlowanych łączeniach płyt GK. Termowizja wkracza pod strzechy ;).. Ja ostatnio kombinowałem z ustawieniami i przez 4 dni w godzinach dziennych mi nie grzało bo niechcący wyłączyłem.. Kapnąłem się jak mi się zużycie od rana do wieczora nie zmieniło.. Temperaturowo tego nie odczułem przy około -3*

oszczednyGrześ
09-01-2016, 23:14
Potwierdzam, u mnie też "energooszczędnie" z założenia, komfort cieplny przy 20 stopniach jak nic nie pizga po rękach jest lepszy, niż przy 21.5 jak wiało z gniazdek itd.
Musiałem od nowa pouszczelniać po fachowcach przejścia instalacji i pokleić rozłażącą się tu i ówdzie na łączeniach paroizolację. Trzy dni we dwóch na leżąco na strychu z nosem w wełnie, fajnie nie było ale efekty przyniosło, mimo, że nie wszystko się udało poprawić.
Nieszczelności potrafią nawydziwiac nieźle. Dlatego tak zawsze zwracać trzeba uwagę na te przysłowiowe detale.

Arturo72
10-01-2016, 01:05
Potwierdzam, u mnie też "energooszczędnie" z założenia, komfort cieplny przy 20 stopniach jak nic nie pizga po rękach jest lepszy, niż przy 21.5 jak wiało z gniazdek itd.
Musiałem od nowa pouszczelniać po fachowcach przejścia instalacji i pokleić rozłażącą się tu i ówdzie na łączeniach paroizolację. Trzy dni we dwóch na leżąco na strychu z nosem w wełnie, fajnie nie było ale efekty przyniosło, mimo, że nie wszystko się udało poprawić.
Jak widać komfort cieplny jest pojęciem względnym ale znacznie wpływającym na zużycie energi na ogrzewanie ;)
Dla mnie pon.22,5st.C nie ma mowy o komforcie cieplnym ;)

Z gniazdek u mnie nie pizdzi ;)

oszczednyGrześ
10-01-2016, 09:13
Jak widać komfort cieplny jest pojęciem względnym ale znacznie wpływającym na zużycie energi na ogrzewanie ;)
Dla mnie pon.22,5st.C nie ma mowy o komforcie cieplnym ;)

Z gniazdek u mnie nie pizdzi ;)

U siebie jak grzałem gazem to żona narzekała na komfort cieplny bo grzejniki raz zimne raz gorące itd. Odkąd zacząłem sprawdzać kanałówki i działa ona u mnie sobie tak komfort cieplny się poprawił bo jednak cały czas jest napływ tego ciepłego powietrza. Oczywiście jak już raz pisaliśmy tutaj na komfort cieplny wpływ ma jednak wiele czynników. Nawet 22,5 w jedym domu może być inaczej odczuwalne w innym właśnie ze względu na pozostałe czynniki.

scrabie
10-01-2016, 20:18
Pewnie przez te 5 dni zapomniał zamknąć drzwi wejściowych lub tarasowych ;)

A panowie zobaczą od kiedy liczone? jedno jest od listopada, a drugie od grudnia :). Założyłem prąd 29.11 pierwszy rachunek był 14.12. Drugi rachunek jest za okres od 14.12 do 8.01 i dlatego jest różnica w cenie. Na początku stycznia podałem za cały okres od 29.11 do 3.01, teraz za okres jaki rozliczyła mi elektrownia jak przyszedł pan spisywać licznik :) nie mniej jednak podziwiam waszą pamięć i chęć wyłapania każdej błędnej informacji :) następnym razem czytajcie uważniej.:) Jeśli chodzi o mój dom, to jest to dziwna konstrukcja, bo stary murowany rozbudowałem w systemie szkieletowym, w którym dałem 40 cm weny w ścianie, starej części domu nie grzeję, nie mniej jednak jest ona "przyklejona" do nowej części i ją chłodzi. Jesli chodzi o dziury w reku, to po pierwsze łapała lewe powietrze, bo przy skrzynce rozprężnej puściła tasma, po drugie mimo, że wywiew ze starej części domu był zaklejony, to zimne powietrze dostawało się do skrzynki rozdzielczej na zasadzie konwekcji i wychładzało powietrze wyciągane z części ogrzewanej domu, po trzecie rekuperator stoi w starej kotłowni gdzie jest około 10 stopni, nakryłem rekuperator ( te część do której wpada ciepłe powietrze) wełną i zniknęła strata ciepła. Jeśli chodzi o szczelność to nie zauważyłem żeby dmuchało gniazdkami, doszczelniłem okna ( jeszcze z jednym chyba muszę powalczyć) i jest ok, oczywiście poza starą częścią domu. Na razie komfort jest ok, zobaczymy jak przyjdą większe mrozy. Wydaje mi się, że przez stratę ciepła w rekuperatorze miałem gorszy odzysk ( do domu wpadało jakieś 12 stopni) i przez to chłodne powietrze człowiek czuł brak komfortu mimo wysokiej temperatury wewnętrznej. To chyba na tyle :)

oszczednyGrześ
10-01-2016, 20:26
A panowie zobaczą od kiedy liczone? jedno jest od listopada, a drugie od grudnia :). Założyłem prąd 29.11 pierwszy rachunek był 14.12. Drugi rachunek jest za okres od 14.12 do 8.01 i dlatego jest różnica w cenie. Na początku stycznia podałem za cały okres od 29.11 do 3.01, teraz za okres jaki rozliczyła mi elektrownia jak przyszedł pan spisywać licznik :) nie mniej jednak podziwiam waszą pamięć i chęć wyłapania każdej błędnej informacji :) następnym razem czytajcie uważniej.:) Jeśli chodzi o mój dom, to jest to dziwna konstrukcja, bo stary murowany rozbudowałem w systemie szkieletowym, w którym dałem 40 cm weny w ścianie, starej części domu nie grzeję, nie mniej jednak jest ona "przyklejona" do nowej części i ją chłodzi. Jesli chodzi o dziury w reku, to po pierwsze łapała lewe powietrze, bo przy skrzynce rozprężnej puściła tasma, po drugie mimo, że wywiew ze starej części domu był zaklejony, to zimne powietrze dostawało się do skrzynki rozdzielczej na zasadzie konwekcji i wychładzało powietrze wyciągane z części ogrzewanej domu, po trzecie rekuperator stoi w starej kotłowni gdzie jest około 10 stopni, nakryłem rekuperator ( te część do której wpada ciepłe powietrze) wełną i zniknęła strata ciepła. Jeśli chodzi o szczelność to nie zauważyłem żeby dmuchało gniazdkami, doszczelniłem okna ( jeszcze z jednym chyba muszę powalczyć) i jest ok, oczywiście poza starą częścią domu. Na razie komfort jest ok, zobaczymy jak przyjdą większe mrozy. Wydaje mi się, że przez stratę ciepła w rekuperatorze miałem gorszy odzysk ( do domu wpadało jakieś 12 stopni) i przez to chłodne powietrze człowiek czuł brak komfortu mimo wysokiej temperatury wewnętrznej. To chyba na tyle :)

Szczelność... powiem Ci że jak już gnizadkami wieje to jest tragedia! :) Tutaj chodzi o detale.

scrabie
10-01-2016, 20:54
Szczelność... powiem Ci że jak już gnizadkami wieje to jest tragedia! :) Tutaj chodzi o detale.

Przecież nie wieje :)

oszczednyGrześ
10-01-2016, 21:02
Przecież nie wieje :)

I całe szczęście :) Chodzi mi o to, że te co wieją to tragedia...są też takie co nie "wieją" :)

Jacekss
11-01-2016, 08:12
U mnie na termowizji wyszły różnice nawet na piankach, którymi uszczelniałem połączenia styropianu.

u siebie robiłem ostatnio termowizję jak były te mrozy... z zewnątrz wyszło jak to pan określił bardzo dobrze, kołki do montażu było widać ale różnica niewielka.
gorzej w środku, do poprawy miejsca łączenia ściany szczytowej i kolankowej. słabo też wypadły okna.. uszczelki podziurawione przez fabrykę i efekty widać :|

noname2
11-01-2016, 17:57
[QUOTE=Jacekss;7042264 słabo też wypadły okna.. uszczelki podziurawione przez fabrykę i efekty widać :|[/QUOTE]

te mrozy to był niezły hadrcore
U mnie pizgało tam gdzie nigdy nie pizgało. To był naturalny blower door test ;)
A okna , echh .
Drzwi wejsciowe też pokazały swoje" mozliwości " a raczej mankamenty.
Taka fala mrozu to ciekawe doświadczenie ....

PaRa
11-01-2016, 18:26
u siebie robiłem ostatnio termowizję jak były te mrozy... z zewnątrz wyszło jak to pan określił bardzo dobrze, kołki do montażu było widać ale różnica niewielka.
gorzej w środku, do poprawy miejsca łączenia ściany szczytowej i kolankowej. słabo też wypadły okna.. uszczelki podziurawione przez fabrykę i efekty widać :|

Duży jest koszt takiej zabawy ? I może ktoś podać ile kosztuje próba szczelności budynku ?

M.A.G.
11-01-2016, 18:50
Duży jest koszt takiej zabawy ? I może ktoś podać ile kosztuje próba szczelności budynku ?

700-800 PLN netto

_artur_
11-01-2016, 20:42
Duży jest koszt takiej zabawy ? I może ktoś podać ile kosztuje próba szczelności budynku ?

termowizja to okolo 250-350 zł.. chyba że kupisz jak ja przystawkę do telefonu i na bieżąco możesz sobie sprawdzać po poprawkach..

scrabie
11-01-2016, 21:53
termowizja to okolo 250-350 zł.. chyba że kupisz jak ja przystawkę do telefonu i na bieżąco możesz sobie sprawdzać po poprawkach..

Możesz podlinkować taką przystawkę?

_artur_
11-01-2016, 22:04
ja mam flir one do iphona

http://www.flir.eu/flirone/content/?id=62910

miałem wersję do 5/5s ale zmienilem telefon i sprzedałem za 760 na allegro.. teraz mam tą wersję z linku..

Liwko
11-01-2016, 22:13
termowizja to okolo 250-350 zł.. Chyba że...

Chyba że się ma znajomego w straży pożarnej ;)

oszczednyGrześ
11-01-2016, 22:33
ja mam flir one do iphona

http://www.flir.eu/flirone/content/?id=62910

miałem wersję do 5/5s ale zmienilem telefon i sprzedałem za 760 na allegro.. teraz mam tą wersję z linku..

Wbrew pozorom to flir funkcję swoją spełnia. Jest jeszcze seekThermal.

Jacekss
12-01-2016, 07:32
Drzwi wejsciowe też pokazały swoje" mozliwości " a raczej mankamenty.
Taka fala mrozu to ciekawe doświadczenie ....

zapomniałem o drzwiach wejściowych.. też kiszka... wspaniała Gerda, wypaczająca się i wykrzywiająca ;)
a koszt termowizji w moim przypadku to 300 zł... to koszt niewielki a można się dużo dowiedzieć

noname2
12-01-2016, 20:13
zapomniałem o drzwiach wejściowych.. też kiszka... wspaniała Gerda, wypaczająca się i wykrzywiająca ;)
a koszt termowizji w moim przypadku to 300 zł... to koszt niewielki a można się dużo dowiedzieć
ja mam 4 fixy . ale trochę ....inne fixy
Dla mnie fixy to takie jak każdy zna . Nie spodziewałem się po zamówieniu zobaczyć - okna ale bez klamki :yes: Tzn na szczęście nie ma tam miejsca na klamke ale chyba wiesz o czym mówię .
Myślałem ze mnie kurwica strzeli . Wyszło na to że to niedogadanie. Z reguły jestem ugodowy , a że cena całości była po meeega rabatach to jak mówi Adam Mk pokochałem ..
No i teraz w czasie fali mrozów przekonałem się jak tymi "fixami" pizga.No ale .....akryl robi cuda :lol2:

Jacekss
12-01-2016, 20:39
co tym akrylem zrobiłeś? po uszczelce ? :) wkoło okna...

PaRa
12-01-2016, 20:52
ja mam flir one do iphona

http://www.flir.eu/flirone/content/?id=62910

miałem wersję do 5/5s ale zmienilem telefon i sprzedałem za 760 na allegro.. teraz mam tą wersję z linku..

W Polsce chyba trochę taniej

http://www.conrad.pl/Opinie.htm?websale8=conrad&tpl=tpl_read_prod_rating.htm&pi=1281895&ci=SHOP_AREA_17210_0510037

fajna rzecz, ale nie mam iPhona ani Samsunga tylko solidne chińskie Xaomi

noname2
12-01-2016, 20:58
co tym akrylem zrobiłeś? po uszczelce ? :) wkoło okna...

Powódź nie powódź , pole trzeba orać :bash:

oszczednyGrześ
12-01-2016, 20:58
W Polsce chyba trochę taniej

http://www.conrad.pl/Opinie.htm?websale8=conrad&tpl=tpl_read_prod_rating.htm&pi=1281895&ci=SHOP_AREA_17210_0510037

fajna rzecz, ale nie mam iPhona ani Samsunga tylko solidne chińskie Xaomi

Pod androida też poleci, jest wersja.

_artur_
12-01-2016, 22:49
ja mam 4 fixy . ale trochę ....inne fixy
Dla mnie fixy to takie jak każdy zna . Nie spodziewałem się po zamówieniu zobaczyć - okna ale bez klamki :yes: Tzn na szczęście nie ma tam miejsca na klamke ale chyba wiesz o czym mówię .
Myślałem ze mnie kurwica strzeli . Wyszło na to że to niedogadanie. Z reguły jestem ugodowy , a że cena całości była po meeega rabatach to jak mówi Adam Mk pokochałem ..
No i teraz w czasie fali mrozów przekonałem się jak tymi "fixami" pizga.No ale .....akryl robi cuda :lol2:

znaczy nie masz samych ramek z szybą zespoloną tylko jakby okno bez klamki z uszczelką??


W Polsce chyba trochę taniej

http://www.conrad.pl/Opinie.htm?websale8=conrad&tpl=tpl_read_prod_rating.htm&pi=1281895&ci=SHOP_AREA_17210_0510037

fajna rzecz, ale nie mam iPhona ani Samsunga tylko solidne chińskie Xaomi

taką jak w linku sprzedałem za 760 tydzien temu a mam nowszą wersję.. pod androida też są

noname2
12-01-2016, 23:11
znaczy nie masz samych ramek z szybą zespoloną tylko jakby okno bez klamki z uszczelką??

Przypuszczalbys że coś takiego istnieje ☺? Ja też nie.

scrabie
13-01-2016, 09:19
Ja niestety nie dałem rady namówić, żony na pakiety szybowe i ci z tego, że mam okno 3 szybowe jak profil kuleje w mrozy :-(

Szklara
13-01-2016, 19:25
Witam

Mam pytanie do grzejących prądem COP=1. jakie macie moce przyłączeniowe?
Przymierzam się do grzania grzałkami 12 kW bufora ciepła, oprócz tego w domu będzie indukcja, zmywarka, odkurzacz centralny oraz reszta sprzętu agd. A.. i paliwożerna plasma. Obecnie mam 11KW 3-fazy. Dodam, iż zarówno grzałki jak i większość sprzętu będzie chodziła w jednym czasie, tj w tanich godzinach taryfy G12. Na pewno obowiązkowo ogrzewanie 12kW, zmywarka, pralka i częściowo płyta indukcyjna, piekarnik. Do ilu zwiększyć moc przyłączeniową, by zachować jakąś bezpieczną rezerwę mocy i maksymalnie wykorzystywać tani prąd?

Generalnie te najbardziej prądożerne sprzęty będą chodziły w tym samym czasie.Coś mi się kołota w głowie jednego z wykonawców, że 17,5 kW (chyba po to by załapać się na zabezpieczenie 32 A) wystarczy, tylko nie wiem czy zakładaliśmy wtedy, że będzie tania taryfa i wszystkie sprzęty chodzące jednocześnie.

Współczynnik jednoczesności mówi 0,5 -0,6 ale przy podziale taryfy na tani i drogi prąd to chyba ten współczynnik jest mocno niewiarygodny.

_artur_
13-01-2016, 19:40
14kW - tyle żeby mieć bezpiecznik 25A..

w kablach mam 7kW, plazma, zmywarka, indukcja i reszta jak u wszyskich.. starcza.. na liczniku mam funkcję która pokazuje moc max. - najwięcej było 12 kW w wekend jakis przed świętami - żona piecze dużo więc był piekarnik, indukcja, tv i grzanie

kalizbi
13-01-2016, 20:02
Przy zabezpieczeniu 32 A po uruchomieniu grzałek 12 kW pozostaje po ok.3,3 kW na każdej fazie czyli niewiele ,mogą być problemy.
U mnie moc grzałek 8,4 kW i przy zabezpieczeniu 32 A podobne urządzenia ledwie ,,poupychałem"

oszczednyGrześ
13-01-2016, 20:19
Przy zabezpieczeniu 32 A po uruchomieniu grzałek 12 kW pozostaje po ok.3,3 kW na każdej fazie czyli niewiele ,mogą być problemy.
U mnie moc grzałek 8,4 kW i przy zabezpieczeniu 32 A podobne urządzenia ledwie ,,poupychałem"

Im mniej dom potrzebuje tym mniej trzeba. U mnie w mrozy -19'C robiła robotę powietrzna pompa ciepła p-p o maksymalnym poborze na poziomie 1,4Kw dla grzania oraz grzejniki elektryczne 500W w każdym z pokoi na poddaszu i mało co się włączały. Na dole gdzie tylko 5 cm styropianu, przeszklenia, 10 cm styro od zewnątrz i 2 pokoje z pianką al 5mm od wewnatrz załączałem ustawiając na termostacie pozostałości gazowej instalacji czyli 2 grzejniki plus 2 pętle podłogówek...

W dobrze zaizolowanym domu cudów nie będzie potrzeba!

Szklara
13-01-2016, 20:27
Przy zabezpieczeniu 32 A po uruchomieniu grzałek 12 kW pozostaje po ok.3,3 kW na każdej fazie czyli niewiele ,mogą być problemy.
U mnie moc grzałek 8,4 kW i przy zabezpieczeniu 32 A podobne urządzenia ledwie ,,poupychałem"

Co radzisz? Kolejny próg zabezpieczenia to jaki? Nie orientuję się za bardzo, czy wystarczy zwiększyć moc, czy zabezpieczenie.

