Strony : 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114

kaczmimo
10-02-2012, 07:56
Minertu zdradź swój sekret :)
Nikomu nie powiemy, a palić się będzie lepiej...

fi***o
10-02-2012, 09:15
Odbierz priva

minertu
10-02-2012, 14:28
Jedyne co mogę napisać to to ,że użytkownik jest bardzo zadowolony,w domciu cieplutko a popiołek prawie jak z papierosa.
Mieszka już w nowym domu ale bez internetu i podglądu nie ma.

sipus31
10-02-2012, 20:21
Dzis dotarl do mnie watomierz wiec sprawdzalem dzis wszystko i teraz juz jest wszystko jasne.Otoz 1 sprawa podobnie jak w przypadku S76 w pompie c.o. nie dziala poprawnie regulacja,nie mozna zejsc na 1 bieg okazalo sie ze pompa idzie na 2 biegu (50w) ,niestety awarii nie udalo mi sie usunac,gdy przyjrzalem sie pompie od podlogowki ktora jest w rozdzielce rowniez byla na 2 biegu (60w!),przelaczylem na 1(40w)i oto moje wyniki
pompa c.o. 47w
pompa podlogowki 40w
dmuchawa(39%) 12w
sterownik 5-6w
slimak w trakcie podawania pobiera 180-190w
nie dodaje tu pompki c.w.u bo w moim przypadku dziala sporadycznie ale niestety rowniez jest z niesprawnym 1 biegiem !!!
podsumujac zuzycie dobowe ok 2,8 kwh jesli pompka c.o dzialala by sprawnie na 1 biegu to 2,5 kwh

hmm tylko co z tymi pompkami?:evil:

keteimj
11-02-2012, 11:54
Dzis dotarl do mnie watomierz wiec sprawdzalem dzis wszystko i teraz juz jest wszystko jasne.Otoz 1 sprawa podobnie jak w przypadku S76 w pompie c.o. nie dziala poprawnie regulacja,nie mozna zejsc na 1 bieg okazalo sie ze pompa idzie na 2 biegu (50w) ,niestety awarii nie udalo mi sie usunac,gdy przyjrzalem sie pompie od podlogowki ktora jest w rozdzielce rowniez byla na 2 biegu (60w!),przelaczylem na 1(40w)i oto moje wyniki
pompa c.o. 47w
pompa podlogowki 40w
dmuchawa(39%) 12w
sterownik 5-6w
slimak w trakcie podawania pobiera 180-190w
nie dodaje tu pompki c.w.u bo w moim przypadku dziala sporadycznie ale niestety rowniez jest z niesprawnym 1 biegiem !!!
podsumujac zuzycie dobowe ok 2,8 kwh jesli pompka c.o dzialala by sprawnie na 1 biegu to 2,5 kwh

hmm tylko co z tymi pompkami?:evil:

Mam nadzieję że zamówiłeś miernik energii elektrycznej z watomierzem bo tak to znowu będą wyliczenia i przypuszczenia co i kiedy ile pobierało bo w tej chwili już masz różnicę jak dobrze rozumiem między wynikami obliczeń z chwilowych pomiarów a tym co pokazuje licznik ee w domu.

sipus31
11-02-2012, 13:22
Mam nadzieję że zamówiłeś miernik energii elektrycznej z watomierzem bo tak to znowu będą wyliczenia i przypuszczenia co i kiedy ile pobierało bo w tej chwili już masz różnicę jak dobrze rozumiem między wynikami obliczeń z chwilowych pomiarów a tym co pokazuje licznik ee w domu.

Tak licznik z watomierzem nawet mierzy zuzycie w kwh,ale mala poprawka slimak ciagnie 380w jak pracuje a nie 180 ,nie za duzo?
teraz wiem ze licznik glowny jest ok. niepotrzebnie mocy tyle zuzywaly pompki .

Gelo_26
11-02-2012, 15:19
Czy za dużo? hmm nie wydaje mi się w koncu trochę mocy potrzebuje aby ruszyć przekładnie i popchnąć węgiel. Zreszta on pracuje przez parę sek a jakby nie było to silnik najwięcej prądu pobiera na początku.

keteimj
13-02-2012, 15:28
Według mnie za dużo przecież silnik nie powinien być ponad dwukrotnie przeciążony chyba że pomiar był robiony w momencie rozruchu

j23titus
14-02-2012, 10:41
Na ile wam starczał zasobnik węgla w te ciężkie mrozy w RBR 17 . Mnie 120 kg (bo tyle sypie worki 4 x 30 kg) w 5 - 5,5 dnia. Dużo to czy mało?

fi***o
14-02-2012, 11:11
25 kg węgla to niewiele

fi***o
14-02-2012, 11:18
25 kg na dobę przy dużych mrozach to nie jest dużo

Gelo_26
14-02-2012, 13:10
25kg to nie jest źle mi spalało od 30 do 40kg przy tych dużych mrozach przy ogrzewaniu 180m2 + garaż

sipus31
14-02-2012, 13:52
Ja grzejac moj domek w budowie (140m +garaz) przytemp. 18-19 st spalalem 25-26 kg,nie majac drzwi i z otwartym przejsciem do garazu uwazam to za b.dobry wynik.

zbigmaz01
14-02-2012, 14:25
Na ile wam starczał zasobnik węgla w te ciężkie mrozy w RBR 17 . Mnie 120 kg (bo tyle sypie worki 4 x 30 kg) w 5 - 5,5 dnia. Dużo to czy mało? Dobry wynik ale tą wartość trzeba przeliczyć na m2 lub m3 U mnie na ponad 300 m2 pełny zasobnik (jakieś 115-120kg) starczało do 3 dni przy mrozach od -15 do -20 i też uważam że to dobry wynik. Do tego 6 dorosłych osób i troje moich wnuków w wieku od 11 mies do 6 lat.

:wave::wave:
firmainstalco
Wielkie dzięki za Walentynki.
Jest super :)
:wave::wave:

dino49
14-02-2012, 14:48
Na ponad 300 m2 powierzchni RBR o mocy 17 KW ?????? :eek:, to jaką moc RBR-ki na moją powierzchnię 180m2 :bash: chyba 12 kW ?! albo 10 KW? Dom oczywiście ocieplony.
To co napisałeś, rzeczywiście wspaniały wynik. Na 1 m2 w ciągu doby 0,13 kg węgla, jakim węglem palisz?

zbigmaz01
14-02-2012, 14:58
...
jakim węglem palisz?

Pytaj karoka65 bo mam od niego :)

dino49
14-02-2012, 15:04
A ha! blisko mam do niego :), a na jakim palniku palisz?

zbigmaz01
14-02-2012, 15:50
A ha! blisko mam do niego :), a na jakim palniku palisz? W mojej stopce jest Ekouniwersal

karoka65
14-02-2012, 15:54
Zbyszek pali Jaretem Plus 25MJ/kg, jest to mieszanka Jareta z Janiny z pieklorzem piekarskim, palnik Ekoenergia.
Zbyszek ma bufor 1000L, ja nie odważyłbym się takiego malucha wstawić na taką chatę. Usiłowałem mu to wybić z głowy ale obstawał przy swoim i w końcu mu sprzedałem. Myślę że tylko dzięki temu buforowi daje sobie radę. Sugerowałem mu 23kW nie z chęci zysku ale z rozsądku, całe szczęście ze sobie radzi.
Dino na razie najmniejszy to 17-ka i dla ciebie będzie dobry.
Możesz kiedyś się wybrać i obejrzeć jak wygląda to cacuszko.

zbigmaz01
14-02-2012, 15:55
Ja do niego mam 3 x bliżej od ciebie :D

zbigmaz01
14-02-2012, 15:56
Qrde teraz wiem jaki mam palnik :wave:

dino49
14-02-2012, 16:15
Ja mam do karoki dokładnie 97 km :p, a Ty .... szukałem Twojej miejscowości na eSterownik.pl, a tam widzę, że mieszkasz..... na Filipinach :D, naprawdę, zobasz :D

zbigmaz01
14-02-2012, 16:23
.... szukałem Twojej miejscowości na eSterownik.pl, a tam widzę, że mieszkasz..... na Filipinach :D, naprawdę, zobasz :D Widziałem :wave: ale tak pokazało i jest ciekawiej bo te piece na całym świecie są :D :wave:

Popatrz na kod pocztowy.

karoka też jego miejsce gdzieś dziwnie pokazuje
A do niego mam 30km

dino49
14-02-2012, 16:25
Możesz kiedyś się wybrać i obejrzeć jak wygląda to cacuszko.
Wybieram się do Sosnowca, na Targi, to obejrzę. Muszę się wyrwać na wycieczkę, bo ciągle dom, praca, dom, praca i tak w kółko Macieju :D

keteimj
14-02-2012, 16:55
Niezłe wyniki jak tak poczytam to serce rośnie u mnie może nie jest może aż tak dobrze po ostatniej zmianie softu i przejściu na sam pellet ok 30kg pelletu/doba na te ok 100m2 ale to pierwszy sezon i próby dalej trwają:D Początki zawsze są ciężkie....

Panowie ale to wszystko nic dzisiaj byłem wreszcie u mojego niedalekiego sąsiada(ok 17km) który ma RBR-ka i pali owsem i jeżeli ktoś coś pisał o popiele z papierosa to jest właśnie to, tzn nie to bo po fajkach zostają pety a z owsa biały puszek no i spalanie też całkiem przyzwoite
Naprawdę byłem pod wrażeniem no a ten podajnik ciągnący owies zza ściany i sypiący prosto do zasobnika mistrzostwo świata
Pozdrowienia dla Adama
PS Chyba dzisiaj nie będę mógł zasnąć, będę myślał nad zmianami w moim malutkim domku - bo ja też chcę mieć taki podajnik:yes:

karoka65
14-02-2012, 17:33
keteimj jest tak jak piszesz tylko teraz kociołki mają co robić. Nie polecał bym takiego palenia dla tych którzy grzeją CWU latem. Palenie samym owsem czy pelletami jest trochę nie bezpieczne. Jak kociołek teraz prawie cały czas pracuje to wszystko ok ale jak już zaczyna się na dłuższy czas odstawiać jest ryzyko że żar może się cofnąć szybko do zasobnika i mamy problem. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest mieszanka ziarna czy pellet z groszkiem, popiół nie wiele gorszy a bezpieczniej.
Zależy też wszystko od rynku jaka cena zboża, pellet ładnie poprawia spalanie ale jest też dość drogi i mniej kaloryczny dlatego więcej spalasz.

fi***o
14-02-2012, 18:01
Na ponad 300 m2 powierzchni RBR o mocy 17 KW ?????? :eek:, to jaką moc RBR-ki na moją powierzchnię 180m2 :bash: chyba 12 kW ?! albo 10 KW? Dom oczywiście ocieplony.
To co napisałeś, rzeczywiście wspaniały wynik. Na 1 m2 w ciągu doby 0,13 kg węgla, jakim węglem palisz?

Witam
Zbigmaz01 bez względu na powierzchnię ma jednak dość małe zapotrzebowanie . Rbr 17 kw radzi sobie świetnie zarówno z budynkiem 80 mm2 jak i 200 m2 na razie mniejszych nie mamy w planie musi powstać mniejszy palnik na razie takiego nie mamy , a stalowe odpadają.

fi***o
14-02-2012, 18:09
keteimj jest tak jak piszesz tylko teraz kociołki mają co robić. Nie polecał bym takiego palenia dla tych którzy grzeją CWU latem. Palenie samym owsem czy pelletami jest trochę nie bezpieczne. Jak kociołek teraz prawie cały czas pracuje to wszystko ok ale jak już zaczyna się na dłuższy czas odstawiać jest ryzyko że żar może się cofnąć szybko do zasobnika i mamy problem. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest mieszanka ziarna czy pellet z groszkiem, popiół nie wiele gorszy a bezpieczniej.
Zależy też wszystko od rynku jaka cena zboża, pellet ładnie poprawia spalanie ale jest też dość drogi i mniej kaloryczny dlatego więcej spalasz.