_artur_
13-01-2016, 20:53
Przy zabezpieczeniu 32 A po uruchomieniu grzałek 12 kW pozostaje po ok.3,3 kW na każdej fazie czyli niewiele ,mogą być problemy.
U mnie moc grzałek 8,4 kW i przy zabezpieczeniu 32 A podobne urządzenia ledwie ,,poupychałem"

32A to już olbrzymie zabezpiecznie jak na dom.. to 20kW - bez sensu takie brać przy opłatach za każdy kilowat rzędu 160zł zwłaszcza że można dokupić więcej, tylko kabel grubszy położyć
jak masz 8.4 grzałek to zostaje więcej..

asolt
13-01-2016, 20:58
32A to już olbrzymie zabezpiecznie jak na dom.. to 20kW - bez sensu takie brać przy opłatach za każdy kilowat rzędu 160zł zwłaszcza że można dokupić więcej, tylko kabel grubszy położyć
jak masz 8.4 grzałek to zostaje więcej..

Opłata za moc jest jednorazowa, po co pózniej marnowac czas na zwiekszenie przydziału mocy jak mozna od razu.

_artur_
13-01-2016, 21:00
Co radzisz? Kolejny próg zabezpieczenia to jaki? Nie orientuję się za bardzo, czy wystarczy zwiększyć moc, czy zabezpieczenie.
zabezpieczenie zależy od mocy przyłączeniowej, np:

http://www.operator.enea.pl/index.php?d=tab&page_id=991

różni dostawcy mają różne - ja w pge mam 14kW i 25A
ja bym położył kabel 5x10 i w razie potrzeby dokupił moc i zmienił zabezpieczenie

kalizbi
13-01-2016, 21:06
do końca 2014 r w PGE dopłata za 1 kWh kosztowała czterdzieści kilka zł plus VAT nie wiem jak jest dzisiaj, wcześniej też płaciłem po 160

_artur_
13-01-2016, 21:10
Opłata za moc jest jednorazowa, po co pózniej marnowac czas na zwiekszenie przydziału mocy jak mozna od razu.

jak komus nie zależy na kasie i te parę stówek może wydać to czemu nie..

asolt
13-01-2016, 21:16
jak komus nie zależy na kasie i te parę stówek może wydać to czemu nie..

Jak jest taka potrzeba i musi byc wieksze zabezpieczenie to wyjscia nie ma, a czy to sie zrobi wczesniej czy pózniej to kosztowo wyjdzie to samo ale po co tracic czas na pózniejsze załatwianie jak mozna od razu przy podpisywaniu umowy na taryfę Gxxx potrzebna moc zamówic.

head67
13-01-2016, 21:19
ja mam25A grzanie 11kW boiler indukcja zmywara i pralka w taniej nic sie nie dzieje

kalizbi
13-01-2016, 21:24
-należy przeanalizować czy musisz mieć (używać) grzałki o mocy 12 kW
- najlepiej sprawdzić z elektrykiem moce urządzeń i spróbować przypisać je do poszczególnych faz i dopiero wtedy określić potrzebną moc przyłącza,
-zabezpieczenia pochodną mocy,
- przedziały mocy i odpowiadające im zabezpieczenia musisz sprawdzić u właściwego dla twojego rejonu operatora

kalizbi
13-01-2016, 21:26
ja mam25A grzanie 11kW boiler indukcja zmywara i pralka w taniej nic sie nie dzieje

grzejesz czystym prądem? jaka moc?

oszczednyGrześ
13-01-2016, 21:37
-należy przeanalizować czy musisz mieć (używać) grzałki o mocy 12 kW
- najlepiej sprawdzić z elektrykiem moce urządzeń i spróbować przypisać je do poszczególnych faz i dopiero wtedy określić potrzebną moc przyłącza,
-zabezpieczenia pochodną mocy,
- przedziały mocy i odpowiadające im zabezpieczenia musisz sprawdzić u właściwego dla twojego rejonu operatora

dokładnie od tego trzeba zacząć. Ile dom będzie potrzebował jeżeli mowa o grzaniu prądem... plus reszta

ciupaq
13-01-2016, 21:38
Ja też mam zgrzyt z mocą przyłączeniową. W projekcie mam 11kW w kablach + bojler, 2x komp, indukcja, piec itd itp... We wniosku o warunki przyłącza wpisałem 22kW (dają chyba wtedy 32A). czy to jednak nie za dużo ?

Barth3z
13-01-2016, 21:40
Ja zamówiłem sobie 21kW. Przy takiej mocy Tauron daje zabezpieczenie 40A.

ciupaq
13-01-2016, 21:42
Ja zamówiłem sobie 21kW. Przy takiej mocy Tauron daje zabezpieczenie 40A.

W Krakowie w Tauronie 32A dają do 22kW. Dziwne :/
http://www.tauron.pl/sitecollectiondocuments/gze_kiif_informacja_do_wniosku_o_warunki_przylacze nia.pdf

oszczednyGrześ
13-01-2016, 21:50
Ja też mam zgrzyt z mocą przyłączeniową. W projekcie mam 11kW w kablach + bojler, 2x komp, indukcja, piec itd itp... We wniosku o warunki przyłącza wpisałem 22kW (dają chyba wtedy 32A). czy to jednak nie za dużo ?

11KW kable, bojler, indukcja itd itp... jak zliczysz to koło tych 22kW się kręcisz (jakby tak wszystko zaczęło działać na raz na max'a)

kalizbi
13-01-2016, 21:58
Ja też mam zgrzyt z mocą przyłączeniową. W projekcie mam 11kW w kablach + bojler, 2x komp, indukcja, piec itd itp... We wniosku o warunki przyłącza wpisałem 22kW (dają chyba wtedy 32A). czy to jednak nie za dużo ?

Sprawdź przedziały u operatora -myślę że jak wpiszesz 18 kW to też dostaniesz zabezpieczenia 32 A mniej zapłacisz ,a do dyspozycji i tak będziesz miał 22 kW

ciupaq
13-01-2016, 22:09
Sprawdź przedziały u operatora -myślę że jak wpiszesz 18 kW to też dostaniesz zabezpieczenia 32 A mniej zapłacisz ,a do dyspozycji i tak będziesz miał 22 kW

Dzięki, faktycznie tak jest . 22.1kW to już 35A. a 18kW to 32A

Szklara
14-01-2016, 06:16
Asolt ma rację. Myślałem, że wystarczy zgłosić chęć zwiększenia mocy, a tu trzeba przejść od nowa caaaałą procedurę jak przy budowie przyłącza. Szkoda na to czasu.
Asolt mam prośbę jako znawcy tematu, bo nie wiem czy wskazane 17,5 kW było rozpatrywane w kontekście drugiej taryfy i pracy wszystkich urządzeń naraz. Jaką moc zamówić, by potem nie biegać do skrzynki z bezpiecznikami? Grzałki 12 kW, na pewno pralka 2kW, zmywarka 1,5 W, indukcja no tu może być różnie nawet 8-10kW. Oświetlenie, tv i inna elektronika. Nie chciałbym dodatkowo włączając czajnik w godzinach 13-15 wybijać bezpiecznik.

Szklara
14-01-2016, 06:28
-należy przeanalizować czy musisz mieć (używać) grzałki o mocy 12 kW
- najlepiej sprawdzić z elektrykiem moce urządzeń i spróbować przypisać je do poszczególnych faz i dopiero wtedy określić potrzebną moc przyłącza,
-zabezpieczenia pochodną mocy,
- przedziały mocy i odpowiadające im zabezpieczenia musisz sprawdzić u właściwego dla twojego rejonu operatora

OZC nieubłaganie wskazuje zapotrzebowanie 46kW na m2 na rok. Chata więc przeciętna. Żeby ją ogrzać w zimie korzystając tylko z taniego prądu muszę mieć taką moc, zwłaszcza że w tym czasie musi się zagrzać także CWU (w sumie to jeden zbiornik buforowy). Wiem, że może to być potrzebne rzadko ale po co się stresować przy -20? Zwłaszcza że małe dziecko w domu, a i żona ciepłolubna. Zresztą zaczynamy żyć w wieku prądu i elektroniki. Za parę lat w domu wszystko będzie na prąd, a ilość urządzeń elektronicznych wydatnie zwiększy apetyt chałupy na kW.

scrabie
14-01-2016, 06:39
Pamiętajcie, że wszystko rozkłada się na 3 fazy, ja mam przyłącze 10 kw,a na każdą fazę dali mi zabezpieczenie 32 A, sprawdź jakie dają zabezpieczenia zanim zaczniesz się stresować, chociaż kuchnia indukcyjna pociągnie 8 kWh z dwóch faz, do tego grzałka i robi się cienko, policz dokładnie zakładając, że z każdej fazy osiągniesz max 8kw przy zabezpieczeniu 32A

asolt
14-01-2016, 07:17
OZC nieubłaganie wskazuje zapotrzebowanie 46kW na m2 na rok. Chata więc przeciętna. Żeby ją ogrzać w zimie korzystając tylko z taniego prądu muszę mieć taką moc, zwłaszcza że w tym czasie musi się zagrzać także CWU (w sumie to jeden zbiornik buforowy). Wiem, że może to być potrzebne rzadko ale po co się stresować przy -20? Zwłaszcza że małe dziecko w domu, a i żona ciepłolubna. Zresztą zaczynamy żyć w wieku prądu i elektroniki. Za parę lat w domu wszystko będzie na prąd, a ilość urządzeń elektronicznych wydatnie zwiększy apetyt chałupy na kW.

Zamów 23 kW i dostaniesz 40A, to wystarczy z zapasem

mieczyslaw79
14-01-2016, 07:18
kiedy kW mocy przylaczeniowej kosztowal po 175zl brutto to warto bylo to liczyc bo wychodzilo 3500 zl brutto, teraz gdy kosztuje ok. 75 zl brutto za przylacze kablowe to raczej nie ma sie co zastanawiac przy 1500 zl brutto i brac 20kW dla 32A. kiedys dla 8kW mocy roznica byla ok. 1400pln, dzis to tylko 600 zl.

APZ
14-01-2016, 08:18
Nie wiem na jakim etapie budowy jesteś. Jeżeli jesteś już po zmianie taryfy budowlanej na taryfę dla gospodarstw domowych to możesz zamówić z zapasem. Wtedy to jednorazowy koszt. Jeżeli jednak jesteś na etapie budowy to lepiej zamów mniej, później zwiększysz. Trzeba pamiętać, że w taryfie budowlanej np C12a opłaty naliczane są od każdego kW. Na etapie budowy zapłacisz więcej za opłaty niż zużyty prąd. Za każdy dodatkowy kW w Tauronie zapłaciłbyć około 4 zł brutto na miesiąc. Może nie zbankrutujesz ale jak porównasz opłaty za zużycie do kwoty całkowitej to się zastanowisz,

Ps. Nie wiem jaka jest procedura zwiększenia mocy ale może da się to zrobić przy okazji zmiany taryfy?

Szklara
14-01-2016, 09:55
Zamów 23 kW i dostaniesz 40A, to wystarczy z zapasem

Ok, dzięki.

mieczysław79: A za zwiększenie mocy przyłącza (już istniejącego) jest taka sama stawka jak kW nowo budowanego przyłącza?
cytat z tauron dystrybucja
"Opłata za przyłączenie uzależniona jest od zakresu rozbudowy sieci – jeżeli nie jest konieczna, to zgodnie z Taryfą,
opłata za przyłączenie wynosi 7,74 zł za każdy kW wnioskowanej mocy przyłączeniowej. "

Skrzynkę mam, kabel w ziemi. Zapłacę tylko 7,74 zł za każdy dodatkowy kW?

asolt
14-01-2016, 10:06
Ok, dzięki.

mieczysław79: A za zwiększenie mocy przyłącza (już istniejącego) jest taka sama stawka jak kW nowo budowanego przyłącza?
cytat z tauron dystrybucja
"Opłata za przyłączenie uzależniona jest od zakresu rozbudowy sieci – jeżeli nie jest konieczna, to zgodnie z Taryfą,
opłata za przyłączenie wynosi 7,74 zł za każdy kW wnioskowanej mocy przyłączeniowej. "

Skrzynkę mam, kabel w ziemi. Zapłacę tylko 7,74 zł za każdy dodatkowy kW?

Mała uwaga, jezeli masz C11 na razie nie zwiekszaj mocy, dopiero w chwili przejscia na G12w zwieksz moc

APZ
14-01-2016, 11:12
Widzicie to nie takie proste. Bo dom już praktycznie wykończony a odbioru jeszcze nie zrobisz, ogrzewanie już działa i co teraz? Bez odbioru nie przejdziesz na taryfę G12w

ad_mar
14-01-2016, 12:12
Widzicie to nie takie proste. Bo dom już praktycznie wykończony a odbioru jeszcze nie zrobisz, ogrzewanie już działa i co teraz? Bez odbioru nie przejdziesz na taryfę G12w
Możliwe, że nie wszędzie ale oczywiście że przejdziesz. Przykładowo w małopolskim tauronie wystarczy oświadczenie inwestora o wykonaniu np ssz z instalacją elektryczną i zmieniają taryfę na G bez protokołu odbioru budynku przez pinb.

Szklara
14-01-2016, 12:36
No papiery muszę złożyć by wiedzieć czy mi w ogóle przyznają taką moc. Bo jeśli nie to posypie mi się system ogrzewają i muszę coś innego kombinować.Dostanę warunki, a z podpisaniem umowy będę zwlekał.
W rejonie zawsze były problemy z prądem, ograniczali dostawy, niby 4 lata temu dostawili jeden trafo, ale jednocześnie powstaje małe osiedle domków i nie wiem czy to pozwoli Tauronowi aż tak szafować mocą:) Na

Barth3z
14-01-2016, 12:50
Możliwe, że nie wszędzie ale oczywiście że przejdziesz. Przykładowo w małopolskim tauronie wystarczy oświadczenie inwestora o wykonaniu np ssz z instalacją elektryczną i zmieniają taryfę na G bez protokołu odbioru budynku przez pinb.

U mnie też - dolnyśląsk, Tauron.

APZ
14-01-2016, 12:52
Tauron Sosnowiec - nie ma takiej możliwości.

mieczyslaw79
14-01-2016, 13:34
Ok, dzięki.

mieczysław79: A za zwiększenie mocy przyłącza (już istniejącego) jest taka sama stawka jak kW nowo budowanego przyłącza?
cytat z tauron dystrybucja
"Opłata za przyłączenie uzależniona jest od zakresu rozbudowy sieci – jeżeli nie jest konieczna, to zgodnie z Taryfą,
opłata za przyłączenie wynosi 7,74 zł za każdy kW wnioskowanej mocy przyłączeniowej. "

Skrzynkę mam, kabel w ziemi. Zapłacę tylko 7,74 zł za każdy dodatkowy kW?

7,74 zl netto/kW to masz opłate za grupę VI czyli tymczasowe przylacze, docelowe to grupa V i kablowe to 61,6 zl netto/kW

jezeli nie musza przebudowywac przylacza to tylko wzrost mocy w kW i stawka, jezeli musza przebudowac to dodatkowe ich rzeczywiste koszty przebudowy przylacza

Tomek B..
14-01-2016, 13:49
Tauron Sosnowiec - nie ma takiej możliwości.

W takim razie napisz do nich list aby wyjaśnili dlaczego stosują takie niedozwolone praktyki, z zastrzeżeniem zgłosznia skargi do URE.
Warunkiem przejścia z taryfy C na G jest wykonanie i odbiór instalacji elektrycznej, czego w żadnym wypadku nie należy wiązać z pozwoleniem na użytkowanie budynku.
Dlatego w większości zakładów energetycznych pisze się oświadczenie o wykonaniu i odbiorze instalacji elektrycznej.

APZ
14-01-2016, 14:46
Człowiek tak trwa w błędzie bo jakaś Pani w okienku nie zrozumiała, cóż. Zadzwoniłem na infolinię tam Pani wyjaśniła. W skrócie nie trzeba mieć odbioru z PINB wystarczy odbiór elektryka.
Dziękuję i Pozdrawiam

Tomek B..
14-01-2016, 15:06
Człowiek tak trwa w błędzie bo jakaś Pani w okienku nie zrozumiała, cóż. Zadzwoniłem na infolinię tam Pani wyjaśniła. W skrócie nie trzeba mieć odbioru z PINB wystarczy odbiór elektryka.
Dziękuję i Pozdrawiam

To taka polityka firm, gdzie przełożony Pani z okienka nakazuje tak mówić, po czym idziesz na dywanik przełożonego Pani z okienka i dowiadujesz się, że Pani z okienka mówiła nieprawdę. Oczywiście Pani z okienka nie poniesie żadnych konsekwencji. To bardzo złe i niekulturalne praktyki.

noname2
14-01-2016, 15:15
Zamów 23 kW i dostaniesz 40A, to wystarczy z zapasem
W poprzednim domu byle odkurzacz wywalal korki . W sumie mogłem zamówić 17 kw .Wybrałem (PGE) 22 KW i zabezpieczenie tak jak pisze Asolt żeby już tego więcej nie doswiadczać.

Szklara
14-01-2016, 16:42
W niedzielę mam elektryka na budowie, potencjalny wykonawca. Dogadam szczegóły z nim, może na szybko się określi co i jak robić. Faktycznie po wykonaniu instalacji elektrycznej mogę już podpiąć dom do skrzynki z taryfą g12w? Niezmiernie mnie to cieszy.

Tomek B..
14-01-2016, 19:15
W niedzielę mam elektryka na budowie, potencjalny wykonawca. Dogadam szczegóły z nim, może na szybko się określi co i jak robić. Faktycznie po wykonaniu instalacji elektrycznej mogę już podpiąć dom do skrzynki z taryfą g12w? Niezmiernie mnie to cieszy.

Dobrze będzie jeśli w oświadczeniu dla ZE napiszesz, ze chcesz ogrzewać dom energią elektryczną.

APZ
14-01-2016, 20:04
W niedzielę mam elektryka na budowie, potencjalny wykonawca. Dogadam szczegóły z nim, może na szybko się określi co i jak robić. Faktycznie po wykonaniu instalacji elektrycznej mogę już podpiąć dom do skrzynki z taryfą g12w? Niezmiernie mnie to cieszy.

Nie wiem czy tak od razu. Mam na świeżo temat. Dzwoniłem na infolinię. Uprzejma Pani powiedziała, że należy złożyć dwa dokumenty:
- Wniosek o zawarcie lub zmianę warunków umowy kompleksowej dostarczania energii elektrycznej
- ZGŁOSZENIE zmiany charakteru użytkowania energii elektrycznej.
Po zgłoszeniu mają 14 dni na odzew. Później skontaktuję się z nami Pan i przyjedzie sprawdzić instalację.

Co ten Pan będzie sprawdzać? Czy mam spiętą rozdzielnie? Czy mam pomontowane wszystkie lampy, kinkiety i gniazdka?