Pelet latem to trochę ryzyko ale owies praktycznie nie pali się bez nadmuchu . Osobiście znam kilkunastu naszych klientów którzy palą wyłącznie owsem cały i twierdzą że nie chcą widzieć innego paliwa . Używają odmian przemysłowych jakieś GMO no i sami produkują paliwo.

fi***o
14-02-2012, 18:19
Dobry wynik ale tą wartość trzeba przeliczyć na m2 lub m3 U mnie na ponad 300 m2 pełny zasobnik (jakieś 115-120kg) starczało do 3 dni przy mrozach od -15 do -20 i też uważam że to dobry wynik. Do tego 6 dorosłych osób i troje moich wnuków w wieku od 11 mies do 6 lat.

:wave::wave:
firmainstalco
Wielkie dzięki za Walentynki.
Jest super :)
:wave::wave:

Nie ma sprawy . Do usług:cool:

zbigmaz01
14-02-2012, 18:33
Qrde źle wstawiłem blachę i stanęła mi sztorcem, od razu temp. poszybowała. Było dobrze a potem chyba drobne wibracje odsłoniły lewy ciąg. Znowu czekanie aż się ustabilizuje. Ale jest guuuuuut :D

fi***o
14-02-2012, 18:35
Myślę że na ocenę trzeba trochę poczekać

zbigmaz01
14-02-2012, 18:37
Myślę że na ocenę trzeba trochę poczekać
Już nie muszę :D

Widzę co jest :D

fi***o
14-02-2012, 18:41
Tym lepiej.
Pozdrawiam

zbigmaz01
14-02-2012, 18:56
Tym lepiej.
Pozdrawiam
To się nazywa pomoc.
Sami i nieproszeni pomogli.
Coraz bardziej mi się to podoba. Potwierdzam dobry wybór kotła i jego producenta.
Chyba przeniosę się do piwnicy.


Naprawdę byłem pod wrażeniem no a ten podajnik ciągnący owies zza ściany i sypiący prosto do zasobnika mistrzostwo świata
:yes:
Jak bym coś takiego miał to nawet na posiłek bym nie musiał wychodzić na górę, zeżarł bym trochę owsa jak koń i popił wodą z pieca i gotowe.

Wielkie dzięki

sipus31
14-02-2012, 19:49
Na ponad 300 m2 powierzchni RBR o mocy 17 KW ?????? :eek:, to jaką moc RBR-ki na moją powierzchnię 180m2 :bash: chyba 12 kW ?! albo 10 KW? Dom oczywiście ocieplony.
To co napisałeś, rzeczywiście wspaniały wynik. Na 1 m2 w ciągu doby 0,13 kg węgla, jakim węglem palisz?

Dino na twoje 180m ten kociolek bedzie idealny,ja na swoje 140m widze jeszcze spory zapas mocy :yes:
zobaczysz go live to mysle ze i Tobie sie spodoba.Ja jestem b.zadowolony.

karoka65
14-02-2012, 19:58
No to nam Danielu też tylko się cieszyć.

karoka65
14-02-2012, 20:02
No to sipus flaszkę wisisz, hehe
że cię od tej 25-tki odciągnąłem co instalator chciał ci wcisnąć
Dobra ja stawiam.
Może latem będę jechał do Koszarawy to zawitam do ciebie.
Kurde do zbyszka mam 30km i już drugi miesiąc jadę ale dotrę jak się ociepli.

sipus31
14-02-2012, 20:06
No to sipus flaszkę wisisz, hehe
że cię od tej 25-tki odciągnąłem co instalator chciał ci wcisnąć
Dobra ja stawiam.
Może latem będę jechał do Koszarawy to zawitam do ciebie.
Kurde do zbyszka mam 30km i już drugi miesiąc jadę ale dotrę jak się ociepli.

Wodki nie lubie ale piwko zawsze mozemy strzelic :yes::yes::yes:

karoka65
14-02-2012, 20:08
Wodki nie lubie ale piwko zawsze mozemy strzelic :yes::yes::yes:
Fakt, latem browarek lepiej smakuję :)

zbigmaz01
14-02-2012, 20:11
Dino na twoje 180m ten kociolek bedzie idealny,ja na swoje 140m widze jeszcze spory zapas mocy :yes:
zobaczysz go live to mysle ze i Tobie sie spodoba.Ja jestem b.zadowolony.
Tak wyglądał jak przyjechał
100939

A tak po zamontowaniu
100941
Na pewno ci się spodoba, a i sama wielkość (małość) cię powali :D


Kurde do zbyszka mam 30km i już drugi miesiąc jadę ale dotrę jak się ociepli.

Ja dalej czekam a flaszka lub browar zawsze u mnie jest, chociaż ostatnio w piwnicy mam za ciepło i muszę kożystać z lodówki :lol2:

karoka65
14-02-2012, 20:16
Do ciebie to z kierowcą przyjadę bo się tak odgrażasz :)
zobaczymy czy masz tyle pary co twój kociołek hehe

zbigmaz01
14-02-2012, 20:27
Do ciebie to z kierowcą przyjadę bo się tak odgrażasz :)
zobaczymy czy masz tyle pary co twój kociołek hehe
Nie dowiesz dopóki nie sprawdzisz :wave:

karoka65
14-02-2012, 20:33
Nie dowiesz dopóki nie sprawdzisz :wave:

Sprawdzę, sprawdzę bądź więcej jak pewny :)

dino49
14-02-2012, 20:37
Zbyszek! oglądałem Twoją kotłownię, super!!
Szczerze - frapuje mnie ten bufor :o próbuję pojąc po co ten bufor? Dwa lata temu na Targach Poznańskich byłem świadkiem rozmowy dwóch panów na temat bufora, ponoć to oszczędnie mając bufor?

zbigmaz01
14-02-2012, 20:40
Sprawdzę, sprawdzę bądź więcej jak pewny :)Jestem cierpliwy :yes:

karoka65
14-02-2012, 20:42
Patrząc na zbyszka metraż to za wiele kociołek mu nie spala.
Jak czytam wypowiedzi na innych wątkach a tam padają cyfry 60 albo 65 na mniejsze domki.

keteimj
14-02-2012, 20:47
Jak bym coś takiego miał to nawet na posiłek bym nie musiał wychodzić na górę, zeżarł bym trochę owsa jak koń i popił wodą z pieca i gotowe.

Wielkie dzięki

Nie wiem co RBR-ek na to że mu ktoś miche podjada ale w Wigilię mógłby przemówić :rotfl:

dino49
14-02-2012, 20:51
Patrząc na zbyszka metraż to za wiele kociołek mu nie spala.
Jak czytam wypowiedzi na innych wątkach a tam padają cyfry 60 albo 65 na mniejsze domki.

No właśnie, jak na taki metraż, oszczędność upatruję w buforze...:confused:

zbigmaz01
14-02-2012, 20:51
Zbyszek! oglądałem Twoją kotłownię, super!!
Szczerze - frapuje mnie ten bufor :o próbuję pojąc po co ten bufor? Dwa lata temu na Targach Poznańskich byłem świadkiem rozmowy dwóch panów na temat bufora, ponoć to oszczędnie mając bufor?Wszystko co grzeje wodę jest podłączone do bufora, i z niego oddzielnie pobierają odbiorniki. Na forum masz wiele przykładów że są stosowane różne połączenia poprzez zawory n-drożne a u mnie tego niema. Fakt że chciałem coś takiego zastosować bo nie znałem grzania takim piecem, nawet pytałem czy jest to potrzebne i czy będzie lepiej. Nie mam i jestem zadowolony. Żadnych kłopotów z rozdziałem i temperaturami. Można wszystko podłączyć bez żadnych kłopotów i tak samo pobierać.
Samo spalanie to można poczytać bo podawałem.
Nie ma takich obciążeń dla pieca, bo zawsze masz jakiś zapas :yes:

zbigmaz01
14-02-2012, 20:56
Nie wiem co RBR-ek na to że mu ktoś miche podjada ale w Wigilię mógłby przemówić :rotfl:
Pogodzimy się , ja mu trochę węgla a on mi trochę obroku :D

dino49
14-02-2012, 21:13
Wszystko co grzeje wodę jest podłączone do bufora, i z niego oddzielnie pobierają odbiorniki. Na forum masz wiele przykładów że są stosowane różne połączenia poprzez zawory n-drożne a u mnie tego niema. Fakt że chciałem coś takiego zastosować bo nie znałem grzania takim piecem, nawet pytałem czy jest to potrzebne i czy będzie lepiej. Nie mam i jestem zadowolony. Żadnych kłopotów z rozdziałem i temperaturami. Można wszystko podłączyć bez żadnych kłopotów i tak samo pobierać.
Samo spalanie to można poczytać bo podawałem.
Nie ma takich obciążeń dla pieca, bo zawsze masz jakiś zapas :yes:

Z upatrywaniem oszczędności w buforze mam rację, przeczytaj
http://ogrzewanie.drewnozamiastbenzyny.pl/bufor-zasobnik-ciepla-w-instalacji-grzewczej/
Zbyszek! ja chyba wproszę się do Ciebie, pozwolić? chciałbym obejrzeć instalację, ten Twój instalator daleko od Ciebie mieszka?

zbigmaz01
14-02-2012, 21:20
Projekt jest mój :D
A wykonanie trzech różnych :( dlatego były poprawki. Pomogło w planowaniu czytanie między innymi tego forum. Ale jeszcze nie zrobiłem wszystkiego co mam w planie :D

dino49
14-02-2012, 21:26
Ooooo holendera! to mogę szeroko uśmiechać, co?
:D:D:D:D:D:D

zbigmaz01
14-02-2012, 21:32
Nie jestem fachowcem ale wiem co chcę mieć i jak to ma działać, reszta to czytanie i pytanie.
W moim zamyśle jest jeszcze obniżyć koszty ogrzewania o około .... %
:yes:

dino49
14-02-2012, 21:36
Nie jestem fachowcem ale wiem co chcę mieć i jak to ma działać, reszta to czytanie i pytanie.
W moim zamyśle jest jeszcze obniżyć koszty ogrzewania o około .... %
:yes:
Oooo właśnie! spodobało mi się co napisałeś, jesteśmy podobni :yes: Muszę poczytać więcej na temat bufora

zbigmaz01
14-02-2012, 21:42
Oooo właśnie! spodobało mi się co napisałeś, jesteśmy podobni :yes: Muszę poczytać więcej na temat bufora
Między innymi zaczynałem od tego
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?74235-Jak-quot-to-quot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a

dino49
14-02-2012, 21:42
Pytanko do Zbyszka, jakiej firmy masz bufor? /ewent.priv/

dino49
14-02-2012, 21:44
Między innymi zaczynałem od tego
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?74235-Jak-quot-to-quot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a

Zbyszko dzięki, poczytam :yes:

dino49
14-02-2012, 21:52
Mając bufor kociołek o mocy 10 -12 KW wystarczy, co?

dino49
14-02-2012, 21:56
Dino na twoje 180m ten kociolek bedzie idealny,ja na swoje 140m widze jeszcze spory zapas mocy :yes:
zobaczysz go live to mysle ze i Tobie sie spodoba.Ja jestem b.zadowolony.
Cieszę się i pozdrawiam http://emotikona.pl/emotikony/pic/papa.gif (http://emotikona.pl/emotikony/)

zbigmaz01
14-02-2012, 21:58
Pytanko do Zbyszka, jakiej firmy masz bufor? /ewent.priv/
Nado 1000L z jedną wężownicą i zbiornikiem wew. na CWU Wężownica do solaru.