JTKirk
15-01-2016, 05:23
ja lata temu zanosiłem tylko oświadczenie elektryka i podpisałem nowa umowe juz na G11
żadnej kontroli nie było
ale to był jeszcze wtedy Vattenfall - który wtedy był chlubnym wyjątkiem - nie robił żadnych problemów przy przejściu na taryfy G, podczas gdy wtedy prawie wszystkie pozostałe firmy żądały odbioru budynku (pamiętam z lektury forum)

ad_mar
15-01-2016, 05:49
Nie wiem czy tak od razu. Mam na świeżo temat. Dzwoniłem na infolinię. Uprzejma Pani powiedziała, że należy złożyć dwa dokumenty:
- Wniosek o zawarcie lub zmianę warunków umowy kompleksowej dostarczania energii elektrycznej
- ZGŁOSZENIE zmiany charakteru użytkowania energii elektrycznej.
Po zgłoszeniu mają 14 dni na odzew. Później skontaktuję się z nami Pan i przyjedzie sprawdzić instalację.

Co ten Pan będzie sprawdzać? Czy mam spiętą rozdzielnie? Czy mam pomontowane wszystkie lampy, kinkiety i gniazdka?

Ta kontrola przynajmniej u mnie wyglądała tak: przypadkiem byłem na budowie i rozkładałem sobie podłogówkę. Przyjechał Pan z taurona, otworzył skrzynkę z licznikiem w granicy działki i zaczął coś grzebać (w sensie pewnie programował zmianę). Wyszedłem do niego i pytam czy chce sprawdzić coś w domu (bezpieczniki itp.) bo kontrola miała być, a on odpowiedział że o tej kontroli to oni tylko piszą we wnioskach bo porządek w papierach ma być ale jemu nie zdarzyło się wchodzić do domu i sprawdzać. Dla niego najważniejsze że jest dach i budynek stoi (że to nie fikcja i ktoś do baraku albo na pustą działkę chce taryfę G podpiąć). Tyle z kontroli.

link2jack
15-01-2016, 06:01
Czemu miała by służyć taka kontrola? Co dostawcę prądu interesuje to czy w domu są "kinkiety"? Licznik jest w skrzynce a nie w domu.

APZ
15-01-2016, 06:41
W związku z możliwością przejścia na taryfę G12W zastanawiam się nad wyborem taryfy. Czy umowa jest zawsze zawarta na dany okres np.2, 3 lata? Chciałbym mieć możliwość zmiany taryfy w każdej chwili. Druga sprawa to obecne warunki w Tauronie. Obecne oferty są do 31 stycznia, jak myślicie czy będzie obniżka? Na koniec 2015 zapowiadali, że ceny prądu spadną, jednak po wyborach to nic nie wiadomo.

rwojtek
15-01-2016, 06:43
Ta kontrola przynajmniej u mnie wyglądała tak: przypadkiem byłem na budowie i rozkładałem sobie podłogówkę. Przyjechał Pan z taurona, otworzył skrzynkę z licznikiem w granicy działki i zaczął coś grzebać (w sensie pewnie programował zmianę). Wyszedłem do niego i pytam czy chce sprawdzić coś w domu (bezpieczniki itp.) bo kontrola miała być, a on odpowiedział że o tej kontroli to oni tylko piszą we wnioskach bo porządek w papierach ma być ale jemu nie zdarzyło się wchodzić do domu i sprawdzać. Dla niego najważniejsze że jest dach i budynek stoi (że to nie fikcja i ktoś do baraku albo na pustą działkę chce taryfę G podpiąć). Tyle z kontroli.

"jurysdykcja" zakładu energetycznego kończy się w miejscu złącza elektrycznego tj. w miejscu skrzynki z licznikiem. Nikt z ZE nie ma prawa wchodzić na działkę i sprawdzać instalację el. i jej poprawność wykonania. Od tego jest elektryk wykonujący instalację i podpisujący protokół odbioru instalacji.

Szklara
15-01-2016, 06:45
14 dni to nic, nie mam aż takiego parcia. Jeśli faktycznie odbiorą mi instalację i wrzucą taryfę G12 po wykonaniu instalacji, a przed odbiorem budynku to gitara. W takim wypadku nie ma sensu teraz podnosić mocy przyłącza. Poczekam do wstawienia okien i wykonania instalacji elektrycznej. Tylko czy ktoś się nie przyczepi potem, że kontynuuję budowę korzystając z taryfy G12 a nie z C? W warunkach pewnie będzie zasilanie domu jednorodzinnego a nie placu budowy. Będę mógł używać prądu G na cele budowy? Zawsze mogę kończyć budowę na agregacie, pomimo posiadania prądu G :) Tyrknę na infolinię, na której niestety co konsultant to inna informacja :)

_artur_
15-01-2016, 07:00
A komu się to chce sprawdzać.. w PGE u nas starczy że ściany stoją i już dają G..

APZ
15-01-2016, 07:05
"jurysdykcja" zakładu energetycznego kończy się w miejscu złącza elektrycznego tj. w miejscu skrzynki z licznikiem. Nikt z ZE nie ma prawa wchodzić na działkę i sprawdzać instalację el. i jej poprawność wykonania. Od tego jest elektryk wykonujący instalację i podpisujący protokół odbioru instalacji.

Dziwne na infolinie Pani mówiła inaczej. Pewnie tak mówią, żeby zniechęcić klientów przed kombinowaniem.

asolt
15-01-2016, 07:36
... Tylko czy ktoś się nie przyczepi potem, że kontynuuję budowę korzystając z taryfy G12 a nie z C? W warunkach pewnie będzie zasilanie domu jednorodzinnego a nie placu budowy. Będę mógł używać prądu G na cele budowy? .....

Spokojnie, ABW, CBŚ, policja, urząd celny i straz graniczna takimi sprawami sie jeszcze nie zajmują.

Barth3z
15-01-2016, 07:37
Spokojnie, ABW, CBŚ, policja, urząd celny i straz graniczna takimi sprawami sie jeszcze nie zajmują.

Jeszcze ;)

Tomek B..
15-01-2016, 10:59
W związku z możliwością przejścia na taryfę G12W zastanawiam się nad wyborem taryfy. Czy umowa jest zawsze zawarta na dany okres np.2, 3 lata? Chciałbym mieć możliwość zmiany taryfy w każdej chwili. Druga sprawa to obecne warunki w Tauronie. Obecne oferty są do 31 stycznia, jak myślicie czy będzie obniżka? Na koniec 2015 zapowiadali, że ceny prądu spadną, jednak po wyborach to nic nie wiadomo.

Taryfę możesz zmienić raz na 12 miesięcy. Nie ma co zamawiać z gwarancją ceny, w tym roku będzie jeszcze mała obniżka, ceny przesyłu spadły o kilka groszy od 1 stycznia, jeszcze czas na samą energię elektryczną.

Tomek B..
15-01-2016, 11:00
Spokojnie, ABW, CBŚ, policja, urząd celny i straz graniczna takimi sprawami sie jeszcze nie zajmują.

Medialny bełkot ludzi, którzy mają coś na sumieniu.

imrahil
15-01-2016, 11:20
Taryfę możesz zmienić raz na 12 miesięcy. Nie ma co zamawiać z gwarancją ceny, w tym roku będzie jeszcze mała obniżka, ceny przesyłu spadły o kilka groszy od 1 stycznia, jeszcze czas na samą energię elektryczną.

w Tauron GLiwice drugi rok z rzędu ceny przesyłu wzrosły

asolt
15-01-2016, 11:38
Medialny bełkot ludzi, którzy mają coś na sumieniu.

Ja mam na sumieniu? co sugerujesz?

JTKirk
15-01-2016, 11:44
zerknąłem na ofertę duonu - jest nowa oferta, ale widać z tego wyraźnie, że ceny w taniej taryfie będą tylko wyższe
spójrzcie na obie oferty i porównajcie:

oferta która była do połowy lutego 2015
https://duon.pl/przez-internet-najtaniej-9

aktualna oferta
http://duon.pl/przez-internet-najtaniej
juz nie ma stałej ceny w taniej taryfie na kolejne lata, jak dla mnie to bardzo wymowne....

na spadek cen przesyłu też bym nie liczył....

APZ
15-01-2016, 11:48
Taryfę możesz zmienić raz na 12 miesięcy. Nie ma co zamawiać z gwarancją ceny, w tym roku będzie jeszcze mała obniżka, ceny przesyłu spadły o kilka groszy od 1 stycznia, jeszcze czas na samą energię elektryczną.

Znalazłem artykuł na ure
http://energetyka.wnp.pl/ure-ceny-pradu-beda-w-2016-r-nizsze,263658_1_0_0.html
Będzie jeszcze obniżka o blisko 1% czyli w skali roku 40 - 50 zł
Bardziej mi się opłaca szybciej zmienić taryfę z C11a na G12W niż czekać bo samych opłat dodatkowych mam 50 zł w miesiącu o tańszej energii nie wspomnę.
Dzięki za pomoc

Tomek B..
15-01-2016, 12:13
w Tauron GLiwice drugi rok z rzędu ceny przesyłu wzrosły

Duża w tym zasługa URE, który dąży do ujednolicenia cen przesyłu w kraju.
Założe się, że po dwóch podwyżkach płacisz za przesył mniej niż ja po dwóch obniżkach przez 2 lata.
Znalazłem:
Masz dzienny przesył za 0,2008zł a nocny za 0,0415zł.
Teraz spójrz na moje ceny: Dzienny przesył: 0,2519zł Nocny przesył: 0,0799zł. Ceny netto z taryf dystrybucyjnych.
Taryfa G12w, PGE Łódź Teren.
Zazdroszcze wam tych podwyżek:)
To wszystko chyba przez tę elektrownię, która produkuje koło mnie najtańszą energię w kraju.

Tomek B..
15-01-2016, 12:26
Znalazłem artykuł na ure
http://energetyka.wnp.pl/ure-ceny-pradu-beda-w-2016-r-nizsze,263658_1_0_0.html
Będzie jeszcze obniżka o blisko 1% czyli w skali roku 40 - 50 zł
Bardziej mi się opłaca szybciej zmienić taryfę z C11a na G12W niż czekać bo samych opłat dodatkowych mam 50 zł w miesiącu o tańszej energii nie wspomnę.
Dzięki za pomoc

Nie czekaj tylko zmieniaj taryfę na G z ofertą bez gwarancji ceny.

Tomek B..
15-01-2016, 12:52
Ja mam na sumieniu? co sugerujesz?

Ja się nie boję ABW, CBŚ, policji, urzędu celnego i straży granicznej.

Szklara
15-01-2016, 13:01
Dokładnie... JESZCZE:)

Akcja: Polska, Rok 2016, luty, środek nocy, gdzieś na osiedlu w Białymstoku....
Łomot do drzwi obywatela niejakiego Kowalskiego.
- Kto tam? -pyta Kowalski
- ABW otwierać!!!!!! - krzyk zza drzwi.
- ABW? Nie wierzę!
- My właśnie w tej sprawie....

rwojtek
15-01-2016, 13:06
Dobrze, że nie nazywam się Kowalski :p

asolt
15-01-2016, 13:26
Ja się nie boję ABW, CBŚ, policji, urzędu celnego i straży granicznej.

Dalej nie rozumiem, moja uwaga o w/w słuzbach to była tylko ironia,czy trzeba dac emotikona dla podkreslenia o co chodzi?
Wracając do meritum, nikt nie sprawdza czy i jak jest wykorzystywana taryfa Gxxx, obawy kol. Szklara calkowicie nieuzasadnione.

Tomek B..
15-01-2016, 13:28
Dokładnie... JESZCZE:)

Akcja: Polska, Rok 2016, luty, środek nocy, gdzieś na osiedlu w Białymstoku....
Łomot do drzwi obywatela niejakiego Kowalskiego.
- Kto tam? -pyta Kowalski
- ABW otwierać!!!!!! - krzyk zza drzwi.
- ABW? Nie wierzę!
- My właśnie w tej sprawie....

A może cos z faktów dokonanych: Rok 2010 mieszkanie mojego szwagra godzina 6 rano wpada policja z nakazem i zabiera komputer. Przez 5 lat cisza i nagle przesyłaja do sądu akt oskarżenia, straty 70tys zł. Sąd nie widzi przesłanek do wszęcia procesu, umarzają sprawę, komputera wartego 3tys zł nikt nie ma zamiaru zwrócić.

compi
15-01-2016, 14:06
A może cos z faktów dokonanych: Rok 2010 mieszkanie mojego szwagra godzina 6 rano wpada policja z nakazem i zabiera komputer. Przez 5 lat cisza i nagle przesyłaja do sądu akt oskarżenia, straty 70tys zł. Sąd nie widzi przesłanek do wszęcia procesu, umarzają sprawę, komputera wartego 3tys zł nikt nie ma zamiaru zwrócić.
Gwarantujesz że od lutego gdy wchodzi ustawa o NOWEJ INWIGILACJI tak nie będzie? Jedynie tajemnica spowiedzi pozostaje tajemnicą. Lekarska już nie, o twojej korespondencji i pozostałej prywatności nie wspominając.

Liwko
15-01-2016, 14:08
Dalej nie rozumiem, moja uwaga o w/w słuzbach to była tylko ironia,czy trzeba dac emotikona dla podkreslenia o co chodzi?
Wracając do meritum, nikt nie sprawdza czy i jak jest wykorzystywana taryfa Gxxx, obawy kol. Szklara calkowicie nieuzasadnione.

asolt dlaczego uciekasz od odpowiedzi? Oskarżenia łatwo rzucić, ale udowodnić gorzej...
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?183321-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-a-kaloryfery&p=7046408#post7046408

Liwko
15-01-2016, 14:54
Odnośnie dyskusji... ACTA to byłby pikuś

https://scontent-fra3-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xfl1/v/t1.0-9/1936557_1681406472097440_2387144997303786210_n.jpg ?oh=e78811167944a783d0d685a2fe14be0f&oe=570781CC

JTKirk
15-01-2016, 14:58
Gwarantujesz że od lutego gdy wchodzi ustawa o NOWEJ INWIGILACJI tak nie będzie? Jedynie tajemnica spowiedzi pozostaje tajemnicą. Lekarska już nie, o twojej korespondencji i pozostałej prywatności nie wspominając.

będzie tylko gorzej...tak to widzę
Liwko, to samo chciałem napisać :D

Tomek B..
15-01-2016, 16:20
Gwarantujesz że od lutego gdy wchodzi ustawa o NOWEJ INWIGILACJI tak nie będzie? Jedynie tajemnica spowiedzi pozostaje tajemnicą. Lekarska już nie, o twojej korespondencji i pozostałej prywatności nie wspominając.

Ta ustawa jest przede wszystkim batem na służby specjalne obcych państw, które sobie u nas bezkarnie hasają.
Czego się boisz? Wyłapywania czarnych owiec w białym stadzie?
P.S. Piszesz całkowicie nie na temat.

compi
15-01-2016, 16:36
Ta ustawa jest przede wszystkim batem na służby specjalne obcych państw, które sobie u nas bezkarnie hasają.
Czego się boisz? Wyłapywania czarnych owiec w białym stadzie?
P.S. Piszesz całkowicie nie na temat.
Przypadkiem nie posortowałeś pierwszy w tym wątku niektórych forumowiczów swoimi insynuacjami? Co mają służby specjalne obcych państw do tajemnicy lekarskiej? Nie odpowiadaj w tym wątku. Możesz na priv.

Szklara
15-01-2016, 16:52
Ale zrobił się OT....

Postanowione. Czekam ze zmianą taryfy do momentu wykonania instalacji elektrycznej, po co dwa razy mordować się z papierami .Kwestia tylko jaki kabel wkopać od skrzynki do domu. Jakieś propozycje?

Tomek B..
15-01-2016, 16:54
Przypadkiem nie posortowałeś pierwszy w tym wątku niektórych forumowiczów swoimi insynuacjami? Co mają służby specjalne obcych państw do tajemnicy lekarskiej? Nie odpowiadaj w tym wątku. Możesz na priv.

A co ma ta ustawa do tajemnicy lekarskiej?
Żyjemy w otwartej Europie i w bardzo niebezpiecznych czasach.

compi
15-01-2016, 17:02
A co ma ta ustawa do tajemnicy lekarskiej?
Żyjemy w otwartej Europie i w bardzo niebezpiecznych czasach.
To ty napisz co ma zniesienie tajemnicy lekarskiej do służb obcych państw?
"Nie przeszła też poprawka, by od decyzji sądu o zgodzie na wykorzystanie w postępowaniu karnym materiałów służb zawierających tajemnicę adwokacką, dziennikarską czy lekarską mogła się odwołać osoba, której tajemnica dotyczy (nowela daje to prawo tylko prokuraturze)."
Sam dalej ciągniesz ten wózek w tym miejscu.

Tomek B..
15-01-2016, 17:12
To ty napisz co ma zniesienie tajemnicy lekarskiej do służb obcych państw?
"Nie przeszła też poprawka, by od decyzji sądu o zgodzie na wykorzystanie w postępowaniu karnym materiałów służb zawierających tajemnicę adwokacką, dziennikarską czy lekarską mogła się odwołać osoba, której tajemnica dotyczy (nowela daje to prawo tylko prokuraturze)."
Sam dalej ciągniesz ten wózek w tym miejscu.

Skoro jesteś takim specjalistą to dowiedz się dlaczego w ogóle musiała zostać przyjęta ta ustawa. Jej uchwalenie to wykonanie orzeczenia TK z 2014r o niekonstytucyjności części zasad inwigilacji.
Wracam do przypadku szwagra - po przyjęciu tej ustawy sąd nigdy nie wydałby zgody policji na najście i zajęcie nośnika elektronicznego. Stało sie inaczej, ponieważ to było widzimisie ''kogoś'' z komendy.
W 2015 roku policja sięgnęła po dane internautów 60tys razy. Ciekawe ile z tych 60tys było bezpodstawne?
Dopiero nowela wprowadza sądową kontrolę ich pobierania oraz niszczenie danych zbędnych dla postępowania.

Szklara ZE jest zobowiązany do zrobienia projektu przyłącza. Tam wszystko będzie określone co do przekroju kabla.

compi
15-01-2016, 17:16
Skoro jestes takim specjalistą to dowiedz się dlaczego w ogóle musiała zostać przyjęta ta ustawa. Jej uchwalenie to wykonanie orzeczenia TK z 2014r o niekonstytucyjności części zasad inwigilacji.
Wracam do przypadku szwagra - po przyjęciu tej ustawy sąd nigdy nie wydałby zgody policji na najście i zajęcie nośnika elektronicznego. Stało sie inaczej, ponieważ to było widzimisie ''kogoś'' z komendy.
W 2015 roku policja sięgnęła po dane internautów 60tys razy. Ciekawe ile z tych 60tys było bezpodstawne?
Dopiero nowela wprowadza sądową kontrolę ich pobierania oraz niszczenie danych zbędnych dla postępowania.

Ja nie jestem specem. Pytam się ciebie co ma piernik do wiatraka? Jeśli poprawka nie przeszła to czyimi głosami? I dalej nie wiem po co kontrwywiadowi takie uprawnienia? Na żadne pytanie nie odpowiedziałeś, nawet na pierwsze co miałeś na myśli pisząc, że ktoś coś musi mieć na sumieniu. Pora skończyć. Jałowo się zrobiło.