zbigmaz01
14-02-2012, 22:00
Przydał by się większy :D

zbigmaz01
14-02-2012, 22:04
Lub wypełniony parafiną :D

fi***o
14-02-2012, 22:06
Dino przyjedziesz na targi to pogadamy na temat bufora z praktycznego punktu widzenia . W pewnych przypadkach jest to rozwiązanie idealne , a w pewnych zupełnie zbędne . Nie chcę się tutaj na ten temat rozpisywać lepiej pogadać na żywca:yes:

Pozdrawiam

dino49
14-02-2012, 22:07
Przydał by się większy :D

Jednak 17 KW :yes:, dzięki, fajnie się gawędziło :)

dino49
14-02-2012, 22:08
Dino przyjedziesz na targi to pogadamy na temat bufora z praktycznego punktu widzenia . W pewnych przypadkach jest to rozwiązanie idealne , a w pewnych zupełnie zbędne . Nie chcę się tutaj na ten temat rozpisywać lepiej pogadać na żywca:yes:

Pozdrawiam
Dobra, pogadamy :yes:

fi***o
14-02-2012, 22:13
Jednak 17 KW :yes:, dzięki, fajnie się gawędziło :)

Zbyszek miał na myśli bufor

dino49
14-02-2012, 22:15
Zbyszek miał na myśli bufor

Aaaa...rozumiem

zbigmaz01
14-02-2012, 22:15
Potwierdzam

dino49
14-02-2012, 22:19
Lub wypełniony parafiną :D

Z parafiną? ale masz pomysły :D

zbigmaz01
14-02-2012, 22:22
Poczytaj a zrozumiesz dlaczego.

fi***o
14-02-2012, 22:23
Z parafiną? ale masz pomysły :D

parafina oddaje ciepło o wiele dłużej niż woda więc to dobry pomysł , ale nie koniecznie w przypadku kotła z podajnikiem i nie koniecznie tani

dino49
14-02-2012, 22:26
Poczytaj a zrozumiesz dlaczego.

Poczytam, poczytam... do jutra :bye: dobranoc

dino49
14-02-2012, 22:28
parafina oddaje ciepło o wiele dłużej niż woda więc to dobry pomysł , ale nie koniecznie w przypadku kotła z podajnikiem i nie koniecznie tani
A ha! :)

zbigmaz01
14-02-2012, 22:29
I wiele więcej tego ciepła przyjmie, a do podłogówki akurat te temperatury są odpowiednie. Do tego solary, kominek, i inne alternatywne które zamienią energię na ciepło. Potem dłuuuuugi czas odbioru. A wtedy kocioł w podtrzymaniu :yes:

fi***o
14-02-2012, 22:35
A ha! :)

nasza firma przerabiała ten temat jakieś 15 lat temu odnośnie systemów solarnych. W kilku przypadkach zastosowaliśmy zestaw akumulatorów parafinowych z bardzo dobrym efektem. Ale potem na rynku pojawiła się "TANIOŚĆ" na poziomie inwestycji i systemy zostały zredukowane do zbiornika 2 paneli i prymitywnego sterowania.

zbigmaz01
14-02-2012, 22:42
Czuję że zacznie się powrót do myśli o takich instalacjach, chociaż tanie to nie będzie jako inwestycja. W połączeniu z zieloną energią daje duże oszczędności w zależności do zainwestowanego kapitału. Ja się na to piszę ale jedyna przeszkoda to kasa :(

fi***o
14-02-2012, 22:46
W tych "ciekawych czasach" Kasa to główne ograniczenie niestety

zbigmaz01
14-02-2012, 22:51
Małymi kroczkami do przodu, najważniejsze dobrze to przemyśleć, dobrze zacząć i dążyć do skończenia.

fi***o
14-02-2012, 22:51
No dobra pora spać . DOBREJ NOCY

Pozdrawiam
Daniel B.

zbigmaz01
14-02-2012, 22:57
:D :goodnight:

Lilianette
15-02-2012, 07:02
Świetnie się składa, że targi odbędą się w Sosnowcu, akurat będę jechała w tym terminie po dziecko, które sprzedałam dziadkom na ferie i przy okazji odwiedzę targi, mam kilka pytań odnośnie instalacji z RBR-kiem a tu taka okazja :)
Pochwalę się, że mam juz u siebie mojego własnego RBR-ka 35kW z wbudowaną wężownicą :) Piękny :)

minertu
15-02-2012, 09:25
zbigmaz1 widzę znaczna poprawę w spalaniu.
Jednak pewne testy na marne nie poszły :)

zbigmaz01
15-02-2012, 10:32
zbigmaz1 widzę znaczna poprawę w spalaniu.
Jednak pewne testy na marne nie poszły :)
Jest super a będzie bardziej niż super :rolleyes:

Gelo_26
15-02-2012, 10:42
kurcze żeby mi się tak chciało testować... :(

zbigmaz01
15-02-2012, 10:48
No a co mam robić? :D

Testujemy :wave:

Było dobrze a po dzisiejszej poprawce ma być jeszcze lepiej :)

Gelo_26
15-02-2012, 10:54
Ja jedynie co planuje na lato to obniżyć moc palinka i lekko zmienić układ c.o. tzn zasilanie podłogówki dać sprzed zaworu czterodrożnego bo obecnie mam lekko utrudnioną regulację zasilania podłogówki

no i przetestować jeszcze spalanie miału wymieszanego z trocinami i groszku z trocinami ( grzanie cwu)

minertu
15-02-2012, 10:58
kurcze żeby mi się tak chciało testować... :(
Nic prostszego , trochę chęci.

minertu
15-02-2012, 11:00
Jest super a będzie bardziej niż super :rolleyes:
U mnie jest już to bardziej niż super.
Pamiętajcie,że nie zostajecie sami :)

RobertAn
15-02-2012, 11:27
Witam.
Wczoraj wgrałem najnowszą wersję softu do RBR 17 kW. Mam wrażenie że "kopczyk" lekko się obniżył. Spieki szczątkowe do tej pory w moim przypadku pozostały bez zmian. Zastanawiam się czy ktoś zaobserwował taką zmianę w palniku?

sipus31
15-02-2012, 14:22
No a co mam robić? :D

Testujemy :wave:

Było dobrze a po dzisiejszej poprawce ma być jeszcze lepiej :)

Halo,moze przestaniecie mowic szyfrem tylko pochwalcie co sprawia ze sie lepiej pali,nowy soft czy nowe modyfikacje?

fi***o
15-02-2012, 17:07
Sipus Cierpliwości . Wszystko w swoim czasie.

fi***o
15-02-2012, 17:09
Świetnie się składa, że targi odbędą się w Sosnowcu, akurat będę jechała w tym terminie po dziecko, które sprzedałam dziadkom na ferie i przy okazji odwiedzę targi, mam kilka pytań odnośnie instalacji z RBR-kiem a tu taka okazja :)
Pochwalę się, że mam juz u siebie mojego własnego RBR-ka 35kW z wbudowaną wężownicą :) Piękny :)

Zapraszam
Przy głównym wejściu po lewej stronie

zbigmaz01
15-02-2012, 18:39
Halo,moze przestaniecie mowic szyfrem tylko pochwalcie co sprawia ze sie lepiej pali,nowy soft czy nowe modyfikacje?
Przeróbki są i na pewno jeszcze będą bo zawsze coś nowego cieszy:yes:
Nowy soft się sprawdza i wcześniej o tym pisałem i co można zobaczyć. Teraz muszę sprawdzić jak mogę otworzyć wyczystkę i czy w ogóle mogę. Wiatry u mnie takie że małego wyciąga mi z nogawki i musiałem zmniejszyć nadmuch. Jak nie wiało to ustawienie na zero było dobre, a teraz jak wieje to spala też dobrze bez spieków tylko temperaturę w czopuchu podnosi.
Co do reszty to czekamy na "firmainstalco (http://forum.muratordom.pl/member.php?153614-firmainstalco)" :p

karoka65
15-02-2012, 18:47
No rozfujało się na całego, nie idzie na podwórko wyjść taka zadyma. Koledzy w pracy którzy później zjeżdżali autobusami z tras bez zderzaków wracali na dworzec.
Chłopak z PKS Oława rozbił się na drzewie, 10 osób rannych, wyjeżdżał 10min przede mną, część machnęliśmy sobie z wozów. Masakra.

fi***o
15-02-2012, 18:48
Możesz śmiało otworzyć wyczystkę przy potężnym ciągu powinno pomóc.

karoka65
15-02-2012, 18:49
Zbyszek a malutkiego przywiąż sobie do nogi w okolicy kolana, ja tak robię jak takie wiatry hehe.

zbigmaz01
15-02-2012, 19:10
Zbyszek a malutkiego przywiąż sobie do nogi w okolicy kolana, ja tak robię jak takie wiatry hehe.
Jak go złapię to uwiążę :D
Tak wieje że we dwójkę musieliśmy bramę zamykać coby moje bydle nie narobiło szkody na zewnątrz :p

minertu
15-02-2012, 19:24
Sipus Cierpliwości . Wszystko w swoim czasie.
:yes:

sipus31
15-02-2012, 19:56
Świetnie się składa, że targi odbędą się w Sosnowcu, akurat będę jechała w tym terminie po dziecko, które sprzedałam dziadkom na ferie i przy okazji odwiedzę targi, mam kilka pytań odnośnie instalacji z RBR-kiem a tu taka okazja :)
Pochwalę się, że mam juz u siebie mojego własnego RBR-ka 35kW z wbudowaną wężownicą :) Piękny :)

Jesli wolno spytac bedziesz ogrzewac jakis zamek czy co? Na jaka powierzchnie zakupilas 35kw?

zbigmaz01
15-02-2012, 20:03
Jesli wolno spytac bedziesz ogrzewac jakis zamek czy co? Na jaka powierzchnie zakupilas 35kw?
Duuuuży i piękny bo duży :yes:

karoka65
15-02-2012, 20:30
Tak, kobiety lubią duże rzeczy :)

Gelo_26
15-02-2012, 20:46
duże drogie i błyszczące :)

dino49
15-02-2012, 20:55
Jesli wolno spytac bedziesz ogrzewac jakis zamek czy co? Na jaka powierzchnie zakupilas 35kw?

570 m2 :p

zbigmaz01
15-02-2012, 21:06
Toż to kamienica :yes:

dino49
15-02-2012, 21:09
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?168779-Dom-pod-lasem

zbigmaz01
15-02-2012, 21:44
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?168779-Dom-pod-lasem

To dobrze pisał


Jesli wolno spytac bedziesz ogrzewac jakis zamek czy co?

Będzie duże i piękne

Lilianette
16-02-2012, 06:47
No witam towarzystwo, tak tak, kawał chałupy do ogrzania, ok 500m2, dlatego taki piec :)

zbigmaz01
16-02-2012, 07:04
No witam towarzystwo, tak tak, kawał chałupy do ogrzania, ok 500m2, dlatego taki piec :)
Jak dobrze ocieplisz a myślę że tak zrobisz, CO będzie zrobione z głową, to będzie ci działał tak do 50% Ja mam starą poniemiecką chałupę docieploną 10cm styro ponad 320m2 i tylko 17kW

Lilianette
16-02-2012, 07:28
Może tak być, niewykluczam. Z wyliczeń ozc wychodziło jednak coś koło 35kW dlatego taki wybór, mury to zimna silka plus ok15 - może 18cm styro, 25cm wełny. Podłogówka plus grzejniki w piwnicy.
Zastanawiam się na buforem ciepła, dla dobra kotła.

minertu
17-02-2012, 09:21
Może tak być, niewykluczam. Z wyliczeń ozc wychodziło jednak coś koło 35kW dlatego taki wybór, mury to zimna silka plus ok15 - może 18cm styro, 25cm wełny. Podłogówka plus grzejniki w piwnicy.
Zastanawiam się na buforem ciepła, dla dobra kotła.
Nie wiem co na to producent ale z tego co wiem to jest to zbędne.

fi***o
17-02-2012, 10:02
Nie wiem co na to producent ale z tego co wiem to jest to zbędne.

Dokładnie .
Kocioł nie wymaga ochrony przed niską temperaturą powrotu.
Bufor można zastosować w celu stabilizacji pracy.
Nie łudźmy się że bufor oszczędzi nam paliwo , jak by nie było jest to kolejny element w instalacji który stygnie niestety.

zbigmaz01
17-02-2012, 10:04
Nie wiem co na to producent ale z tego co wiem to jest to zbędne.
Nie rozumiem twojej wypowiedzi. Możesz to rozwinąć? Chodzi o sterownik czy o kocioł? I co ma wspólnego jedno lub drugie albo wspólnie do bufora?
Pytam bo ja mam tak zrobione i chciałbym wiedzieć jak mam ponosić z tego tytułu jakieś konsekwencje.
Instalacje są różne ( z pompami, bez, z buforem, i bez, itd.) a kocioł ze sterowaniem czy bez powinien zapewnić dostarczenie powiedzmy w skrócie ciepłej wody czy do ogrzewania czy do mycia ile nam potrzeba. Jak ktoś ma sknoconą instalację to przecież producent kotła nie będzie brał odpowiedzialności za to że kocioł nie daje rady nagrzać domu czy wody. To jest już w gestii projektanta i wykonawcy ogrzewania.
To że jest to zbędne, to też jest do dyskusji. Są różne instalacje.
Czy ja mając bufor jestem przez to czegoś pozbawiony?

fi***o
17-02-2012, 12:41
Nie rozumiem twojej wypowiedzi. Możesz to rozwinąć? Chodzi o sterownik czy o kocioł? I co ma wspólnego jedno lub drugie albo wspólnie do bufora?
Pytam bo ja mam tak zrobione i chciałbym wiedzieć jak mam ponosić z tego tytułu jakieś konsekwencje.
Instalacje są różne ( z pompami, bez, z buforem, i bez, itd.) a kocioł ze sterowaniem czy bez powinien zapewnić dostarczenie powiedzmy w skrócie ciepłej wody czy do ogrzewania czy do mycia ile nam potrzeba. Jak ktoś ma sknoconą instalację to przecież producent kotła nie będzie brał odpowiedzialności za to że kocioł nie daje rady nagrzać domu czy wody. To jest już w gestii projektanta i wykonawcy ogrzewania.
To że jest to zbędne, to też jest do dyskusji. Są różne instalacje.
Czy ja mając bufor jestem przez to czegoś pozbawiony?

Nie jesteś niczego pozbawiony.
W twoim przypadku bufor był strzałem w 10 co nie znaczy że do każdej instalacji jest potrzebny

dino49
17-02-2012, 18:26
Zbyszka bufor posiada 1 wężownicę do solaru, więc korzysta albo będzie korzystał z drugiego darmowego źródła energii. Wydaje mi się, że to dobre rozwiązanie, tym bardziej, że możliwe jest uzyskanie dotacji z NFOŚiGW w wysokości 45% kosztów na zakup kolektorów słonecznych .

zbigmaz01
17-02-2012, 18:41
Mam i używam.


101539

dino49
17-02-2012, 19:10
No proszę, można i tak zamontować po najmniejszej linii kosztów :rolleyes:, Zbyszek jednak jesteś http://emotikona.pl/emotikony/pic/0wink.gif (http://emotikona.pl/emotikony/) :):)
Teraz to rozumiem z tą kumulacją ciepła w buforze, optymalna pojemność bufora 40 l na 1 KW mocy kociołka. Słońce prawie cały rok świeci, a ostatnio w syberyjskim mrozie słońce również świeciło. Można również dodatkowo zasilić bufor z innego źródła energii np. z kominka. Jednym słowem bez dodatkowych źródeł energii poza kociołkiem nie opłaca się mieć bufora, tak?

zbigmaz01
17-02-2012, 19:29
. Można również dodatkowo zasilić bufor z innego źródła energii np. z kominka. Jednym słowem bez dodatkowych źródeł energii poza kociołkiem nie opłaca się mieć bufora, tak?
U mojej córki w drugiej połowie domu jest coś takiego :p

101564

dino49
17-02-2012, 19:43
Nie wiem co dalej pisać :D, zatkało mnie :D energia wykorzystana /słońce/ i nie marnowana /kominek/, brawo http://emotikona.pl/emotikony/pic/oklaski.gif (http://emotikona.pl/emotikony/)

zbigmaz01
17-02-2012, 19:49
Nie wiem co dalej pisać :D, zatkało mnie :D energia wykorzystana /słońce/ i nie marnowana /kominek/, brawo http://emotikona.pl/emotikony/pic/oklaski.gif (http://emotikona.pl/emotikony/)
Będzie jeszcze jedno ale muszę skończyć, wtedy powiem jak będzie działało :p

dino49
17-02-2012, 19:55
Z cierpliwością będę czekał :rolleyes:

zbigmaz01
17-02-2012, 20:01
Ja już nie mogę się doczekać :rolleyes:

keteimj
17-02-2012, 20:09
Zbyszka bufor posiada 1 wężownicę do solaru, więc korzysta albo będzie korzystał z drugiego darmowego źródła energii. Wydaje mi się, że to dobre rozwiązanie, tym bardziej, że możliwe jest uzyskanie dotacji z NFOŚiGW w wysokości 45% kosztów na zakup kolektorów słonecznych .

Z tym darmowym żródłem energii to trochę przesada bo taka instalacja solarna jaką na zdjęciu zamieścił zbigmaz01 nawet z 45% zwrotem to ok 8kzł + ok 4000 bufor i już to tak różowo nie wyglada teraz należy się zastanowić po ilu laatach to się zamortyzuju i trzeba podjąć decyzję czy chcemy mieć tą darmową energię czy nie, ale myślę że to dyskusja nie w tym temacie na forum
pozdrawiam

dino49
17-02-2012, 20:10
Ja już nie mogę się doczekać :rolleyes:

Ja też :D

dino49
17-02-2012, 20:25
Z tym darmowym żródłem energii to trochę przesada bo taka instalacja solarna jaką na zdjęciu zamieścił zbigmaz01 nawet z 45% zwrotem to ok 8kzł + ok 4000 bufor i już to tak różowo nie wyglada teraz należy się zastanowić po ilu laatach to się zamortyzuju i trzeba podjąć decyzję czy chcemy mieć tą darmową energię czy nie, ale myślę że to dyskusja nie w tym temacie na forum
pozdrawiam
Mowa o solarkach znalazłem
http://forum.muratordom.pl/forumdisplay.php?102-Kolektory-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84

minertu
17-02-2012, 20:30
zbigmaz01 miałem na myśli konstrukcję kotła.
Nie wypowiem się za producenta bo może sobie tego nie życzyć.
Może zrobić to sam.
Tylko dlaczego inni mają wiedzieć i od gapić ?

zbigmaz01
17-02-2012, 20:47
Z tym darmowym żródłem energii to trochę przesada bo taka instalacja solarna jaką na zdjęciu zamieścił zbigmaz01 nawet z 45% zwrotem to ok 8kzł + ok 4000 bufor i już to tak różowo nie wyglada teraz należy się zastanowić po ilu laatach to się zamortyzuju i trzeba podjąć decyzję czy chcemy mieć tą darmową energię czy nie, ale myślę że to dyskusja nie w tym temacie na forum
pozdrawiam
Od czterech lat używam, kupiłem bez dofinansowania, bo jeszcze u nas go nie było, mi się opłaca :p
I wcale nie dałem takich pieniędzy. Jakie dałem? A jakie to ma znaczenie? Jednym się opłaca a innym nie. Jeden zakłada a inny nie. I tak zostaje :P

zbigmaz01
17-02-2012, 20:47
zbigmaz01 miałem na myśli konstrukcję kotła.
Nie wypowiem się za producenta bo może sobie tego nie życzyć.
Może zrobić to sam.
Tylko dlaczego inni mają wiedzieć i od gapić ?
No i niech tak będzie :wave:

zbigmaz01
17-02-2012, 21:09
Ja też :D

Trzeba wiele zrobić własnymi "ręcami" A to długo trwa :wiggle:

dino49
17-02-2012, 21:13
Jasne, samo się nie zrobi, zdolna z Ciebie "bestia" :D

keteimj
17-02-2012, 22:03
Od czterech lat używam, kupiłem bez dofinansowania, bo jeszcze u nas go nie było, mi się opłaca :p
I wcale nie dałem takich pieniędzy. Jakie dałem? A jakie to ma znaczenie? Jednym się opłaca a innym nie. Jeden zakłada a inny nie. I tak zostaje :P

Oczywiście, że każdy może swoje pieniądze wydawać jak chce i na co chce tylko jezeli oprócz solarów i kominka masz jeszcze pompe ciepła to nawet te 17kW na tych 300m2 nie ma co robić i wprowadza w błąd tych co czytają to forum

Mam prośbę napisz co i czym ogrzewasz czy naprawdę tylko ta 17-ka styka ci na te 300m2 ???
Pozdrawiam

zbigmaz01
17-02-2012, 22:20
Oczywiście, że każdy może swoje pieniądze wydawać jak chce i na co chce tylko jezeli oprócz solarów i kominka masz jeszcze pompe ciepła to nawet te 17kW na tych 300m2 nie ma co robić i wprowadza w błąd tych co czytają to forum

Mam prośbę napisz co i czym ogrzewasz czy naprawdę tylko ta 17-ka styka ci na te 300m2 ???
PozdrawiamNa wykresie widać kiedy działa kominek bo kocioł przechodzi w spoczynek a na -20 to co ci pomoże tym bardziej w nocy? W dzień solary dają w słoneczną pogodę a ile jej miałeś ostatnio? Jako dogrzewanie na zimę to powiem tyle że zapomnij o tym. Jesień, wiosna , lato tak ale nie zima.
Moim ogrzewaniem jest RBR EKOUNIWERSAL 17kW i tylko on.
Zresztą zapraszam na zwiedzanie :p

zbigmaz01
17-02-2012, 22:30
A swoją drogą może ja pierwszy będę w twoich stronach bo mam rodzinę w Starym Zamościu i w Wierzbie :)

keteimj
18-02-2012, 08:41
A swoją drogą może ja pierwszy będę w twoich stronach bo mam rodzinę w Starym Zamościu i w Wierzbie :)

Zapraszam
Może nie ma co zwiedzać ale jak to mówią czym chata bogata tym....... :welcome: itd itp

zbigmaz01
20-02-2012, 06:46
No a co tu tak ucichło? Temperatura poszła do góry i problemy się skończyły czy to zasługa nowego softu. Nie ma o czym pisać? Zbyt dobry układ RBR ze sterownikiem że aż nie opłaca się pisać?