Tomek B..
15-01-2016, 17:23
Ja nie jestem specem. Pytam się ciebie co ma piernik do wiatraka? Jeśli poprawka nie przeszła to czyimi głosami? I dalej nie wiem po co kontrwywiadowi takie uprawnienia? Na żadne pytanie nie odpowiedziałeś, nawet na pierwsze co miałeś na myśli pisząc, że ktoś coś musi mieć na sumieniu. Pora skończyć. Jałowo się zrobiło.

Bardzo jałowo. Skoro juz ciebie interesuje kontrwywiad.

Szklara
15-01-2016, 17:46
mam nadzieje, że cały czas rozmawiamy o ... prądzie? Chłopy, tam gdzie 2 ludzi, to 3 partie. Dajcie spokój. Demokracja jest jednym z najgorszych ustrojów, ale .. nikt nie wymyślił lepszego.

compi
15-01-2016, 17:53
Bardzo jałowo. Skoro juz ciebie interesuje kontrwywiad.
Zawsze wydawało mi się, że służbami specjalnymi obcych państw, o których raczyłeś napisać w kontekście nowej ustawy, zajmuje się kontrwywiad, ale widocznie się myliłem.

oszczednyGrześ
15-01-2016, 18:43
Zawsze wydawało mi się, że służbami specjalnymi obcych państw, o których raczyłeś napisać w kontekście nowej ustawy, zajmuje się kontrwywiad, ale widocznie się myliłem.

Tego bym się nie spodziewał...polityka na forum budowlanym :)

Wivaldi
15-01-2016, 19:14
Tego bym się nie spodziewał...polityka na forum budowlanym :)

Nie dość że reklamy to jeszcze polityka ? No qrwa nie wierzę.

JTKirk
15-01-2016, 20:14
Tego bym się nie spodziewał...polityka na forum budowlanym :)

tu jest tego wyjątkowo dużo ;)

compi - tutaj jest np. wątek polityczny
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?238332-I-po-bulu/page381

a te posty pokasujmy :D

R&K
15-01-2016, 20:34
Ja niestety nie dałem rady namówić, żony na pakiety szybowe i ci z tego, że mam okno 3 szybowe jak profil kuleje w mrozy :-(

spostrzeżenia większości osób które wybudowały szczelne domy jest takie że nie warto "spuszczać" się z kasy dla wyniku o 1l lepszego - duzo zalezy od pow. grzewczej i kubatury - ale dla zapotrzebowania na dom miedzy 4000-5000 kWh/ rok trzeba zastanowic sie czy jest sens .... ja mam malo fixow - dzis nawet od polnocy wstawilbym otwierane okna - to samo potwierdza M.A.G. - pakiety fajnie brzmią, są tanie , ale jednak otwierane okno to otwierane okno !

rada : gdy budujesz dom, gdy czynisz zalozenia - wysrubuj je sobie - bedziesz miec margines na zmiany lub ewentualne bledy
nikt kto tak budowal nie rozczarowal sie jeszcze - jest masa przykladow na FM - polecam analizie przypadki ,,,,



Ja też mam zgrzyt z mocą przyłączeniową. W projekcie mam 11kW w kablach + bojler, 2x komp, indukcja, piec itd itp... We wniosku o warunki przyłącza wpisałem 22kW (dają chyba wtedy 32A). czy to jednak nie za dużo ?

25A to max ! mialem ten sam dylemat , czytalem rozne wpisy, analizowale kto co ma etc, nikt z ZE nigdy nie dostal zadnych dodatkowych FV i kosztow jesli szczytowo przekraczaj zapotrzebowanie a zabezpieczenie i tak wytrzymywalo
wiedza tez o "zagrozeniu" wystarczy nieco inaczej na fazech ustawic sterowniki od ogrzewania - nie wszystkie musza byc 4-6 rano
czesc moze byc 2-3, czesc 3-4, inne 4-6
pralka moze chodzic i zmywarka 22-24 kiedy ogrzewanie nie dziala etc ....

nie pchalbym sie za zas w 32A ..... szkoda kasy


Ja zamówiłem sobie 21kW. Przy takiej mocy Tauron daje zabezpieczenie 40A.


w Twoim domu !?!??!?!?!

PO CO??????


OZC nieubłaganie wskazuje zapotrzebowanie 46kW na m2 na rok. Chata więc przeciętna. Żeby ją ogrzać w zimie korzystając tylko z taniego prądu muszę mieć taką moc, zwłaszcza że w tym czasie musi się zagrzać także CWU (w sumie to jeden zbiornik buforowy). Wiem, że może to być potrzebne rzadko ale po co się stresować przy -20? Zwłaszcza że małe dziecko w domu, a i żona ciepłolubna. Zresztą zaczynamy żyć w wieku prądu i elektroniki. Za parę lat w domu wszystko będzie na prąd, a ilość urządzeń elektronicznych wydatnie zwiększy apetyt chałupy na kW.

doswiadczenie i obserwacja ofert sprzedawcow pradu pokazuja ze jaknajszybciej nalezy uciekac z taryfy C - o ile ktos ma .... do D .... a po roku dopiero do G - wtedy sa lepsze oferty / przynajmniej byly jakis czas temu - czyli zamykasz dom , robisz energetyke i zakladasz zwykla plaska , rok czasu dom wykanczac i po roku zmieniasz na g12, g12W etc


Mała uwaga, jezeli masz C11 na razie nie zwiekszaj mocy, dopiero w chwili przejscia na G12w zwieksz moc

w c znam przypadki ze na budowie zamawiali tylko 2-5 KW i starczalo .... o ile ktos sam pilnowal i rozsadnie uzywal narzedzi


"jurysdykcja" zakładu energetycznego kończy się w miejscu złącza elektrycznego tj. w miejscu skrzynki z licznikiem. Nikt z ZE nie ma prawa wchodzić na działkę i sprawdzać instalację el. i jej poprawność wykonania. Od tego jest elektryk wykonujący instalację i podpisujący protokół odbioru instalacji.

u mnie podpisalem oswiadczenie ze za 2 miesiace sie wprowadzam i ze to juz dom a nie budowa
zadne zaswiadczenia z PiNB i od elektryka nie byly potrzebne, i odrazu g12 dostałem
ale fatem jest ze dzis szybko z C mozna uciec i ZE nic do tego !


Ale zrobił się OT....

Postanowione. Czekam ze zmianą taryfy do momentu wykonania instalacji elektrycznej, po co dwa razy mordować się z papierami .Kwestia tylko jaki kabel wkopać od skrzynki do domu. Jakieś propozycje?

jesli masz sensownego elektryka to podpowie, zreszta kabel miedzy domem a skrzynka masz w pozwoleniu na budowe oipisany - zazwyczaj kladzie sie na zapas


Nie dość że reklamy to jeszcze polityka ? No qrwa nie wierzę.

cuda? wigilia już była .... może potrzeba znów moderatora .... :D
bo co rusz to jeden fanatyków pompek po alkoholu o 3 nad ranem nie może zdzierżyć ze tu taki porządeczek ! ;)
w koncu mozna cos poczytac

Szklara
16-01-2016, 18:52
No niby kabel jest wskazany, ale już co drugi elektryk mówi ze można włozyc inny, mniej zył. Dlatego pytam, bo plan planem a życie życiem. Przyłącze też miało być w miedzi, a kabelek wrzucili amelinowy. ja mam w pozwoleniu wpisane 5 żył miedzi, a elektrycy mówią że 4 amelinowe stykną. Stąd moje pytanie. Jutro elektryk, może dowiem się coś więcej.

_artur_
16-01-2016, 20:36
nie daj sie zrobić, 4 żyły to już słabo bo mie ma ochronnego i do tego amelinium, jak 40 lat temu.. - koniecznie 5żył miedzianych ja bym dał minimum 5x10..

Remiks
16-01-2016, 21:16
nie daj sie zrobić, 4 żyły to już słabo bo mie ma ochronnego i do tego amelinium, jak 40 lat temu.. - koniecznie 5żył miedzianych ja bym dał minimum 5x10..

4X słabo a to dlaczego, a w warunkach jest TN-C czy TN-S? Aluminium i dziś stosowane tylko przekroje odpowiednie muszą być i mowa o WLZ a nie o instalacji.

Szklara
17-01-2016, 10:28
No i wsio jasne. Generalnie chodzi tylko o zabezpieczenie w skrzynce. Wystarczy 32A. Żeby je dostać, to trzeba tak jak wspominał Asolt starać się o 17,5 kW. Nie ma potrzeby więcej, bo się tylko więcej zapłaci. Pomimo przyznanej mocy przyłącza 17,5 w stresie mogę spokojnie pociągnąć 21, 23 kW, chodzi tylko o to by bezpiecznik to uciągnął. Co do kabla. Cała energetyka opiera się już na "amelinium". Mają nieco większe przekroje i można je bardziej obciążać. Też się zdziwiłem, ale gość był dość konkretny i stwierdził, że tylko aluminium 4x25. Tak, żadne 5 żył bo i tak nie ma do czego w skrzynce tego wpiąć. Zresztą energetyka też nie chce za bardzo (pomimo wydania takich warunków), bo nie chce odpowiadać za ew. szkody wynikające ze złych parametrów uziemienia. Wkopię kabel aluminiowy YAKXS 4x25 i wystarczy spokojnie. Taniej i okazuje się, że lepiej. jedyny kłopot to wepchanie go w przepust w płycie, bo jest nieco grubszy i mniej elastyczny niż miedź. 4 żyły zamiast 5-ciu rekomendują niemal wszyscy elektrycy jak i ludziska z FM, tak samo z aluminium. Wybór prosty.

_artur_
17-01-2016, 11:00
, ale gość był dość konkretny i stwierdził, że tylko aluminium 4x25. Tak, żadne 5 żył bo i tak nie ma do czego w skrzynce tego wpiąć. Zresztą energetyka też nie chce za bardzo (pomimo wydania takich warunków), bo nie chce odpowiadać za ew. szkody wynikające ze złych parametrów uziemienia. Wkopię kabel aluminiowy YAKXS 4x25 i wystarczy spokojnie. Taniej i okazuje się, że lepiej. jedyny kłopot to wepchanie go w przepust w płycie, bo jest nieco grubszy i mniej elastyczny niż miedź. 4 żyły zamiast 5-ciu rekomendują niemal wszyscy elektrycy jak i ludziska z FM, tak samo z aluminium. Wybór prosty.

a warunki masz na 5 czy 4 żyły? bo z tego co piszesz wynika że na 5. i co to znaczy że energetyka nie chce pomimo wydania warunków?
albo niech ZE zmieni warunki.
i jakby kiedys cos im nie poszło i trzeba by wystąpic o odszkodowanie za to o czym piszesz to napiszą że miałeś warunki na 5 żyl a masz 4.. i jesteś ugotowany.. albo wymienią kiedyś transformator i okaże się że musisz dociągnąć piąty bo wg warunków powinieneś mieć.. to połóż 5x25..
jak elektryk taki mądry to niech napisze Ci oświadzenie że mimo że w warunkach jest 5 żył to on na własną odpowiedzialność kładzie 4.. i to do akceptacji przez ZE.
pare lat temu w kielcach na takiej mojej małej działce rekreacyjnej podłączałem sobie prąd (moc 4kW ;) żeby lampę zapalić i wodę ugotować) - i goście z ZE zrobili mi przyłącze napowietrzne a piąty przewód zrobili tak że od skrzynki na domku żółtozieloną linkę 2.8mm (!!) puścili pod skrzynkę w rurce i wbili "uziom" z pręta 50cm żebrówki znalezionego na działce - linkę oczywiście z prętem połączyli poprzez odizolowanie 15-20cm i owinięcie wokół pręta łapiąc na taśmę i dwie trytytki. W środku instalacja z dwóch ESek, dwóch żarówek i trzech gniazdek.
Dumni że koniec przychodzą z kwitami że zrobili i żeby podpisać papiery że jest ok bo pomiary już zrobili.to ja im mówię że zaraz i wyciągam z auta profesjonalny miernik rezystancji uziemienia pożyczony od kolegi i mówię że tylko sprawdzę i już podpisuję ;) Goście zrobili się czerwoni, potem bladzi, i tak na przemian, resztę pominę ;) . skończyło się wbiciem tak na oko ponadmetrowych szpilek chyba w ocynku zobionych jak potrzeba.. z nimi trzeba wszystko na papierze..
zakłady energetyczne to monopolistyczne złodziejskie firmy (patrz tematy o opłatach za bezumowne korzystanie z czyjegos terenu) i zawsze kombinują żeby klienta wyruchać..

jak będziesz miał w takim razie zrobiony piąty ochrony bo o tym nie piszesz?

Remiks
17-01-2016, 19:37
a warunki masz na 5 czy 4 żyły? bo z tego co piszesz wynika że na 5. i co to znaczy że energetyka nie chce pomimo wydania warunków?
albo niech ZE zmieni warunki.
i jakby kiedys cos im nie poszło i trzeba by wystąpic o odszkodowanie za to o czym piszesz to napiszą że miałeś warunki na 5 żyl a masz 4.. i jesteś ugotowany.. albo wymienią kiedyś transformator i okaże się że musisz dociągnąć piąty bo wg warunków powinieneś mieć.. to połóż 5x25..
jak elektryk taki mądry to niech napisze Ci oświadzenie że mimo że w warunkach jest 5 żył to on na własną odpowiedzialność kładzie 4.. i to do akceptacji przez ZE.
pare lat temu w kielcach na takiej mojej małej działce rekreacyjnej podłączałem sobie prąd (moc 4kW ;) żeby lampę zapalić i wodę ugotować) - i goście z ZE zrobili mi przyłącze napowietrzne a piąty przewód zrobili tak że od skrzynki na domku żółtozieloną linkę 2.8mm (!!) puścili pod skrzynkę w rurce i wbili "uziom" z pręta 50cm żebrówki znalezionego na działce - linkę oczywiście z prętem połączyli poprzez odizolowanie 15-20cm i owinięcie wokół pręta łapiąc na taśmę i dwie trytytki. W środku instalacja z dwóch ESek, dwóch żarówek i trzech gniazdek.
Dumni że koniec przychodzą z kwitami że zrobili i żeby podpisać papiery że jest ok bo pomiary już zrobili.to ja im mówię że zaraz i wyciągam z auta profesjonalny miernik rezystancji uziemienia pożyczony od kolegi i mówię że tylko sprawdzę i już podpisuję ;) Goście zrobili się czerwoni, potem bladzi, i tak na przemian, resztę pominę ;) . skończyło się wbiciem tak na oko ponadmetrowych szpilek chyba w ocynku zobionych jak potrzeba.. z nimi trzeba wszystko na papierze..
zakłady energetyczne to monopolistyczne złodziejskie firmy (patrz tematy o opłatach za bezumowne korzystanie z czyjegos terenu) i zawsze kombinują żeby klienta wyruchać..

jak będziesz miał w takim razie zrobiony piąty ochrony bo o tym nie piszesz?
Jeśli chodzi o przyłącze to żadna firma budujące dla energetyki po podpis do Ciebie nie przyjdzie bo nic do tej części nie masz. Tak samo jak do uziomów sieci to nie Twoje uziomy i nic do nich nie masz a warunki trzeba czytać tam pisze co jest czyją własnością i co masz obowiązek wykonać po własnej stronie. Piąty ochronny elektryk będzie wiedział jak wykonać bo wygląda na kumatego a i pomiary ze stosownym protokółem powinien po sobie zostawić. Transformator wymienią na nowy i co gdzie ten piąty podepną do tego transformatora.

Szklara
17-01-2016, 20:16
Żaden na castingu elektryków nie chciał kabla 5-cio żyłowego. Droższy, lepszy, wpinają uziom w skrzynkę i nie muszą nic robić, a mimo to wszyscy zgodnie stwierdzili, że lepiej tańszy kabel bo i tak nie ma gdzie tego w skrzynce wpiąć. Bo nawet do samego nie pociągnęli już 5-ciu żył. Papiery, papierami a rzeczywistość zupełnie inna. Na warunkach podejście pod skrzynkę miało być 5-cio żyłowym kablem miedzianym. Jest 4 x alu. Więc po co się spinać. Jak sobie sam nie uziemisz dobrze, to nie ma co liczyć na uziom w skrzynce. Zjara ci się wszystko w chacie i co, będziesz się z nimi sądził? Uznają, że miałeś jeden kinkiet źle wpięty, albo jeden led był z chin i nic ci się nie należy mimo, że pól chaty zjarane. Nie ciąg 5 żyły, szkoda kasy, tylko sam sobie uziom zrób dobrze. Przedmówca ma rację, uziemienie jest twoje, to twoje bezpieczeństwo. Dlatego skrzynka-dom 4 żyły alu (bo taniej i lepiej), a uziom robisz sam. Bednarka, a jak ziemia nie pozwala (bo sucha) to walisz szpilki. Ja na szczęście deko zaoszczędzę bo budowa na glinie. 5 om spokojnie osiągnie uziom. A ile by było w skrzynce ZE?, Koło 15-20 omów. Zawsze można wpiąć 5 żyłę tylko po co? Że babę ci zabiło lub dziecko? Tylko szlag mnie trafia, bo grają takich świętoszków, papiery, umowy, uzgodnienia, PŁACISZ im ciężka kasę, a na końcu się okazuje, że sam sobie musisz radzić bo dają ciała w podstawowej sprawie, jak bezpieczeństwo. Ot, monopolista.. Zawsze jest URE i można walczyć, jest parę takich wątków na Fm, tylko po co.... nawet jak wygrasz, to co... Domu nie przestawisz 300 km dalej by być u innego dystrybutora. W energii nie liczy się teraz kto ci daje prąd, tylko to kto ci go przesyła...

Remiks
17-01-2016, 22:42
Droższy, lepszy, wpinają uziom w skrzynkę i nie muszą nic robić, a mimo to wszyscy zgodnie stwierdzili, że lepiej tańszy kabel bo i tak nie ma gdzie tego w skrzynce wpiąć. Bo nawet do samego nie pociągnęli już 5-ciu żył. Papiery, papierami a rzeczywistość zupełnie inna.
No właśnie papier, myślę że nie ma tam zapisu o tym by do przyłącza było 5x i to w miedzi.


Więc po co się spinać. Jak sobie sam nie uziemisz dobrze, to nie ma co liczyć na uziom w skrzynce., a uziom robisz sam. Bednarka, a jak ziemia nie pozwala (bo sucha) to walisz szpilki. A dlaczego nie wykonano uziomu fundamentowego, chyba że to izolowana płyta fundamentowa.