Gelo_26
20-02-2012, 08:55
chyba czuć już wiosnę :))

U mnie kociołek sobie powolutku pyka czas dobowy pracy podajnika powolutku spada, węgielek spala się na popiołek prawie jak z papierosa i czego chcieć więcej :)

zbigmaz01
21-02-2012, 08:41
chyba czuć już wiosnę :))

U mnie kociołek sobie powolutku pyka czas dobowy pracy podajnika powolutku spada, węgielek spala się na popiołek prawie jak z papierosa i czego chcieć więcej :)
Widocznie za dobre piece kupiliśmy, bo jakoś ucichło pisanie na tym temacie. No i trzeba wertować całe forum aby coś poczytać.
Qrcze chyba trzeba zmienić piec bo nie mam nic do roboty. :) :) :)

minertu
21-02-2012, 08:53
Widocznie za dobre piece kupiliśmy, bo jakoś ucichło pisanie na tym temacie. No i trzeba wertować całe forum aby coś poczytać.
Qrcze chyba trzeba zmienić piec bo nie mam nic do roboty. :) :) :)
Dobre.

zbigmaz01
21-02-2012, 09:03
Dobre.
Czemu dobre ;)
Nie dobre bo nie ma o czy pisać. Do swojego pieca już dwa dni nie zaglądam, i co teraz mam robić?
Przepraszam, ale bym skłamał. Zaglądam otwierając dolne drzwiczki wybierając popiół. I tak tylko nuda :jawdrop:

Gelo_26
21-02-2012, 10:25
jak ci się nudzi to sprawdź jakby się spalał miał z trocinami lub groszek z trocinami :).
Jestem ciekaw testów sam przymierzam się do takowego ale trochę później

zbigmaz01
21-02-2012, 10:32
jak ci się nudzi to sprawdź jakby się spalał miał z trocinami lub groszek z trocinami :).
Jestem ciekaw testów sam przymierzam się do takowego ale trochę późniejPewnie że bym sprawdził, bo na pewno było by to tańsze. Problem w tym że nie mam dostępu coś takiego kupić. Rozglądam się za czymś takim, ale nic w pobliżu nie ma. :(

Gelo_26
21-02-2012, 10:37
ja mam trochę trocin ale mokre muszę je wysuszyć. Tartaku, stolarni w okolicy nie masz?
Kiedyś u nas w okolicy trociny, korę pestki z owoców za darmo dawali a teraz nie ma szans. :(

zbigmaz01
21-02-2012, 13:08
ja mam trochę trocin ale mokre muszę je wysuszyć. Tartaku, stolarni w okolicy nie masz?
Kiedyś u nas w okolicy trociny, korę pestki z owoców za darmo dawali a teraz nie ma szans. :(
Będę jeszcze szukał. Może coś się znajdzie, gorzej że jak się znajdzie to jeszcze miejsce na to trzeba znaleźć. A z tym to krucho. Workowane to nie problem, a luzem to już kłopot.

sipus31
21-02-2012, 13:52
jak ci się nudzi to sprawdź jakby się spalał miał z trocinami lub groszek z trocinami :).
Jestem ciekaw testów sam przymierzam się do takowego ale trochę później

Gelo a teraz czym palisz?

Gelo_26
21-02-2012, 14:10
paliłem miałem a teraz pale ekogroszkiem pieklorz
miałem było ok tylko za często popiół trzeba było wyrzucać

ale w lato pokombinuje z innym opałem może uda mi sie jakieś pestki, szyszki załatwić tylko aby czas był

bartus825
22-02-2012, 18:23
Witam mistrzów palenia.Przymierzam się do kupna kotła ogniwo eko plus.Może niepotrzebnie znalazłem to forum,bo mam teraz dylemat,i tu proszę o pomoc.Który kocioł stawiacie wyżej EKO PLUS czy RBR?Proszę bardzo o jakieś sugestie abym mógł wybrać któryś z tych kotłów.Innych nie biorę pod uwagę.Serdecznie pozdrawiam

karoka65
22-02-2012, 18:27
Jak dla mnie to RBR ale nie jestem bezstronny.

Piotrek42
22-02-2012, 18:31
bartus825 od piątku do niedzieli są targi w sosnowcu,jedz obejrzyj, podejmij decyzje:)

karoka65
22-02-2012, 18:34
Hej piotrek, kiedy odpalasz zielonego ?

bartus825
22-02-2012, 18:39
bartus825 od piątku do niedzieli są targi w sosnowcu,jedz obejrzyj, podejmij decyzje:)

Kolego,aleś mi pomógł!Mieszkam koło Poznania i trochę daleko.A jak coś wiesz więcej o tych kotłach to się podziel.W mojej okolicy znalazłem jednego użytkownika eko plus.Jak widzisz aby na takim forum może ktoś życzliwy coś mi podpowiedzieć.pozdrawiam
I jeszcze-jak ktoś się nie zna to oglądanie nic nie pomoże.

Piotrek42
22-02-2012, 18:51
bartus825 nie mam ogniwa (chociaz widziałem go w akcji) sterowniki znam, dla mnie lepszy był rbr i dlatego kilka dni temu go zakupiłem,karoka65 po sezonie grzewczym zrobię remont kotłowni (kocioł pojdzie do starej pralni-oddalonej o ok 6-7m od domu)

bartus825
22-02-2012, 19:01
Piotrek,a co przemawia za rbr,jak pisałem nigdzie nie mogę zobaczyć przy pracy któryś z kotłów.A na pewno obydwaj wystawcy będą na targach?Może się poświęcę.

zbigmaz01
22-02-2012, 19:05
Ja się już wypowiadałem na temat swojego RBR-a. Fakt jeden jest taki że ogniwo widziałem, ale urzekła mnie wielkość a naprawdę małość kotła i dowolny sposób podłączenia spalin w RBR. Żadnych kłopotów. Teraz w używaniu również. :)

bartus825
22-02-2012, 19:10
Wielkość kotła oraz sposób podłączenia spalin jakoś nie może przekonać co do słuszności wyboru kotła(mam dużo miejsca).Czytałem,że czyszczenie RBR jest mniej kłopotliwe,choć eko też kłopotów nie robi.

bartus825
22-02-2012, 19:15
Jak dla mnie to RBR ale nie jestem bezstronny.
karoka65-rozwiń się,produkujesz czy handlujesz?też coś poradzisz.

sipus31
22-02-2012, 19:25
Wielkość kotła oraz sposób podłączenia spalin jakoś nie może przekonać co do słuszności wyboru kotła(mam dużo miejsca).Czytałem,że czyszczenie RBR jest mniej kłopotliwe,choć eko też kłopotów nie robi.

Kolego ja tez wybieralem pomiedzy tymi 2 kotlami,co przewazylo na korzysc Rbr?
1.wylot spalin do gory
2.grubosc blachy
3. dluzsza gwarancja
4. gabaryty
5. latwiejsze czyszczenie
dodam tylko ze ogniwo widzialem w sklepie, a o rbr tylko czytalem a i tak sie na niego zdecydowalem i drugi raz wybralbym tak samo :)

Piotrek42
22-02-2012, 19:26
bartus825 tutaj opisałem http://forum.muratordom.pl/showthread.php?65781-RANKING-KOT%C5%81%C3%93W-NA-EKO-GROSZEK&p=5214135&viewfull=1#post5214135

karoka65
22-02-2012, 19:27
Napisałem ci na priva bo tu może się ktoś znaleźć komu to mogłoby się nie spodobać.
Nie reklamuję się na forum, zadowoleni sami roztrząsają dobre wiadomości.

bartus825
22-02-2012, 19:33
Dzięki,a gdzie w necie można go kupić?
No jednego Pana już mam.Dzięki wszystkim za priva

sipus31
22-02-2012, 19:37
bartus825 tutaj opisałem http://forum.muratordom.pl/showthread.php?65781-RANKING-KOT%C5%81%C3%93W-NA-EKO-GROSZEK&p=5214135&viewfull=1#post5214135

Kurcze Piotrek nie wiem jak to sie stalo ale nie czytalem wczesniej tamtego wpisu,choc staram sie byc na biezaco z forum,nic tylko potwierdzic moge hehe

karoka65
22-02-2012, 19:40
sipus on tak z przyczajki.

Piotrek42
22-02-2012, 19:40
W sumie watek o rbr to wkleję też tutaj...... a co :D

Stało się, ojcu rozpadł się kociołek został doraznie pospawany, tak żeby dotrwał do końca sezonu grzewczego, ale zmuszony zostałem do zakupu nowego kotła do domku o powierzchi 125m2, założenia 1 bezobsługowość, 2-ma mało palić, 3-zmiana parametrów przez sieć, 4-mały gabarytowo, jako że jestem osobą która posiada kocioł na eko (25KW-standardowo przewymiarowany jakieś 40-50% ) , znam sterowniki, więc przystąpiłem do dzieła, jestem osobą raczej mało podatną na reklamę z forum, lubię wszystko sprawdzić organoleptycznie wybór moj padł na 1-ogniwo eko plus,2-rbr,3-skamp z ecoalem i 4- enkę z ekomaxem,pojedziłem po sklepach wystawach i sprzedawcach i użytkownikach kotłów Eko plusa ogniwo,odrzuciłem ze względu na problematyczne czyszczenie, enkę to samo ale ze względu na jednak kiepski sterownik bez możliwości netu, skamp- odrzuciłem ze względu na potężne gabaryty, moj wybór padł na kocioł rbr- firmy instalco, kilka słów o kotle, kociołek bardzo dobrze wykonany,staranne spawy, sterownik ecoal w standardzie, małe gabaryty ( wg mnie super) przemyslany każdy detal,łatwość czyszczenia,możliwość palenia drewnem lub węglem kamiennym, dodana nawet rewizja w czopuchu (zeby zerknąc czy nie ma sadzy lub wyczyscić czujnik spalin) kolano skrętne, jako ze kocioł idzie do instalacji zamknietej zażyczyłem sobie zawór ochładzajacy kocioł w przypadku zagotowania wody (bez potrzeby węzownicy-bezpieczeństwo ponad wszystko) naprawde zmyslny kociołek z bardzo dobrym sterowaniem (chyba na tą chwilę nr1 w Polsce) , wart zakupu cena to 7700zł+ zawór bezpieczeństwa do instalacji zamkniętej. brzymi jak reklama???- nie jest nią... jest to ocena uzytkownia po zakupie kotła, a jak kocioł będzie się sprawował to napisżę w przyszłym roku bo podłączenie zamierzam przeprowadzić po sezonie grzewczym

Ps aż miałem ochotę wywalić swój przewymiarowany kocioł i zamontowac rbr u siebie

sipus31
22-02-2012, 19:43
No teraz wpis na swoim miejscu :wiggle:

karoka65
22-02-2012, 19:44
Ale przycukrował co ?

sipus31
22-02-2012, 19:49
Ale przycukrował co ?

No strasznie,sprawozdanie niczym Szpakowski przed meczem Polakow hehe,

sipus31
22-02-2012, 19:53
Kurcze zapomnialem dodac ze mi w wyborze i zakupie pomogly osoby z forum ;)

Piotrek42
22-02-2012, 19:59
Ale przycukrował co ?

Nic nie przycukrowałem a napisałem prawdę!!! Wg mnie jest to najbardziej dopracowany kocioł jaki widziałem obecnie na rynku, ma nawet fajnie schowaną skrzynkę ze sterownikm.. a nie... leżącą na wierzchu! ma miejsce na wyświetlacz, naprawdę super kociołek, pewnie wykonawca monitoruje rynek i zbiera najwazniejsze informacje i na bięzaco dopasowuje kociołek... no (i również wg mnie )ma najlepszy sterownik dostępny obecnie na rynku!!

zbigmaz01
22-02-2012, 20:19
I sądząc po wpisach na temat tego kotła wcale źle się nie prowadził nawet na wcześniejszych softach sterownika. Jakoś nie wyczytałem że nie może dojść do zadanej temperatury, albo że dużo spalał? A może coś pominąłem? Jeszcze nie za bardzo odróżniam co kto ma :(
Przydałoby się w stopce aby umieszczali co kto ma :)

Gelo_26
23-02-2012, 08:31
Ja byłem zdecydowany na ogniwo ( a tak na prawdę na sterownik ecoal )
a że ogniwo zajmowało by mi dużo miejsca w kotłowni ze względu na czopuch z tyłu to kupiłem RBR i jak na razie nie żałuję.

minertu
23-02-2012, 14:33
Ja byłem zdecydowany na ogniwo ( a tak na prawdę na sterownik ecoal )
a że ogniwo zajmowało by mi dużo miejsca w kotłowni ze względu na czopuch z tyłu to kupiłem RBR i jak na razie nie żałuję.
I tu jest również przewaga nad konkurencją.

emisb
24-02-2012, 10:34
Panowie, podpowiedzcie z którym palnikiem wybrać RBRa.
Ile dopłaty jest teraz do burnera?

sipus31
24-02-2012, 11:10
Panowie, podpowiedzcie z którym palnikiem wybrać RBRa.
Ile dopłaty jest teraz do burnera?