Szklara
18-01-2016, 08:37
Skrzynki stoją na terenach prywatnych, najpierw projektowny było zasilanie wspólne dla paru domów i tam coś było o 5 w miedzi. Ja od sąsiada mam pociągnięte też dla paru działek i też miało być 5 żył. Takie przynajmniej były uzgodnienia. Uzgodnienia z nami (bo wszystko tereny prywatne, łącznie z drogą), nie zostały przelane chyba na papier, poszedłem skrótem myślowym. Zmieniło się zapewne po wstawieniu nowego trafo. Ważne że wszystkie przyłącza zasilane są 4 zyłami alu, a w pozwoleniu na budowę mam 5 żył miedź.
Płyta na XPS.
Przy okazji płyty, elektryk wskazał problem z przejściem kablem przez przepust w płycie (kolanko 90 stopni). Będzie ciężko wepchać tam arota, oraz resztę kabelków do domofonu, bramy itp. No nic, przepust zostanie, może jakieś zwierzątko wlezie. Oby tylko nie zdechło :)

_artur_
18-01-2016, 09:01
ja mam płytę na XPS - zrób przepusty łagodniejsze troszkę - i zrób sobie na 4 strony domu i zatkaj jakimiś korkami, od razu linkę jako pilota włóź.. ja u mnie już z dwóch skorzystałem..
aa.. jak płyty jeszcze nie masz to wypuść z 4 rogów bednarkę przymocowaną na śruby do zbrojenia płyty, piąta do rozdzielni od zbrojenia i uziom będzie wyciągnięty - jak pomiary wyjdą to ok, a jak nie to dorobisz do tych wąsów

Szklara
18-01-2016, 10:14
Płyta już jest. Więc sprawa z przepustami już po ptokach. Mam 6 przepustów. woda, prąd, kanaliza( w sumie to masa kanalizy, bo rura zbiorcza idzie pod płytą), kominek, i 2 techniczne w kotłowni (pompa ciepła, glikolowiec, itp. itd.)
Mam 6 takich bednarek przyczepionych do zbrojenia płyty, ale wykonawca twierdził, że to żaden uziom a jedynie wyrównanie potencjałów - cokolwiek to oznacza.

macieksi
22-01-2016, 12:20
Witam,

Zamierzam mieć dom, w którym wszystko będzie na prąd (CWU - przepływowy 24kW, elektryczne kable w wylewce 12kW, indukcja 7kW, pompa głębinowa 2kW, odkurzacz centralny 2-3kW, piekarnik, zmywarka, mikrofala po 2kW itd).
Pytanie moje jest takie: Jaka będzie właściwa moc przyłączeniowa, czy 40kW jest OK. Jakie są wasze doświadczenia?

z góry dziękuje

oszczednyGrześ
22-01-2016, 12:36
Witam,

Zamierzam mieć dom, w którym wszystko będzie na prąd (CWU - przepływowy 24kW, elektryczne kable w wylewce 12kW, indukcja 7kW, pompa głębinowa 2kW, odkurzacz centralny 2-3kW, piekarnik, zmywarka, mikrofala po 2kW itd).
Pytanie moje jest takie: Jaka będzie właściwa moc przyłączeniowa, czy 40kW jest OK. Jakie są wasze doświadczenia?

z góry dziękuje

Na moje oko to bardzo dużo tych kW Ci potrzeba :). Powiedz, jaki to będzie dom? Jak dobrze izolowany? Jaka powierzchnia? Po co ci przepływowy podgrzewacz aż 24kW? Może całą koncepcję będzie lepiej inaczej zrealizować?

macieksi
22-01-2016, 13:21
Z obliczeń OZC wychodzi ok 29kWh/m2/rok, projektowane obciążenie cieplne ok 5kW, po podłogach ok 195m2.
Po analizie doszedłem do wniosku, że w moim przypadku lebszy bedzie przepływowy, a 24kW wynika z tego, że ma obsłużyć też wannę w sensownym czasie 11l/min (delta 40K).

oszczednyGrześ
22-01-2016, 13:49
Z obliczeń OZC wychodzi ok 29kWh/m2/rok, projektowane obciążenie cieplne ok 5kW, po podłogach ok 195m2.
Po analizie doszedłem do wniosku, że w moim przypadku lebszy bedzie przepływowy, a 24kW wynika z tego, że ma obsłużyć też wannę w sensownym czasie 11l/min (delta 40K).

Masz tak małe zużycie na ogrzewanie że za cwu pewnie będziesz więcej płacił niż za grzanie. Jak planujesz grzać? w 2 taryfach.?

macieksi
22-01-2016, 14:11
tak, planowane jest grzanie w 2 taryfach (kable grzejne) + w okresach przejsciowych klimatyzatorami split Gree u-crown.

oszczednyGrześ
22-01-2016, 14:32
tak, planowane jest grzanie w 2 taryfach (kable grzejne) + w okresach przejsciowych klimatyzatorami split Gree u-crown.

Za u crow'na trochę musisz dać... za 2 takie możesz miec spokojnie kanałówkę, chyba że ci nie pasuje. Skoro też chcesz grzać tylko w okresach przejściowych to po co Ci aż u'crown? Ja u siebie w słabo izolowanym domu (w porównaniu do Twojego to mam szałas a nie dom ;) ) grzeję cały czas kanałówką gree za 4,5 tys zł. i chociaż ma katalogowo grzanie do -10C daje radę pod -20C. Możesz też tańszego splita kupic ze stajni gree czy innej za mniejsze pieniądze bo poradzi spokojnie. Siedzę przy tych urządzeniach i obserwuje ich zachowanie i zimą sprawują się świetnie.

Co do grzania w 2 taryfach... to pytałem o to bo może lepiej będzie jednak wybrać coś w rodzaj bojlera jednak

Tomadak
24-01-2016, 16:44
Witam mam takie pytanie ile pradu wezmie mi bufor ciepla do dobrze ocieplonego domu o pow 200m i o jakiej mocy musza byc zamontowane grzalki obecnie ogrzewam piecem mialowym ktorego mam juz dosc a planuje zalozyc panele fotowoltaiczne. Mam zamontowane w calym domu grzejniki a wlazience i kuchni podlogowke

jasiek71
24-01-2016, 16:59
Witam mam takie pytanie ile pradu wezmie mi bufor ciepla do dobrze ocieplonego domu o pow 200m i o jakiej mocy musza byc zamontowane grzalki obecnie ogrzewam piecem mialowym ktorego mam juz dosc a planuje zalozyc panele fotowoltaiczne. Mam zamontowane w calym domu grzejniki a wlazience i kuchni podlogowke

Pytanie powinno brzmieć ...
Ile prądu zużyje mi na CO budynek o takim i takim OZC ...
Bufor nie ma tu nic do rzeczy ...
Strzelam że nie mniej niż 15 tys kWh ...

oszczednyGrześ
24-01-2016, 21:16
Pytanie powinno brzmieć ...
Ile prądu zużyje mi na CO budynek o takim i takim OZC ...
Bufor nie ma tu nic do rzeczy ...
Strzelam że nie mniej niż 15 tys kWh ...

Dokładnie, najpierw wyjść trzeba lod tego ile budynek potrzebuje a potem myśleć nad rozwiązaniem. Mam taką znajomą co wymyśliła sobie że będzie grzać ekogroszkiem.... to szczegół że dom budują w standardzie niemalże pasywnym...

Szklara
25-01-2016, 08:25
Witam mam takie pytanie ile pradu wezmie mi bufor ciepla do dobrze ocieplonego domu o pow 200m i o jakiej mocy musza byc zamontowane grzalki obecnie ogrzewam piecem mialowym ktorego mam juz dosc a planuje zalozyc panele fotowoltaiczne. Mam zamontowane w calym domu grzejniki a wlazience i kuchni podlogowke

Jak nie popełniłeś większych błędów przy budowie, to dom weźmie tyle ile ma w OZC +/- w zależności od rzeczywistej temperatury utrzymywanej w domu. Zgłębiałem temat bufora i wg mnie to średni pomysł przy grzejnikach. Da się, tylko straty będą większe, częstsze palenie i temperatury wyższe, kłopot z regulacją i utrzymywaniem zadanej temperatury. Grzanie prądem w taniej taryfie? No to bufor duży Ci wyjdzie, bo musisz zgromadzić dużo kWh w wodzie, która odda te kWh w wąskim przedziale temperaturowym (mając podłogówkę dłużej korzystasz z bufora, rzadziej palisz w piecu lub włączasz grzałki tylko w taniej taryfie). Ale da się :) ilość kWh z OZC, bo inaczej to wróżenie z fusów. Mój dom, w miarę dobrze ocieplona parterówka połknie na ogrzewanie 6300 kWh na rok. Twój może pociągnąć i 15 tyś kWh lub tysiąc mniej od mojego. OZC podstawą myślenia w ogóle o zmianach sposobu ogrzewania. Jak masz dane o ilości spalonego miału, jego kaloryczności i innej wartości bojowej, to możesz pokusić się o wyliczenie z tego zapotrzebowania Twojego domu. Ci co nie mają OZC, lub ci co chcą sprawdzić OZC właśnie tak robią. A dom grzany prądem weźmie dokładnie tyle kWh ile potrzebuje COP=1 :)

Szklara
25-01-2016, 09:17
Tu masz wszystko o buforach:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?74235-Jak-quot-to-quot-się-robi-czyli-bufor-ciepła/page602&highlight=bufor

KOPALNIA wiedzy i masa przykładów. W kwestii bufora tam uzyskasz więcej informacji. Może ktoś się pokusi określić pojemność bufora, oraz pomoże ci obliczyć paliwożerność chałupy.

mieczyslaw79
31-01-2016, 12:42
styczen 16 - ogrzewanie 1273kWh, bojlery 156kWh za 2,56 m3 cwu, reku 20kWh, bytowy 216 kWh, razem 1665 kWh, droga 155, tania 1510

ogrzewanie od poczatku tego sezonu - 10/15 - 473, 11/15 - 774, 12/15 - 727, 01/16 - 1273 razem 3247 kWh - kable

ok. 140-150m2.

zrobiona termowizja w styczniu, wyszla bardzo dobrze, takze moje wrazenie po roku mieszkania, drugiego sezonu grzewczego, ze mimo izolacji 20/25/40/50, mowo, okien 0,7-0,8, wentylacji, dobrej szczelnosci domu, braku mostkow, temperatura 21-22 w domu, i tak wychodzi dom 3-3,5 litrowy... nie wiem co w ogole moglbym zrobic zeby zejsc nizej, pewnie okna z innym g bo mam 37 czyli zima mniej energii wpada, ale latem nie przegrzewa, o 5cm wiecej styro na scianie, ale to tez szalu nie ma, a reszty nie ma juz gdzie poprawiac..

miloszenko
31-01-2016, 12:56
styczen 16 - ogrzewanie 1273kWh, bojlery 156kWh za 2,56 m3 cwu, reku 20kWh, bytowy 216 kWh, razem 1665 kWh, droga 155, tania 1510

ogrzewanie od poczatku tego sezonu - 10/15 - 473, 11/15 - 774, 12/15 - 727, 01/16 - 1273 razem 3247 kWh - kable

ok. 140-150m2.

zrobiona termowizja w styczniu, wyszla bardzo dobrze, takze moje wrazenie po roku mieszkania, drugiego sezonu grzewczego, ze mimo izolacji 20/25/40/50, mowo, okien 0,7-0,8, wentylacji, dobrej szczelnosci domu, braku mostkow, temperatura 21-22 w domu, i tak wychodzi dom 3-3,5 litrowy... nie wiem co w ogole moglbym zrobic zeby zejsc nizej, pewnie okna z innym g bo mam 37 czyli zima mniej energii wpada, ale latem nie przegrzewa, o 5cm wiecej styro na scianie, ale to tez szalu nie ma, a reszty nie ma juz gdzie poprawiac..

Troche to jednak udowadnia, iz walka o kazdy kWh moze byc mniej skuteczna poprzez kosztowna likwidacje mostkow, latwiej jest zbudowac dom 4-5 litrowy i wstawic efektywne urzadzenie grzewcze.

Wiem, wiem, to woda na mlyn pompiarzy, ale sami widzicie, jak to wyglada. Mysle, ze kazdy kto sie buduje moglby zaryzykowac i zamiast kospela wstawic Meetinga, ryzyko niewielkie, a przy srednim domu w 3 lata sie taka PC zwroci :)

qubic
31-01-2016, 13:08
Troche to jednak udowadnia, iz walka o kazdy kWh moze byc mniej skuteczna poprzez kosztowna likwidacje mostkow, latwiej jest zbudowac dom 4-5 litrowy i wstawic efektywne urzadzenie grzewcze.

Wiem, wiem, to woda na mlyn pompiarzy, ale sami widzicie, jak to wyglada. Mysle, ze kazdy kto sie buduje moglby zaryzykowac i zamiast kospela wstawic Meetinga, ryzyko niewielkie, a przy srednim domu w 3 lata sie taka PC zwroci :)

ja jeszcze bym dodał na etapie inwestycji podejście nydara czyli GMC,RSŚ,GWC i WMG. w sumie to nie są wielkie koszty a zysk w długim okresie czasu.

_artur_
31-01-2016, 13:29
styczen 16 - ogrzewanie 1273kWh, bojlery 156kWh za 2,56 m3 cwu, reku 20kWh, bytowy 216 kWh, razem 1665 kWh, droga 155, tania 1510

ogrzewanie od poczatku tego sezonu - 10/15 - 473, 11/15 - 774, 12/15 - 727, 01/16 - 1273 razem 3247 kWh - kable

ok. 140-150m2.

zrobiona termowizja w styczniu, wyszla bardzo dobrze, takze moje wrazenie po roku mieszkania, drugiego sezonu grzewczego, ze mimo izolacji 20/25/40/50, mowo, okien 0,7-0,8, wentylacji, dobrej szczelnosci domu, braku mostkow, temperatura 21-22 w domu, i tak wychodzi dom 3-3,5 litrowy... nie wiem co w ogole moglbym zrobic zeby zejsc nizej, pewnie okna z innym g bo mam 37 czyli zima mniej energii wpada, ale latem nie przegrzewa, o 5cm wiecej styro na scianie, ale to tez szalu nie ma, a reszty nie ma juz gdzie poprawiac..

podstawowe pytanie - po co? jesteś zadowolony, nie bujasz się z piecem na węgiel, spokój, czysto.. połowe kosztów co sąsiedzi mają.. nie ma sensu się o te parę kwh chyba zarzynać.. wg mojej taryfy przy tym zużyciu byłoby u Ciebie 815 zł za grzanie do dzisiaj.. czyli 1 tona węgla.. u nas dawno po sąsiedzku poszło tyle z dymem

jasiek71
31-01-2016, 14:23
podstawowe pytanie - po co? jesteś zadowolony, nie bujasz się z piecem na węgiel, spokój, czysto.. połowe kosztów co sąsiedzi mają.. nie ma sensu się o te parę kwh chyba zarzynać.. wg mojej taryfy przy tym zużyciu byłoby u Ciebie 815 zł za grzanie do dzisiaj.. czyli 1 tona węgla.. u nas dawno po sąsiedzku poszło tyle z dymem
I to by było na tyle ...:yes:

imrahil
31-01-2016, 15:31
styczeń 789 kWh, cały sezon 1862 kWh

M.A.G.
31-01-2016, 15:47
U mnie styczeń 1336 kWh, cały sezon 3273 kWh czyli w złotówkach - 850 PLN.

mieczyslaw79
31-01-2016, 16:09
podstawowe pytanie - po co? jesteś zadowolony, nie bujasz się z piecem na węgiel, spokój, czysto.. połowe kosztów co sąsiedzi mają.. nie ma sensu się o te parę kwh chyba zarzynać.. wg mojej taryfy przy tym zużyciu byłoby u Ciebie 815 zł za grzanie do dzisiaj.. czyli 1 tona węgla.. u nas dawno po sąsiedzku poszło tyle z dymem

ale wlasnie ja o tym mowie, ze nie warto i nie musze sobie stawiac pytania po co :) u mnie w g12 0,35 brutto z przesylem, sterowniki pykaja, mam wszystko gdzies, instalacja devi10t+8xdevi touch kosztowaly 8k, 2x galmet 120l za 1400pln, czyli 10k za instalacje co+cwu, a rachunki za co+cwu 2500 rocznie. i wcale nie zaluje rurek i pompy, bo mi sie to nie pyli.

APZ
31-01-2016, 16:45
Troche to jednak udowadnia, iz walka o kazdy kWh moze byc mniej skuteczna poprzez kosztowna likwidacje mostkow, latwiej jest zbudowac dom 4-5 litrowy i wstawic efektywne urzadzenie grzewcze.

Wiem, wiem, to woda na mlyn pompiarzy, ale sami widzicie, jak to wyglada. Mysle, ze kazdy kto sie buduje moglby zaryzykowac i zamiast kospela wstawic Meetinga, ryzyko niewielkie, a przy srednim domu w 3 lata sie taka PC zwroci :)

To ile ta pompa kosztuje? Moc 6 - 8kW? Zwrot po 3 latach? Zużycie na co 4500kWh na sezon. Cwu 2000kWh.

APZ
31-01-2016, 16:50
ale wlasnie ja o tym mowie, ze nie warto i nie musze sobie stawiac pytania po co :) u mnie w g12 0,35 brutto z przesylem, sterowniki pykaja, mam wszystko gdzies, instalacja devi10t+8xdevi touch kosztowaly 8k, 2x galmet 120l za 1400pln, czyli 10k za instalacje co+cwu, a rachunki za co+cwu 2500 rocznie. i wcale nie zaluje rurek i pompy, bo mi sie to nie pyli.

No i gdzie tu miejsce na pc? Niech mnie ktoś przekona. A rurki to sprawa przyszłości gdyby cena energii skoczyla x 2 lub ceny taryfy nocnej mocno wzrosły.

ad_mar
31-01-2016, 17:05
U mnie styczeń co+cwu 974kWh, cały sezon 2137kWh.

oszczednyGrześ
31-01-2016, 17:28
nie wiem co w ogole moglbym zrobic zeby zejsc nizej, pewnie okna z innym g bo mam 37 czyli zima mniej energii wpada, ale latem nie przegrzewa, o 5cm wiecej styro na scianie, ale to tez szalu nie ma, a reszty nie ma juz gdzie poprawiac..

Dorzucić grzanie pompą ciepła powietrze-powietrze ;) Ale nie każdy musi to lubić, chociaż przy okazji mamy klimę.

Krzysiek_BB
31-01-2016, 17:34
Cały prąd w domu 01-01-2016 do 31-01-2016
T1 - 87,8 kWh > kwota = 58,80 zł
T2 - 1955,3 kWh > kwota = 527,90 zł
RAZEM - 2043,1 kWh > kwota brutto = 586,8 zł

w tym:
Indukcja - 17 kWh
CO - 1619 kWh > kwota 437,1 zł
(cały obecny sezon do dziś to 4275 kWh koszt 1154 zł)
CWU - 133 kWh > kwota 36 zł
Woda cała - 8 m3

oszczednyGrześ
31-01-2016, 17:47
Cały prąd w domu 01-01-2016 do 31-01-2016
T1 - 87,8 kWh > kwota = 58,80 zł
T2 - 1955,3 kWh > kwota = 527,90 zł
RAZEM - 2043,1 kWh > kwota brutto = 586,8 zł

w tym:
Indukcja - 17 kWh
CO - 1619 kWh > kwota 437,1 zł
(cały obecny sezon do dziś to 4275 kWh koszt 1154 zł)
CWU - 133 kWh > kwota 36 zł
Woda cała - 8 m3

Gdyby było więcej od gruntu i wm z reku to rachunek byłby o niebo lepszy :)

Krzysiek_BB
31-01-2016, 17:51
Gdyby było więcej od gruntu i wm z reku to rachunek byłby o niebo lepszy :)
co do WM + reku 100% zgodności (na "OKO" jakieś minimum 30% mniej) co do gruntu mam inne zdanie :) no może z 5cm więcej mogło być :)

jasiek71
31-01-2016, 17:59
co do WM + reku 100% zgodności (na "OKO" jakieś minimum 30% mniej) co do gruntu mam inne zdanie :) no może z 5cm więcej mogło być :)

Taaa...
Chyba 3% a nie 30% ...

oszczednyGrześ
31-01-2016, 18:02
Taaa...
Chyba 3% a nie 30% ...

Po czym tak sądzisz że 3% raptem... ? Analizowałeś podobny przypadek?

oszczednyGrześ
31-01-2016, 18:04
co do WM + reku 100% zgodności (na "OKO" jakieś minimum 30% mniej) co do gruntu mam inne zdanie :) no może z 5cm więcej mogło być :)

Rozumiem z opisu że masz w podłodze kable na 10 cm styropianu.... Gdyby one były na powiedzmy 20 cm to sprawa wyglądałaby inaczej. Znam budynki gdzie mają ludzie 25,30, 35 cm styropianu i w zasadzie nie robią podłówek w pokojach lecz tylko w łazienkach czy kuchniach gdzie są płytki. W pokojach nie trzeba bo nawet w mrozy podłoga jest na przyzwoitym pozomie jeżeli chodzi o komfort.

Krzysiek_BB
31-01-2016, 18:08
Rozumiem z opisu że masz w podłodze kable na 10 cm styropianu.... Gdyby one były na powiedzmy 20 cm to sprawa wyglądałaby inaczej. Znam budynki gdzie mają ludzie 25,30, 35 cm styropianu i w zasadzie nie robią podłówek w pokojach lecz tylko w łazienkach czy kuchniach gdzie są płytki. W pokojach nie trzeba bo nawet w mrozy podłoga jest na przyzwoitym pozomie jeżeli chodzi o komfort.

Nie wiem jak dla Ciebie ale chodząc boso po podłodze 20,5*C jest mało komfortowe
a takie temp mam bez grzania w innych pomieszczeniach :)


Taaa...
Chyba 3% a nie 30% ...

oj tam Jasku nie przesadzaj ....3% to mam jak zamykam drzwi do wiatrołapu :)

oszczednyGrześ
31-01-2016, 18:14
Nie wiem jak dla Ciebie ale chodząc boso po podłodze 20,5*C jest mało komfortowe
a takie temp mam bez grzania w innych pomieszczeniach :)



oj tam Jasku nie przesadzaj ....3% to mam jak zamykam drzwi do wiatrołapu :)

Ale piszę o podłodze na grubszym styropianie. I tutaj nie chodzi o mnie lecz o użytkowników takch budynków. Znam takich też co podłoga ma 30'C...

budowlany_laik
31-01-2016, 18:21
Styczeń u mnie na CO 720 kWh, cały sezon 1920 kWh. 100% w taniej taryfie. Jestem sprite i bez PCi, jak i wielu innych grzejących z COP=1.

jasiek71
31-01-2016, 18:23
Po czym tak sądzisz że 3% raptem... ? Analizowałeś podobny przypadek?

Mam to z własnego podwórka ...
30% to raczej w pasywnym ...

Krzysiek_BB
31-01-2016, 18:25
Ale piszę o podłodze na grubszym styropianie. I tutaj nie chodzi o mnie lecz o użytkowników takch budynków. Znam takich też co podłoga ma 30'C...
to ile ma ta podłoga na "grubszym" styro 21*C ? jak u mnie tam gdzie nie mam kabli jest 20,5*C
może jak ktoś lubi mieć odziane stopy ... ja chodzę boso :) i nawet 21*C zimą jest mało przyjemne
co innego latem chłód jest wybawieniem :)

gdybym nagrzał podłogę do 30*C powietrze wewnątrz miałoby ~ 27*C chyba lekka przesada
Jaśku doszczelnie dom i będe miał prawie pasywny :)

oszczednyGrześ
31-01-2016, 18:43
Mam to z własnego podwórka ...
30% to raczej w pasywnym ...

W pasywnym... może raczej powiedziałbym że ma tutaj znaczenie jak dom jest szczelny. Samo założenie reku bez dokładnego uszczelnienia może rzeczywiście niewiele dać in plus. Czyli rozumiem, że w Twoim przypadku miałeś dom identyczny jak w opisie ale bez reku i po jego dołożeniu różnica tylko 3%? Rozumiem zimy podobne? Jaki masz reku?

oszczednyGrześ
31-01-2016, 18:55
to ile ma ta podłoga na "grubszym" styro 21*C ? jak u mnie tam gdzie nie mam kabli jest 20,5*C
może jak ktoś lubi mieć odziane stopy ... ja chodzę boso :) i nawet 21*C zimą jest mało przyjemne
co innego latem chłód jest wybawieniem :)

gdybym nagrzał podłogę do 30*C powietrze wewnątrz miałoby ~ 27*C chyba lekka przesada
Jaśku doszczelnie dom i będe miał prawie pasywny :)

Nie wiem ile ma, na pewno nie grzeje :) ale ja też nie mówie że podłogówki nie trzeba. Warto jednak dać odpowiednią izolację by jak najmniej tracić kwh na dogrzewanie tej podłogi. Jak ktoś chce chodzić boso no dogrzać trzeba bo nie ma co oszukiwać że sama izolacja nie podgrzeje nam paneli czy płytek :).

Co do rekuperacji to zwróciłem uwagę na pełne uszczelnienie również.

_Zygfryd_
31-01-2016, 19:30
...
Wiem, wiem, to woda na mlyn pompiarzy, ale sami widzicie, jak to wyglada. Mysle, ze kazdy kto sie buduje moglby zaryzykowac i zamiast kospela wstawic Meetinga, ryzyko niewielkie, a przy srednim domu w 3 lata sie taka PC zwroci :)

Tu się nie do końca zgodzę.
na etapie wyboru źródła ciepła, miałem ofertę kotłowni na Meetingu. Do zapotrzebowania z OZC ~6500W (dom około 150m2), została mi dobrana pompa MD50D EVI, z dwoma zbiornikami 300l (buforowy + z wężownicami do CWU), pompi obiegowe i grzałka dodatkowa za jedyne 23500 PLN (brutto).
Ostatecznie pierwszy sezon jadę na kospelu używanym za 1000PLN + klima U-Crown na parterze (~4000pln z montażem) + bojler 120L na CWU (~800PLN).
Na razie za 3 miesiące mam nastukane 4100 kWh w taniej i jakieś 700kWh w drogiej (tanią mam z przesyłem za 22gr/ droga:60gr - G12w) - to jest całościowe zużycie prądu w domu, bo nie mam jeszcze osobnych podliczników (2+2, cały czas ktoś w domu siedzi).
Indukcja, zmywarka, pralka, rekuperator bez żadnego GWC.

Teraz bym pewnie poszedł jeszcze w klime kanałową na poddaszu ( ale tutaj prowadzenie całej isnatalacji na strychu może być kosztowne) , albo dogrzewanie nagrzewnicą nawiewanego powietrza za reku...
Pompę PW zawsze mogę dodać, ale chyba na dzień dzisiejszy u mnie się nie kalkuluje. To jest dopiero pierwszy sezon, więc w następnym powinienem mieć jeszcze lepiej.

jasiek71
31-01-2016, 19:35
W pasywnym... może raczej powiedziałbym że ma tutaj znaczenie jak dom jest szczelny. Samo założenie reku bez dokładnego uszczelnienia może rzeczywiście niewiele dać in plus. Czyli rozumiem, że w Twoim przypadku miałeś dom identyczny jak w opisie ale bez reku i po jego dołożeniu różnica tylko 3%? Rozumiem zimy podobne? Jaki masz reku?

Wentylację mechaniczną mam od samego początku , potem doszło GWC a rok temu jeszcze reku z wymiennikiem z poliwęglanu komorowego ,sprawność instalacji ok 87% ...
Od pięciu lat monitorowane wszystko i niestety ani śladu rekuperatora ...

mar1982kaz
31-01-2016, 19:35
u mnie styczeń:
prąd - 240kwh - 130zł
drewno 0,5mp - 80zł
Razem styczeń - 210zł
od początku sezonu (prąd+drewno) - 491zł
powierzchnia grzana 126m2 - temperatura w domu średnio 21st

oszczednyGrześ
31-01-2016, 19:43
Wentylację mechaniczną mam od samego początku , potem doszło GWC a rok temu jeszcze reku z wymiennikiem z poliwęglanu komorowego ,sprawność instalacji ok 87% ...
Od pięciu lat monitorowane wszystko i niestety ani śladu rekuperatora ...

Jak ani śladu? :) nie rozumiem... jakbyś miał wg to byłoby to samo? Ja wiem że nie bo ja akurat dorabiałem Wm z rekuperacją tu gdzie mieszkam.

oszczednyGrześ
31-01-2016, 19:46
Teraz bym pewnie poszedł jeszcze w klime kanałową na poddaszu ( ale tutaj prowadzenie całej isnatalacji na strychu może być kosztowne) , albo dogrzewanie nagrzewnicą nawiewanego powietrza za reku...


Co do kanałówki to zależy jaką "półkę" byś wybrał. Samo rozprowadzenie instalacji nie jest kosztowne. Zależy też co masz na myśli pod pojęciem "kosztowne" :). Powietrza z reku jakoś nie widzi mi się dogrzewać. Wentylacja to wentylacja. Nie wiem o jakim dogrzewaniu mówisz o jakich wartościach. Ale to wentylacyjne powietrze nie powinno być cieplejsze niż to niż w pomieszczeniach.

jasiek71
31-01-2016, 19:53
Jak ani śladu? :) nie rozumiem... jakbyś miał wg to byłoby to samo? Ja wiem że nie bo ja akurat dorabiałem Wm z rekuperacją tu gdzie mieszkam.

Ja nie miałem nigdy WG ...
Na początku były tylko same wentyle, potem doszło GWC a ostatnio jeszcze reku ...
Od kiedy jest GWC to went działa cały czas i jest monitorowanie zużycia energii każdego pomieszczenia, sterowniki ogrzewania cały czas na czuwaniu ...
Przez kilka lat wyniki tak porównywalne że aż śmieszne, doszło reku ,średnia temp nawiewu podniosła się o ok 8* a na licznikach ani śladu ...

oszczednyGrześ
31-01-2016, 20:13
Ja nie miałem nigdy WG ...
Na początku były tylko same wentyle, potem doszło GWC a ostatnio jeszcze reku ...
Od kiedy jest GWC to went działa cały czas i jest monitorowanie zużycia energii każdego pomieszczenia, sterowniki ogrzewania cały czas na czuwaniu ...
Przez kilka lat wyniki tak porównywalne że aż śmieszne, doszło reku ,średnia temp nawiewu podniosła się o ok 8* a na licznikach ani śladu ...

A własnie! Więc jednak dom szczelny :) Mając WG mam na myśli chociażby niektontrolowaną stratę, brak szczelności, Zakładamy mechaniczną z reku lub przez GWC dom doszczelniamy i to różnicę nam zrobi. Sam wiem bo przerabiałem u siebie.

jasiek71
31-01-2016, 20:37
A własnie! Więc jednak dom szczelny :) Mając WG mam na myśli chociażby niektontrolowaną stratę, brak szczelności, Zakładamy mechaniczną z reku lub przez GWC dom doszczelniamy i to różnicę nam zrobi. Sam wiem bo przerabiałem u siebie.

Ten dom jest dziurawy jak sito...( tak naprawdę to nie ma szczelnych a są co najwyżej mniej dziurawe ...)

oszczednyGrześ
31-01-2016, 20:53
Ten dom jest dziurawy jak sito...( tak naprawdę to nie ma szczelnych a są co najwyżej mniej dziurawe ...)

Więc musisz doszczelnić ile się da. Co masz na myśli pod pojęciem sita? :) Ale nie powiesz mi że dziury od WG nie robią dużej różnicy...Pozbycie się tego już zmienia sprawę.

jasiek71
31-01-2016, 21:15
Więc musisz doszczelnić ile się da. Co masz na myśli pod pojęciem sita? :) Ale nie powiesz mi że dziury od WG nie robią dużej różnicy...Pozbycie się tego już zmienia sprawę.

Co innego budynek mocno nie szczelny z WG, co innego znacznie szczelniejszy także z WG a zupełnie co innego stały przepływ 100m3/h a zmieniające się tylko temp powietrza za sprawą GWC czy rekuperatora ...

oszczednyGrześ
31-01-2016, 21:25
Co innego budynek mocno nie szczelny z WG, co innego znacznie szczelniejszy także z WG a zupełnie co innego stały przepływ 100m3/h a zmieniające się tylko temp powietrza za sprawą GWC czy rekuperatora ...

Dla mnie z WG to dom dziurawy...mówienie o jakiejkolwiek szczelności w tym przypadku mija się z celem. A że szczelność robię to widzę jak potrafi nam ciepło w różnych miejscach uciekać. Weź zrób u siebie to zobaczysz...jak masz dobre wentyle w reku to spokojnie zrobisz nim test szczelności.

_Zygfryd_
31-01-2016, 21:34
Co do kanałówki to zależy jaką "półkę" byś wybrał. Samo rozprowadzenie instalacji nie jest kosztowne. Zależy też co masz na myśli pod pojęciem "kosztowne" :). Powietrza z reku jakoś nie widzi mi się dogrzewać. Wentylacja to wentylacja. Nie wiem o jakim dogrzewaniu mówisz o jakich wartościach. Ale to wentylacyjne powietrze nie powinno być cieplejsze niż to niż w pomieszczeniach.

Jakbym myślał w przyszłym roku o zmianach, to kanałówka pewnie parametrami coś w stylu U-crown, lub LG prestige, ale nie orientowałem się w temacie bliżej.
Koszt kanałów na jedną kondygnację to ile może być (4 sypialnie + lazienka) ? 1-2 kPLN? Nie mam zielonego pojęcia bo się tym na razie nie interesowałem...

Dogrzewanie reku to max o 2-3*C pewnie w większe mrozy. Mam Airpacka z tą modulowaną grzałką i błędem w sofcie (już naprawionym). W te mrozy koło -18*C wiało mi koło 0*C i nie było to przyjemne. Teraz ma być lepiej, ale nie wiem czy będzie jeszcze okazja sprawdzić :)
teraz przy 0*C na zew, nawiewa mi jakieś 17*C i grzałka się nie załącza jeszcze, więc jest całkiem dobrze.

jasiek71
31-01-2016, 21:36
Dla mnie z WG to dom dziurawy...mówienie o jakiejkolwiek szczelności w tym przypadku mija się z celem. A że szczelność robię to widzę jak potrafi nam ciepło w różnych miejscach uciekać. Weź zrób u siebie to zobaczysz...jak masz dobre wentyle w reku to spokojnie zrobisz nim test szczelności.

Za bardzo dziurawy ...
Dwa TT 200 Vents nie są w stanie zrobić 20pa ..., czujnik nad/podciśnienia mam na stałe zainstalowany ...

_artur_
31-01-2016, 21:57
Dla mnie z WG to dom dziurawy...mówienie o jakiejkolwiek szczelności w tym przypadku mija się z celem. A że szczelność robię to widzę jak potrafi nam ciepło w różnych miejscach uciekać. Weź zrób u siebie to zobaczysz...jak masz dobre wentyle w reku to spokojnie zrobisz nim test szczelności.

A jakie wentyle zrobią takie nadciśnienie? mam dwa ebm r3g 220

http://www.datasheetlib.com/datasheet/906652/r3g220-ad11-02_ebm-papst.html

możesz napisać jak taki test przeprowadzić w warunkach "domowych"

oszczednyGrześ
31-01-2016, 22:04
A jakie wentyle zrobią takie nadciśnienie? mam dwa ebm r3g 220

http://www.datasheetlib.com/datasheet/906652/r3g220-ad11-02_ebm-papst.html

możesz napisać jak taki test przeprowadzić w warunkach "domowych"

Pisałem o tym już tutaj gdzieś na forum, Zatykamy wywiewy i wszelkie inne dziury tak jak się to robi przy profesjonalnych testach szczelności. Dodatkowo dogrzewamy w domu więcej niż zwykle i dajemy centralę na maksa. I dym zapodajemy w najbardziej newralgicznych miejscach. U mnie na onyxie 400 dawało radę. U innych też daje radę. Na zewnątrz musi być zimno.

_artur_
31-01-2016, 22:20
Pisałem o tym już tutaj gdzieś na forum, Zatykamy wywiewy i wszelkie inne dziury tak jak się to robi przy profesjonalnych testach szczelności. Dodatkowo dogrzewamy w domu więcej niż zwykle i dajemy centralę na maksa. I dym zapodajemy w najbardziej newralgicznych miejscach. U mnie na onyxie 400 dawało radę. U innych też daje radę. Na zewnątrz musi być zimno.

a powietrze z GWC może lecieć? anemostaty wywiewne zakleję, teoretycznie powinno być dobrze.. dym to jakieś kadzidełko czy świeczka? mam kamerkę termowizyjną, coś uda się zobaczyć ?

oszczednyGrześ
31-01-2016, 22:37
a powietrze z GWC może lecieć? anemostaty wywiewne zakleję, teoretycznie powinno być dobrze.. dym to jakieś kadzidełko czy świeczka? mam kamerkę termowizyjną, coś uda się zobaczyć ?

Gwc może lecieć. Dymnik jakiś musisz sobie zrobić. Zatykasz wszystko oprócz nawiewow i jazda. Nie zapomnij o grzaniu. Termowizyjną bez tego zobaczysz mostki a ucieczka powietrza to kolejna sprawa.

jasiek71
01-02-2016, 07:09
Jest luty więc czas na podsumowanie ogrzewania w styczniu...
2016/2015/2014
2049,94kWh/1978,50kWh/2070,75kWh
Odpowiednio od początku sezonu ...
5901,22kWh/6102,01kWh/6151,14kWh
Ilość dni z pełnym słońcem ...
34/38/33
Temp GWC ...
8,3*/8,0*/7,9*
Wilgotność w chałupie ...
24%/26%/22%

karolek75
01-02-2016, 07:49
Za bardzo dziurawy ...
Dwa TT 200 Vents nie są w stanie zrobić 20pa ..., czujnik nad/podciśnienia mam na stałe zainstalowany ...