Ciezko bedzie z odpowiedzia bo wszyscy na targi pojechali hehe,doplaty bylo 700 zl ,ja sie nie zdecydowalem ,szkoda kasy,najlepiejzadzwon do Instalco to Ci odpowiedza,na targi tez nie masz daleko wiec na Twoim miejscu bym jechal,skoro jestes przed kupnem pieca,zobaczysz Rbr-ka na wlasne oczy ,popytasz ,dowiesz sie wszystkiego co Cie interesuje no i porownasz z konkurencja,bezcenne. ;)

emisb
24-02-2012, 11:44
A gdzie i iedy te targi?

Gelo_26
24-02-2012, 12:07
ja mam z burnerem ale tak wyszło.

marek43
24-02-2012, 16:39
A gdzie i iedy te targi?Dziś rozpoczęcie i tak do niedzieli, od 10godz-17 Sosnowiec ul.Braci Mieroszewskich124.Firma Instalko ma stoisko po lewej stronie przy głównym wejściu stoisko Nr.244Targi pod nazwą Targi Budowlane SIBEX Teren Expo Silesia

karoka65
24-02-2012, 17:33
Panowie, podpowiedzcie z którym palnikiem wybrać RBRa.
Ile dopłaty jest teraz do burnera?
Standardowo RBR jest wyposażony w palnik Ekoenergia i internetowy sterownik eCoal. Do Burnera-S w tej chwili jest 700pln dopłaty.

sipus31
25-02-2012, 13:37
Koledzy na ile minut pracy starcza wam zasobnik w Rbr 17?

zbigmaz01
25-02-2012, 18:31
Koledzy na ile minut pracy starcza wam zasobnik w Rbr 17?
U mnie 320 - 330 min ekogroszek
A ty czym palisz?

sipus31
25-02-2012, 19:07
U mnie 320 - 330 min ekogroszek
A ty czym palisz?
Jutro dokladnie bede wiedzial na ile u mnie tych minut,ja pale retopalem z Piasta.

bartus825
26-02-2012, 10:42
Koledzy na ile minut pracy starcza wam zasobnik w Rbr 17?
Nie kumam,ile kg groszku jest w zasobniku?I to pali się aby 5,5 godz?
Dopiero się przymierzam do kotła,stąd moje pytanie.

sipus31
26-02-2012, 12:01
Nie kumam,ile kg groszku jest w zasobniku?I to pali się aby 5,5 godz?
Dopiero się przymierzam do kotła,stąd moje pytanie.

Do podajnika u mnie wchodzi 130 kg(retopalu),wegiel sie spala a sterownik sumuje czas pracy podajnika czyli np podawanie 4s pracy slimaka to na dobe zalozmy ze pracuje 50 min, to wszystko zalezne oczywiscie od spalania ,instalacji, na jaka temp grzejemy w domu itd. ,jak juz znamy ten czas jak go wpiszesz w sterowniku on obliczy Ci przyblizona date i godz kolejnego zasypu :yes::D

zbigmaz01
26-02-2012, 12:02
Nie kumam,ile kg groszku jest w zasobniku?I to pali się aby 5,5 godz?
Dopiero się przymierzam do kotła,stąd moje pytanie.
Jest tak :)

Piec pracuje, podajnik podaje :)
Kiedy jest potrzeba sterownik podaje węgiel :)
Sterownik tym steruje z jaką częstotliwością ma podawać :)
Podaje od ( i tu różnie podają ) od 4 do 8 mim w ciągu godziny, czyli nie cały czas :)
Zależne to jest od zapotrzebowania budynku i instalacji :)

:wave:

ferdek77
26-02-2012, 12:03
raczej chodzi o czas pracy podajnika, zasobnik starcza na wiele dłużej niż 5,5 godz. :cool:

edit. ale refleks

zbigmaz01
26-02-2012, 12:08
sipus31 (http://forum.muratordom.pl/member.php?152168-sipus31) Jak ci się udało że u ciebie przeciąga temp powyżej zadanej o 5*C i potem idzie w odstawkę? Ja bym chciał coś takiego spróbować :)

sipus31
26-02-2012, 12:31
sipus31 (http://forum.muratordom.pl/member.php?152168-sipus31) Jak ci się udało że u ciebie przeciąga temp powyżej zadanej o 5*C i potem idzie w odstawkę? Ja bym chciał coś takiego spróbować :)

Ciagle testuje,dalem zawor 4d na 5,a przez ost 2 godz na 4, ale teraz dosypalem do pelna i dalem zawor na 10 (otwarty)
Najdziwniejsze wczoraj odlaczylem podlogowke(mam rozdzielke z pompa) i od razu wzrosla temp powrotu a "pilka" zrobila sie b.regularna.
Ja tam jeszcze nie mieszkam wiec testuje by byc madrzejszy na przyszly sezon.

zbigmaz01
26-02-2012, 12:37
Ale u mnie nie chce wyjść wyżej jak 3*C powyżej zadanej :(
Już próbowałem i nie mogę go zmusić aby przeciągnął jeszcze o te dwa więcej. Lub nie wiem jak :(

mirek.cieply
26-02-2012, 16:13
Panowie proszę o instrukcje do rbr 23kw ponieważ chcę wymienić piec i przenieś go do budynku gospodarczego oddalonego o ok.18m od domu i nie wiem ile miejsca mu potrzeba od ścian i do komina bo żona chce zostawić tam stojący piec kaflowy i by musiał stać ok 1.1 od komina, komin ma ok 6 m wysokości czy to spełni wymogi czy będę musiał zburzyć kaflowca proszę o rade i DTR dom ma ok 200m2 bardzo dziękuję. Wiadomość proszę na PRIVA aby nie zaśmiecać FORUM

karoka65
26-02-2012, 17:33
Heh, pamiętacie chłopaki jak kiedyś wam pisałem ? Teraz pytacie a za niedługo będziecie uczyć i podpowiadać innym.
Cieszy to wszystko. Aż przyjemnie poczytać.

minertu
26-02-2012, 18:22
Heh, pamiętacie chłopaki jak kiedyś wam pisałem ? Teraz pytacie a za niedługo będziecie uczyć i podpowiadać innym.
Cieszy to wszystko. Aż przyjemnie poczytać.
Jak droga powrotna?

minertu
26-02-2012, 18:35
Panowie proszę o instrukcje do rbr 23kw ponieważ chcę wymienić piec i przenieś go do budynku gospodarczego oddalonego o ok.18m od domu i nie wiem ile miejsca mu potrzeba od ścian i do komina bo żona chce zostawić tam stojący piec kaflowy i by musiał stać ok 1.1 od komina, komin ma ok 6 m wysokości czy to spełni wymogi czy będę musiał zburzyć kaflowca proszę o rade i DTR dom ma ok 200m2 bardzo dziękuję. Wiadomość proszę na PRIVA aby nie zaśmiecać FORUM
Odbierz PRIVA

minertu
26-02-2012, 18:39
Standardowo RBR jest wyposażony w palnik Ekoenergia i internetowy sterownik eCoal. Do Burnera-S w tej chwili jest 700pln dopłaty.
A nie 800zł?

zbigmaz01
26-02-2012, 18:45
Panowie proszę o instrukcje do rbr 23kw ponieważ chcę wymienić piec i przenieś go do budynku gospodarczego oddalonego o ok.18m od domu i nie wiem ile miejsca mu potrzeba od ścian i do komina bo żona chce zostawić tam stojący piec kaflowy i by musiał stać ok 1.1 od komina, komin ma ok 6 m wysokości czy to spełni wymogi czy będę musiał zburzyć kaflowca proszę o rade i DTR dom ma ok 200m2 bardzo dziękuję. Wiadomość proszę na PRIVA aby nie zaśmiecać FORUM
Jeśli chodzi o wymiary to takie :

103283

skap
26-02-2012, 18:56
Ale u mnie nie chce wyjść wyżej jak 3*C powyżej zadanej :(
Już próbowałem i nie mogę go zmusić aby przeciągnął jeszcze o te dwa więcej. Lub nie wiem jak :(

Spróbuj tak:
1. Temp.CO i CWU na tym samym poziomie lub CWU o oczko lub 2 wyżej,
2. CWU ustawiona jako priorytet,
3. Histereza CWU 02-05,
4. Zawór 4 drożny (jeśli masz) skręcony np. 25 %,
5. Pompa CO na jedynce.
U mnie kocioł się odstawia, ale na zewnątrz nie ma mrozów.
Pozdrawiam

zbigmaz01
26-02-2012, 19:09
Spróbuj tak:
1. Temp.CO i CWU na tym samym poziomie lub CWU o oczko lub 2 wyżej,
2. CWU ustawiona jako priorytet,
3. Histereza CWU 02-05,
4. Zawór 4 drożny (jeśli masz) skręcony np. 25 %,
5. Pompa CO na jedynce.
U mnie kocioł się odstawia, ale na zewnątrz nie ma mrozów.
Pozdrawiam

Odpowiem od końca:
ad5 jest już na 1
ad4 nie mam takiego w swojej instalacji
ad3 CWU już ma 0,2
ad2 nie mogę zmienić temperatury (patrz ad1)
ad1 i tu jest problem, pod to gniazdo mam podpięty jeden obieg (pompę) grzejnikowy. CWU u mnie ma temp. podobną do CO z różnicą 5-10*C na minus

skap
26-02-2012, 19:49
Ad1 mimo to możesz ustawić CWU jako priorytet. U Ciebie, gdy woda w tym obiegu grzejnikowym spadnie poniżej zadanej, pompa CO z drugiego obiegu grzejnikowego wyłączy się i temp. w kotle będzie wzrastać aż do osiągnięcia temp. zadanej CWU (pierwszy obieg CO).
Może histereze trzeba ustawić trochę większą np. 05, bo inaczej czas wzrostu temp. w kotle będzie za mały.
To jest teoria, nie wiem czy to się sprawdzi w praktyce u Ciebie? Każda instalacja jest inna.

zbigmaz01
26-02-2012, 21:17
Za mała histereza 0,5 Tu by się przydało ze 2*C aby to załapało :(

karoka65
27-02-2012, 18:44
A nie 800zł?
Niestety już 800 dopłaty do Burnera-s

karoka65
27-02-2012, 18:47
Panowie proszę o instrukcje do rbr 23kw ponieważ chcę wymienić piec i przenieś go do budynku gospodarczego oddalonego o ok.18m od domu i nie wiem ile miejsca mu potrzeba od ścian i do komina bo żona chce zostawić tam stojący piec kaflowy i by musiał stać ok 1.1 od komina, komin ma ok 6 m wysokości czy to spełni wymogi czy będę musiał zburzyć kaflowca proszę o rade i DTR dom ma ok 200m2 bardzo dziękuję. Wiadomość proszę na PRIVA aby nie zaśmiecać FORUM
Tak jak ci mówiłem nie potrzebujesz 23kW.

karoka65
28-02-2012, 20:47
Mogę Wam powiedzieć w ciężkiej tajemnicy :) że producent pracuje już nad stworzeniem RBRka mini o przewidywanej mocy 11kW do małometrażowych domków.
Maluszek ma być sterowany eCoalem i możliwe że pojawi już początkiem lata bądź może późną wiosną.
Nie pytać więcej bo i tak nic nie powiem żeby nie zapeszać.