Jasiek, kropelkujesz informacje o swojej wentylacji. Masz to gdzies dokladniej opisane ?

jasiek71
01-02-2016, 08:35
Jasiek, kropelkujesz informacje o swojej wentylacji. Masz to gdzies dokladniej opisane ?

Opisuję tylko to o co ktoś pyta ...
Tak po całości o chałupie to chyba ciężko by było tak z sensem ...

gambit565
01-02-2016, 09:09
Opisuję tylko to o co ktoś pyta ...
Tak po całości o chałupie to chyba ciężko by było tak z sensem ...
mozesz napisac cos wiecej o tym wymienniku?
z jakich plyt?
jaki uklad?
jakie wymiary?
obliczales? na czuja dobierales?
jak kleiles/montowales?

jasiek71
01-02-2016, 09:30
Chyba najwyższy czas odkurzyć mój dziennik ...
Jaśkowy dom dziennik po budowie " (nie wiem jak zrobić linka w stopce ...)
Proszę o zadawanie pytań związanych z moim domem w dzienniku bo wtedy wszystkie odpowiedzi będą w jednym miejscu i będzie je znacznie łatwiej odszukać ...:yes:

Barth3z
01-02-2016, 09:32
Jakbym myślał w przyszłym roku o zmianach, to kanałówka pewnie parametrami coś w stylu U-crown, lub LG prestige, ale nie orientowałem się w temacie bliżej.

Problem w tym, że nie ma takowych.

gambit565
01-02-2016, 09:45
Problem w tym, że nie ma takowych.

i wracamy do problemu jak rozwiazac dystrybucje powietrza ze splita do wiekszej ilosci pomieszczen http://forum.muratordom.pl/showthread.php?235962-Klimatyzator-SPLIT-jako-kana%C5%82owe-nadmuchowe-ogrzewanie-domu

Barth3z
01-02-2016, 09:57
i wracamy do problemu jak rozwiazac dystrybucje powietrza ze splita do wiekszej ilosci pomieszczen http://forum.muratordom.pl/showthread.php?235962-Klimatyzator-SPLIT-jako-kana%C5%82owe-nadmuchowe-ogrzewanie-domu

Pisałem o tym tutaj:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?221677-Pompa-ciep%C5%82a-do-CO-jako-klimatyzator-z-funkcj%C4%85-grzania&p=6610543&viewfull=1#post6610543

gambit565
01-02-2016, 10:11
widzialem ten pomysl i nie jest zly ale chyba wszystko zalezy od tego gdzie i co mierzy klimatyzator zeby regulowac temperature. jesli tylko temp powrotu/na wejciu to powinno pojsc ale jesli cos jeszcze moze byc problem
ja myslalem nad czyms w rodzaju czopucha ktory zbieralby cieple powietrze i dystrybuowal dalej kanalami

oszczednyGrześ
01-02-2016, 11:08
widzialem ten pomysl i nie jest zly ale chyba wszystko zalezy od tego gdzie i co mierzy klimatyzator zeby regulowac temperature. jesli tylko temp powrotu/na wejciu to powinno pojsc ale jesli cos jeszcze moze byc problem
ja myslalem nad czyms w rodzaju czopucha ktory zbieralby cieple powietrze i dystrybuowal dalej kanalami
Też da się wykombinowac ale może być problem z gwarancja

R&K
01-02-2016, 11:13
Jest luty więc czas na podsumowanie ogrzewania w styczniu...
2016/2015/2014
2049,94kWh/1978,50kWh/2070,75kWh
Odpowiednio od początku sezonu ...
5901,22kWh/6102,01kWh/6151,14kWh


styczeń 2016 - 1 324,2 kWh
cały sezon 2015/2016 - 2 665,6 kWh

gambit565
01-02-2016, 11:29
szkoda ze ten watek zalozony przez miloszenko umarl bo mogloby cos ciekawego wyniknac i miloszenko ma chyba najwieksze doswiadczenie w grzaniu klimatyzatorem

miloszenko
01-02-2016, 11:51
szkoda ze ten watek zalozony przez miloszenko umarl bo mogloby cos ciekawego wyniknac i miloszenko ma chyba najwieksze doswiadczenie w grzaniu klimatyzatorem

E tam najwieksze :P

Z drugiej storny ostatnio bardziej sklaniam sie do przetestowania PC Meeting niz zabawa w uzyciu splita jako kanalowca. PC kosztuje 4000, nawet jesli co 4-5 lat mialbym wymieniac sprezarke to i tak sie oplaca :)

Barth3z
01-02-2016, 12:12
zrobiona termowizja w styczniu, wyszla bardzo dobrze, takze moje wrazenie po roku mieszkania, drugiego sezonu grzewczego, ze mimo izolacji 20/25/40/50, mowo, okien 0,7-0,8, wentylacji, dobrej szczelnosci domu, braku mostkow, temperatura 21-22 w domu, i tak wychodzi dom 3-3,5 litrowy... nie wiem co w ogole moglbym zrobic zeby zejsc nizej, pewnie okna z innym g bo mam 37 czyli zima mniej energii wpada, ale latem nie przegrzewa, o 5cm wiecej styro na scianie, ale to tez szalu nie ma, a reszty nie ma juz gdzie poprawiac..

Sądzę, że jedynie dołożenie 5cm byłoby w miarę opłacalne, ale to na etapie budowy. Teraz cokolwiek nie zrobisz nie będzie rentowne.
A jak przetrwałeś sierpień 2015? Udało się bez klimy ?

mieczyslaw79
01-02-2016, 13:09
Sądzę, że jedynie dołożenie 5cm byłoby w miarę opłacalne, ale to na etapie budowy. Teraz cokolwiek nie zrobisz nie będzie rentowne.
A jak przetrwałeś sierpień 2015? Udało się bez klimy ?

Maks w lecie 25-26 st w srodku, g okien na poziomie 37 ogranicza wpadanie ciepla latem, ale mniejsze zyski zima. Poddasze mam trumne zelbetowa, wiec tak samo jak na parterze, polaciowek nie ma. W dzien wentylacja 100m3/h byla, a noca kiedy temperatura powietrza byla nizsza wentylacja na 250m3 i bypass automatyczny. Mam wkopane 100mb fi40 pod GGWC, ale po tym lecie i zimie wiem, ze nie warto bylo tego ukladac. Reku przy mrozach wzial 10kWh w styczniu na grzalke czyli tyle co nic, nic nie zamarza, latem jest znosnie, wiec rura zostala w ziemi niepotrzebnie. Bo nie ma sensu pakowac kolejnych 1500 w glikol i chlodnice.

malux20
01-02-2016, 13:24
styczeń 2016 - 1 324,2 kWh
cały sezon 2015/2016 - 2 665,6 kWh

to jest z cwu?

_artur_
01-02-2016, 13:31
Sądzę, że jedynie dołożenie 5cm byłoby w miarę opłacalne, ale to na etapie budowy. Teraz cokolwiek nie zrobisz nie będzie rentowne.
A jak przetrwałeś sierpień 2015? Udało się bez klimy ?

u mnie się udało - w domu było max 26, WM+GWC szło na 100-200m3/h

kwasniak
01-02-2016, 16:14
4300kWh od 01.11.15 koszt nocnej 0,37 brutto PGE Łódź teren. Trwają prace wewnątrz, brak drzwi wewnętrznych i parapetów jest parę niedociągnięć przy ociepleniu stropu ale poprawię to na wiosnę. Temperatura wewnątrz 20,5-21
Według OZC Asolta powinno być 4900kWh sezon myślę że jak już zamieszkamy w przyszłym sezonie to jest szansa że zbliżymy się do zużycia z obliczeń.

gambit565
01-02-2016, 17:01
E tam najwieksze :P

Z drugiej storny ostatnio bardziej sklaniam sie do przetestowania PC Meeting niz zabawa w uzyciu splita jako kanalowca.
Planujesz to do domu z klockow?

W moich planach chwilowo sa grzejniki elektryczne od wielkiego mrozu plus klimatyzator z jakims rozprowadzenie jak z adama slodowego. Tylko ze dom raczej lepianka lekkiej konstrukcji bez akumulacji.

_artur_
01-02-2016, 17:44
Miłosz, jakiś link do tego co chcesz przetestować..

oszczednyGrześ
01-02-2016, 22:52
Planujesz to do domu z klockow?

W moich planach chwilowo sa grzejniki elektryczne od wielkiego mrozu plus klimatyzator z jakims rozprowadzenie jak z adama slodowego. Tylko ze dom raczej lepianka lekkiej konstrukcji bez akumulacji.

Czyli podobnie jak moje koncepcje. Mała kanałówka w tandemie z czymś na prąd z COP 1 :)

oszczednyGrześ
01-02-2016, 22:55
u mnie się udało - w domu było max 26, WM+GWC szło na 100-200m3/h

A jak z wilgotnością było?

oszczednyGrześ
01-02-2016, 22:58
Co do splita a'la kanałówka to mam już koncepcje i chcę właśnie przerobić takiego na kanałówkę właśnie celem wykorzystania lepszych parametrów. Dodatkowo kontaktuje się tu i tam celem stworzenia kanałówki typowej pod grzanie.

gambit565
02-02-2016, 10:46
Co do splita a'la kanałówka to mam już koncepcje i chcę właśnie przerobić takiego na kanałówkę właśnie celem wykorzystania lepszych parametrów.
Mozesz rzuci jakies szczegoly? Jak chcesz rozwiazac sterowanie? Jak zabudowac? Dotatkowy wentylator?

oszczednyGrześ
02-02-2016, 12:20
Mozesz rzuci jakies szczegoly? Jak chcesz rozwiazac sterowanie? Jak zabudowac? Dotatkowy wentylator?

Tak, dodatkowy wentylator to mus (jeszcze zależy jaki duży dom). Musimy to powietrze lepiej popędzić. Na razie myślę nad prototypem tyle że wiem, że wtedy stracę gwarancję tyle że dla mnie nie problem...Wiem też że nie będzie dla mnie potem problemem dostać elementy żebym sobie poskładał to jak chcę. Ale na razie chcę po prostu przerobić splita i wsadzić go w obudowę plus wentylatory itd.

Najprościej można zrobić to w taki sposób bez większych kombinacji opuszczając sufit robiąc kanały i wrzucając dodatkowy wentylator na wspomaganie. W USA są tacy kombinatorzy i im to działa. U nas także. Przykład mieszkania, gdzie split jest w korytarzu obniżony sufit kanały i nawiewy do pokoi wybite w ścianie do kazdego z pomieszczeń... Da się ale to taka partyzantka choć robi robotę. Dla zainteresowanych otworzyłem nowy temat gdzie chcę na bieżąco opisywać zastosowanie kanałówek czy splitów do ogrzewania w domach i innych obiektach. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?245730-Tanie-ogrzewanie-domu-klimatyzatorem-od-splita-po-kana%C5%82%C3%B3wk%C4%99&p=7063170#post7063170 Zapraszam dyskusja mile widziana.

_artur_
02-02-2016, 15:25
A jak z wilgotnością było?

jak na zdjęciu 345563 - w granicach 50%

oszczednyGrześ
02-02-2016, 15:35
jak na zdjęciu 345563 - w granicach 50%

Zatem nie było źle...

R&K
02-02-2016, 21:04
to jest z cwu?

Nie myłeś sie????
Tyle na Cwu??
To nco :-P

Doomika
08-02-2016, 11:02
Witam

Próbowałam przynajmniej trochę wynieść z tego forum, ale się poddałam,bo przebrnięcie przez 1900 stron chyba nie jest możliwe ;)
Jestem totalną świeżynką jeśli chodzi o budowę domów jakichkolwiek, dlatego też mnóstwo wątpliwości. Chcę wybudować dom o prostej bryle z dachem dwuspadowym o powierzchni użytkowej 130 m2 systemem ciężkiego szkieletu prefabrykowanego. Współczynnik przenikania ciepła ma wynosić u=0,12, okna trzyszybowe, posadowiony na płycie fundamentowej. W środku na pewno wentylacja mechaniczna z rekuperacją. W salonie kominek. Chcielibyśmy ogrzewać dom prądem z wielu względów- wygoda, czystość, brak gazu w okolicy itd. Jednak wszyscy pukają się w głowę, gdy słyszą o takim rozwiązaniu i twierdzą, że musimy być bardzo bogaci (co prawdą nie jest)
Może podpowie, któryś z doświadczonych kolegów, co w takim razie byłoby sensownym rozwiązaniem.

Myśleliśmy o kablach grzejnych, ale niektórzy mówią, że zatopionych w wylewce, żeby akumulowała ciepło, z kolei inni twierdzą, że skoro dom ma małą bezwładność cieplną, to chodzi o to, żeby szybciutko się nagrzał, a nie powoli dogrzewał wylane betony. Co sądzicie na ten temat? Byłabym wdzięczna za jakieś sensowne podpowiedzi.
Pozdrawiam

asolt
08-02-2016, 11:14
Witam

Próbowałam przynajmniej trochę wynieść z tego forum, ale się poddałam,bo przebrnięcie przez 1900 stron chyba nie jest możliwe ;)
Jestem totalną świeżynką jeśli chodzi o budowę domów jakichkolwiek, dlatego też mnóstwo wątpliwości. Chcę wybudować dom o prostej bryle z dachem dwuspadowym o powierzchni użytkowej 130 m2 systemem ciężkiego szkieletu prefabrykowanego. Współczynnik przenikania ciepła ma wynosić u=0,12, okna trzyszybowe, posadowiony na płycie fundamentowej. W środku na pewno wentylacja mechaniczna z rekuperacją. W salonie kominek. Chcielibyśmy ogrzewać dom prądem z wielu względów- wygoda, czystość, brak gazu w okolicy itd. Jednak wszyscy pukają się w głowę, gdy słyszą o takim rozwiązaniu i twierdzą, że musimy być bardzo bogaci (co prawdą nie jest)
Może podpowie, któryś z doświadczonych kolegów, co w takim razie byłoby sensownym rozwiązaniem.

Myśleliśmy o kablach grzejnych, ale niektórzy mówią, że zatopionych w wylewce, żeby akumulowała ciepło, z kolei inni twierdzą, że skoro dom ma małą bezwładność cieplną, to chodzi o to, żeby szybciutko się nagrzał, a nie powoli dogrzewał wylane betony. Co sądzicie na ten temat? Byłabym wdzięczna za jakieś sensowne podpowiedzi.
Pozdrawiam

Jezeli nie ma byc gazu, to sensownym rozwiazaniem jest bufor z wezownicą cwu grzany wyłacznie w II taryfie. Koszty eksploatacyjne porownywalne z gazem, inwestycyjne i serwisowe mniejsze niz gazem, w zamian całkowita bezobsługowosc.

ProStaś
08-02-2016, 11:16
Te 130 m2 to parter, czy parter + poddasze?

Barth3z
08-02-2016, 11:25
Witam

Próbowałam przynajmniej trochę wynieść z tego forum, ale się poddałam,bo przebrnięcie przez 1900 stron chyba nie jest możliwe ;)
Jestem totalną świeżynką jeśli chodzi o budowę domów jakichkolwiek, dlatego też mnóstwo wątpliwości. Chcę wybudować dom o prostej bryle z dachem dwuspadowym o powierzchni użytkowej 130 m2 systemem ciężkiego szkieletu prefabrykowanego. Współczynnik przenikania ciepła ma wynosić u=0,12, okna trzyszybowe, posadowiony na płycie fundamentowej. W środku na pewno wentylacja mechaniczna z rekuperacją. W salonie kominek. Chcielibyśmy ogrzewać dom prądem z wielu względów- wygoda, czystość, brak gazu w okolicy itd. Jednak wszyscy pukają się w głowę, gdy słyszą o takim rozwiązaniu i twierdzą, że musimy być bardzo bogaci (co prawdą nie jest)
Może podpowie, któryś z doświadczonych kolegów, co w takim razie byłoby sensownym rozwiązaniem.

Myśleliśmy o kablach grzejnych, ale niektórzy mówią, że zatopionych w wylewce, żeby akumulowała ciepło, z kolei inni twierdzą, że skoro dom ma małą bezwładność cieplną, to chodzi o to, żeby szybciutko się nagrzał, a nie powoli dogrzewał wylane betony. Co sądzicie na ten temat? Byłabym wdzięczna za jakieś sensowne podpowiedzi.
Pozdrawiam

Parametry przegród dość dobre. Ogrzewanie prądem nie powinno być drogie. Możesz jednak dogrzewać inwerterem p-p.

Doomika
08-02-2016, 13:01
Parter + poddasze= 130m, dokładnie ten projekt http://www.mgprojekt.com.pl/bryza-3 trochę zmieniony pod kątem dopasowania do technologii i wyrzuconych 5 okien dachowych

_artur_
08-02-2016, 14:25
Zajrzyj do mojego dziennika (link w stopce) - mam zrobione dokładnie tak jak chyba chcesz tyle że nie mam kominka bo aż tak bogaty nie jestem ;)

APZ
08-02-2016, 14:30
Nie mieszaj w głowie 99% społeczeństwa nie jest w stanie zrobić takiego kombajnu do zarządzania chałupą. Fura kasy w tym wypadku nie wystarczy. Można zrobić w wersji dla Kowalskiego i też będzie działać.
Pozdrawiam
Przemek

ProStaś
08-02-2016, 19:49
Doomika

Jako użytkownik kabli, odradzam ich stosowanie w Twoim wypadku.
Chyba, że masz jakiś patent (nie wiem jak wygląda ta Twoja technologia ciężkiego szkieletu) na akumulacyjne umieszczenie kabli w stropie pomiędzy parterem, a poddaszem?

O ile ich akumulacyjne zatopienie w płycie FU jest proste i wydajnie pozwoli Ci grzać w taniej taryfie, o tyle z poddaszem będzie problem.
Z tych samym względów problematyczny jest bufor i grzałka. Chyba, że zrobisz przewymiarowane grzejniki pozwalające na pokrycie strat ciepła pomieszczeń na poddaszu przy niskich temp. zasilania wody (bo wtedy bufor ma rację bytu). Jest to do zrobienia, ale wymaga obliczeń.

Opcje wg mnie są 2.
1) skoro będzie kominek, zdecydować się na pieco - kominek (akumulację z prawdziwego zdarzenia), dom jest zwarty i ciepły, wystarczy 1 palenie dziennie - no ale trzeba palić systematycznie, składować drewno i CWU grzać prądem (odzyskwa?), - coś takiego ma user o nicku śmig_śmigalska (o ile dobrze pamiętam),
2) wodne ogrzewanie podłogowe w płycie + grzanie poddasza klimatyzatorem kanałowym lub ściennym, klimakonwektorem w oparciu o powietrzną PC np. Samsung EHS (TDM?) o mocy 6-8kW (również do policzenia) - ta opcja jest bezobsługowa, zapewnia grzanie zimą i chłodzenie latem oraz podgrzewa CWU, taniej aniżeli samym prądem. Trzeba się jednak liczyć z hałasem jednostki zewnętrznej oraz hałasem emitowanym przez nawiew na poddaszu.

Podkreślam to moje typy, w przypadku braku możliwości wykorzystania taniej taryfy (akumulacji) w pomieszczeniach na poddaszu. Co prawda i tak ciepło pójdzie do góry z płyty FU, ale może się to okazać nie wystarczające.

pzdr

oszczednyGrześ
08-02-2016, 20:07
Doomika

hałasem emitowanym przez nawiew na poddaszu.


pzdr

o jakim hałasie mówisz? Dobrze zrobione instalacje nawet przy nawiewach są stosunkowo ciche czasem wręcz bardzo ciche... zależy od tego co dla kogoś oznacza słowo hałas. Ostatnio był u mnie jeden z forumowiczów i zdziwił się że np. kanałówka jest taka cicha...dla niego było cicho :)

oszczednyGrześ
08-02-2016, 20:10
Witam

Próbowałam przynajmniej trochę wynieść z tego forum, ale się poddałam,bo przebrnięcie przez 1900 stron chyba nie jest możliwe ;)
Jestem totalną świeżynką jeśli chodzi o budowę domów jakichkolwiek, dlatego też mnóstwo wątpliwości. Chcę wybudować dom o prostej bryle z dachem dwuspadowym o powierzchni użytkowej 130 m2 systemem ciężkiego szkieletu prefabrykowanego. Współczynnik przenikania ciepła ma wynosić u=0,12, okna trzyszybowe, posadowiony na płycie fundamentowej. W środku na pewno wentylacja mechaniczna z rekuperacją. W salonie kominek. Chcielibyśmy ogrzewać dom prądem z wielu względów- wygoda, czystość, brak gazu w okolicy itd. Jednak wszyscy pukają się w głowę, gdy słyszą o takim rozwiązaniu i twierdzą, że musimy być bardzo bogaci (co prawdą nie jest)
Może podpowie, któryś z doświadczonych kolegów, co w takim razie byłoby sensownym rozwiązaniem.

Myśleliśmy o kablach grzejnych, ale niektórzy mówią, że zatopionych w wylewce, żeby akumulowała ciepło, z kolei inni twierdzą, że skoro dom ma małą bezwładność cieplną, to chodzi o to, żeby szybciutko się nagrzał, a nie powoli dogrzewał wylane betony. Co sądzicie na ten temat? Byłabym wdzięczna za jakieś sensowne podpowiedzi.
Pozdrawiam

Dobrze zaizlowany i szczelny dom można ogrzewać prądem i to bardzo tanio. Wszystko zależy od tego czego się oczekuje...np.czy ma być podłógówka, czy możesz grzać nadmuchem z pompy ciepła czy chcesz coś bardziej w stylu tradycyjnego systemu centralnego... z doświadczenia wiem że każdy ma pewne prefernecje ale te i czasem się potrafią zmienić. Co do tego systemu budowy domu możesz podać jakieś namiary do tej technologi konkretnej w Twoim przypadku?

_artur_
08-02-2016, 20:15
Nie mieszaj w głowie 99% społeczeństwa nie jest w stanie zrobić takiego kombajnu do zarządzania chałupą. Fura kasy w tym wypadku nie wystarczy. Można zrobić w wersji dla Kowalskiego i też będzie działać.
Pozdrawiam
Przemek

do mnie rozmawiasz?
czy ja gdzieś piszę o tej "nadbudowie"? ja nie namawiam do zrobienia kombajnu za "furę kasy" - minimum do sterowania kablami to jeden sterownik z jednym czy dwoma termometrami, albo w każdym pomieszczeniu po jednym (przykłady Konrad R&K, Mieczysław) ..
ale skoro jest poddasze to odpada takie grzanie.. chyba że na poddaszu poece akumulacyjne ale to raczej droższe zabawki albo klima do grzania..

ProStaś
08-02-2016, 20:16
o jakim hałasie mówisz? Dobrze zrobione instalacje nawet przy nawiewach są stosunkowo ciche czasem wręcz bardzo ciche... zależy od tego co dla kogoś oznacza słowo hałas. Ostatnio był u mnie jeden z forumowiczów i zdziwił się że np. kanałówka jest taka cicha...dla niego było cicho :)

Grzesiu.
Zarówno ja, jak i fotohobby prosiliśmy Cię w dwóch różnych wątkach o konkrety.
Tu masz pytanie i konkretny projekt (i konkretne oczekiwania) więc może podasz jakieś konkrety tych swoich cichych i wydajnych rozwiązań?

Bo tak, to takie trochę pitolenie, wiesz? ;)

_artur_
08-02-2016, 20:21
Grzesiu.
Zarówno ja, jak i fotohobby prosiliśmy Cię w dwóch różnych wątkach o konkrety.
Tu masz pytanie i konkretny projekt (i konkretne oczekiwania) więc może podasz jakieś konkrety tych swoich cichych i wydajnych rozwiązań?

Bo tak, to takie trochę pitolenie, wiesz? ;)

w sumie racja.. ja ma poddasze niegrzane ale chętnie bym rozważył przyszłościowo co tam mogę wsadzić..

oszczednyGrześ
08-02-2016, 20:28
Grzesiu.
Zarówno ja, jak i fotohobby prosiliśmy Cię w dwóch różnych wątkach o konkrety.
Tu masz pytanie i konkretny projekt (i konkretne oczekiwania) więc może podasz jakieś konkrety tych swoich cichych i wydajnych rozwiązań?

Bo tak, to takie trochę pitolenie, wiesz? ;)

O jakie konkrety, odpisywałem na wszytsko zgodnie z tym co sam doświadczyłem czy sprawdziłem. Jak ktoś chce zobaczyć co i jak to przyjeżdza do mnie i może sobie posłuchać pogadać itd. ja problemu nie widzę. Mnie się to spodobało, innym nie musi. To nie są MOJE rozwiązania to jest zawsze opcja... nie każdy chce mieć gaz, czy kocioł na węgiel, gruntową pompę ciepła czy też p-w. Ja też kiedyś nie myślałem że akurat to mi będzie odpowiadać z resztą było wiele innych rzeczy których dopóki nie spróbowałem to miałem zupełnie inne zdanie o nich. Chyba niejeden tak miewa...

imrahil
08-02-2016, 20:35
o jakim hałasie mówisz? Dobrze zrobione instalacje nawet przy nawiewach są stosunkowo ciche czasem wręcz bardzo ciche... zależy od tego co dla kogoś oznacza słowo hałas. Ostatnio był u mnie jeden z forumowiczów i zdziwił się że np. kanałówka jest taka cicha...dla niego było cicho :)

to mnie zastanawia. nie jestem przeciwnikiem ogrzewania nadmuchowego, ale miałem kilka razy z takim do czynienia w postaci nie najnowszego splita (właściwie zawsze to był Daikin) - nie był to dla mnie szczyt komfortu. rozumiem, że nie piszesz o bezgłośnej pracy takiego systemu grzewczego, takiej jak przykładowo nawiew wentylacji mechanicznej pracujący z normalną wydajnością?

oszczednyGrześ
08-02-2016, 20:45
to mnie zastanawia. nie jestem przeciwnikiem ogrzewania nadmuchowego, ale miałem kilka razy z takim do czynienia w postaci nie najnowszego splita (właściwie zawsze to był Daikin) - nie był to dla mnie szczyt komfortu. rozumiem, że nie piszesz o bezgłośnej pracy takiego systemu grzewczego, takiej jak przykładowo nawiew wentylacji mechanicznej pracujący z normalną wydajnością?

Da się zrobić tak że przy normalnej pracy przez większą część sezonu wręcz trzeba się wsłuchiwać by coś usłyszeć. Powiem tak, jak dom jest naprawdę dobrze izolowany to taka kanałówka jedzie sobie na auto i zwykle na minimum nawiewu a wtedy jest bezszelestnie. Gdy mamy dom starszy, modernizowany to zimą zdarza się że musi się rozpędzić bardziej. Podobnie jak damy turbo to też oczywiste jest że cichutko nie będzie. Najważniejsza jest noc by nie przeszkadzało... Da się zrobić baaardzo cicho ale tak jak obserwuję jak ktoś zobaczy jak to działa w wersji najprostszej to niejednokrotnie stwierdza że szkoda kasy na te dodatkowe wyciszenia. Sprawa prosta, najlepiej to zobaczyć, posłuchać... ja nie lubię jak ktoś nie wie co i jak wygląda w realu bo potem może mieć różne odczucia. Lepiej mówić jak jest niczym MaxKolonko :)

Wivaldi
08-02-2016, 21:19
w sumie racja.. ja ma poddasze niegrzane ale chętnie bym rozważył przyszłościowo co tam mogę wsadzić..

Chyba rok temu, Lobo wspominał coś o adaptacji swojego nieużytkowego poddasza.Ciekawe co tam wykombinował.:rolleyes:

Doomika
08-02-2016, 21:22
Dziękuję za dotychczasowe odpowiedzi. Jeżeli chodzi o szczegóły techniczne to podaję link do strony mojego wykonawcy, na której opisana została dokładnie technologia: http://www.tadeks.pl/technologia/

Przekroje konstrukcji ścian i stropu można zobaczyć tutaj : http://www.tadeks.pl/technologia/przekroje-konstrukcji/ , z tym, że u nas będzie dodatkowo 5 cm styropianu i wtedy U=0.11.

Na ten moment myślałam o kablach grzejnych pod płytki na całym parterze, a na piętrze mata pod płytki w łazience i grzejniki konwekcyjne w sypialniach.

oszczednyGrześ
08-02-2016, 21:53
Dziękuję za dotychczasowe odpowiedzi. Jeżeli chodzi o szczegóły techniczne to podaję link do strony mojego wykonawcy, na której opisana została dokładnie technologia: http://www.tadeks.pl/technologia/

Przekroje konstrukcji ścian i stropu można zobaczyć tutaj : http://www.tadeks.pl/technologia/przekroje-konstrukcji/ , z tym, że u nas będzie dodatkowo 5 cm styropianu i wtedy U=0.11.

Na ten moment myślałam o kablach grzejnych pod płytki na całym parterze, a na piętrze mata pod płytki w łazience i grzejniki konwekcyjne w sypialniach.

A takie pytanko, jak wygląda izolacja od gruntu? Nie mogę tego znaleźć...

Doomika
08-02-2016, 22:04
A takie pytanko, jak wygląda izolacja od gruntu? Nie mogę tego znaleźć...

Płyta fundamentowa,15 cm styropianu.

oszczednyGrześ
08-02-2016, 22:16
Płyta fundamentowa,15 cm styropianu.

Wolałbym przynjamniej 20 cm od gruntu jak ma być grzanie podłogówek prądem.

APZ
09-02-2016, 05:13
do mnie rozmawiasz?
czy ja gdzieś piszę o tej "nadbudowie"? ja nie namawiam do zrobienia kombajnu za "furę kasy" - minimum do sterowania kablami to jeden sterownik z jednym czy dwoma termometrami, albo w każdym pomieszczeniu po jednym (przykłady Konrad R&K, Mieczysław) ..
ale skoro jest poddasze to odpada takie grzanie.. chyba że na poddaszu poece akumulacyjne ale to raczej droższe zabawki albo klima do grzania..

Tak do Ciebie :) Wiem, że nie namawiasz. Dobrze, żeby ludzie wiedzieli że to Twoja robota i trzeba mieć spore umiejętności aby takie coś wykonac. Pan Kazio od elektryki tego nie zrobi.
Ja też napisałem o innych rozwiązaniach, takich dla Kowalskigo. Działają podobnie Ale zabawa mniejsza.

Jak poddasze to może zrobić strop żelbetowy?

scrabie
09-02-2016, 17:38
Płyta fundamentowa,15 cm styropianu.

Trochę mało, ja dałem 25cm, i to jest według mnie minimum jeśli chcesz grzać prądem, zwłaszcza podłogówką. Ja mam częśc domu w technologii szkieletowej ( część, ponieważ rozbudowałem stary domek z pustaków żużlowych), obecnie zamieszkuję i grzeję tylko nowo wybudowaną część około 100 m2. W ścianach i suficie 40 cm wełny, w podłodze jak wyżej, do tego reku, grzeję czystym prądem, w domu wszystko jest na prąd (kuchenka, cwu itd.) Zużycie od 7.01 do 9.02 I strefa I 183 kwh, II strefa 762 kwh. Rachunek za cały miesiąc wyjdzie około 400 zł. Czy to dużo oceń sama. Dam Ci dobrą radę, doświadczonego własną budową, nie oszczędzaj na ociepleniu, zrób gdzie możesz kable grzejne, i bardzo, ale to bardzo dobrze zaizoluj wszystkie przewody rekuperacji ( nie standardowe 2 cm wełny, bo to jest nic). Wtedy niech się wszyscy pukają w głowę, a Ty będziesz miała spokój i małe rachunki. Mi też mówili, że jestem głupi, bo sobie wymyśliłem jakąś rekuperację i grzanie prądem. Teraz już nie jest im do śmiechu.
Ja niestety popełniłem ten błąd, że nie zrobiłem na dole podłogowego ogrzewania, a przez sporą klatkę schodową, ciepło ucieka na górę, jak były mrozy i wracaliśmy wieczorem do domu, to w salonie bywało koło 18.5 stopnia, na tę okoliczność założyłem biokominek, w półgodziny potrafi rozgrzać taki szkieletowy salonik z otwartą kuchnią o powierzchni około 40m2. Jakbym, nie posłuchał zony i dał wszędzie kable, to miałbym ten problem z głowy, ale jak to mówią mądry polak po szkodzie.
Pozdrawiam

Doomika
10-02-2016, 08:36
Trochę mało, ja dałem 25cm, i to jest według mnie minimum jeśli chcesz grzać prądem, zwłaszcza podłogówką.
(...)
Zużycie od 7.01 do 9.02 I strefa I 183 kwh, II strefa 762 kwh.

Bardzo dziękuję Ci za te informacje. A ile w takim razie wyniósł koszt płyty z 25 cm styro? Bo w naszej wycenie mamy 5cm XPS, EPS 10cm, wylewka żelbetowa B20- 12cm, roboty ziemne, tłuczeń, piasek w cenie,a cena 32000 zł.

I jeszcze pytanie, skoro szkieletowy dom jest nieakumulacyjny, to czy ta dwustrefowa taryfa się opłaca? Bo tak sobie myślę, w nocy do spania lubimy mieć chłód, maks to 19 stopni, więc w nocy grzać byśmy nie chcieli za bardzo, w ciągu dnia nas nie ma, więc ewentualnie to, co się nagrzało w nocy oddawałoby się w ciągu dnia do pustego domu. Chociaż w domu bez akumulacji, nie za wiele by się tego oddawało, więc jak to jest w praktyce?

oszczednyGrześ
10-02-2016, 10:10
Bardzo dziękuję Ci za te informacje. A ile w takim razie wyniósł koszt płyty z 25 cm styro? Bo w naszej wycenie mamy 5cm XPS, EPS 10cm, wylewka żelbetowa B20- 12cm, roboty ziemne, tłuczeń, piasek w cenie,a cena 32000 zł.

I jeszcze pytanie, skoro szkieletowy dom jest nieakumulacyjny, to czy ta dwustrefowa taryfa się opłaca? Bo tak sobie myślę, w nocy do spania lubimy mieć chłód, maks to 19 stopni, więc w nocy grzać byśmy nie chcieli za bardzo, w ciągu dnia nas nie ma, więc ewentualnie to, co się nagrzało w nocy oddawałoby się w ciągu dnia do pustego domu. Chociaż w domu bez akumulacji, nie za wiele by się tego oddawało, więc jak to jest w praktyce?

Dobrze że kolega powyżej również potwierdził to co piszę, dla mnie 20cm styro w gruncie to teraz minumum jak da się więcej przy grzaniu podłogówką elektryczną to lepiej bo zje mnie kwh. Co do grzania w 2 taryfach w domu tego typu przy ogrzewaniu np. konwektorami i jeszcze szkieleciaku to jakoś tego nie widzę. Może rozmyśl jednak tandem klima kanałowa ze wspomaganiem elektrycznym w postaci konwektrów czy podłogówek...

1igor1
10-02-2016, 10:12
Bardzo dziękuję Ci za te informacje. A ile w takim razie wyniósł koszt płyty z 25 cm styro? Bo w naszej wycenie mamy 5cm XPS, EPS 10cm, wylewka żelbetowa B20- 12cm, roboty ziemne, tłuczeń, piasek w cenie,a cena 32000 zł.

I jeszcze pytanie, skoro szkieletowy dom jest nieakumulacyjny, to czy ta dwustrefowa taryfa się opłaca? Bo tak sobie myślę, w nocy do spania lubimy mieć chłód, maks to 19 stopni, więc w nocy grzać byśmy nie chcieli za bardzo, w ciągu dnia nas nie ma, więc ewentualnie to, co się nagrzało w nocy oddawałoby się w ciągu dnia do pustego domu. Chociaż w domu bez akumulacji, nie za wiele by się tego oddawało, więc jak to jest w praktyce?

W szkielecie 2 taryfy raczej się nie sprawdzą, a podłogówka może być za małym akumulatorem, zrób tak jak radzi oszczednyGrześ

Szklara
10-02-2016, 10:18
Trochę mało, ja dałem 25cm, i to jest według mnie minimum jeśli chcesz grzać prądem, zwłaszcza podłogówką. Pozdrawiam

Witam.
Mam 10 cm pod płytą i 15 na płycie. Czy to ocieplenie jest porównywalne z wskazanym powyżej? Pomiędzy ociepleniami płyta gr 20 cm.
Będę grzał prądem poprzez bufor ciepła. Generalnie przy moim ociepleniu ciepło łatwiej przeniknie do płyty (tylko 15 cm izolacji) i łatwiej ucieknie do ziemi (tylko 10 cm izolacji) niż przy jednym ociepleniu na podłodze 25 cm. Ktoś liczył różnicę pomiędzy tymi dwoma sposobami ocieplenia?

oszczednyGrześ
10-02-2016, 10:57
Witam.
Mam 10 cm pod płytą i 15 na płycie. Czy to ocieplenie jest porównywalne z wskazanym powyżej? Pomiędzy ociepleniami płyta gr 20 cm.
Będę grzał prądem poprzez bufor ciepła. Generalnie przy moim ociepleniu ciepło łatwiej przeniknie do płyty (tylko 15 cm izolacji) i łatwiej ucieknie do ziemi (tylko 10 cm izolacji) niż przy jednym ociepleniu na podłodze 25 cm. Ktoś liczył różnicę pomiędzy tymi dwoma sposobami ocieplenia?

Lepiej jak jest warstwa ciągła 25 cm niż dzielona, to nie to samo. Ale może ktoś typowo "obliczeniowy" będzie miał inne zdanie...