Piotrek42
28-02-2012, 20:55
Mogę Wam powiedzieć w ciężkiej tajemnicy :) że producent pracuje już nad stworzeniem RBRka mini o przewidywanej mocy 11kW do małometrażowych domków.
Maluszek ma być sterowany eCoalem i możliwe że pojawi już początkiem lata bądź może późną wiosną.
Nie pytać więcej bo i tak nic nie powiem żeby nie zapeszać.

acha.... to taka forumowa tajemnica :D to rozwiąże sie problem ogrzewania małych domków takich do 130m2 ciekawe jaki palnik w tym będzie?? powinno toto mało palić, taki większy piec do domu niż kotłownia :D

zbigmaz01
28-02-2012, 21:00
Mogę Wam powiedzieć w ciężkiej tajemnicy :) że producent pracuje już nad stworzeniem RBRka mini o przewidywanej mocy 11kW do małometrażowych domków.
Maluszek ma być sterowany eCoalem i możliwe że pojawi już początkiem lata bądź może późną wiosną.
Nie pytać więcej bo i tak nic nie powiem żeby nie zapeszać.
Czyli to może być taki od 3 do 17kW ? To chyba coś dla mnie :wave::wave:

minertu
28-02-2012, 21:08
minertu palnik dorobi i będzie mały mercedes :)

karoka65
28-02-2012, 21:11
minertu palnik dorobi i będzie mały mercedes :)
Nic minertu nie będzie musiał dorabiać.

dino49
28-02-2012, 21:40
Np. kocioł o mocy 17 KW z palnikiem o mocy 11 KW ?

zbigmaz01
28-02-2012, 21:49
Np. kocioł o mocy 17 KW z palnikiem o mocy 11 KW ?
Z palnikiem 11kW czyli od 3 do 17 :)
Może to tak będzie wyglądało?
Tu też są Elastyczne od do

103723
Gabaryt (wielkość zewnętrzna ) to inna bajka.

zbigmaz01
29-02-2012, 14:32
Kiedyś narzekałem że u mnie strasznie wiatr wieje. Wczoraj wieczorem też wiało i wyciągnęło mi iskrownik razem z kawałkiem rury kominowej. Rura 20cm średnicy a że to końcówka to tylko 20cm długości. Razem jakieś 3,5kg. To jest od kominka. Teraz wiecie dlaczego miałem spieki? :)

Na zdjęciach to wyszło z tego komina bliższego.

103840

Nad prawym oknem dachowym widać w którym miejscu spadło.

A to wyleciało

103839

Piotrek42
29-02-2012, 14:51
o k......!!!!

Gelo_26
29-02-2012, 15:01
może źle było sklejone?

zbigmaz01
29-02-2012, 15:17
Nie wiem czy to było klejone. Na tym co spadło żadnych śladów jakiegokolwiek spoiwa. Firma to stawiała a ja nie dopilnowałem.

Gelo_26
29-02-2012, 15:32
ja mam komin leiera sam stawiałem, wszystkie wkładki powinny być klejone specjalnym klejem do szamotu. Jak będziesz teraz to montował to sklej to tym klejem można go kupić też w saszetkach.

u ciebie nie pokleili a u kumpla powkładali do góry nogami i na dodatek bez kleju :(

zbigmaz01
29-02-2012, 16:17
Na pewno czymś skleję tylko musi przestać padać :)

minertu
01-03-2012, 09:11
Nic minertu nie będzie musiał dorabiać.
Pewnie,że nie bo nie jestem producentem palników.Zresztą mała ekoenergia śmiało go obsłuży.

sipus31
01-03-2012, 13:05
Mam pytanie z innej beczki,do podlogowki mam rozdzielke ktora w swoim zestawie ma swoja pompe,czy warto ja podlaczyc pod sterownik? bo tak idzie ona caly czas,temp wody reguluje zawor na wejsciu.
103996

Piotrek42
01-03-2012, 13:14
Mam pytanie z innej beczki,do podlogowki mam rozdzielke ktora w swoim zestawie ma swoja pompe,czy warto ja podlaczyc pod sterownik? bo tak idzie ona caly czas,temp wody reguluje zawor na wejsciu.
103996nie warto ,podłacz ja osobno i daj sobie jakis jakiś czujnik temp, np digitime 800, i masz pieknie regulowaną temp w domu z dokładnoscią do 0,1st

zbigmaz01
01-03-2012, 13:47
Mam pytanie z innej beczki,do podlogowki mam rozdzielke ktora w swoim zestawie ma swoja pompe,czy warto ja podlaczyc pod sterownik? bo tak idzie ona caly czas,temp wody reguluje zawor na wejsciu.

U mnie chodzi jako cyrkulacja : chodzi 1/4 stoi. Jak miałem podłączoną jako podłogówkę to jak spada temp w pomieszczeniach i włącza się pompa to dużo wody zimnej dawało do wiwatu w piecu i ten wariował. Nawet jak dałem histerezę temp w pomieszczeniu 0,2 też było to samo. Jako cyrkulacja jest dobrze. U mnie jest ponad 80m2 podłogówki.

Gelo_26
01-03-2012, 14:35
u mnie z 180m2 podłogówki też chodzi jako cyrkulacyjna obecnie puszczam w podłogę 28C jak na razie jest ok

zbigmaz01
01-03-2012, 15:40
u mnie z 180m2 podłogówki też chodzi jako cyrkulacyjna obecnie puszczam w podłogę 28C jak na razie jest ok
Po trzech do czterech godzin zanim temperatura w pomieszczeniu spadnie to ta woda jest już zimna (~~20*C) dlatego zadałem pytanie na esterownik czy można zrobić tak jak przy CO. Jak osiągnie temperaturę ustawioną przez czujnik to przy ustawieniu jako cyrkulacja jeszcze pracuje w trybie cyrkulacji. I to by było super jak by taka opcja była też w podłogówce.

capriman
01-03-2012, 19:52
Witam, mam pytanko o takiego rbra 17kw. On w standarcie ma 1 krociec zasilający co i 1 krociec zasil. cwu? Tak samo z powrotami? Chodzi mi o model bez wężownicy. Ewentualnie mógłby mi ktoś podesłać jakieś foto?
dziękuje

Gelo_26
01-03-2012, 19:57
Witam, mam pytanko o takiego rbra 17kw. On w standarcie ma 1 krociec zasilający co i 1 krociec zasil. cwu? Tak samo z powrotami? Chodzi mi o model bez wężownicy. Ewentualnie mógłby mi ktoś podesłać jakieś foto?
dziękuje

Krućców zrobią ci tyle ile chcesz i o takiej średnicy jakiej chcesz :) ja np. mam 4 zasilające i dwa powroty :)

karoka65
01-03-2012, 20:09
Tak jak pisze kolega Gelo, na życzenie.

zbigmaz01
01-03-2012, 20:28
U mnie są z góry, boku i tyłu a też mam bez wężownicy.

zbigmaz01
01-03-2012, 20:36
Witam
....
Ewentualnie mógłby mi ktoś podesłać jakieś foto?
dziękuje
104052104053104054

Zdjęcia zrobione jak do mnie dotarł po zdjęciu folii

sipus31
01-03-2012, 22:05
Tak z ciekawosci a ma go ktos z wezownica? Jak sie sprawuje? Mam znajomego co ma wezownice w innym kotle,jest ich 3 w rodzinie i twierdzi ze brakuje mu cieplej wody.

keteimj
02-03-2012, 10:13
Tak z ciekawosci a ma go ktos z wezownica? Jak sie sprawuje? Mam znajomego co ma wezownice w innym kotle,jest ich 3 w rodzinie i twierdzi ze brakuje mu cieplej wody.

Mój jest z wężownicą i mogę powiedzieć tak że jak dla mnie jest wystarczajaco natomiast z punktu widzenia żony to nie.
To zależy jak kto użytkuje tą ciepłą wodę. Jeżeli chce się napuścić pół wanny gorącej wody a póżniej od razu w tym prysznic to trzeba minutę poczekać na ciepłą wodę mówię to po okresie użytkowania go w sezonie grzewczym. Użycie dużej ilości ciepłej wody jednorazowo powoduje znaczny spadek temperatury CO i teraz trzeba troche czasu żeby się z tego podniósł z tym że ja palę pelletem wiadomo mniej kaloryczny i może dlatego mu trudniej się odbudować nie wiem na 100% tak myślę. Ja powiem tak jak dla mnie na spokojną kąpiel z prysznicem spokojnie wystarcza. Nie wiem jak jest poza sezonem w trybie LATO. Mój bliski sąsiad w tamtym roku mówił, że trzy osoby po koleji się kąpały i dawał radę z tym że jechał na groszku nie wiem czy nie zmienił zdania.
To wszystko zależy od tego kto czego oczekuje w ostatnich dwuch mieszkaniach miałem pice gazowe dwufunkcyjne i też bywało różnie albo wrzątek albo zimny tusz - to ja wolę RBR z tzw wężownicą. No i odchodzi zasobnik CWU
Zobaczymy jak będzie w lecie i ile pociągnie na podtrzymanie i CWU jeżeli zmieszczę się w ok 1T opału to kolektory słoneczne w tym przypadku faktycznie się nie opłacają. Chyba, że gmina się wykaże i faktycznie zapłacę 2,5kPLN to czemu nie. Wniosek złożyłem, a jak będzie zobaczymy
W każdym razie na codzienne funkcjonowanie- mycie się, mycie naczyń itd na spoko wystarcza, natomiast długa gorąca kąpiel to tak za bardzo nie poszleje ale da się:rolleyes:

keteimj
02-03-2012, 10:29
Witam
Proszę o pomoc z konfiguracją sieci. W domu mam router Edimax 7064, który przesyła bezprzewodowo sygnał do laptopa i komputera stacjonarnego. Zakupiłem AP TP-LINK TL-WA500G do kotłowni żeby połączyć sterownik z AP w trybie klienta. ...................... Pomóżcie co mam zrobić, jakie info, podać.

Uważam, że to nie ten temat, i lepiej pasowałyby tu fotki twojego RBR-ka.

Proponuję poszukać pomocy tutaj:) http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1754346.html

Pozdrawiam

capriman
02-03-2012, 12:19
dziekuje za fotki.

capriman
02-03-2012, 19:48
a czy w trybie pracy lato gdy c.o. bedzie zamknięte i kociołek bedzie ogrzewał bojler 160L (4 os. rodzina) to piec nie będzie przygasał w związku z małym zapotrzebowaniem na ciepło?

zbigmaz01
02-03-2012, 20:22
Ja ci nie odpowiem, palę w piecu od 2,5 miesiąca :)

karoka65
02-03-2012, 21:47
a czy w trybie pracy lato gdy c.o. bedzie zamknięte i kociołek bedzie ogrzewał bojler 160L (4 os. rodzina) to piec nie będzie przygasał w związku z małym zapotrzebowaniem na ciepło?

Nie będzie. Palę tak już trzy lata.

henry-x
03-03-2012, 00:00
Witam!
Jestem nowym właścicielem RBR-23 kW ,jutro dokończę instalację i nareszcie odpalanie.
Po trzy dniowej przerwie w grzaniu temperatura pomieszczeń jak na razie 16 stopni i w dół.
Podzielę się wrażeniami

zbigmaz01
03-03-2012, 06:53
Witam!
Jestem nowym właścicielem RBR-23 kW ,jutro dokończę instalację i nareszcie odpalanie.
Po trzy dniowej przerwie w grzaniu temperatura pomieszczeń jak na razie 16 stopni i w dół.
Podzielę się wrażeniami
Nie miałeś chyba starego pieca, dlaczego zmieniłeś?

minertu
03-03-2012, 07:34
a czy w trybie pracy lato gdy c.o. bedzie zamknięte i kociołek bedzie ogrzewał bojler 160L (4 os. rodzina) to piec nie będzie przygasał w związku z małym zapotrzebowaniem na ciepło?
W tym trybie ustawiasz parametry podtrzymania w zależności od opału,trzeba to sobie samemu dopasować.
Jeżeli kocioł przegrzewa a żar się nie zapada to wydłużamy te przerwę eksperymentalnie.

sipus31
03-03-2012, 08:58
Witam!
Jestem nowym właścicielem RBR-23 kW ,jutro dokończę instalację i nareszcie odpalanie.
Po trzy dniowej przerwie w grzaniu temperatura pomieszczeń jak na razie 16 stopni i w dół.
Podzielę się wrażeniami

witaj,powiedz na jaka powierzchnie zakupiles te 23kW?

dino49
03-03-2012, 09:42
Oooo! co raz więcej RBR-owców

karoka65
03-03-2012, 12:49
Henry zajęty bo właśnie odpalili. Ogrzewał około 200m kotłem 18,5kW ale z tego co wiem teraz będzie adoptował poddasze i coś jeszcze w piwnicy ma powstać. Docelowo na przyszły sezon ma byś miedzy 260 a 270m2.
W tamtym tygodniu w Radlinie odpalił następny kolega 23kW i jest już podłączony pod neta.
Na przyszły tydzień w środę jedzie 17-ka do Lubszy koło Brzegu.
Dino masz jeszcze bliżej ale zaproszenie dalej aktualne.

zbigmaz01
03-03-2012, 13:58
Oooo! co raz więcej RBR-owców
Jak dobre to się rozchodzą jak ciepłe bułeczki :)
Niedługo trzeba będzie czekać z miesiąc aby kupić :)
Jak już się nie czeka :)

karoka65
03-03-2012, 14:08
Na razie idzie wszystko na bieżąco.
Mówisz i masz, chyba że ktoś ma jakieś specjalne potrzeby czy życzenia.

zbigmaz01
03-03-2012, 14:22
Na razie idzie wszystko na bieżąco.
Mówisz i masz, chyba że ktoś ma jakieś specjalne potrzeby czy życzenia.
No to chyba chłopaki robią na trzy zmiany :)
Soboty i Niedziele do odbioru za dwa lata :)

j23titus
03-03-2012, 20:36
Nareszcie moja "17" w sieci.
Czekam na jakieś sugestie odnośnie zmian w ustawieniach.
Dlaczego piecyk nie trzyma ściśle zadanej temperatury tylko grzeje powyżej (co widać na wykresach)

minertu
03-03-2012, 20:42
Nareszcie moja "17" w sieci.
Czekam na jakieś sugestie odnośnie zmian w ustawieniach.
Dlaczego piecyk nie trzyma ściśle zadanej temperatury tylko grzeje powyżej (co widać na wykresach)
Teraz popatrzcie co potrafi odpowiednia modyfikacja :)
Grzeje powyżej bo jest za sprawny.Przykręć jeszcze zawór mieszający,delikatnie :)

karoka65
03-03-2012, 20:54
No to witamy na eSterownik.pl
Na początek proponuję małe zmiany:
Zwiększyć histerezę na CWU ale w twoim przypadku nie wiele to da bo masz Cwu+mieszająca i praktycznie i tak temp. CWU będzie sama wzrastać bo pompka będzie podmieszywać dogrzewając wodę, także mało ważne w twoim przypadku.
Tryb pracy pompy CO dla reg. wewnętrznego- dać na wyłączona bo nie będzie ci prawidłowo działać reg. pokojowy, tzn. po osiągnięciu temp. zadanej wewnątrz pompka będzie dalej pracować przegrzewając mieszkanie.
Maksymalna temp. podajnika- obniżyć do jakieś 65 stopni
To tak co na szybko.
Widzę że mimo to że CWU ustawiona jako i mieszająca to i tak powrót nie bardzo dogrzany ale w przypadku tego kociołka nie jest to wymagane a widać że przez to co pisałem że to co piszę już nastąpiło tzn. pomieszczenie przegrzane wg. nastawy a pompka CO dalej pracuje.

sipus31
03-03-2012, 20:59
Nareszcie moja "17" w sieci.
Czekam na jakieś sugestie odnośnie zmian w ustawieniach.
Dlaczego piecyk nie trzyma ściśle zadanej temperatury tylko grzeje powyżej (co widać na wykresach)

Jakbym swoj wykres widzial,na tym sofcie tez mi tak idzie wyzej niz zadana dlatego rowniez chetnie sie dowiem dlaczego?

karoka65
03-03-2012, 21:02
Teraz popatrzcie co potrafi odpowiednia modyfikacja :)
Grzeje powyżej bo jest za sprawny.Przykręć jeszcze zawór mieszający,delikatnie :)
Sprawność, sprawnością ale przegrzewa pomieszczenia bo źle jest ustawiony parametr:
Tryb pracy pompy CO dla reg. wewnętrznego- ma być " wyłączona" jak spadnie temp. w mieszkaniu to się włączy a tak mu przegrzewa bo pompka będzie walić non-stop.
Nie ma potrzeby w instalacji z tym kotłem montażu zaworu N- drożnego. Nieświadomi instalatorzy naciągają klientów na zbędne wydatki w postaci zakupu tegoż zaworu i kosztów związanych z jego montażem.

minertu
03-03-2012, 21:03
Jakbym swoj wykres widzial,na tym sofcie tez mi tak idzie wyzej niz zadana dlatego rowniez chetnie sie dowiem dlaczego?
Dla waszych domków kotły powinny mieć ok 11kW.
17kW do mojego (280m2) jest za duży.

karoka65
03-03-2012, 21:05
Dodam dla sprostowania że jeśli mamy zamiar korzystać z dobrodziejstw jakie daje na eCoal nie potrzeba tego zaworu, jeśli nie to lepiej go zamontować.

minertu
03-03-2012, 21:06
Sprawność, sprawnością ale przegrzewa pomieszczenia bo źle jest ustawiony parametr:
Tryb pracy pompy CO dla reg. wewnętrznego- ma być " wyłączona" jak spadnie temp. w mieszkaniu to się włączy a tak mu przegrzewa bo pompka będzie walić non-stop.
Nie ma potrzeby w instalacji z tym kotłem montażu zaworu N- drożnego. Nieświadomi instalatorzy naciągają klientów na zbędne wydatki w postaci zakupu tegoż zaworu i kosztów związanych z jego montażem.
Zgoda.Pompa cyklicznie,a co gdyby była grawitacja?

sipus31
03-03-2012, 21:10
Dla waszych domków kotły powinny mieć ok 11kW.
17kW do mojego (280m2) jest za duży.

Dzis tez tak twierdze ale wczesniej i tak bym sie nie zdecydowal,na moje 140m +garaz nawet tej 17 nie bralem pod uwage hehe

j23titus
03-03-2012, 21:50
No to witamy na eSterownik.pl
Na początek proponuję małe zmiany:
Zwiększyć histerezę na CWU ale w twoim przypadku nie wiele to da bo masz Cwu+mieszająca i praktycznie i tak temp. CWU będzie sama wzrastać bo pompka będzie podmieszywać dogrzewając wodę, także mało ważne w twoim przypadku.
Tryb pracy pompy CO dla reg. wewnętrznego- dać na wyłączona bo nie będzie ci prawidłowo działać reg. pokojowy, tzn. po osiągnięciu temp. zadanej wewnątrz pompka będzie dalej pracować przegrzewając mieszkanie.
Maksymalna temp. podajnika- obniżyć do jakieś 65 stopni
To tak co na szybko.
Widzę że mimo to że CWU ustawiona jako i mieszająca to i tak powrót nie bardzo dogrzany ale w przypadku tego kociołka nie jest to wymagane a widać że przez to co pisałem że to co piszę już nastąpiło tzn. pomieszczenie przegrzane wg. nastawy a pompka CO dalej pracuje.

Z tym regulatorem pokojowym to trochę zawaliłem na etapie wykańczania wnętrz bo powinien być na piętrze tam gdzie są kaloryfery, natomiast jest na dole, gdzie mam tylko podłogówkę więc trochę się to gryzie.
Jeżeli chodzi o niedogrzany powrót to jest to wina podłogówki. Jeżeli pompa długo nie chodzi powroty się mocno wychładzają. Na początku czujnik podłogówki działał na podstawie odczytów temp. podłogi (czujnik jest pod kafelką). Jednakże podłoga ma dużą bezwładność i po osiągnięciu zadanej temperatury pompa się wyłączyła i długo nie włączała, wtedy powroty z podłogówki bardzo się wychłądzają. Kupiłem drugi czujnik i teraz testuję podłączenie bezpośrednio do powrotu z podłogówki (w tym momencie pompa pracuje częściej i nie przychodzą tak wyziębione przypływy). Zauważyłem że im stabilniejsza temperatura powrotu tym piec i wszystkie wykresy są równiejsze, dlatego do tego dążę (widać to w dniu 27.02 o której zmieniałem ten czujnik:)
Tyle moich obserwacji, może ktoś ma tak samo ?

minertu
04-03-2012, 07:14
Z tym regulatorem pokojowym to trochę zawaliłem na etapie wykańczania wnętrz bo powinien być na piętrze tam gdzie są kaloryfery, natomiast jest na dole, gdzie mam tylko podłogówkę więc trochę się to gryzie.
Jeżeli chodzi o niedogrzany powrót to jest to wina podłogówki. Jeżeli pompa długo nie chodzi powroty się mocno wychładzają. Na początku czujnik podłogówki działał na podstawie odczytów temp. podłogi (czujnik jest pod kafelką). Jednakże podłoga ma dużą bezwładność i po osiągnięciu zadanej temperatury pompa się wyłączyła i długo nie włączała, wtedy powroty z podłogówki bardzo się wychłądzają. Kupiłem drugi czujnik i teraz testuję podłączenie bezpośrednio do powrotu z podłogówki (w tym momencie pompa pracuje częściej i nie przychodzą tak wyziębione przypływy). Zauważyłem że im stabilniejsza temperatura powrotu tym piec i wszystkie wykresy są równiejsze, dlatego do tego dążę (widać to w dniu 27.02 o której zmieniałem ten czujnik:)
Tyle moich obserwacji, może ktoś ma tak samo ?
I tak trzymaj,dobrze ci idzie. :)

mylas
04-03-2012, 15:15
Mam pytanie o pracę RBR w układzie zamkniętym, który z dwóch sposobów zabezpieczenia lepszy. Czy oba są w pełni zgodne z wymogami bezpieczeństwa. W instalacji nie mam jeszcze przewidzianego naczynia otwartego zbiorczego, musiał bym robić kolejne przekucia przez strop i trochę innych niedogodności. Mnie podoba się ten przykład z zaworem DVB, instalator też mnie namawiał do układu zamkniętego, że rzekomo układ pracuje stabilniej, "lepie". Co radzicie, poniżej cytat z instrukcji RBR.
"Kotły mogą
pracować w instalacjach zamkniętych pod warunkiem stosowania grupy
zabezpieczającej: zawór DBV lub JVB wraz z chłodnicą podłączone do
instalacji wodociągowej.
UWAGA ! Jeśli kocioł zamontowano w instalację o układzie zamkniętym to
należy ;
- Na wyjściu kotła (mufa 3/4 na górze kotła) zainstalować zawór DVB schładzający;
upuszczający gorącą wodę kotłową z wyjścia zaworu do kanalizacji ,
a jednocześnie dopuszczający zimną wodę z sieci wodociągowej do mufy fi 3/4 na
boku kotła , która mieszając się schładza kocioł .
- Na wyjściu kotła można zainstalować wężownicę schładzająca sterowaną
zaworem JVB; po osiągnięciu temperatury 90ºC zawór otwiera się, i woda
wpływa z sieci wodociągowej do wężownicy schładzając wodę kotłową.
Ogrzana woda z wodociągu spływa do kanalizacji.
Rozwiązanie to stosujemy tylko gdy posiadamy bezawaryjny dostęp do wody
wodociągowej
Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i instrukcji obsługi zaworu DBV ,JBV należy
codziennie
dokonywać sprawdzenia poprawności działania zaworu przez przekręcenie
pokrętła .
Parametry wężownicy schładzającej wyposażonej w zawór JVB
Moc wężownicy: 10 - 40 KW
Minimalne ciśnienie wody schładzającej: 2 bar
Minimalny przepływ wody schładzającej ; 15l/min"